Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?

Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2015, 10:40 #1
Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289

Здание (таунхаусы) 8х45 м в плане, подвал плюс 3 надземных этажа. Фундаменты попадают на разные грунты.
Имеются вопросы:
1) Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Если нет, то где об этом сказано в нормах?
2) В каких случаях необходимо делать бетонную подготовку под фундаментами здания?
3) Может ли быть у алевролита модуль деформации в водонасыщенном состоянии равен Ев=18,6 МПа? - потому как я в этом сомневаюсь. Над алевролитом располагается гравийный грунт с суглинистым заполнителем и геологи ему дают En=21.1 МПа.
4) Обязательно ли нужно устанавливать вертикальную арматуру в плитной части торцов ленточного фундамента?
Просмотров: 7239
 
Непрочитано 21.03.2015, 12:15
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Здание (таунхаусы) 8х45 м в плане, подвал плюс 3 надземных этажа. Фундаменты попадают на разные грунты.
Имеются вопросы:
1) Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Если нет, то где об этом сказано в нормах?
2) В каких случаях необходимо делать бетонную подготовку под фундаментами здания?
3) Может ли быть у алевролита модуль деформации в водонасыщенном состоянии равен Ев=18,6 МПа? - потому как я в этом сомневаюсь. Над алевролитом располагается гравийный грунт с суглинистым заполнителем и геологи ему дают En=21.1 МПа.
4) Обязательно ли нужно устанавливать вертикальную арматуру в плитной части торцов ленточного фундамента?
1) да, обосновать расчетом
2) когда ф-т монолитный
3) может быть это R?
4) не обязательно
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 12:25
#3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
1) да, обосновать расчетом
2) когда ф-т монолитный
3) может быть это R?
4) не обязательно
Спасибо за ответы!
3) Решил перепроверить. В таблице физико-механических свойств Стоит, как Ев, а внутри по тексту - Rc=18.6МПа. Видимо, ошиблись. Блин, придется тогда пересчитать в Лире заново с модулем деформации для алевролита, как Е=100000 т/м2.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 12:53
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А Вы расчет делаете отдельно фундаментной плиты на упругом основании с нагрузками от вышележащих конструкций? Или считаете всю схему здания?
Здание каркасное или с несущими стенами? Подвал есть?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 13:13
#5
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Считаю всё здание со всеми необходимыми нагрузками. Конструктивная схема здания - монолитный ж/б ригельный каркас. Подвал - монолитный железобетон.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 15:36
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если здание на разносжимаемых грунтах, то самый простой способ это сделать осадочный шов.
В том случае если шов сделать не получается здание можно сделать без шва, но при этом необходимо учесть доп. усилия от разности осадок.
Я спросил про конструктив выше фундаментов, так как в самой фундаментной плите может и не быть сильного увеличения усилий. А вот в стенах, которые пересекают границу между грунтами с разными характеристиками, могут возникать значительные усилия.
В таких случаях здорово помогает слой из ПГС под фундаментами (грунтовая подушка). Его толщину и характеристики выбирают по расчету и зависимости от возможностей строителей.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 16:00
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
1) Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Если нет, то где об этом сказано в нормах?
Про разносжиаемые грунты вряд ли кто напишет, а вот для протяженых серийных зданий давались ограничеия в зависимости от критерия изменчивости модуля и среднего модуля...
короче, см п. 2.54 СНиП2.02.01.83, или лучше соответствующий раздел Пособия по проектированию.... (где-то в середине тома)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 16:04
#8
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Еще такой вопрос: а нужна ли вообще фундаментная балка по оси "Б" сечением 40х40см, на которую ничего, кроме пола не будет передаваться? Расстояние между цифровыми осями по 4,5м, между буквенными по 4м. Здание находится в сейсмическом районе на 8 баллов.
Арматура получилась в этих балках в нижней зоне - по два стержня диаметром 10мм (по одному в каждом углу), и в верхней - по два стержня диаметром 12мм. Т.е. Заармированы, как я понимаю, чисто конструктивно, т.к. задавал при армировании им тип "балка" и из-за отсутствия нагрузок на них, как таковых.
При расчете коэффициентов постели в модуле "Грунт" эти фундаментные балки не учитывал. Отпор грунта прикладывал от максимального Rz по РСН без сейсмики.

Это не мое решение, но на данном этапе могу и поменять, тем самым сэкономив заказчику некоторую сумму денег. Однако, насколько я помню, где-то давно читал, что фундаменты должны соединяться между собой перекрестными балками. На 100% не уверен, т.к. память может и подводить и информация может быть не точной. Однако, все же... быть может это решение обусловлено сейсмикой?..

П.С! На скриншоте представлен план ленточного фундамента.
П.П.С! Вопрос не по Лире, а по конструктивному решению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тюменский план из лиры.png
Просмотров: 193
Размер:	51.0 Кб
ID:	146175  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 08:46
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я спросил про конструктив выше фундаментов, так как в самой фундаментной плите может и не быть сильного увеличения усилий. А вот в стенах, которые пересекают границу между грунтами с разными характеристиками, могут возникать значительные усилия.
В таких случаях здорово помогает слой из ПГС под фундаментами (грунтовая подушка). Его толщину и характеристики выбирают по расчету и зависимости от возможностей строителей.
В ЖБ каркасе наврят ли что то будет плохое. Если просадка в центе, то и растяжение будет в фундаментах, если в углу- то в верху здания, но там балочный каркас.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 10:29
#10
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Да простят меня женщины, но, мужики, а как насчет фундаментной балки по оси "Б", нужна она там вообще или нет?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 10:37
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


ИМХО 400х400 мало- значит не к чему, если только сжат/растяжение воспринимать, и то если сейсмика даст.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 10:49
#12
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ИМХО 400х400 мало- значит не к чему, если только сжат/растяжение воспринимать, и то если сейсмика даст.
В том-то и дело, что сейсмика дает наиболее неблагоприятное сочетание в направлении Y, а фундаментные балки располагаются вдоль оси X, где жесткость здания в целом значительно больше.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 11:33
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
а нужна ли вообще фундаментная балка по оси "Б" сечением 40х40см
Я считаю что это конструктивное раскрепление колонн среднего ряда. При сейсмике лучше его оставить.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2024, 09:30
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


ИГЭ-2 (Q3hv) – Песок желтый пылеватый маловлажный, средней плотности с прослоями детритового известняка. Мощность ИГЭ составляет 7,7-6,0 м. Модуль деформации E=26.0 Мпа:
ИГЭ-3 (N1s) – Песчаник светло-желтый низкой прочности. Вскрытая мощность составляет 10,3 м. Залегает с глубины 4,3-7,0 м. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии. Rc=1.06 МПа,
Замодерировали грунтовое основание в Лире, проверяли разность осадок. Все в пределах нормы, разность осадок 4 см (L=25.4 м). Для песчаника задали максимально возможное значение модуля деформации. Все равно боюсь что знание превратится в Пизанскую башню. Интересует мнение более опытных коллег ко этому поводу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2024-07-05_09-14-32.jpg
Просмотров: 99
Размер:	57.0 Кб
ID:	263678  

Последний раз редактировалось dallaev, 05.07.2024 в 10:23.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2024, 23:23
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Сравнение с Пизанской башней не корректно. Там архитектором был дятел итальянский. Пизанская башня это колокольня и этому итальянцу просто дико не повезло, что он помял в кулаке грунт всего лишь из одной ямы-шурфа. А надо было в кол-ве согласно наших норм))). Ну хотя бы 3-х. И вообще я могу назвать сооружения средневековья и более близких к нам по сроку где такие косяки были. Да много чего в интернете есть для самостоятельного факультатива. У Вас не башня-колокольня, не точечное сооружение, а более или менее опирабельное в плане здание.
Как подстраховаться в вашем случае. Проверить песок расчетом в правой стороне разреза на состояние водонасыщения. Все таки склон. Есть или нет далее по уклону разгрузка грунтовых или паводковых вод? Не подпирает что нибудь снизу, т.е не создает барражный эффект? Пески пылеватые - не ахти какие если честно. Если есть что плохое, тогда - мероприятия.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 09:14
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Все равно боюсь что знание превратится в Пизанскую башню
В одном из подобных случаев не один десяток лет происходила постоянная осадка части здания, опертой на дисперсный грунт.
Осадка микроскопическа, ширина раскрытия трещин в ~20-летнем возрасте насколько помню была порядка 1 мм.
Сейчас не знаю - человек, который поднимал шум и инициировал наблюдении умер и процесс, скорее всего не отслеживается.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2024 в 09:34.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 10:51
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
разность осадок 4 см
И как эта разность может реализоваться, если песчаник практически несжимаемый в сопоставлении с песком? Равномерной передачи давления по площади фундамента просто не будет. Сваи-стойки нужны или шарнир по границе песчаника.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 11:05
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Замодерировали грунтовое основание в Лире, проверяли разность осадок. Все в пределах нормы, разность осадок 4 см .
А как учли, что с одной стороны у вас плита практически на поверхности, а с другой есть пригруз..? :-) 😉
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 12:22
| 1 #19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
как эта разность может реализоваться, если песчаник практически несжимаемый в сопоставлении с песком?
песчаник дал осадку 0; песок дал осадку 4 см. Разница 4 см. Почему нет. Более-менее похоже.
Меня больше интересует, при передаче давления на песок, не скатится ли он по песчанику? Надо бы проверить устойчивость склона, в разрезе выглядит так себе.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 19:14
#20
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
песчаник дал осадку 0; песок дал осадку 4 см. Разница 4 см. Почему нет
И что, плита согнется, прилипнув к песчанику всей площадью, и плавно просядет от нуля до тех 4 см в песке? Подушку у стола напоминает. Гнутся будет плита. Ну, если это учтено, то ладно... Да и вряд-ли в натуре там все так красиво выклинивается параллельно осям здания.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 21:58
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сравнение с Пизанской башней не корректно.
Это верно. Ее фундамент много раз усиляли. Иначе она давно бы упала
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2024, 22:20
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да в принципе уже и все. Кина больше не будет. Модуль деформации уперся во что то. Согласно последнему замеру там все устаканилось. Ну вообще не интересно стало. С конца XII века кренилась кренилась и тут на тебе стабилизация. А где финал? Требуем продолжения банкета))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2024, 01:30
#23
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А как учли, что с одной стороны у вас плита практически на поверхности, а с другой есть пригруз.
Это быстро собранная схема. Планирую ленточный фундамент, точнее фундаментные балки. С права фундамент планирую заглубить на 1 метр. с лева с учетом рельефа на 8 метров.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Надо бы проверить устойчивость склона
я тоже думал об этом... придется скорее всего проверить.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Посадка здания на участке Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 09:31
Посадка здания Malyar Прочее. Программное обеспечение 4 21.06.2006 22:28