| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможен залив плиты перекрытия частями?
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 16678
|
|
||||
Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Offtop: Конкретнее в институте на лекции скажут.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
взялись помочь доводите до конца, не можете , не говорите
Че Бурашка 5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по со- гласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться сле- дующими правилами: - швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми; - плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен); - швы в стенах не должны иметь наклона; - швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, пре- имущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 23.05.2015 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
СП 70.13330.2012 «СНиП
3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
drumbasser, Странно. В ТЕХЭКСПЕРТЕ http://docs.cntd.ru/document/1200097510
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
Именно поэтому и попросил разъяснить Вашу позицию. Пока ответа не услышал. Это почему же? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Бросьте Илья, он просто с этим не сталкивался, бывает такое. Я знаю, что инженер должен уметь находить информацию сам, просто не всегда надо отправлять человека гуглить, прямой ответ бывает куда информативней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
Блин вот на фига я все это пишу? |
||||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
тем более что на этом самом форуме подобные темы уже обсуждались. И Вам как лицу (Инженеру) интересующемуся должно быть не лень посмотреть архив хотя бы этого форума (чего уж говорить о нормативной лит-ре). |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Тогда все нормально - лейте дальше.
Только поверхности подготовьте и арматуру восстановите. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
3. Смотри пункт первый. 4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой. 5. Надо. |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Влад5555 для начала вам надо обратиться к авторам проекта и у них проконсультироваться. Уже была допущена грубая ошибка(и), приведшая к обрушению. Вид вашего перекрытия весьма плачевный и на сколько я понимаю его нужно демонтировать. Сомневаюсь что кто то сможет грамотно и эффективно восстановить за разумные деньги. Каждое ваше отступление от норм безопасности обрекает в дальнейшем на горе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Спасибо за подробный ответ, можно ещё..
Цитата:
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2 Цитата:
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим? 5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру? Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
НЦ20 с песком не подойдет в данном случае. 4. Если сделать как написано тут то слои не разойдутся. 5. Перфоратором. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
Плита набрала прочность до М400, и обычная болгарка была не в восторге, возьмёт только профессиональная алмазная резка с водой. Касательно раздолбить плиту М400 это равносильно раздолбить заодно и стены под плитой М150. А консольная опалубка плиты вывалится вместе со стеной наружу. Хлопцы долбили бетон, который сполз на нижнее перекрытие, и плакали, уж очень крепкий бетон им показался. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |