Правильность узлов стальной эстакады
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 7855
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Нормы наши не запрещают так реализовать узлы, но решение не из советской инженерной школы. Шов крепление не только на растяжение работает но и на изгибающий момент от веса самой связи или распорки.... особенно хреново если связь массивная и длинная.... в советском случае когда фасонка вертикальная также есть момент от веса или расцентровки - но просчёт шва проще. К тому же такие полости являются солидными пыле и влагосборниками - при том в месте шва..... вообщем не хорошо это. Коллега во втором посте подсказал серию. Offtop: Что русскому металлисту здорово - то иностранному смерть. А всё засилие текил и адвансов.... нет там узла нормального - его надо разрабатывать, а времени нет - а давайте такой херакнем.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И швеллер то дюже не равноустойчивый.... радиусы инерции отличаются.... ну кто ж так лепит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Абсолютно согласен с ФАХВЕРК'ом и еще добавлю. Вы подумали, как такие швы варяться, а? При вертикальной фасонке можно варить двумя горизонтальными швами в нижнем положении, угол между фасонкой и полкой двутавра 90 градусов. То что доктор прописал, если длинные швы то можно п/а применить. А то что предлагает Ваш шеф абсолютно не технологично.
"К тому же такие полости являются солидными пыле и влагосборниками - при том в месте шва..... вообщем не хорошо это. " А на хим. заводах это вообще "северная пушистая лисица". Последний раз редактировалось gad, 13.08.2015 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Изо дня в день наблюдаю всё чаще встречающуюся ситуацию с адаптацией иностранных проектов. К этой ситуации руководство и менеджмент относится в духе - "о круто, там же всё сделано... нам только штампы поставить" И как сильно и больно они ошибаются.... больнее всего металлисту который должен разгребать всё это.....
Крепитесь, дорогой товарищ! Мягко объясните шефу что экспертизу с обоснованием принятых конструктивных решений вы будете проходить на территории РФ с нормами РФ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
По делу - попробовать объяснить неэффективность принятых сечений их неравноустойчивостью - намекнуть про радиус инерции, гибкость, показать рекомендуемые сечения из букварей для распорок и связей, подвести под экономию металла и сложностью дальнейшей эксплуатации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
"Мой же глав.инженер британец." Хоть марсианин.
Здравый смысл, как и идиотизм межнациональное и межполовое "свойство". Ну и еще так совет. Посмотрите требование на наличие межветвевых диафрагм в горизонтальной плоскости в зависимости от высоты(если не ошибаюсь каждые 4 м(т.е. если высота 5 м изволь иметь одну диафрагму примерно по середине)), плюс вверху у Вас сплошной прямоугольник(поверьте геом. изм. система(хотя на лицо попытка сделать узлы жесткими), хотя на маленькие усилия пойдет) ни одного треугольники(фактически там тоже должна быть диафрагма). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Для двухветвевых колонн. Но в целом - абсолютно правильное замечание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Есть не только расчетные требования, но и конструктивные и технологические. А система эта вся вообще без каких-либо жестких узлов - обыкновенная пространственная шарнирно-стержневая система. Расчетчику - привет!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну там в узлах горизонтальные фасонки, которые дадут жесткость узлам... заставив работать горизонтальные элементы на изгиб "из плоскости". С соответствующими деформациями. В итоге - надо считать эти узлы на усталость при знакопеременном моменте (ветерок то оттуда, то отсюда, да и эксплуатационные могут возникать). + не факт, что повышенная деформативность не повлияет негативно на эксплуатацию сооружения.
В общем, расчетчика слать нахрен, по верху опоры сделать диафрагму из листа t=6-8 мм. Горизонтальные ребра и фасонки - в жопу. Можно прямо вашему британцу. Вертикальные по осям стоек. Горизонтальные фасонки а.) не рационально - вводится расцентровка в узлы = появляются доп. моменты в стойке. б.) не технологично. Фасонки варить под углом не так просто, ошибки сборки будут. в.) не экономично - требуются поперечные ребра в самом двутавре, что нифига не сократит металлоемкость, а также затраты на изготовление - сварки в несколько раз больше, + внутренние ребра еще и сложной формы. + 3 фасонки вместо одной. г.) не "эксплуатационно" - будет собираться пыль и прочее говно, что приведет к уменьшению срока эксплуатации из-за повышенной скорости износа конструкции в результате коррозии. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78
|
смотрите что нашел в "Пособии к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных галерей" п.5.75 В одноплоскостной решетке распорки крепятся либо к горизонтальному ребру (рис. 36, а), либо, как и в двухплоскостной решетке, - непосредственно к полкам двутавра ветви (рис. 36, б). Рисунок приложен.
Получается что горизонтальная фасонка возможна? или что-то я не так понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
можно и штаны через голову одевать.
К горизонтальному ребру крепят в том случае, когда оно и так имеется. А делать эти ребра специально для распорки.... Это раз. К тому же, речь идет в цитате о распорке, а не об элементе решетки. Это два. А три - там речь идет о другой схеме. Как я понял из цитаты - речь про плоские опоры, где решетка крепится к полкам двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
да в опоре трубопровода вряд ли возникнет кручение и поэтому применение горизонтальной фасонки нерационально, но ради справедливости надо заметить, что все таки не запрещено. На момент от расцентровки можно наплевать, там копейки выйдут.
Последний раз редактировалось Манифест, 16.08.2015 в 19:17. Причина: добавил цитату |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
PS Эстакады- не есть конвейерные галереи. PPS серия есть по неподвижным опорам эстакад. PPPS а на самом деле, без разницы, как крепить фасонки в этом случае Последний раз редактировалось Хмурый, 16.08.2015 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Штаны снимать в туалете тоже нормативно никто не заставляет. Нету запрета.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а зачем этот запас нужен? Вот выезжаете с утра на работу - берите с собой продуктов на неделю. В запас. А то мало ли...
----- добавлено через 38 сек. ----- Offtop: угу, главное - потом к людям не подходи близко, если не снимаешь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>Бармаглотище
Пусть, что хотят делают. >Ко4евник Где объект(город, компанию не обязательно, но какое производство интересно)? >Хмурый Бармаглотище смотрит на все, как кмдешник, завод которого будет это изготавливать. Я считаю это правильным подходом. И если бы мне подобные узлы попали в разработку на кмд то я точно попытался бы согласовать на нормальное|стандартное решение. Причины Бармаглотище объединил в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1438496&postcount=16. А заложить подобное в КМ мне просто в голову не придет, если честно то даже те о ком я не самого лучшего мнения(знаю по работе) на это не пойдут. Последний раз редактировалось gad, 16.08.2015 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: >Arikaikai
Ну понятно, что не ГИС ![]() >DonMof Зря Вы тяните на "всех бриттов". Возможно просто не повезло, наткнулись на не качественные проекты некомпетентных "инженеров". А так если говорить за книги по конструированию хоть металл, хоть ж.б., хоть дерево. Амеры, бритты и канадцы нас бьют. Литературы гораздо больше и есть очень удобные хэндбуки. Вопрос, как всегда в компетенции проектировщиков. Государство защищает нас не принятием пока еврокодов. Беларусы уже по еврокодам могут проектировать. Ну и все от сюда вытекающие, как и хорошие так и плохие вещи. Тема свалилась в холивар. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
В любом горизонтальном сечении - прямоугольник. Вот мысленно берем и каждую из этих "жестких рам" за верхушку начинаем синхронно вращать по часовой стрелке.. Что не даст верхнему горизонтальному сечению из прямоугольника в параллелограмм превратиться? Ну не обеспечена там геометрическая неизменяемость |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Во развели... Да ничего не будет, Бармаглотище ) Неоткуда этому моменту в эстакаде взяться ) Эта эстакада еще нас всех перестоит. Для поддержания трубы достаточно было сделать П-образную опору. По гибкости только сечения опорных стоек подобрать.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Ну, как же неоткуда. Все зависит от раскладки труб. А уж тут наши коллеги сетевики могут извратиться, как угодно. Тем более такие опоры в эстакадах ставят под анкерные опоры трубопроводов. Плюс горизонталка завязана еще на геометрию трассы. Так что ...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, если смотреть сбоку - буква П, с шарнирами внизу и жесткими узлами наверху. Рама то бишь. Диафрагма предотвращает превращение табуретки в параллелограм в другой плоскости.
upd: Тьфу, вон ты о чем... Горизонтальные прямоугольники - ГИС, конечно. Сижу и второй день думаю, чего это ты чушь несешь, а оказывается это я)) |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |