Способ соединения балки с колонной
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 20427
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Тс, берете давшего вот этот совет
даете ему в зубы магнитку с болгаркой - и пусть подрезает. По 4 полочки в каждой балочке. ну, или огненный топор ему в зубы... И болгарку, чтоб потом все зачистить. Художники, ешкин кот... А после подрезания полок - отправляете советчика на монтаж, чтоб он засовывал балку внутрь сечения колонны... Особая песня будет, если выше-ниже балки есть еще примыкающие элементы с деталями крепления на колонне. Да, второго крана советчику не давать, пусть руками колонны растягивает, чтоб балку впихнуть. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.08.2015 в 21:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Это лишь один из вариантов. В работе просто сейчас именно такой узел (правда, он для 40Б1, для 50Ш может потребоваться больше болтов). Могут быть другие варианты с той же общей идеей. На всякий случай - проверить колонну с учетом эксцентриситета крепления балки. Но, с вероятностью под 100% - все там пройдет. Внутрь сечения колонны категорически ничего не запихивать - секс вприсядку с кувырками обеспечите и изготовлению, и монтажу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
![]() Чуток наклонив балку прекрасно она войдёт. Это что касается как "впихнуть" балку. По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке. И здесь нужно смртреть и сравнивать с количеством элементов в твоих узлах. ИМХО твой вариант более металлоёмкий. В одном узле пластин у тебя в колонне 3 штуки одна из которых с отверстмями и плюс фасонка на балке тоже с отверстиями-это всё нужно изготавливть. Резов не мало. Дальше переходим к сварке этих самых пластин. Это вообще не реальные деньги. Там на одном узле наберётся метр сварных швов. ![]() Да и кантовать балку в любом случае придётся и по твоему варианту. Минус один - трудности в подрезке полок балки. Но это работа. Сколько ты берёшь за изготовление тонны? Полтинник минимум,а то и 75. Ради этого можно не много и поработать. Я за вариант подрезать полки балки, завести балку между полок колонны и под нижнюю полку балки установить или уголок или швеллер,который приварить к полкам колонны. По узлу номер 5 серия 2.440-1 выпуск 1. Рёбра в балке по расчёту. Чаще всего они не нужны. Тем более в серии балки с тонкими полками,а у Вас rust450 50Ш2. Там приличная толщина полки. П.с. вот так заводчане увеличивают стоимость конструкций. ![]() Но Бармаглотище,ты победил. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 03:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Не гундите про металлоемкость и не будоражьте неокрепшие умы!))), Бармаглот верно написал, но не указал что кроме "фиг впихнешь" к швам толком не подлезть и на монтаже её на весу (да и не на весу)))) НИКОГДА не выйдут на допуски расстояния между свариваемыми кромками (см. ГОСТ 5264 - 1-3 мм там допуск) - это влечет за собой вопросы технадзора, подварки)), пластинки)) и прочую "лажевость" в подобных швах. Правый вариант у Бармаглота - нормуль, левый - так же не смонтировать (не впихнуть невпихуемое)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Отчего же, левый узел по сути повторение 21 узла 2.440-2 в.1, недостаточно несущей способности сего узла, применяйте 22 и далее по нумерации шарнирные узлы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Максимальный узел 22 (по расположению болтов). Болты 8.8. Вариант Б. Qпр=206кН=20т*с, что меньше 25т*с. Но про 25т я написал условно. Автар не указал усилий для прикрепления. Возможно там все 40т, а может и меньше 10т. Я к тому, что перед конструированием узла, нужно знать хотя бы усилия действующие на него.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
в вашей практике возможно. Этим, я так понимаю, и обоснован всплеск эмоций.
Цитата:
Все проблемы про металлоемкость и невозможно установки, а так же про "огненный топор" надуманы. Всё это делается. Если есть необходимость. Очень много начальных данных не указано, поэтому все тут импровизируют. можно 4 обойтись Последний раз редактировалось GARU, 26.08.2015 в 08:55. Причина: добавил комментарий к yrubinshtejn |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Швеллер по расчету чтобы воспринять реакцию суммарной длинной швов выходит меньше чем по требованию установки болтов по рискам... честно - чертил риски не учитывал. Выше озвучил пердложение поправить и установить уголок - ребера под уголок ставить так чтоб попадали в створ полок... Просто при реконструкции каждый ряд необходимых узлов для каждого комплетка КМ чуть ли не новая песня. ![]() Я просто чего этот узел предложил - он относительно простой, технологичный в плане возможности изготовления в построечных условиях, легкорассчитываемый....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Сие всенепременно должны быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Во-вторых - я не просто так написал про иные примыкающие элементы с деталями крепления на колонне. Они могут не позволить завести "наклонив". Цитата:
Отверстия.. А ты их так и так будешь делать. Либо в маленькой пластине - либо в самой балке (ага, ташшы ее на участок сверловки). И с каких пор сварка 6-кой стала нереальными деньгами? = )) Металлоемкость - да, повыше на десяток кг. Вот только стоимость за тонну моих конструкций и этих с подрезками - разная будет... = )) В-четвертых. Дядь, ты плохо смотрел мою картинку. Там не надо ничего кантовать, с одной стороны монтажная планка на монтажной сварке. В-пятых - я уже сказал, что это один из вариантов узла. В моем случае там к полкам колонны приходят ригели на рамных узлах, так что горизонтальные ребра там так и так нужны (4 балки в узле). Можно сделать и другие варианты. Все зависит от конкретной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Конкретная про данную балку: балка длиной 6.3 м. , на нее посередине действует вертикальная нагрузка 9.6 т. по Z, по X и Y действует по 1.2 т.
Балка является опорой для аппарата РВП, имеется небольшая динамика ( ротор вращается со скоростью 2 об/мин) Опорная реакция составляет max 6.37 т.
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
ФАХВЕРК,Варанчик,slava_lex
Нагрузка на полку швеллера будет неравномерно распределённая - в виде треугольника. От нуля в торце балки к максимуму у края полки швеллера. Швеллер в этом случае будет крутить так как поставленно в него ребро. В варианте узла 5 по серии полка швеллера деформируется при изгибе балки и поперечное усилие воспринимается только стенкой балки. Бармаглотище Я бы не стал делать отверстмя в нижней полке балки. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И начинается песня с подрезками... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Другой вопрос - динамика. Нужен настил - или ЖБ или стальной, но не решето. ----- добавлено через 56 сек. ----- куплет с подрезкой можно исключить) Я балоньку сознательно внутрь не заводил. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У амеркианцев есть узел где доваривается уголок в верхнему поясу балки для обеспечения дополнительной устойчивости на опоре... подрамливать он не может так как берется тонкий и автоматический размолковывается ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Серийный узел подразумевает передачу через ребро жесткости в балке - на стенку швеллера. Теоретически - можно на это все забить... Но.. Я сторонник конструктивной надежности узлов. И, кстати, расчет узла ты усложняешь, а несущую способность узла - снижаешь. Швы крепления швеллера к полкам колонны будут работать на момент от эксцентриситета приложения нагрузки (в серийном случае е=0). ----- добавлено через ~1 мин. ----- а как же фиксация в проектном положении перед сваркой? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Это святое. Солидарен.
Я выставил ребро в торец балки чтобы попасть в стенку швеллера, со стенки силовой поток пойдёт на швы, со швом на торцы поясов колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я бы швеллер "на земле" приварил качественным швом к полкам колонны. Затем смонтировал колонну. Затем балку с уклоном в вериикальной плоскости завёл между полками колонн и положил на швеллера.
Ну с подрезами полок там ерунда действительно лишняя. И знаете почему? Потому что там скорее всего широкополочный двутавр - "от жира". Нормальный двутавр там годится за глаза. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Чтобы это ребро было четко над стенкой швеллера - у тебя ребро должно быть прижато к полкам колонны. Монтажный зазор в 20 мм даст 2 см эксцентриситета (при реакции тс - 0,13 т*м на швы. Вроде, не сильно много... Но учесть надо). При этом у тебя не воткнется болт (не хватит места) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
32,5т это для 55Б и выше по варианту А. Если же следовать серии, то у нас вариант Б и для 50Б Qпр=20,6т. Я понимаю, что ребра, обрамляющие фасонку, перераспределяют усилия на полки колонны, но что бы гарантированно принять по варианту А, я бы ввел ещё и ответное ребро. Но дело не в этом. Изначально усилия для прикрепления были не известны. А если бы было 40т или вообще 50? Это сейчас автор изволил обозначить 6,37т.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Надо подумать... озадачил. Если новое строительство - болты, при реконструкции - два шва горизонтальных фиксационных вместо болтов. Так нормально будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А 30 - для 50. Расчет по варианту А, т.к. вариант Б подразумевает локальный изгиб стенки колонны ("поворот"). В моем варианте это невозможно и никакие ответные ребра не нужны, достаточно тех, что есть. И еще вы не учитываете один нюанс. У ТС балка Ш, а не серийная Б. Толщина стенки больше. А если 50? а если больше? А если самолет упадет? Хотя согласен, что нужны нагрузки. Признаю некоторый косяк.. = )) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Балка является частью несущей рамы 6.3х6.3 по осям. Вес аппарата составляет 100т., и опирание происходит на 4 точки. в двух точках по 45т. вертикальная + 3,84 т. +2.4 т. по X и Y. оставшиеся две точки как раз опираются на данную балку.
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ведем расследование, т.к. обнаружено
и Ничего не смущает? Куда эти 100 тонн разбежались?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
rust450, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 п.8 - реально поможет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Бармаглотище, так ведь мало же 7 тонн....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ФАХВЕРК, с начала одно, потом другое....
"Устроили тут рамашка"(с) Offtop: вспомнилось http://botinok.co.il/node/88919 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Балку заводить легко...
Меньше деталей.... меньше трудоемкость при транспортировке могут замять... проверка смятия отверстий на стенке, которая тоньше поясов, если только балка не сварная... Нормальный узел. Используем такие. ----- добавлено через 48 сек. ----- Сурово. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Теперь видно где 7 тонн сидит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
rust450, по каким критериям идет подбор балок?
----- добавлено через ~1 мин. ----- у меня САПР 2013, доп характеристики не могу проверить в ваших балках сделайте скрин из Лир-СТК ----- добавлено через ~9 мин. ----- есть подозрения что не заданы раскрепления для прогибов ----- добавлено через ~10 мин. ----- с такими нагрузками узлы надо бы как у Троицкого в этажерках сделать. пока так видится Последний раз редактировалось wvovanw, 26.08.2015 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Саша, я понимаю, что ты выложил узел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1441814&postcount=17 не зная НДС в узле и предполагая, что есть только поперечка. Таки вот в узле будет еще и нормальная сила, так что и балку(распорку) и связи(согласен с тобой, что "рисунок решетки" связей надо менять) на одну пластину(фасонку) посадить было бы правильнее и удобнее(хоть болты хоть сварка).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
у вас прогибы суммируются с вертикальными перемещениями узлов
----- добавлено через ~3 мин. ----- ваш случай, советую изучить http://dwg.ru/dnl/1317 ----- добавлено через ~3 мин. ----- по каким критериям подбор? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Гриш, привет! Я сразу же будучи вполне хитрожопым дописал - что нужен настил и если нет N в балке!
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
rust450, поверх балок есть покрытие?
ФАХВЕРК, там не только N, но Q в обоих направлениях. ----- добавлено через ~3 мин. ----- надо не только задать, а еще в справке Лиры почитать! Конструктивные элементы необходимо создать из балок разбитых узлами, а потом уже задавать раскрепления для прогибов. Здесь уже говорилось, повторю - верхние пояса балок в горизонтально плоскости развязаны чем-нибудь? ----- добавлено через ~9 мин. ----- в связях шарниры тоже надо бы поставить, только одна ветвь цельная, а две примыкающие |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Саш, прости не заметил(я одним глазом проглядываю на сообщения) - каюсь. Для таких узлов ты сам знаешь есть еще решения когда связи вешаются на балку, а через нее уже на колонну - т.е. получается три места крепления(у бусураман в steel structural detailing в таких узлах определение усилий решается графически), но мне это не нравиться. Я всегда на одну фасонку шарашу(ну приучили меня так) такое(правда всегда советуюсь со знакомым ппрщиком, благо связь с ним всегда стараюсь поддерживать(то он меня помучает, то я его)). Редко когда, что-то хитро вывернутое получалось, видимо везло.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
не меньше.
Фигурный рез фасонки - либо плазма (что значительно дороже, чем гильотина), либо гильотина и гемор со сверловкой и последующим выпиливанием уголков. Проще и быстрее вырубить фасонку и приварить к балке (к в узле из #4). И монтируется балка из #4 прекрасно (смотрим ОБА узла крепления) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Стараюсь обходить это - если связь-птичка - то от вертикальных нагрузок она растянута, а если мы крылья птички сводим на балку то имеем дополнительно поперечку на опоре и продольное усилие. Лучше на колонну сводить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну сравни стоимость плазменной резки и рубки гильотиной.
А плазма есть не у всех. Расцени еще тогда сверловку отверстий, вырезание и зачистку резов. Или что, подозреваешь, что лишние 2 кг запихнем в балку? = )) Ну ты ж не маленький, сам понимаешь - на этом завод не обогатится и заказчика не разорит. Тем более, что при обилии узлов, которые фахверку нравится - цена за тонну поднимется. Трудоемкость и себестоимость изготовления выше у его узла. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А цену не скажу, комм. тайна (я подписывался, да...). Говорю по сравнению - нашему заводу дешевле (и быстрее) вырубить 2 квадратные фасонки, чем вырезать одну плазмой. Делать вырезы "вручную" - еще дороже (и дольше) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Поменял связи, верхную связь сделал портальной т.к. если делать "галкой"( видимо она называется птичкой), то связь попадает на опору аппарата
По концам поставил шарниры. Воспользовался конструктивными элементами. Расчет выдал 35ш1, а связи спаренный уголок 100х6.5
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Имею аналогичную информацию - правда это не ЗМК, а монтажная контора с большой и не плохо оснащенной производственной базой. Все участки стараются фасонки рубить и сверлить сами, а не резать на плазме т.к. разница в цене очень существенна(Ну, там организовано юридически забавно - участки не "владеют" отдельным оборудованием общего пользования. Оно принадлежит базе, вот счета и оплачивают(участки и база разные юр. лица - это долгая, не интересная и запутанная история)).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
аналогично и у нас. В первую очередь фасонки идут на гильотину. Вот если они сложной формы либо (что редко) гильотина занята - тогда плазмой.
Отверстия плазмой не делаем вообще - "косина реза", однако. одно время намечали плазмой отверстия (прожигали махонькую дырочку) - потом тоже перестали. На обратной ("нижней") стороне уходит "наметка". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Я в свое время лет так 7-8 назад облизнулся на станки Voortman(потом и других производителей нашел), которые по мимо всего прочего отверстия не просверливают, а прожигают в фасонках и прокате. И вроде, как качество приемлемое(если потом не было "монтажа" от производителя с видео). На сайте даже тема поднималась по поводу запрета в ГОСТе на образование отверстия прожигами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Сверлим и прокалываем все, кроме отверстий в базе колонн (просто из-за разницы диаметров отверстия и болта отсутствует "рабочее" соединение и становится пофиг, как это отверстие сделано - работает в базе "шайба"). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
По какой схеме считается узел из поста 52 (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1440586395) тип А или Б? На мой взгляд поворота стенки при таком обилии ребер быть не должно, но в серии четко написано, что к стенке колонны тип Б. С таким эксцентраситетом по типу Б никаких болтов не хватит..
Последний раз редактировалось masterlame, 13.09.2016 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну и в чём вопрос?
Offtop: Arikaikai, ну надо же Бармаглота поддержать ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Узел из поста 52 при расчете по типу Б будет нести крошечную нагрузку, никак не соизмеримую с профилем балки. Вопрос в границе применимости расчета, приведенного в серии. Будет ли стенка податлива при наличии только горизонтальных ребер, обязательно ли требуются ответные? Последний раз редактировалось masterlame, 15.09.2016 в 17:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной | Bad_Wolf | Железобетонные конструкции | 4 | 22.02.2012 13:48 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |