| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Серия молодечно противоречит СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 153
|
||
Просмотров: 25004
|
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
мой вариант:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Стержень № 21-2 Коэф. условий работы = 1 , 2g = 70 мм, угол alfa = 53 градус(ов), ПОЯС : 180x140(D)x4 , Ry = 3350 кг/см2, F = -23 тс, РЕШЕТКА : 120x120(d)x4 , Ryd = 3350 кг/см2, Rwf = 2200 кг/см2, Катет шва kf = 4 мм, Bf = 0,9 , N = 24,3 тс, M = 1,17 тс*м. Узел типа а), б), в), при g/b = 0,2329354 <=0.25 раскос работает по 3 кантам. По ф-ле Л.1: Несущая способность стенки пояса НЕ обеспечена.(1,662555>1) По ф-ле Л.3: Проверка не требуется По ф-ле Л.4:Несущая способность элемента решетки обеспечена(0,6339449<=1) По ф-ле Л.6:Прочность сварных швов НЕ обеспечена.(1,084394>1) кроме этого: если прогонная кровля (а не по верхнему поясу сплошной настил) - то от предельной по серии нагрузке момент на раскосе пропорционально погонным жесткостям М=0,506тм (как минимум - при сплошном настиле - в расчетную схему задать пояса неразрезными, а раскосы - с шарнирным креплением - при прогонной кровле - все шарнирно) и соответственно: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Стержень № 21-2 Коэф. условий работы = 1 , 2g = 70 мм, угол alfa = 53 градус(ов), ПОЯС : 180x140(D)x4 , Ry = 3350 кг/см2, F = -23 тс, РЕШЕТКА : 120x120(d)x4 , Ryd = 3350 кг/см2, Rwf = 2200 кг/см2, Катет шва kf = 4 мм, Bf = 0,9 , N = 24,3 тс, M = 0,506 тс*м. Узел типа а), б), в), при g/b = 0,2329354 <=0.25 раскос работает по 3 кантам. По ф-ле Л.1: Несущая способность стенки пояса НЕ обеспечена.(1,308047>1) По ф-ле Л.3: Проверка не требуется По ф-ле Л.4:Несущая способность элемента решетки обеспечена(0,5738279<=1) По ф-ле Л.6:Прочность сварных швов обеспечена.(0,9815607<=1) остается уточнить сбор нагрузок - возможно, там значительно меньше пирог+снег, чем в серии и тогда все в порядке. если нет - усилять |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Серия 1.460.3-14
Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ C 01.10.2001 не действует. C 01.06.1982 по 01.10.2001 действовал. Заменен: Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ cosc, может быть не в ту серию смотрите? Кроме того - вы и ваши проверяющие забыли учесть, что пояса и опорные раскосы у этих ферм из низколегированной стали 09Г2С. Но даже и с учетом этого обстоятельства коэффициент перегрузки порядка 1,6 получается. А фермы то и не знают, что тут НОРМЫ изменились и им полагается рухнуть! ![]() Вы вот что сделайте - на СП 16.13330.2011 пока что плюньте. Чем плюнуть? Слюной! Возьмите-ка вы старое доброе советское Пособие к СНиП II-23-81* "Пособие по проектированию стальных конструкций" и рассчитайте-ка по нему вот эти самые узлы ферм "Молодечно". Если все пройдет, то можете сделать морду кирпичем и размахивать как дубиной Распоряжением Правительства РФ №1047, в котором СНиП II-23-81 значится как обязательный к применению (а никакого СП 16.13330.2011 там и нет вовсе!). В таком гордом положении вы можете твердо стоять аж до 01.07.2015, когда полностью вступит в действие Постановление Правительства РФ №1521, которое окончательно похоронит советский СНиП II-23-81* и сделает обязательным к применению СП 16.13330.2011. Так что поторопитесь! А то гендиректора вашего заказчика кондрашка хватит! ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2015 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
насчет "А фермы то и не знают, что тут НОРМЫ изменились и им полагается рухнуть!"
изменились коэф. надежности по назначению, снеговые подняты в 2 раза (например, в ДБН) - старое не трогаем, но при реконструкции - в любом случае расчет по новым нормам насчет живучести металла - можно долго легенды вспоминать - но ведь вряд ли кто из отписавшихся скажет что 4х или 1,6 кратный перегруз - фигня и подпишет ответ на цидулку первой проверявшей фермы фирмы - "не обращать внимания, не впаде еще ровно 60лет" так как формула л.1 - это на продавливание (вырыв) горизонтальной полки - боковые накладки на пояс мало что дают. они ставятся для улучшение работы опорного 70мм куска пояса как консольной балки на воздействие Q Последний раз редактировалось alexfr, 30.03.2015 в 16:39. Причина: уточнение по работе узла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Как я уже писал в посте №6 Серия 1.460.3-14 начала действовать с 01.06.1982. При ее разработке расчеты выполнялись по Руководству по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей (оно действует с 15.11.1978 ). А вот Пособие к СНиП II-23-81* "Пособие по проектированию стальных конструкций" начало действовать только с 15.08.1985. И, заметьте, эту самую серию 1.460.3-14 никто не отменял аж до 01.10.2001.
Желающие могут взять и сравнить Руководство с Пособием и почувствовать разницу. Все махание кулаками происходит вокруг формул: №21 из Руководства; №94 из Пособия; Л.1 из СП 16.13330.2011. Всюду разные результаты получаются. Ну и, как я понял, у ТС дело происходит в России. Поэтому об украинских ДБН можно и не вспоминать вовсе. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2015 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
говоря о ДБН я имел в виду, что снеговые по СНиП 2.01.07-85 отличаются от СНиП 2.01.07-85* только не помню насколько
поэтому я и рекомендовал пересобрать нагрузки "на сейчас" - в моих краях обычно для типовой фермы двукратный запас |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
А расхождение с серией в 4 раза появилось только у ТС и проверяющих его господ. Потому как они на минуточку забыли о том, что в серии пояса ферм и опорные раскосы из низколегированной стали запроектированы.
Между Руководством и СП разница вовсе не в разы. Кроме того в формуле №94 Пособия , похоже, имеется грубая ошибка (опечатка в левой ее части), которую никто официально так и не исправил. Вот эта ошибка существенно искажает результат. Что-то мне подсказывает - ТС "со товарищи" запректировали нечто на скорую руку и применили фермы типа "Молодечно", но с элементами только из обычной стали. А теперь они пытаются "танцевать на гробах" авторов давно отмененной серии. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2015 в 15:52. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
итого: 1) спасибо за подробную историю изменений серий, было интересно и познавательно, 2) выход в пересчет по пособию для изыскания доп резервов понравился, 3) не понял, где черти носят ТС удачи! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
Возникает следующее противоречие в Пособие по проектированию стальных конструкций к СНИП II-23-81* есть формула 92 проверки несущей способности стенки в бесфасоночном узле
![]() В СП "Стальные конструкции" есть аналогичная формула но в другом виде: Ради интереса узел, который проходит по формуле к пособию к СНИП и не проходит по формуле СП я просчитал в Солидворке (см. вложение) и получил следующие результаты, что он не проходит, причем значительно. Получается, что формула СП более правильная? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Выше 27legion уже написал. На форуме это обсуждалось и не раз.
По какому параметру Вы оценили, что узел "не проходит, причем значительно"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
Напряжение в нижней стенке пояса выше допустимых. Это можно видеть по картинке, что кое-где напряжения чуть ли не до 10000 кг/см^2 доходят. Это узел не совсем по серии молодечно (сечение верхнего пояса 160 на 160, раскос 100 на 100 и усилия в раскосе меньше, не более 21 тонны, а в пояса вообще отсутствуют, так как проектировщики чуть поменяли конфигурацию фермы), но принципиально дело это не меняет.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
- смело.
Молодечненские фермы не проходят по расчету узлов - факт проверенный и пора бы всем уже знать. Но не в 4 раза. Момент такой кошмарный у Вас откуда взялся? Сталь 345 учли? На самом деле, молодечненеские фермы, которые я видел, почти все усилены накладками. Мораль - все надо пересчитывать |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
У нас есть ДСТУ 2009 года на фермы из гнутосварных профилей, так вот там написано, что пояса и опорные раскосы только из стали С345, остальные элементы решетки можно из С255, на фланцы, ребра и тд идет свои требования
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
от cosc
Цитата:
to wvovanw: работайте по СП 16 - но группа конструкций будет 1 - как для фасонок ферм - то есть минимум С255 плюс требования по сплошнрсти фактически весь узел сильно зависит от пластических свойств стали плюс в каком то смысле он еще и фланцевый Последний раз редактировалось alexfr, 03.04.2015 в 22:02. Причина: добавлено для wvovanw |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
я не нашел в СНиПе именно то, что из гнутосварных квадратных профилей нельзя делать фермы (бесфасоночные) типа Молодечно из стали С245. Подскажите пожалуйста пункт.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- я не могу заказчику сказать о том, что нельзя из С245, потому как на форуме об этом сказали...)))) Подскажите пожалуйста нормативы, пункты, если не сложно конечно. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось wvovanw, 04.04.2015 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to wvovanw:
у нас этот ДБН не отменен, хотя я применял С255 для объектов не под экспертизу под легкие крыши при небольших пролетах, когда требования по гибкости определяли мин. сечение пояса с запасом по прочности - просто эксперта при действующем ДБН практически невозможно переубедить (да и не стоит заводиться) насчет уровня напряжений - при напряжениях порядка 1000 кг/см2 дореволюционные подкрановые балки из кипящей стали на метзаводе отработали без трещин до 70х годов а балки трещат гораздо чаще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
alexfr, у меня склад, 2 пролета, 30м и 24м, длиной 60м, высотой 8м. С одной из сторон примыкает к произв. корпусу (снеговой мешок), сейсмики нет, кранов нет, покрытие профлист по прогонам. Вопрос в том, что заказчик не особо горит желанием покупать С345, если бы действовал ГОСТ выше указанный, шел бы он "лесом", но...
У Сахновского ВСт3пс6-1 (С245) для таких ферм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- из Пособия стального: Цитата:
ябс, это? Последний раз редактировалось wvovanw, 04.04.2015 в 09:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to wvovanw:
ну увеличьте сечения, чтобы напряжения снизились, а вес ферм (и их стоимость) поднялись - "усе шо могу", может, и будет легче убедить заказчика или, если хочется согласиться: кроме того - по прим.2 прил.В СП16 - при толщине стали до 6мм включительно - группу конструкций увеличить на единицу - попадаем во вторую группу - то есть С245 лучше - комбтнация из обоих пунктов ИМХО для 30 м лучше все же с345 0.5Ru - это норма на расслой, она была СНиП II-23-81 - но в актуализироанном этой строчки уже нет а есть Z свойства к фланцам |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to wvovan:
Цитата:
как говорил когда нач.отд. ЦНИИПСК: "уверен - подписывай, зачем спорить то?" при напряжениях до 1600 - спокойно подписал бы - а про экономичность - это уж пусть Заказчик сравнивает вес и цену по С245 и С345 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ябс , не издевайтесь, я реально запутался...
Чем больше читаю, тем больше не догоняю. И тем страшней становится)))) В направлении толщины - это ведь к фланцам относится? так я не спорю, а интересуюсь |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
растянутый раскос приходит в пояс, т.е. тянет пояс на себя, т.к. нет фасонки, раскос тянет верхние волокна пояса на себя, , а верхние волокна за собой тянут нижние, это называется работой металла по толщине проката, опасность в структуре металла, после проката зерна металла вытянуты по длине и ширине проката, что создает неблагоприятные условия для растяжения в направлении толщины проката. Есть марки с гарантированными свойствами по толщине, а есть которые надо испытывать. дальше почитайте Кузнецова, там поподробнее расписано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to eilukha:
Цитата:
Вы невнимательно читали - там было впритык по жесткости. И вообще - я неоднократно говорил Заказчикам - в металле возможно практически все, вопрос, сколько это будет весить и стоить. в самом начале моей работы мой командир (в моем присутствии) полтора часа рассказывал представителю заказчика, какое экономичное решение для галереи - балки с гибкой стенкой, потом я все это считал, рисовал, выдавал, а потом в один прекрасный день шеф сказал - я задолбался в сотый раз доказывать заказчику, что все будет прекрасно стоять - увеличивай стенку до СНиПовской для обычных балок to wvovanw: вроде на одной из тем на dwg-ru звучало требование Z15 по сплошности, а остальное - Ваше дело. Даже если я скажу - та хорош трындеть - ставь С245 - подпись все равно Ваша, а КСС выбирает каждый по себе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
еще вопрос насчет Z.
из СП: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- противоречия нет, см. СП 16:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ХЗ, что там у Вас в ГОСТе, в СНиПе каменного века было четко "при t до 60мм Rth=0.5*Run/Ym", то есть примерно 1800кг/см2 для С245
вообще слоистость возникает в толстых листах, в основном - толще 20мм в связи с режимом прокатки, наверно поэтому и написано, что для 6мм можно подымать группу конструкций с 1 до 2 (см. прим.2 прил. В в СП16) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- - да, при разрыве. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to eilukha:
Цитата:
зы: автор "полосатого рейса" цитировал инструкцию по плаванию по севморпути: "капитан не моложе ~35 и не старше ~45 - те кто младше - ничего еще не видели и ничего не боятся, те, кто старше - слишком много видели и могут бояться "впустую" зы зы к посту 53: группа 1- подкрановые балки, группа 4 - ограждения - не вижу противоречия Последний раз редактировалось alexfr, 06.04.2015 в 11:24. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Offtop: четкий, а главное емкий ответ
![]() из СП: Цитата:
Цитата:
Если в СП53-102-2004 в Приложении В, примеч. 2 еще что-то было про Z свойства, то в СП16 где смотреть то? ----- добавлено через ~5 мин. ----- есть еще п. 14.1.5 Цитата:
приложение В, примечание 2 СП16: Цитата:
Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2015 в 14:50. |
||||
![]() |
|
||||
просто начинающий Регистрация: 06.04.2015
Тверь
Сообщений: 9
|
Столкнулся с точно такой же проблемой. Непонятно какую марку стали принять.
Пункт 15.2.5 (сп 16.) отправляет сразу к пункту 13.5 (требования по Z-свойствам), но в ГОСТе 28870 прописано, что группы качества проката определяются для проката толще 15 мм. Получается, что при толщине элементов менее 6 мм, мы попадаем в 1 группу (в соответствии с примечанием 2 в приложении В) и как следствие можно применять С255, для поясов и раскосов. Я верно понял или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- и почему именно 15? Не 25, не 35, а 15? Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2015 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Интересный вопрос. Как мне кажется, можно применять любую сталь которая проходит по пункту 13.5 СП16. Но вот только есть одно "но". Я не нашел ни одного ГОСТа на сталь чтобы в нем нормировалось относительное сужение wz которое определяют в ГОСТе 28870. Везде нормируется только относительное удлинение. Таким образом если перед нами стоит вагон с квадратным профилем 100х5 09Г2С ГОСТ 19281 и мы хотим делать из него пояса, нам придется провести испытания по ГОСТ 28870.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Маразм в том, что узел чрезмерно усложнен без получения какой бы то ни было выгоды. В и без того технологически сложный бесфасоночный узел запихнули фасонку с кучей дополнительных резов и сварных швов. В придачу фасонка не становиться элементом усиления так как распределение усилий между швами приварки раскоса к фасонке и швами приварки раскоса к поясу не определено и какие то швы прийдется отбросить в запас прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Не удастся вам выполнить испытания таких труб из листа толщиной 5 мм, т.к. по ГОСТ 28870: "Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на растяжение в направлении толщины при температуре 20(+15; -10) °С толстолистового проката с нормированным минимальным значением предела текучести не более 600 Н/мм2 и толщиной от 15 до 160 мм для определения характеристик механических свойств:"
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |