Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе
проектировщик
г. Мурманск
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 9308
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21
|
Не обращайте плиз внимания на эти 300 мм...
Помогите дать ответ о максимальных размерах опорной плиты исходя из собственных соображений! Я так понимаю под большие сварные двутавры не делают опорные плиты метр на метр... а делают сужение колонны внизу - тем более если нужен шарнир внизу! Вот отсюда и вопрос где эта граница - какая максимальная ширина опорной плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
У нас схема либо шарнирная либо жесткая в отличии от еврокода и подобных ограничений у нас нет. Вариант один: момент опорный воспринимает - считай жесткая, иначе-шарнир
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если под опорной плитой расположить центрирующий цилиндр какой-нибудь, то и двухметровая база шарнирной станет. А если не подложить - и 200 мм будут иметь некую жесткость. Особенно, если колонна, например, метра два высотой. Оч хочется посмотреть, где и в каком еврокоде про эти 300 мм сказано...
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21
|
Найти бы в еврокоде это требование про 300 мм, я спрашивал начальника - пункт в еврокоде он не знает...
Но всё равно наша российская практика сама я думаю продиктовала это условие, не думаю что делают для колонны 1000 мм - опорную плиту 1х1м! И есть разумные пределы размеров опорной плиты |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обычно это конструктивные требования с точки зрения размещения ребер/траверс/болтов/собственно тела колонны. Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты). В другом направлении база не сможет быть меньше, чем ширина полки колонны. То есть может и 400 быть. При этом в этом другом направлении можем считать опирание колонны шарнирным и ставить связи/распорки.
Собственно, абсолютными цифрами вообще в этом случае задаваться глупо. А если колонна высотой 50 метров? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
Сообщений: 21
|
Ссылку на Еврокод я не получил...
Есть какая то информация на французском... Вообщем смысл в том что при длине опорной плиты больше 300 мм (в направлении перпендикулярном плоскости болтов) - соединение не конструируется как шарнирное... А конструируется как способное воспринять момент и в расчётах также задаётся заделка... |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Arikaikai, Если будет колонна метровой высоты сечения сплошная - то и плита в одном направлении будет не меньше, чем (метр + расстояние от полки колонны до болта + расстояние от болта до края опорной плиты) - это вариант размещения болтов для жесткой базы ведь. При шарнире болты размещают в плоскости оси цт колонны (вдоль каркаса) за счет этого они не препятствуют ее повороту в узле. У нас считается что опорный момент воспринимают болты. Опорная плита должна за счет своей жесткости передать момент колонны в растяжение болтов. Если жесткости плиты не хватает то делают ребра для увеличения ее жесткости.
Если считать что базы более 300 мм жесткие, то тогда опорная плита своим краем должна упереться в фундамент (подливку) и относительно этой точки поварачиваться тем самым включая в работу фундаментные болты. Но исходя из этого бетон в этой точке контакта должен выдержать это напряжение сжатия. Если он не выдержит и начнет разрушаться, то опорный узел будет поворачиваться и он - шарнир. Так что в этом случае я считаю все зависит от прочности на сжатие бетона подливки или непосредственно фундамента.
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если бетон под колонной будет разрушаться - это не просто шарнир, это, блин, аварийная ситуация. При вероятности такой ситуации надо считать по-человечески давление под плитой и либо менять конструктивное решение, либо еще чего-нибудь
И пользуйтесь кнопками цитирования, пожалуйста. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Во французской норме 300 - понимаемая вещь. И видимо оно в контексте конкретном. Правильно француз сказал - если явно жесткий узел не распознается с первого взгляда, нужно обязательно вопрос задать - а ты вообще понимаешь, о чем речь? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Человек описывает СТАНДАРТНЫЙ случай. Даже, извиняюсь, под пяткой ножки табуретки давление неравномерное. Т.е. упомянутая тобой "вероятность" есть ВСЕГДА. Однако расчет баз не ведется вероятностным или полувероятностным методом, а в лоб на заданные нагрузки при нормативных коэффициентах безопасности. Как конкретно рассчитать базу, описано в любом учебнике МК. Плюс для экспертов важно, чтобы болд был подобран по приложению об анкерах к СНиП "Сооружения пром..." (или Пособия к нему). Поэтому фантазировать не нужно - приведенная база ЯВНО сконструирована как защемленная в одной и шарнирная в другой, и ее расчет ПРОСТЕЙШИЙ. Хоть по Пособию, хоть по классике МК. Здесь вопрос был о том, что "нет ли в нормах РФ какой-нить классификации жесткости/шарнирности по геометрическому параметру (размеру плиты базы)". Вопрос-то простой. Ответ: нет. Да и не может быть. Француская "квалификация" скорее всего имеет конкретный контекст, видимо в этом документе рассматриваются конкретные базы с конкретными нагрузками и т.д. Любой инженер, даже в студенческом этапе, должен понимать, что 300 мм - это абсолютная величина, и не может в отдельности служить относительным определителем. Об этом уже было многократно сказано в самых первых ответах. Пример: двухветвевая колонна, между ветвями 1200, каждая плита 580х700. Однако НИКТО (даже падаваны МК) не будет считать защемленным в отельности базу ветви. И не будет трындеть, что "там давление неравномерное, ах-ах, и т.д.". Каждый (даже эксперт) будет понимать, что это по-любасу два чистейших ШАРНИРа ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если в плоскости условного шарнира есть поворот - давление на бетон по-любому неравномерное, чего ты дурака валяешь-то? В двухветвевой колонне этот поворот жутко близок к нулю потому и дельта там нулевая. А вот если здание шибко длинное и связь вдоль него стоит всего одна, то удаленные от этой связи колонны будут иметь более ощутимые повороты. И колонне пофигу, что ты говоришь, что она шарнирно-опертая, в базе возникнет небольшой, но момент.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Дурака валяешь как раз ты - под любой питой любой базы в любом направлении давления неравномерные. И никто никогда не проверяет базы из вероятности неравномерности - база или защемлена, или нет (в одном или в двух направлениях).
При необходимости же база конструируется ОСОБЫМ образом - цапфы, катки и прочая конструкции. Не нужно чересчур умничать - человек описывает СТАНДАРТНЕЙШИЙ случай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Насчет разрушения он просто предполагает - незнание компенсируется мучительным поиском и заполняется фантазиями. Ты ему предлагаешь посчитать базу в двух плоскостях, в то время как он в одной то не знает как, а на рисунке изображена ЯВНО одноплоскостная база.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Без разницы. Человек вообще считает, что поворот происходит вокруг грани плиты. В таком случае не выдержит и титановый обрез (подливка).
![]() Цитата:
Ты вот шарнирные базы колонн когда в последний раз проверял на "разрушение бетона вследствие несовершенства шарнира"? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Инженерное чутье. Когда равномерное в направлении шарнира давление под фундаментом довольно близко к предельному, а размер базы в этом направлении довольно большой. И поворот в расчетной модели у опорного сечения ощутим. Вот так. Без цифр, с интуицией)
Не проверял, никогда. Не доводилось выходить в базах далеко за рамки серийных решений. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() А так-правильно, невооруженным глазом видно, что у автора вбок шарнир. Цитата:
Любая плитная база, имеющая габарит в плане >0, имеет признак защемленности. Но это не повод для всеобщей паники и массового суицида ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Овальность дыр не причем, это вырезы вообще-то. Есличо, там делается шайба толстая и широкая. Точно такая же база может быть рассмотрена как жесткая, при этом расчет будет с моментом, плита будет существенно толще, болт будет расчетным и т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Скорее имелось ввиду поменять в схеме, а не мимо схемы, как думаешь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Любая база может считаться шарнирной, если опорный момент в колонне равен нулю.
Например, этажерка прикреплённая к основному каркасу. Или если связи в 2х направлениях.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Arikaikai, "Я и не предлагаю паниковать) я всего лишь советовал топикстартеру не привязываться к абсолютным цифрам, а вегасу - не разрушать бетон ради шарниров". - Хорошо, это было в последний раз))
А все-таки почему 300мм то?? этот француз бы дал расчетик то. Посмотреть хоть на методику расчета.
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |