Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой.
Инженер-конструктор ПГС
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 10211
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Мое мнение такое: если эта гидроизоляция является неотъемлемой частью конструкции (т.е. без нее вы не можете обеспечить проектную долговечность конструкции и т.д. и т.п.), то эта гидроизоляция "ваша". Если она не нужна для существования конструкции, а необходима лишь для создания комфортного пребывания в помещении, или тому подобное, то она "архитекторская".
Помимо всего прочего, заказчик хочет, чтобы этот материал был учтен в расходе (осмечен) - это нормальное желание.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 88
|
Добрый день!
IMHO, если никто не против этой гидроизоляции, то почему бы не отобразить её и на АР и на КЖ, но в соответствии с пост 87, Раздел АР в графической части должен содержать: и) отображение фасадов; к) цветовое решение фасадов (при необходимости); л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения; м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование. Раздел КР в графической части должен содержать: п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; у) планы перекрытий, покрытий, кровли; ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; х) план и сечения фундаментов. Вывод: де-юре "Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой" необходимо отображать в разделе КР и во входящих в него книгах. Но я все равно считаю лучше это отобразить и там и там. P.s. если речь идет о РД, то отображать однозначно и в АР и в КЖ, чтоб наверняка не забыть сделать гидроизоляционную отсечку на стройке. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
любой нормальный поставщик гидроизоляции все эти узлы разрисует так, что с лупой можно разглядывать, трудно "отстеклить"? трудно архитекторам конструктору кинуть? в чем проблема то..
п.с. по гидроизоляции указываю все в АР |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
я сам конструктор и мне не трудно даже самому этот узел разработать. просто принципиально важно что бы АР тоже показали тогда уж. А ГАП встала в позу и говорит что она за свою сорока летнюю рабочую деятельность никогда этого в АР не делала и делать не собирается. И хоть кол на голове теши. Мне нужно обоснование четкое кто это должен выполнять.
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Вот поддержу ВанВаныча. Сколько можно бодаться.
Цитата:
5.4.15 Если при прогнозируемом уровне подземных вод возможно ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации подземных частей сооружений и т.п., то в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности: гидроизоляция подземных конструкций; 5.5.8 В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства. А к ГИПу, советую, прислушайтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Как я понял, речь идет об отсечной противокапиллярной гидроизоляции в стенах здания.
Её местоположение должна указывать группа АР, с учетом расчетной осадки здания и отметки поверхности последующего благоустройства прилегающей территории или отмостки. Золотые слова. "Дирижера" надо слушаться... С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 88
|
Уважаемый ТС!
К сожалению ни один нормативный документ не регламентирует состав РД по разделам, да и впринцыпе не регламентирует состав РД. Imho - обоснования что этот узел надо показывать в РД разделе АР вы не найдете, - показать надо и там и там чтобы не забыть сделать на площадке; - ГАП молодец, но ругаться с Заказчиком из-за такого пустяка это бред; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
не прав ГИП
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
не ГИП, а ГАП.
и прислушиваться к чему? то что она не хочет делать этот узел в своем разделе? ----- добавлено через ~2 мин. ----- в чем она молодец? если она делать не хочет это у себя. отмазалась тем что это конструкция ниже ноля, и они выполнять это не должны и не будут. я даже дар речи потерял на тот момент) |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Читаю, и удивляюсь. На кой хрен вообще вы что-то разрабатываете (проектируете), если каждый строитель на площадке "еще с молоком матери впитал в себя это знание"? Может ранешние строители и впитали, а вот нынешние могут оказаться на "искусственном вскармливании".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
это кто-то спросил
Цитата:
Цитата:
или о чем речь? |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Offtop: в общем все разрешилось благополучно с архитекторами. правда пожаловались что они бедные и несчастные и все на них давят со всех сторон. Но в итоге будут делать как положено.
всем спасибо за плодотворную и познавательную беседу ![]() Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 09.07.2015 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Offtop: тетя как там, давление не скакануло? А то они такие)
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
И никто не в курсе, что есть ситуации, когда гидроизоляция не может быть рулонной, а обязательно цементно-песчаной, силикатно-песчаной. И ни причем тут молоко матери каменщика; гидроизоляция и её расположение с конструктивом должно быть указано в рабочих чертежах; на тех чертежах, которыми будет пользоваться тот, кто будет делать гидроизоляцию. Если в твоем проекте есть кладочники стен, а под стенами гидроизоляция, значит на этих планах и должны быть указано всё про гидроизоляцию, в том числе и отметка.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Offtop: Говорю же жаловаться в итоге начала, что они бедные и несчастные.
Вот же человек блин.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
все проще... |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
С Вашим мнением о том, что для современных условий необходимо гидроизоляцию проектировать довольно подробно, полностью согласен. Добавлю, что выбор гидроизоляции должен быть обоснован, выбранный материал должен соответствовать всем нагрузкам и воздействиям. А еще в проекте должна быть запись, об эффективности запроектированной гидроизоляции, а то потом проектировщики начинают юлить, мол "так и рассчитывали, что протечки допускаются". Ведь Т.З. многие современные "эффективные менеджеры" сами составить не могут. С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
последствия, если не показать эту изоляцию в АР: рабочие выполняющие гидроизоляцию конечно могут нанести эту гидроизоляцию после того как будет залит монолит, что нужно для этого: во первых нужно выровнять основание под кирпичную стену (как правило это выравнивающая стяжка), а во вторых нужно эту рулонную гидроизоляцию просто приклеить. Вроде все просто и не затейливо, НО на какой нормальной стройке на эту гидроизоляцию ни кто не наступит, не покорябает, не испортит и еще много чего не? Вы скажете: "А что мешает работягам это сделать непосредственно перед выполнением работ по кирпичу?" а то им может помешать, что элементарно выполнять работы что те что другие могут в совершенно разное время и специально гнать людей на выполнение этих работ как минимум накладно. Отсюда вывод: что данный вид работ лучше сделать каменщикам. но опять приходит НО, если же у нас нет этого пункта в примечаниях либо узла в АР, то как вы думаете с какой вероятностью работяги не сделают гидроизоляцию (если ее нет в смете АР т.к. не внесено в рабочку по архитектуре, но она есть в смете КЖ, но смету КЖ каменщики не то что в глаза, они даже о ее существовании только догадываются) И в итоге мы получаем не выполненную гидроизоляцию, головную боль заказчика, а как следствие головная боль проектировщиков (которые потом будут выдумывать как же выйти из ситуации, хоть вроде и не виноваты, ведь в проекте же есть) выводы делаем сами господа) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Согласен, в АР хорошо бы этот же узел привести.
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений. | yagrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.06.2012 10:29 |
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? | AndreyKo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.05.2011 11:18 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |