| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 22687
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
1 Монтажный узел у Вас из серии, а там он фланцевый на высокопрочных болтах. Решетку для ферм лучше применять жесткую, а для ферм ГСП и с учетом расхождений осей в узлах
2 Нагрузка сосредоточенная от прогонов, а снег у вас мимо покрытия идет сразу на пояса?)) 3 Горева посмотрите или серию, про жесткий узел совсем непонятно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
1."с учетом расхождений осей в узлах" это в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы? не пойму как это может повлиять на расчет в программе 2 ![]() 3 вот еще рисунок внизу. т.е. к нижнему поясу фермы подходят связи и ригель и фахверк ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
3. Какой жесткий узел в связи? Зачем? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
1.
Цитата:
3. я говорю конкретно о конструктивном решении. как нарисовать, рисуночек там внизу, как я представляю, может есть идеи получше |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Николай Г., он дает ответ на вопрос "надо или не надо". Но не дает ответа на вопрос "как")
ИМХО, проще и ближе всего - разносить узел на три узла в модели и объединять эти три узла в АЖТ. Как-то так. Цифры моментов получаются весьма правдоподобными, а сам узел считается уже руками отдельно. Готов выслушать критику такого подхода ^_^ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
т.е. если я считаю в скаде ферму и задаю ее без расцентровки, то он считает не правильно с большим запасом?? и.. более того хочу спросить, вы что это для каждого узла делали?? Если в расчетной схеме оси проходять через одну точку, то это не правильно? я не нашла в снипе объяснения пока!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Начать надо с этого... а уж потом всё остальное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
наоборот. Я не смог придумать антонима к слову "запас". Но, надеюсь, Вы меня поняли.
ФАХВЕРК, шарнирные сопряжения при большой расцентровке дадут моменты в поясе, как ни крути. Да и вообще, псевдошарнирность сопряжения раскосов имеет смысл учитывать, когда считаешь руками, чтоб не заморачиваться ради малой доли момента со статически неопределимой системой. Разницу в скорости расчета НДС машиной заметить будет сложно, потому пусть считает с жестким сопряжением, лишний учет момента не повредит. atos88, в каком именно? И куда потерять, АЖТ ведь ничего не съедает, просто передает усилия через себя без внутренних деформаций... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Да, НО сперва надо учесть пункт СНиПа.... просчитать по шарирной схеме - в первом приближении что-то подобрать. Далее по подобранным сечениям выяснить шарнирно или жестко в итоге решетка подходит, потом уже в 3ем подходе смотреть сколько момент добавляет и насколько влияет на несущую способность от дополнительной расцентровки которая нужна чтобы развести профили и оставить 20-30 мм на носки швов. Читая Сахновского ЛМК можно выяснить что момент вносит небольшой вклад - что-то около 5%. А так суетиться и прыгать можно лицо разбить о стол.... надо ж аккуратно и последовательно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ФАХВЕРК, ну я так примерно и делаю - сечения подбираю на шарнирно-стержневой простейшей статически-определимой системе, потом проверяю в системе с жесткими узлами и с расцентровкой. Только пропускаю пункт про определение "шарнирно они подходят или жестко", ибо от него толку особо нет.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Offtop: Arikaikai, это паттттттаааамушто ( потому что - по фински) поясссс ммммамент забббираеттт?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
ФАХВЕРК, я просто всегда считаю узлы жесткими - если раскосы достаточно длинные и тонкие "эффект шарнирности концов" сам проявится и момент будет минимальный. Зачем мне думать за машину?)
Если раскосы не достаточно длинные?? А вообще есть у кого пример расчета или скад такого типа ферм? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Сперва считаешь идеальную модель, подбираешь профили, потом конструируешь ферму и определяешь эксцентриситеты, меняешь схему (не пробовал с жесткими вставками, всегда укладывался в рамки СНиП, но теория Arikaikai кажется неплохой), там уже можно начать узлы проверять, если где сечение менять надо, то конструируем с новыми сечениями, эксцентриситетами и так по кругу пока все хорошо не станет
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Ну вот представьте что длина 5 частей, а высота сечения в плоскости действия момента -1. Тут надо считать. Реализация простая - не ставьте шарниры. Расцентровку при помощи оранжевых хреновин можно учесть.... как их там АЖТ чтоли.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Нагрузки на фермы задаются в узлы, если у вас прогоны именно в узлы и приходят. Может быть исключение, если пояс верхний из двутавра и т.д. Шарнир подразумевает отсутствие момента, в ферменных элементах хоть ставь их шарнирными, хоть жесткими будут только растягивающие и сжимающие усилия (если все сделано по центрам), моменты если и вылезут, то будут мизерными (и если это будет не опорный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
в раскосах.... и опять же - считать надо, ибо недолго, а без расчета боязно
Нагрузка может приложена быть к нижнему поясу в виде коммуникаций, мостков, подшивки и прочего.... вот уже растяжение и допизгиб, также верхний пояс - как заметили прогон между узлами - сжатие с изгибом. И эти факторы создадут изгиб больший чем от узлового момента.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
кстати прогон под раскосом находится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
wvovanw, почитайте вопрос №2 автора в первом же сообщении.
Николай Г., еще можно добавить, что по расчету самих узлов иногда приходится увеличивать сечения элементов (особенно в ГСП, где тонкий раскос внезапно хочет "вырвать" или "продавить" пояс и приходится, например, 80х3 менять на 100х3). А там еще раз перечерчивание, новые эксцентриситеты и перерасчет. В ГСП прям либо брать один-в-один фермы молодечно, либо расчет в несколько итераций неизбежен. Добавлю еще немного информации: 1) расчет пояса в узлах с учетом расцентровки есть в серии Молодечно. 2) расчет самих присоединений раскосов к поясам есть в приложении Л СП 16 или в нескольких чуть более старых пособиях. Методика СП отличается от них только отсутствием разрешения приваривать местные утолщения. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Offtop: Потом весь расчет жестко обрывается.... когда выясняется что ферму надо защитить от огня до требуемого предела огнестойкости и в качестве огнезащиты будут тонкослойные покрытия которые тянут за собой проверку приведенной толщины металла
![]() ----- добавлено через 40 сек. ----- 4-ка изначально предполагает установку шарниров - можно брать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
у КЭ типа 4 есть подводные камни вроде всплывающей когда не надо геометрической изменяемости. Например, стержень типа 4 всегда будет крутиться вокруг собственной оси. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
так тут всё просто - по расчету надо, нормальный КМ и КМД без отступлений или с соглсованием, изготовление на ЗМК, бережная эксплуатация...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через 41 сек. ----- что это значит Кисп сечений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Колонны будут стоять на стенках резервуара?
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/6396 ----- добавлено через ----- коэф. использования |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
kucheru4ka.ln, капитан очевидность тихонько шепотом сказал на ухо что нужна некая расчетная схема....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Прошу не судить, т.к. это плоская сиситема. я задала 1 и 2ой тип. так же там опирание фермы на колонны без учета экстресинтета и нагрузки приложены не по прогонам а равномерные.. ну... в принципе все косяки, просто помогите разобраться, почему когда меняю тип стержней, почему ошибку выдает??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
большинство ошибок в исходных данных - конструктивные элементы не задали, раскрепления для прогибов, расчетные длины не те задали, схему не сшили, где-то узлами элемент не разбили, нагрузку задали другого типа и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
42 пост прольёт правду на поверхность реалий.... сейчас посмотрим...
----- добавлено через 36 сек. ----- wvovanw опередил.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
раскрепления для прогибов - каким образом? можно пример расчетные длины - пересчитаю, знаю что значит не сшили схему? нагрузка другого типа- не в той системе координат? до этого я расчитала ферму и без ошибок а сейчас пробный вариант вот что выдало. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
1) Тип КЭ заменить на 5-ку
2) Признак схемы изменить - на 5 вид 3) шарниры всё же перекинуть лучше на торцы крайних панелей 4) местные оси выправить ( сонаправить) 5) установить места распорок ограничением из плокости узлов по У 6) после смены признака схемы закрепить опорные узлы. Вот только после этого можно выполнить расчет
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Расчетная программа (не важно какая) - это инструмент, подходя к которому необходимо знать азы строймеха и сопромата. Все непонятки и ошибки от незнания элементарных вещей работы конструкций. Начните с этого и вам многое в расчетах станет ясно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Спасибо)) пошла тогда курс строймеха и сопрамата изучу получше, знаю что не хватает знаний и времени тоже((. Нужно больше опыта, тогда придет понимание. Я в понедельник сделаю конечный вариант схемы и если будут вопросы выложу еще, спасибо!!
Вопрос еще есть один,который был в начале, а в середине фермы не нужны шарниры?? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
kucheru4ka.ln, Горев, Кузнецов, Сахновский, Мурашко и Беленя должны стать настольной книгой.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Просто настройтесь на то что не получится, к сожалению, быстро научиться. В среднем вспоминая себя я что-то начал мычать года 3 супустя занимаясь самостоятельно, при поддержке коллектива и форума.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
wvovanw, извините, я просто металлист. И как-то сразу по КМу пошёл
![]() А если за ЖБ - то ВУЗовский мой учебник Байков с Сигаловым, Сорочан ( классика оснований) и Грабусенко есть такая книга вроде ЖБ в вопросах и ответах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, Катюшин. Несколько специфичен по рамы переменного сечения. А приведенные мной - это классика каркасостроения. Ещё для промки Троицкий... всё. стоп. Остапа занесло.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
а есть еще в вопросах и ответах книги Бирюлева (КМ) и Малышева (грунты).
там кстати очень хорошо расписан расчет узлов при возникновении местного момента из-за возникновения эксцентриситета, тоже настольная лит-ра ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Вот это посмотрите http://scad4you.ru/index.php/calculation-examples/106 http://scad4you.ru/index.php/calculation-examples/134
Что касается учета расцентровки стержней фермы в узлах - смотрите в Справочнике поектировщика Металлические конструкции. Том 2(под ред. Кузнецова) http://dwg.ru/dnl/11527 Там есть параграф 7.10.2. "Пример расчета стропильной фермы из замкнутых гнутосварных профилей", где даны ясные указания. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Вобщем, kucheru4ka.ln , все будет хорошо, нужно только прочесть и понять будет теперь чем заняться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Извините, если у нас прогоны то выходит следующая картина - скат настила параллелен плоскости ферм. Профнастил обеспечивает общую устойчивость прогонов, прогоны и СГ+СВ обеспечивают совместную работу ферм шатра и устойчивость сжатых верхних поясов ферм. По аналогии работы блочных клеток в промзданиях - рифленка или просечка, монолитный ЖБ настил обеспечивают устойчиовсть второстепенных балок, а второстепенные хорошо держат в тонусе главных)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Дорогие коллеги, при задании АЖТ для расцентровки стержней в плоско
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дорогие коллеги при задании АЖТ для расцентровки стержней в плоской раме, какие направления связей отжать? Y and UY или все? к сожалению не было опята работы с АЖТ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~17 ч. ----- Привет всем, вот еще вопрос возник ![]() При задании АЖТ возникает вот такая вещь(некорректная операция) , не подскажите что не так? жесткость нужно поменять? может направления связей нужно освободить? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD | Just Dream | SCAD | 4 | 25.02.2010 23:19 |
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? | RodiXX1 | SCAD | 8 | 18.06.2009 10:23 |
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD | KristiK | SCAD | 4 | 30.04.2009 08:41 |
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами | Skovorodker | SCAD | 4 | 11.05.2008 12:28 |
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! | Negodyai | SCAD | 6 | 21.11.2006 13:13 |