| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Порядок проектирования свайного фундамента
конструктор
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 20858
|
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Спасибо большое за ответ! Где об этом можно прочитать, или найти ссылку в нормативах/руководствах? И еще вопрос тогда, можно испытывать сваи, которые у нас по проекту, или это должны быть отдельные сваи, которые в дальнейшем не используются в качестве несущих для дома??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
испытывают наверное не сваи а несущую способность свай, то есть если осадка в нормах, значит длина сваи правильная, никаких отдельных свай
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Несущую способность можно определить динамическими и статическими испытаниями. Статические испытания точнее и дороже. Был случай, что по динамике несущая способность 50 тонн, а по статике 150 тонн получилось.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
2 основных вида испытания свай (грунтов):
1 - динамические, лишние сваи не нужны - испытывают рабочие. 2 - статические. - Нужно одна испытуемая свая она же потом будет и рабочей. - Еще нужно от двух до бесконечности, но в четном порядке анкерных свай. Они могут быть как и рабочими, так и просто вспомогательные. Все зависит от расположения свай в плане, ростверке, ленте и тп.. Между этими сваями тоже есть норматив. Тут много чего можно описать - опыт нужен....в расстановке и имеющейся испытуемой раме. У вас таких свай наверное 4. Определяется расчетом на выдергивание. Какие испытания заложите - зависит от кошелька Вашего частного заказчика. Можно и без испытаний, для мелких объектов. Когда бъешь сваю видно грубо сколько она понесет. За исключением случаев с пылеватыми и мелкими водонасыщенными песками и иногда супесями и суглинками в определенном состоянии. Для успокоения совести, можно вернуться к характерной свае и по ней постучать для контроля)))). Вот это и будут испытания)))). так всегда нормальные сваебойные фирмы себя ведут, не зависимо от того есть - нет испытания. Просто назначьте испытуемые сваи; сваебойщики если они совсем не отстой - разберуться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Т.е. последовательность может быть такой: на основе данных инженерно-геологического отчета (расчетные характеристики) мы по указаниям п.р. 7,2 СП 24.13330.2011. "Свайные фундаменты" определяем несущую способность свай. На основе этих данных проектируем свайный фундамент, далее, так как геологическая ситуация между пробуренными ИГ скважинами может сильно отличаться, нам необходимо уточнить наши расчетные значения, для чего мы и проводим динамические или статические испытания свай, и уже при необходимости корректируем наш свайный фундамент?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Старайтесь сечение свай принять оптимальное и их количество то же. Ну не знаю что там у Вас есть в Молдавии))). 20х20см честно скажу не видел никогда - спички какие то. Неужели есть? В каждой норушке свои игрушки)))). Берите 30х30см и играйте их длиной. В противном случае ростверк полетит, лишняя чертильня.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Цитата:
300х300 я ставил под дом, 200х200 под террасы (наружный ростверк, который отделываться будет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Очень интересно, посчитал нагрузки, взял длинную сваю, "даванул" ее где нить в сторонке, посчитал длину и остальные сваи все взял чуть длиннее и каждую проверил на проектно месте. Чем плох вариант? и не затратный и точный.
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Рабочие? А как вы выберете рабочие, если статических испытаний не было? Бред. Пока нет результатов испытаний, невозможно спроектировать, соответственно невозможно закупить сваи. Покупать по одной свае будете? Начнете бить сваи с выбранным наугад размерами? А если не подойдут назад повезете в магазин сдавать? Когда бьются рабочие сваи просто проверяют несущую способность для подстраховки испытания уже поздно проводить. Заказчики часто на статику денег жмут. Правда потом теряют больше из-за большой неточности динамики. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
В общем случае будет так:
1. В соответствии с результатами инженерно - геологических изысканий (далее ИГИ) выбираете тип фундаментов; 2. Вы выбрали сваи. Далее определяете тип свай (буровая, забивная и т.д.). Определяете инженерно - геологический элемент (далее ИГЭ) на который будут опираться сваи. 3. Итак, Вы предварительно определили тип свай (как я понят в Вашем случае забивная квадратного сечения), размер поперечного сечения, длину сваи. 4. В зависимости от того, что есть в ИГИ определяете Fd и допустимую нагрузку на сваю. В идеале если в ИГИ есть результаты статического зондирования, глубина которых достаточна для определения Fd. 5. После того, как Вы определили допустимую нагрузку на сваю рассчитываете количество свай - n = [вес здания / допустимую нагрузку на сваю]. 6. Расставляете сваи под зданием и определяете передаваемые нагрузки на головы свай и сравниваете их с допустимой нагрузкой на сваю. 7. Если передаваемая нагрузка на сваи меньше допустимой, то компоновку свайного поля можно оставить, если превышает, то добавляйте сваи. Либо увеличиваете длину свай, поперечное сечение или применяете другой тип свай. Не забудьте учесть собственный вес сваи. 8. Считаете осадки. Самое основное перечислил, хотя в зависимости от ситуации будут нюансы. Испытания грунтов натурной сваей выполняются не всегда, т.к. не всегда они нужны (см. СП 24.13330.2011: прил. Б; п. 7.2.3). А вот испытания грунтов эталонной сваей должны выполняться всегда (согласно СП), если конечно не проектируете здание 3 категории ответственности. Динамические испытания имеют ряд ограничений в зависимости от типов грунта которые проходит свая и того, в какой грунт попал конец сваи. В некоторых инженерно - геологических условиях (далее ИГУ) они не допустимы. По результатам испытаний грунтов натурной или эталонной сваей (которые выполняются до массового устройства свай) судят о достаточности принятых решений (п. 1-8). Если полученная по результатам испытаний грунтов допустимая нагрузка на сваю будет меньше той, которую Вы определили в п. 4, то возвращаетесь к п. 7. Какие в Вашем конкретном случае нужны (и нужны ли?) испытания свай - зависит от ИГУ. ИГИ Вы не выложили. Хотя бы покажите разрезы с описанием грунтов. Без этих сведений дальнейший разговор не имеет смысла.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 16.06.2015 в 20:31. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Дальше в зависимости от возможностей и желаний заказчика выбирается метод испытаний, динамика или статика. Стоимость испытаний и их длительность различается на порядок. Статика, естественно, дороже, точнее и дольше. Дальше по результатам испытаний определяете количество свай в ростверке и чертится свайное поле. На моей памяти случай, когда динамика показала 50 тонн, а статика 150 тонн. Поэтому при отсутствии статических испытаний проектировщики берут приличный запас, т.к. Метод этот не сильно точный. Свай может быть в разы больше. Экономия на испытаниях может прилично повлиять на стоимость фундаментов. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Добрый день.
В отчете даны два значения показателя текучести - при естественном состоянии и при полном водонасыщении (определено расчетным путем). Глина твердая, и показатель =0. С таким показателем свая несет допустим 50 тонн. Если же допустить ВОЗМОЖНОСТЬ полного водонасыщения и рассчитать с показателем 0,318, то свая несет допустим 20 тонн. Возникает вопрос: вероятность полного водонасыщения мизерная, разве что специально разрыть котлован и сделать пруд, или прорвет большой водопровод (которого там нет). Здание 50х50, есть отмостки, рампы, с рельефа осадки отводятся. Слежавшийся насыпной грунт при устройстве ростверков не трогается совсем, наоборот, сверху еще 1 метр засыпается. Но раз 0,318 дан, то видимо надо побояться и принять, что свай надо в 50/20 раз больше - так? Или не дурковать? Золотые фундаменты получатся... Нужен совет не аполититчный типа "тебе жалко что ли", а серьезный и дельный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ильнур, как правило, геологи давая характеристики водонасыщенного грунта подразумевают что или он такой в природном состоянии (так и пишут одну характеристику в природном состоянии, не уточняя есть там вода или нет, это надо смотреть по УГВ) или имея (своё или заказчика) решение о возможном водонасыщении (сезонное, техногенное или т.п. повышение УГВ). Без такого решения геологи добровольно просто так эти характеристики не пишут, для них это дополнительные проблемы, испытания и деньги.
Значит в тексте ПЗ по геологии это решение про повышение УГВ/замачивание грунтов или было принято заказчиком или геологами. А ещё геологи любят опечатки, копипаст и т.п. Надо звонить и выяснять. Имхо, если такие характеристики даны геологами, то именно на них надо считать. Но по факту вам может противостоять ГИП или заказчик. Тогда вам будет выдан приказ от ГИПа или доп. ТЗ от заказчика, где они гарантируют непревышение УГВ в будущем (имея для этого машину времени или пророка). Ваши действия сейчас - это обязательно официальная переписка ГИПа с заказчиком (то есть вы должны вызвать гипа к директору и обсудить это вместе, чтобы в любом случае не остаться крайним) с требованием о включении в ТЗ того или иного решения об УГВ, либо изменении геологии на обычную без водонасыщения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Геологи взяли образец грунта и исследовали его, выдали результат. Будет грунт замочен, высушен, проморожен... это не их забота, а проектировщика/заказчика, этим двум ребятам и решать, учитывать полное водонасыщение или такому не бывать, и для этого всё предпринято.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
А вот для усилий по забивке этих ваших свай, я смотрел бы точно на естественное состояние ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну да, для перми скорее 50% за час. Но размокаемость интересна для карста и если свая протыкает водонасыщенный песок (особенно если вода по давлением
![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Tyhig
Цитата:
Т.е. за 100500 млн лет глина пришла в кирпичное состояние, и последние млн лет не видела ни капли влаги. И неизвестно какая текучесть будет при натуральном водонасыщении (а для водонасыщения глин еще надо постараться) - второй показатель просто вычислен (видимо через пористость или как). Denbad Цитата:
kruz Цитата:
![]() olf Цитата:
Вот в чем и вся трагикомичность - нет условий/предпосылок для замачивания - сверху все прикрыто надежно, а с боков ничего не подтопляет, с рельефа все сливается, водопроводов нет, ничего нет. Нельзя же как дурачок из танка вместо 160 свай 400 заложить. Надо не пулять поспешно шрапнелью, а точно один раз бронебойным... ![]() Для чего инженер - чтобы понимать вероятность замачивания или чтобы сразу двух-трех-кратно перебарщивать? ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну как же нет предпосылок ? Раньше же все эти миллионы лет сверху дома с протекающими коммуникациями не было.
В любом случае повышение УГВ, техногенная верховодка это всё решение как минимум ГИПа. Вы же сами не можете потребовать от ВК и НВК вести трубы в футлярах или т.п. Соберите совещание и огласите все вопросы. Спросите как вам действовать. ГИПы тоже люди и тоже боятся. Разные, по разному. Добейтесь принятия решения по вашему вопросу. Это решение осветите во многих официальных письмах. Наведите панику у заказчика. Пусть о вас думают как о идиоте, но своего добейтесь. Втихую что-то решать и делать не надо. Вы просто шестерёнка, крутитесь не так как вам угодно, а со всем механизмом. Так и вы будете пушистым и фирма ваша. По сути вопрос может быть решён и не будет в лучшую для заказчика сторону, ну так это же его беды. Пусть нанимает профи в службу заказчика на следующий дом, когда этот уплывёт. Я не знаю какие у вас там условия и т.п. И что будет лучше. Это просто алгоритм для решения любого вопроса. Пишите официальные письма, знакомите ГИПа/заказчика/директора с проблемами, требуете решений от ГИПа/заказчика. Если точно знаете, что делаете. Так не делает 90% человек. Поэтому на их фоне, вы сразу вырастете, хотя бы и в своих глазах. А на всех совещаниях будете отвечать бюрократическим языком. "В письме № ... от ... мы уже поднимали этот вопрос и вы решили так. А чего, упало ? Ну мы вам сочувствуем. Но деньги всё равно заплатите." И что за характеристики вычисленные из других ? Геологи все хотели быть академиками и поставили на вас научный эксперимент ? Или решили , что делать работу не обязательно ? Тут казалось бы и проблем то нет. Звоните, уточняете... Как правило небольшие заказчики за геологию платят только после проверки проектной организацией.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2020 в 01:28. |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Причем тут геологи? Есть твердая глина и нет подземных вод, и прочих вод тоже. Давайте еще на всякий случай нафантазируем болото. Ведь болото может образоваться при определенных условиях? Это вопрос нескольких лет, типа 5-10 лет - а вот и камыши растут, а вот уже утки крякают, вымыло всю засыпку и все обрушилось. Забъем составные 400х400 на 22 м, да? Мало ли что... Да что там - сразу перейдем на массивную плиту... при сетке колонн 9х12... ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Цитата:
Какое здание или сооружение будете ставить, а то 38т/м2 несущего тоже очень хорошо даже для дома 14 эт на плите. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Проблема с заказчиком будет если вы посчитаете на полное водонасыщение, НО испытания то будете делать при естественной влажности, и тогда возникнут вопросы-предложения уменьшить количество свай, и тогда у заказчика точно будет разрыв шаблона: как это что мы испытаниями в натуре определили что свая несет а их надо 1,5 раз больше давать? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: С годами желание на что-то или кого-то обижаться полностью атрофируется. Сейчас это модно называть профессиональной смертью. Не знаю. Вы же мне не руку отрезали. А алгоритмы дело наживное. Так что всё пучком.
Часто бывает на этом форуме такое, что пытаешься что-то объяснить и не понимают. То ли я иносказательно объясняю, то ли люди не готовы, то ли что ещё. Ну тут как. Право есть кактус есть у каждого. А я, пожалуй, подожду пару лет. Может быть через 2-3 года вы сможете услышать иное чужое неприятное мнение. Я же нигде сверху не пропагандировал одно из решений. Просто писал, что решение должно быть принято вообще хоть какое и не конструктором. По поводу геологов - не знаю как получаются водонасыщенные характеристики. По логике, берут пробы и насыщают их водой. Потом давят. Наверняка на это есть ГОСТ и надо сделать только 2 клика в гугле. В интернете только и срачей о невозможности взять пробы песка с ненарушенной структурой или что образец глины не водонасытить в лаборатории. По моему убеждению (не читавши этот гост сейчас), определение характеристик водонасыщенного грунта из сухих характеристик невозможно. Конечно, я часто ошибаюсь, но тут прям совсем как-то странно было бы иначе. Слишком сильно изменяются характеристики сухого и мокрого. Их можно предсказать из опыта. Но вычислить по формулам кажется совсем фантастикой. Вернее всё так или иначе по формулам считается. Вот из результатов испытаний и считали, наверняка. Имхо, в микрофирмах, будучи единственным конструктором, легко впасть в эйфорию и наделать глупостей, забыв об реальности и окружающих заинтересованных лицах. К сожалению, только с опытом и синяками приходят те или иные взгляды на мир. Желаю вам поскорее проскочить этот болезненный этап. В принципе, своё мнение изложил выше. Дальше ваше творчество. Удачи. ... Согласен с Лепорелло, забыл про IL и т.п. Но вам же ещё будет нужен Евод. Его только испытаниями можно получить. Хотя у вас он есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2020 в 01:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Здравствуйте, Ильнур.
Чтобы ответить на ваш вопрос, хорошо бы иметь представление о гидрогеологических условиях (а вы пожадничали, даже Кф не написали), ибо про «не видела ни капли влаги» это вы преувеличиваете, так как по степени влажности глина ваша уже «влажная». Даже если нет естественных предпосылок к полному водонасыщению, то могут возникнуть антропогенные (застройка вокруг, барражный эффект, изменение подземных потоков, возникновение УГВ, ...), и станет ваша твёрдая глина тугопластичной (уже в фантазиях эксперта, конечно). Это вы верно предположили. wsat, вероятно, взяли по таблице от пористости, а IL(wsat) посчитали. У меня при расчёте на коленке получились приблизительно те же цифры: (wsat-wP)/(wL-wP)=(0.285-0.218)/(0.427-0.218)= 0.321 Возвращаясь к вопросу. Вам, как инженеру, при принятии решения (а эксперту при его проверке) необходимо на что-то опереться. Опорой может быть условие невозможности водонасыщения грунта, либо контроль такой возможности водонасыщения. В первом случае оптимальным вариантом решения было бы формулирование конкретного ТЗ геологам на доп. изыскания, результаты которого прояснят условия водонасыщения или отсутствие таковых. Для этого, конечно, хорошо бы пообщаться с геологом — а какие изыскания/испытания он может для этого предложить. Для второго случая вариантом может быть указание в проекте гидрогеологического мониторинга (на n лет, периодами k месяцев) с указаниями «а что если потоп». Оба варианта должны быть дешевле удорожания фундаментов в 50/20, и вы поможете заказчику. Цитата:
Вы то им из своих ценностей объясняете, а они читают из своих. И ценности эти не редко совершенно несовместимы :] Последний раз редактировалось Leporello, 27.06.2020 в 23:37. |
|||
![]() |
|
||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не определен. В тексте ПЗ есть слова "слабопроницаемые".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Tyhig Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Вы примерно на 90% лишнего пишете. И задним числом посты правите. Не надо так делать. Скажи кратко и молчи гордо. Leporello Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.06.2020 в 08:53. |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Нужно оценить гидрогеографию (ближайшие бухты, водоёмы), количество горизонтов грунтовых вод на прилегающей территории, водовмещающих бассейнов (например, бассейны песков). Если у вас в естественных условиях не образуется верховодка, то предположу, что вы находитесь на возвышении (пусть и не большом), т.е. нужно подтвердить, что питание гидросистемы обусловлено исключительно поверхностными стоками. Посмотреть, какие могут быть пути разгрузки скоплений атмосферных осадков. Другими словами построить модель гидросистемы (пусть не супер-точную, но рабочую). И грамотный геолог сможет быстро прикинуть, какой она будет, глядя на рельеф по топосъемке и на несколько архивных соседних скважин. В зависимости от наличия хорошего архива и грамотного специалиста в этой области, это будет от легко и просто до тяжело, сложно и невыполнимо. И уже моделируя наихудшие условия скопления воды на вашем участке, и применяя Кф (пусть даже табличный), можно оценить, сколько лет/десятилетий/столетий уйдёт на водонасыщение ваших слабопроницаемых глин в этих наихудших условиях, и предоставить эксперту. Цитата:
В вычислительном комплексе строится модель имеющейся испытательной площадки (по геологии), далее она уточняется, и приводится в соответствие с результатами реально проведённых испытаний. После этого моделируется ухудшение условий (например, водонасыщение грунтов), и затем моделируются испытания в этих как бы худших условиях. Несущая способность даже таких квази-испытаний, как это обычно бывает, оказывается значительно выше той, что вычислена по СП. В целом, этот вариант подтверждения НС сработал, так как выполняла его геотехническая контора «с именем», что устроило эксперта. Плюсом этого варианта является то, что это моделирование можно отдать на аутсорс куда угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Куда мир катится?
![]() Цитата:
Цитата:
Но если речь пошла о изыскателях, то напомню Ильнур - это Уфа или Челны (если не путаю). А это карст. Поэтому ничего удивительного, что геологи дают характеристики в двух состояниях. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
![]() Вот вы, kruz, как бы обосновывали принятие несущей способности при расчёте в неводонасыщенном состоянии? Какой аргумент бы привели при прохождении экспертизы? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Ну хранят они может быть и ничего, а вот найти в этом архиве что-то конкретное практически невозможно. Это как было лет 30 назад, так и до этого года неизменно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Обосновываю отступления. А отступления нужны для экономии. Я — не много, а заказчики много
![]() Цитата:
![]() Про то, что вам интересно и не интересно я прекрасно понимаю. И я с вами даже согласен, и интересовался бы тем же самым, так как и я писал, что фактическая несущая способность Цитата:
А порядок этот такой, что «делай по нормам», что предполагает, между прочим, учёт комплекса наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при возведении и эксплуатации сооружения, а если не можешь, то, прости Господи, «СТУ» или «исследования/испытания/моделирование/оценка рисков». Ну вот в законе так, и мы, вступая в процесс проектирования или строительства, должны этому следовать. Не важно, это этажерка на спичках или небоскрёб. По этому то, что вами написано выше — это не обоснование, а ваше мнение. Но какой из перечисленных способ обоснования вашего мнения вы выберите? Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Leporello, 28.06.2020 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Ссылаться на нормы все горазды. Изменения грунтов в процессе эксплуатации? Вам и пишут, что процесс не мокрый, что подземных вод нет, что строение 2-ого класса. Или вы думаете, что отчет на 40 страницах (где 30 страниц - бла-бала-бла с лицензиями и понтами), а также цветные картинки и умные фразы в примечаниях типа "hardening soil" позволят вам обеспечить безопасность? Заработать - да. А вот на круто повысить безопасность и еще сэкономить по трем скважинам с лабораторией не годной для вашего hardening soil (где половину данных вы будете придумывать или брать по справочникам) - вот тут я сомневаюсь. Максимум, что вы можете так это с 50 снизить до 45 свай ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Но реалии таковы, что у геологов просто для этого недостаточно квалификации. Не факт, что от длительного замачивания и модуль деформации не изменится. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Почему бы не заложить резервирующие сваи, то есть, оставить обрамленные закладными деталями отверстия в ростверке, в процессе эксплуатации, по данным мониторинга осадок задавливаются сваи, например стальные трубы, которые сваркой крепятся к ростверку. Подобные решения уже применялись. Можно заложить гидрометрические сваи, как на вечномерзлых.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Не нарушен. Он следуя порядку и насчитал 50 свай. Всё хорошо, можно строить. Дорого только.
Вижу, что в период изысканий воды не обнаружено. Это не значит, что её нет и не будет, как с сусликом :] А-то так же и сейсмику можно исключать: «во время изысканий не трясло, значит всё норм будет» ![]() Позволит обеспечить соответствие сооружения требованиям безопасности. Да. Повысить — вряд ли. Безопасность штука такая, либо есть, либо нет. И тем не мение, kruz. Как вы считаете, если по вашему мнению всё так очевидно, данные в наличии и всё обосновано, то зачем Ильнур это на форму вывел, да ещё и совет спрашивает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Если брать по нормативным 26 и 23, то 3МПа дела не решают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Про гидронаблюдения в проекте - отписка хорошая. Делать конечно всё равно ни кто не будет, но все вопросы прикрыты. |
|||
![]() |
|
||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Там же на рубеже 90-х в результате прорыва теплотрассы, проходящей транзитом через техподполье, произошла неравномерная осадка свайных фундаментов двух 9-ти и 5-ти этажнного крупнопанельных домов. Комиссия признала причиной повреждения 9-этажного дома наличие горных выработок. Я позднее обследовал 5-этажный дом. Фундамент был выполнен из коротких (по памяти 4-5-метровых свай), заглубленных в эти твердые глины. Я склонен считать причиной осадок именно ухудшение грунтов в результате замачивания. ..... Цитата:
и первый, вероятно, тоже Цитата:
Если у Вас достаточно компетенции - флаг Вам в руки. Но лучше делать по нормам и в первую очередь потребуйте это от изыскателей. Возможно для этого Вам придется перелопатить ихние СП. Цитата:
Цитата:
..... Кстати у Вас и в замоченном состоянии грунт неплох - вполне можно принять. ..... Еще. В показанной скважине грунт взят ниже глубины промерзания (примерно на 1 м ниже кровли слоя). Вполне возможно, что под насыпным, как это обычно бывает - глина мягко- или текучепластичная. ..... При этом все образцы нарушенной структуры...Зондировки отсутствуют...Халява...Я бы по ней заглублять на 1,5 м не рискнул Вопрос Знатокам. Расчет свайных фундаментов (по крайней мере 1ПС) должен выполняться по расчетным значениям характеристик грунтов. Должны ли изыскатели (по идее должны) указывать расчетные значения IL? Я ни разу не смог добиться получить их от геологов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.06.2020 в 17:36. |
|||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Замачивание грунтов в процессе эксплуатации может предусмотреть только автор проекта, всю ситуацию видно лишь ему. Техногенное повышение УГВ в городах вполне себе не исключительный случай.
Надеюсь это не единственный свайный фундамент в окрестностях, в сходных условиях. Странно будет, если весь город уйдет под землю, а это сооружение останется в одиночестве. Обидно, если и наоборот. В целом предлагаю ТС ознакомится с опытом строительства и эксплуатации зданий и сооружений поблизости. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Геология заточена под естественное основание, выполнена в минимальном объёме.
За хотелки подрядчика расплачивается заказчик или проектант. Ильнур скучает по паяльнику возле заднего диффузора. После уточнения таких отчётов по геологии "неожиданно" появляются линзы прослойки и т.д. и т.п. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В прошлые два года такое проскакивало (была отладка, самонастройка изыскателей). Точно не помню кажется показывали 0,85/0,95 к показателю текучести, коэф. пористости, модулю деформации. Судя по значениям исходные цифры делили на коэффициенты больше или равные единице. По моему это бред. Для IL, e использовал привычные нормативные значения. Последний раз редактировалось olf_, 28.06.2020 в 18:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Допустим имеем две характерные влажности wL=0.25 wp=0.11 ну и естественную w=0.18. Итого IL=0,5. А теперь геолог ошибается в одной из 3-х влажностей на 1%. Вместо w=0.18 поставил w=0.17. Тогда Итого IL=0,43. Что получается? При ошибке только в одой из 3-х цифр на 1%, разница в результатах 14%. А теперь откройте в СП табличку с R для свай и посмотрите, на сколько будет отличие в цифрах для несущей способности сваи по острию при 0,43 и 0,5. Для сваи 30х30 и 7 метров, эта разница будет 4 тонны (только по острию). И это только из-за ошибки в одной влажности (из 3-х) в 1% ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Что мешает сделать столбчатые фундаменты мелкого заложения?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Какие фундаменты у существующих соседних зданий? Какой длины предполагаете сваи делать? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Что это у вас за мелкие фундаменты сильно сложнее монолитного ростверка вышли, что подрядчик тормознул? Скорее всего он не знает куда свою сваебойку приткнуть. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А как будут вести себя грунтовые воды, как и в какой степени будет замачиваться грунт и тем более как будут меняться его характеристики - не в компетенции проектировщика. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.06.2020 в 23:20. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Абсолютно ничто. Я уже писал, что в проекте первоначально были столбчатые, правда не мелкого, ибо рельеф засыпается примерно 1 м (полы на отм.1,2 с рампами), и подошвы получаются в глыбоке.
Заказчику втулил сваи Подрядчик, у которого есть сваебой. Типа мы с эфтими долго будем, а свай поназабиваем за 6 сек. Ага, а завезти несколько тыщ кубов грунта, уплонить послойно, залить ростверки и подпорные стены - это Пушкин будет делать? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
olf_ Цитата:
Да, по карстам - карстообразующий слой есть, но так глубоко (100 м), что район отнесен к карстонеопасным. Т.е. не было у ученых предпосылок допустить вероятность замачивания гипсов с провалом земли сразу на 8 метров вниз в пределах всего района. А вот если следовать логике некоторых вышеизлагавших товарищей, то надо бы плиту толщиной 3 м с выпуском за периметр на 10 м забубенить. А так же заказать индивидуальные исследования на карст. В тисизе или герсеванова. За 100500 шекелей. А то понимаш всяко может случиться... ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Offtop: Вспоминается замечательный фильм про обрушение дома, основанный на реальных событиях. В нём персонаж Вельяминова — архитектор, который десятилетия назад твёрдо отстоял решение о допустимости строительства на местных грунтах, и вопреки мнению учёных и экспертов защитил свой проект города, который впоследствии построили.
Но спустя годы дома стали рушиться, и к этому времени только автор проекта начал понимать почему (а тут классика: неточная геология, дерзкое решение, и т.д.). По этому фильм называется «Знаю только я». Этот замечательный фильм советовал нам преподаватель по ОиФ, видимо, чтобы мы понимали цену решения. Я готовил отрывок-нарезку по нему в своё время (для специфической цели), кому интересно. Полный фильм есть на youtube. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Согласен (посмотрел таблицу)
Цитата:
На месте бывает виднее: - может вы прекрасно знаете все нюансы площадки: водоттвод организован идеально, замачивание по границе насыпных отсутствует или "глинистая масса" насыпных является водоупором, наблюдается климатическая аномалия с отсутствием осадков и т. д. - может на площадке пол горы срезано (удален верхний слабый слой) и быстро засыпано насыпным. ... Повторю свои сомнения. - Смущает, что при изысканиях не был отобран грунт из верхнего метра глины - как раз из того 0,5м, в который Вы хотите заглубляться. Обычно верховодка идет по границе насыпного, постепенно превращая верхний слой в мягко и текучепластичный. - Похоже у Бауматик 200SM низкая энергия удара и штатным оборудованием может не получится испытать под требуемую нагрузку и придется испытывать отдельно. Конечно есть мобильные установки на базе камаза, могут за один день приехать испытать и утехать. Но тогда можно этими установками и забить нормальные сваи 300*300 и свай будет в 1,5 раза меньше. 100 свай за 3-4 дня забьют. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.06.2020 в 18:55. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() См. рельеф. Не, час канешна кое-кто перескажет художественный сюжет про то, что в реальности на вершине горы родники бъют... ![]() Вод не было, нет и не будет. Нет условий для наличия. Пока кетайцы не приехали и не начали рис выращивать. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Ильнур
Глина, как и песок, - лучшие природные основания для фундаментов. Я бы точно сделал ф-ты на естественном основании. Все характеристики говорят об этом. Да к тому же в эти глины вы не забьете просто так сваи. Нужны лидерки. Насыпной грунт вы все равно будете убирать (кстати, что там в геологии по поводу радона? Скорее всего по нулям), остается 1,5-2м котлован. Выбранный коренник утилизировать не надо - пойдет на обр. засыпку и планировку. В любом случае это будет гораздо дешевле, чем свайное основание. На временную верховодку можете не обращать внимание. Советую на начало строительства, когда только будет организовываться рабочий городок, завоз оборудования и т.п., - пробурить пару контрольных скважин 15-20см глубиной 4-5м на предмет обнаружения п.в. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
eilukha Цитата:
Например, вместо 160 свай надо 400 таких же, или толще 300 шт. Ростверки при простом увеличении количества свай в кусте расширяются сразу, и т .д. Увеличение сечения и длины свай усугубляет проблемы с забивкой. А естественные фундаменты НИЧЕГО не усугбляют. Ну там на 5...10 % больше бетона - ведь W растет квадратично. И расширяется только плитная часть. Короче - в случае свай в данном случае НЕЛЬЗЯ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ принять ГЕПОТЕТИЧЕСКИЙ показатель текучести - это приводит к НЕСКОЛЬКОРАЗОВОМУ удорожанию. Не на 5..10%. А на 250% конкретно. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Имеется ввиду, вероятно, ГОСТ 27751-2014. Например:
Цитата:
Ильнур, поделитесь, какой комплекс мер «чтоб прокатило» в итоге приняли? Будете ли как-то указывать/требовать отвод осадков, ливнёвку или что-то вроде этого? |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Бим Цитата:
Если серьезно, то на деле при замочке глин ростверки не провалятся в преисподню вместе с кустом - сваи таки будут часть нагрузки нести, остальное возьмет ростверк - насыпной грунт это не таки не опилки, даже нормами предусматривается некая несущая способность. А уж практически...полмира стоит на насыпных. Кроме того, максимальная нагрузка от снега, т.е. как раз в период "незамочки". Короче, никакой ужасно-трагической катастрофы, которую Вы тут подразумеваете (спетсиально чтобы мне досадить ![]() eilukha Цитата:
А так - любой грунт в кисель превращается, если развести водой. eilukha Цитата:
К слову - прислали фото - одну сваю вбили по помидоры, вторая недобита примерно 1м. Сечение неизвестно, длины тоже, пока только фото. По разрушенности оголовка видно, что били аккуратно, но сильно. Жду когда отчет какой-нить дадут.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Пусть еще время забивки пришлют. Я так понимаю, отказометров у них нет?
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Так, а если сделать ход конём ? Определить несущую способность сваи по грунту не расчетом по 7.2, а по результатам динамики из полевых испытаний, грунты замачивать не будем, влажность и текучесть будет природная, да и нормы не нарушим.
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот я тоже ожидаю худшего. Обычно именно динамика забивки и интересовает людей при пробной забивке. А не выкладка в ютуб: "ай мы молодцы забили таки". Будем подождать. Чтобы хотя бы удостовериться в корректности результатов изысканий.
Mistake Цитата:
Главный вопрос: будет ли изменение свойств грунта в период срока службы объекта. Чисто философически - конечно будут, все на свете меняется постепенно ( в т.ч. половая градация граждан ![]() Да. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Прогнозы на перспективу пусть заказывает заказчик у специальный прогнозных институтах
![]() Offtop: И так уже страхуемся пуще некуда, в соседних темах только и бугуртят о запасах в СП16.2017, и о перерасходах в прогрессирующем.К теории заговора ЗМК выдвинутой Фахверком, нужно добавить еще вашу тему. Так мы выведем этих манагеров-оптимизаторов на чистую воду ![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Всякое бывает, когда нарушают режим подземных вод и технологию строительства. Я не говорю конкретно про Вашу гору. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А переспективы с водонасыщением так и останутся нераспознанными...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Сваями испытывают грунт на глубину 0,5....1,5 м (условно) от низа сваи.
Зонд давят пока хватает мощи или до заданной в программе (не менее 5 м от низа сваи). Плюс показатели через 0,1 м, ничего не пропустишь. Про измение свойств здесь пишут только по совокупности факторов (геология плюс конструктивные решения), один из которых "миниатюрные" сваи. Последний раз редактировалось olf_, 01.07.2020 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В этом нет необходимости. Это не проблема. Не это обсуждается здесь. Свойства в естественном состоянии не требуют уточнений. Они известны и их точность устраивает проектировщика.
Здесь задается вопрос: какова вероятность насыщения водой несущего слоя? Вернее: вероятность невероятно низкая. Если кто не согласен, должен обосновать обратное. Ной ковчег строил...и потоп случился. Но это же сказки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
![]() Если же ставить вопрос только в этом разрезе, то можно воспользоваться принципами проектирования на просадочных грунтах, и на них же сослаться, при принятии решения. Там так и пишут: Цитата:
При проектировании свайных фундаментов зданий и сооружений на просадочных грунтах учитывается возможный характер замачивания оснований в период строительства и эксплуатации. Возможны и такие случаи строительства, когда замачивание оснований вообще исключено. Например, возведение опор линий электропередачи в незаселенной местности без нарушения путей естественного стока поверхностных вод. По характеру и направлению замачивания следует различать два основных случая: возможное аварийное замачивание грунтов основания и возможный подъем уровня грунтовых вод на застраиваемой площадке. Под аварийным понимается замачивание грунтов вследствие различных внезапных повреждений в инженерных коммуникациях, несущих воду, либо в результате систематических утечек воды из неисправных сетей и соединений, вызывающих постепенное замачивание грунтов толщи в направлении сверху вниз. Последнее особенно опасно и характерно для систем канализации. Согласно п. 4.5 главы СНиП II-15-74, различают местное и интенсивное замачивания как разновидности аварийного. Подъем уровня грунтовых вод на застроенной территории происходит вследствие ряда причин: а) при устройстве водохранилищ вблизи застроенного района в результате фильтрации воды из водохранилища; б) при наличии мокрого технологического процесса в здании или сооружении либо при наличии технологии, требующей большого водопотребления; в) при неправильном отводе поверхностных вод, допускающем их инфильтрацию в грунт; г) в результате систематических утечек воды из инженерных коммуникаций, несущих воду. Следует различать случаи, когда подъем уровня воды невозможен. Например, при устройстве сооружений по верху или на склонах глубоких выемок, когда основание не может быть затоплено в направлении снизу вверх. В общем случае при возможности аварийного замачивания или подъема уровня грунтовых вод предусматривается, что вся толща, сложенная просадочным грунтом, может быть полностью замочена. Проектирование свайного фундамента ведется из условий полного замачивания, так как это наихудший расчетный случай, принимая, что полностью замоченные грунты имеют степень водонасыщения G ³ 0,8. При этом следует иметь в виду, что основание части свайного фундамента значительных размеров в плане либо соседнего фундамента может быть не замочено, что потребует проведения расчета конструкций на неравномерную осадку. <...> При проектировании зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, всегда в большем или меньшем объеме, предусматривается выполнение комплекса водозащитных мероприятий в зависимости от типа грунтовых условий по просадочности и величины возможной просадки грунтов под собственным весом. Так, требования к компоновке генерального плана застройки территории, к вертикальной планировке площадок, к организованному отводу воды из зданий и сооружений, а также с их крыш в ливнесточную сеть являются общими для строительства на просадочных грунтах независимо от типа фундамента. Требования эти изложены в «Руководстве по проектированию оснований зданий и сооружений» (М. Стройиздат, 1978). Там же приведены требования к усиленной водозащите, устраиваемой в грунтовых условиях II типа по просадочности, а требования к прокладке магистральных сетей, несущих воду, приведены в главе СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В грунтовых условиях II типа по просадочности при возможной величине просадки грунтов от собственного веса, превышающей 30 см, прокладку всех инженерных коммуникаций, несущих воду, рекомендуется вести в проходных коллекторах. В последние годы в связи с общим увеличением водопотребления в населенных пунктах и на промышленных предприятиях, особенно в связи с развитием сетей теплофикации и оборудованием жилых зданий горячим водоснабжением, участились случаи промачивания толщ просадочных грунтов и увеличилась скорость подъема уровня грунтовых вод. В тяжелых групповых условиях II типа по просадочности, когда возможна просадка от действия собственного веса грунтов превышает 30 см, на это обстоятельство необходимо обратить особое внимание. Такие факты должны быть своевременно обнаружены путем проведения систематических наблюдений за уровнем подъема грунтовых вод и за осадками отдельных зданий и сооружений. В тяжелых грунтовых условиях II типа по просадочности независимо от применяемого типа фундамента должны соблюдаться и некоторые конструктивные мероприятия. К ним следует отнести разрезку зданий и сооружений осадочными швами на отдельные жесткие отсеки, а также обеспечение возможности рихтовки подкрановых путей у промышленных сооружений на величину не менее 1/2 расчетной просадки грунтов от собственного веса вышележащих слоев и др. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата хорошая
Цитата:
У него гораздо сильнее понижается показатель текучести, чем деформационные. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Короче, сваебойщики отказались от испытаний (видимо нет квалификации), на геологов у Заказчика денег нет, и т.д. Принял сваи на 1,5 м длиньше чем по расчету в природном состоянии, и отгрузил в работу. А там хоть потоп. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Хотя бы так...
Это я воспользовался тем, что сваебойщики КАК РАЗ такие номиналы (используются сваи двух номиналов длины, по рельефу) заявили как "желательно". Видимо у их поставщиков запас свай таких длин или что. В жизни все время имеется дилемма последовательности "курица-яйцо". То ли сваи под здание, то ли здание на сваи...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
расчет свайного фундамента | drongo_2012 | SCAD | 14 | 27.11.2012 22:10 |
Устройство свайного фундамента на существующем свайном поле. Как выполнить фундаменты? | Dim@s | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2012 13:58 |
Разыскивается статья Федоровского о совместной работе свайного фундамента | dmitry_G | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.09.2009 16:06 |
Порядок проектирования инженерных сетей | qwer76 | Инженерные сети | 7 | 06.08.2008 17:26 |