Подключение двигателей 1000 кВт от подстанции 10/0,4 2500 кВА
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 10774
|
|
||||
эд на холостом ходу потребляет до 30% номинальной мощности, для мегаватника это ~300 кВт
мощность ДЭС 250 кВт.. в лучшем случае эд не развернется, в худшем сожжете генератор ДЭС
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
мне кажется вы не совсем уловили суть проблемы. 250 кВт ДЭС на это на 0,4 кВ, мы хотим повысить до 10 кВ через подстанцию 10/0,4 2500 кВА
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ТОЭ первая чать: P=U*I U увеличиваем, I уменьшается, P-остается неизменной (потерями пренебрегаем) Offtop: иначе получим перпетуум мобиле
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Итак, исходные данные- ДЭС 250 кВт, номинальный ток 250000\1,73\400\0,9= 401 А Номинальный ток двигателя (по паспорту) 67,5 А, пусковой ток 67,5х7 = 472 А Как видите мощности ДЭС не хватает, необходима ДЭС более 300 кВт - это для прямого пуска на холостой ход. Можно повыпендриваться с ДЭС 250, отсоединить насос, присоединить "плавный пуск", но нужно считать. |
|||
![]() |
|
||||
УПП или ПЧ для эд Р=1 МВт и U=10 кВ по стоимости будет соизмерима с маленьким заводиком)))
при заданных условиях никак не запустить
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 2
|
В свое время, мы делали обкатку на хх 6кВ 630кВт ЭД типа ДАЗО на 0,4кВ, т.к. испытательный стенд 6кВ у нас мог катать машины до 500кВт, и для измерений вибрации, а так же понимания работоспособности машины за неимением возможности обкатать их на 6кв, мы изгалялись так. Как вариант можно рассмотреть данную методу (теоретически, как сказал Георг Симон Ом, чем меньше напряжение, тем меньше ток). Необходимы данные замеров омического сопротивления обмоток. Поднимите протокол испытаний вашего ЭД там эти данные должны быть. Если протокола нет, то прежде чем выполнить обкатку на хх вам необходимо замерить изоляцию и омическе сопротивление (задайте вопрос электролаборатории, которая участвует в ПНР). Без этих данных подавать напругу на машину не рекомендую (даже 0,4кВ). Опишу в кратце как это выглядит. У ЭД типа ВАО, если мне не изменяет память, в БРНО 3 шпильки для подключения питающего кабеля. Обмотки собраны в звезду в задней лобовой части (если ошибаюсь, поправьте). Соответственно омические сопротивления (Rом) измеряются между шпильками фаз AB, BC, CA. Т.к. обмотки соединены в звезду то пусковой ток на 1фазе при подключении 0,4кВ будет равен 220В/(Rом/2) или 2*220/Rом, потому что Rом при соединении в звезду - сопротивление 2-х обмоток включенных последовательно. Имея значения тока можно судить о возможности реализации затеи (подобрать сечение кабеля по ПУЭ, а так же номинал автомата для защиты вашей ДЭС). Без защиты я вам проводить такую обкатку категорически не рекомендую (чревато последствиями). Протекание пусковых токов в данном случае будет довольно продолжительным, потому что двигатель будет набирать обороты до номинала (или почти до номинала) несколько минут и возможно даже не сможет сразу провернуть ротор (меньше напряжение, меньше ток и соответственно менше сила магнитного поля статора). Можно помочь на первых порах толкнуть его вручную, если конечно вы не боитесь. Еще раз повторю данная метода подойдет только лишь для того, чтобы оценить исправность мех части машины и произвести замеры вибрации и не может в полной мере оценить исправность ЭД. Ведомый механизм от мотора должен быть отцеплен. И еще ваша схема для проведения обкатки по 0,4кВ не подойдет. Нужно будет от ДЭС до двигателя тянуть кабель и установить аппарат защиты на 0,4кВ. Если есть ЧРП или УПП на 0,4 (после внимательного изучения мат. части от произвдителя, данных устройств.) можно попробовать и их, но думаю они вам вряд ли помогут, т.к. время разгона будет уж слишком большое. И еще, перед проведением обкатки снимите полумуфту и шпонку с вала. Бывает что они слетают.
П. С. Случай конечно геммморойный, но как вариант оценки исправности мотора при выполнении ряда условий можно наверное рассмотреть. Последний раз редактировалось Koschey, 01.09.2015 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
PS товарищ решил потролить пошутить
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 2
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Если создатель темы говорит о новом строительстве, и если есть возможность убедить руководство погодить, то так конечно лучше не работать, соглашусь с вами. А когда ты на войне, то все средства хороши. Правда я с этой войны дезертировал. Не люблю когда в своих стреляют. А теперь по теме. Расчет, который был предоставлен о возможности затеи, предложенной автором темы, расчитан на пусковые токи (х7) без ЧРП. Конечно мощность ДЭС в притык, но если рассматривать ЧРП и использование аппаратов защиты, то при более детальном рассмотрении может совсем другая картинка получиться. Нужно все считать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
сушат, и ничего не сгорает, тупо нехватает на это силы тока... а статор провернуть как бы хватит, ой даже не знаю
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
чего там считать если подключать как предлагает Koschey на 0,4 кВ ВВ эд..
напряжение уменьшаем с 10 кВ до 0,4 кВ т.е. в 25 раз если пренебречь уменьшением индуктивного сопротивления обмоток от снижения напряжения, то ток статора соответственно уменьшиться то же в 25 раз. соответственно мощность уменьшиться в 25^2=625 раз, т.е. 1000 кВт/625=1,6 кВт что бы при этих условиях эд развернулся, придется помогать руками. а вообще как пишут в букваре, одно из условий гарантированного пуска эд :снижение напряжения не более чем на 15-20% от номинального (это конечно под нагрузкой) но наш случай особый ))))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Что есть результат расчета? Возможность крутнуть двигатель при исправном отлаженном "плавном пуске" посредством ДЭС 250.Это первый вариант. Второй вариант-лезть в обмотки, что в условиях буровой не есть зер гут.
Я бы сделал следующее- установил все двигатели, КТП, кабель \ кабели и нашел бы на соседней буровой (с привлечением Заказчика) ДЭС 500. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- и еще один момент, параллельно несколько ДЭС могут работать на сумму мощностей? потому что их достаточно много ( от 70 кВт до 250 кВт) ----- добавлено через ~12 мин. ----- вычитал что частный преобразователь может снизить токи пуска с 600% до 100-150%. это уже говорит о многом |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
желательно, что бы ДЭС были примерно одинаковые по мощности, продумать вопрос входа в синхронизм!!! защиты, поддержания частоты и регулирования мощности. выше верно написалTVN, ищите ДЭС на 400-500 кВт подать на НН трансформатора напряжение и через ЧП или УПП можете попытаться на свой страх и риск запустить ЭД, естественно без нагрузки. Опять же возникает вопрос, а насос то же надо катать? а без продукта это как? торцы, сальники насухую не полетят? а если с продуктом, то гонять насос на самого себя (если центробежный), а если объемник, то как?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
[quote=doctorraz;1444403]если возникают такие вопросы, то думаю не стоит даже пытаться.
желательно, что бы ДЭС были примерно одинаковые по мощности, продумать вопрос входа в синхронизм!!! защиты, поддержания частоты и регулирования мощности. выше верно написалTVN, ищите ДЭС на 400-500 кВт подать на НН трансформатора напряжение и через ЧП или УПП можете попытаться на свой страх и риск запустить ЭД, естественно без нагрузки. Опять же возникает вопрос, а насос то же надо катать? а без продукта это как? торцы, сальники насухую не полетят? а если с продуктом, то гонять насос на самого себя (если центробежный), а если объемник, то как?[/QUOT без насоса |
|||
![]() |
|
||||
ищите ДЭС помощнее и вперед
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Цитата:
И это правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
в самом начале я писал, что эд на хх потребляет около 30% своей мощности (полной естественно, кВА) и это при низком косинусе, т.е. нагрузка будет преимущественно индуктивной,
далее, трансформатор, то же гудит не просто так, он то же жрет реактивку и немного активки (на то , что бы гудеть и повышать/понижать) так что в лучшем случае от дэс 250 вы эд только провернете и дизель отрубится, если загрубите защиту, то скорее всего при обкатке эд, сожжете дэс (((
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
крутим через ПЧ (поправил)
630 кВт грубо так 960 А (поправил) ВВГ 4х185=350 А т.е. в три нитки (поправил) ну и по высокой точок около 67 А (на полную нагрузку) (поправил) ВБбШнг 3х25 или 3х35 10 кВ пойдет, на термичку думаю можно не проверять ибо Offtop: времянка и колхоз защита со стороны ДЭС от перегруза и короткого, ну и на среднем напряжении думаю надо хотя бы от однофазного кз, что-то придумать, а то если че (строитель пьяный сломом, кабель на повреждении), неизвестно, что на низкую прилетит
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 02.09.2015 в 16:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- отсюда получаем, что на выходе у нас 16 А, чего уж точно не хватит на пуск |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Offtop: можно 100500 батареек соединить пойду искать другую работу, моих познаний здесь явно недостаточно
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||