Помогите запроектировать узел связей из ГСП.
Есть связь из ГСП 140х5 (С245). Усилие в связи ±20 т. Тип узла крепления Фр (пособие к СНиП II-23-81, стр. 67, рис. 27, а). Толщина фасонки колонны t = 10 мм.
Расчёт прилагаю.
По формуле 104 получается фасонка связи 190х40 мм и ребро 6х6 мм, что явно очень много. Что я делаю не так?

Вложения
Тип файла: docx Расчёт узла связи.docx (17.5 Кб, 447 просмотров)


Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.10.2015 в 17:14.
Просмотров: 25107
 
Непрочитано 28.10.2015, 15:50
#2
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тип узла крепления Фр (пособие к СНиП II-23-81, стр. 67, рис. 27, а). Толщина фасонки колонны t = 10 мм.
По формуле 104 получается фасонка связи 240х40 мм и ребро 65х6 мм, что явно очень много. Что я делаю не так?
вот с этого места стало ничего не понятно...
расскажите ход решения.. выложите узел на форум.. а то попросту лень искать пособие... так нужно еще и вам помочь...
будьте любезны предоставить полностью данные..
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 15:52
#3
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Формула 104 служит не для нахождения размеров элементов, а для проверки уже принятых размеров. Уже поэтому вы явно что-то делаете не так.
Как можно определить, что вы делаете не так, если не видно, что вы там делаете?))))))))))))

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.10.2015 в 18:45.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 15:55
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Много получается, потому что эксцентриситет между осями такой большой? Может ребро не делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-28-008.png
Просмотров: 652
Размер:	8.8 Кб
ID:	159381  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-28-009.png
Просмотров: 670
Размер:	91.6 Кб
ID:	159382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-28-010.png
Просмотров: 595
Размер:	14.6 Кб
ID:	159383  
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:26
3 | #5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


http://screencast.com/t/JLWc9yGX3uDL
.......
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:33
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, классная штука, мне нравится, но источник-то кто?)
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:38
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Arikaikai, скажем так, одно из отделений постСССР ЦНИИПСК, внутренние стандарты
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:40
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, обожаю эти картинки от Вас. Аккуратненько сохраняю и каждый раз, используя, получаю безграничное удовольствие)
А есть такая же, но не с врезными фасонками, а как у автора?
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:51
#9
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А есть такая же, но не с врезными фасонками, а как у автора?
Нет. Халатики перламутровыми пуговицами практически не использовали.
https://www.youtube.com/watch?v=pssxOQ97w10

Кстати завтра в Уфе семинар по Текле http://screencast.com/t/lFo6iGsXKTzo
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 17:02
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Кстати завтра в Уфе семинар по Текле http://screencast.com/t/lFo6iGsXKTzo
кстати не успел зарегистрироваться, но все равно приду)
Неужто Вас там отыскать можно будет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 17:23
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Расчёт приложил к 1 посту.
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
http://screencast.com/t/JLWc9yGX3uDL
Спасибо за файл.
Еще бы понять по каким формулам они получают такую несущую способность. Ведь узлы типа Вр (с врезной фасонкой) тоже считаются по формуле 104, как и Фр. Если посчитать узлы с этими параметрами, то они тоже не пройдут(.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 19:15
1 | #12
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Считайте правильно момент сопротивления Wfc, и ребро не из шестерки, а из десятки той же берите - и все будет ОК.
И вообще - ничего не мешает поставить ребра с двух сторон. Экономичнее, чем лист 30мм на фасонку.

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.10.2015 в 19:22.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 19:32
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
И вообще - ничего не мешает поставить ребра с двух сторон
Как же не мешает? А как к ответной фасонке цепляться?)
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 19:47
#14
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Прорезная будет. Вообше, сыр-бор из-за неправильного определения Wfc.

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.10.2015 в 19:54.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 20:19
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вообще парадокс получается: при добавлении ребра несущая способность падает.
К тому же нормотворцы непоследовательны: учитывают образование пластических шарниров в листах-заглушках, а при проверке таврового сечения элемента связи - только упругая работа предполагается. Для таврового сечения Cx аж 1,6, влияние расцентровки сильно мог бы снизить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 20:43
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
парадокс получается: при добавлении ребра несущая способность падает
если к двутавру присобачить сверху вертикальное ребро в плоскости стенки, то несущая способность сечения тоже упадет. Не парадокс, норма. Тут ребро вводится не для того, чтоб добавить площади к фасонке, а чтоб увеличить сварной шов, я думаю.
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 22:32
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
увеличить сварной шов
- где?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не парадокс, норма.
- нет, это несовершенство упругого сопромата. Добавка сечения не может снизить прочность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:11
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавка сечения не может снизить прочность.
Но запросто снизит устойчивость.Offtop: Или я что то пропустил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:12
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавка сечения не может снизить прочность.
привел же пример. Снижается не прочность сечения в целом, но начало пластики в сечении.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где?
между заглушкой и фасонкой. В случае непрорезных версий узла, ессно
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:20
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
привел же пример
- нет, это пример увеличения максимальных напряжений (вычисляемых по упругому сопромату) при добавке сечения, а не прочности.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
между заглушкой и фасонкой
- а там от них польза есть (у ребра же нет ответного ребра)?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но запросто снизит устойчивость
- может, но в узлах всё достаточно толсто обычно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:31
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


не думаю, что ребру нужно ответное ребро - заглушка работает на изгиб. Но швов в любом случае должно быть достаточно для передачи N, а их может при простой обварке фасонки не хватить.
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:48
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
заглушка работает на изгиб
- хотя да, у фасонки тоже нет ответного ребра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:25
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, фасонка-то сама работает как балка стенка, опираясь краями на стенки трубы, а вот ребро все-таки заставляет немножко гнуться заглушку. Причем где-то в стиле плиты, опертой почти по 4 сторонам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:52
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Считайте правильно момент сопротивления Wfc
А как правильно? Разве так не правильно (см. вложение)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 685
Размер:	51.2 Кб
ID:	159416  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:10
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фасонка-то сама работает как балка стенка
- совсем не так.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
плиты, опертой почти по 4 сторонам
- не на 4, а на 2 стороны. Это балка, а не плита.

См. п. 15.17. Пособия:
Цитата:
(...) формула (100) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров;
Заглушка - фланец, влияние ребра в ф. (100) вряд ли учитывается, течёт фланец и часть стенок трубы.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Разве так не правильно
- нет, момент инерции точно неверен.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:32
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, момент инерции точно неверен.
Может кто-то осилит выложить правильный расчет?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:36
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Побуду за самого ленивого...

upd: обновил картинку

upd: все правильно у ТС посчитано. Теперь вопрос - какой Вы брали e1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-29-013.png
Просмотров: 527
Размер:	63.2 Кб
ID:	159422  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:48
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Теперь вопрос - какой Вы брали e1?
е1 = расстояние от оси фасонки колонны до центра тяжести фасонки связи с ребром = 0,5 + 1,1 = 1,6 см. Как в посте 4 на 3 рисунке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 00:37
#29
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Tamerlan_MZO, я пардон. Момент инерции, момент сопротивления, координаты центра тяжести - правильные.
Неправильность в том, что вы наращиваете толщину фасонки, а ребро оставляете из шестерки. Надо их увеличивать совместно. Задача - добиться минимального е1 при максимальном W. Забиваете формулы в Excel и компонуете сечение со страшной скоростью.
Например, при толщине фасонки 16 мм и ребра 20 мм по ф104 получается напряжение 220 МПа.

Как вариант - фасонка 14 мм и два ребра (по краям) 14 мм, 205 МПа, мне больше нравится..... Если болты влезут между ребрами (вроде должны, 4 болта М16.88 или М20.58, в два ряда). Если угодно - три ребра 10 мм и фасонка 14-16 мм.

Толщина заглушки чем больше, тем лучше (16-20 мм)

Последний раз редактировалось lexabelic, 30.10.2015 в 08:09.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:10
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


lexabelic, спасибо. Суть расчета ясна.
Не понятно только, как в сериях получаются меньшие сечения да еще и при одностороннем тонком ребре. Это то, что нашел при беглом поиске.
И не только в сериях, а в шпаргалках от "старших товарищей" тоже (см. ссылку к посту 5).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 644
Размер:	322.0 Кб
ID:	159486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 575
Размер:	459.0 Кб
ID:	159487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 565
Размер:	354.3 Кб
ID:	159488  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 11:22
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Миниатюры
- а для чего в распорках из круглых труб в конце прорезной фасонки заплатка какая-то?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:26
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


eilukha, для герметичности. Сваркой бывает тяжело заполнять такие отверстия, поэтому используют "заплатку".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 11:52
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что прорезь нельзя сделать в размер, а не больше чем нужно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:41
1 | #34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а для чего в распорках из круглых труб в конце прорезной фасонки заплатка какая-то?
Заплатка эта больше для предотвращения возможного возникновения трещины от концентрации напряжений.
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:47
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
от концентрации напряжений
- т. е. это не просто заплатка, а целое усиление?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W
- где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:49
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
В любом учебнике по сопротивлению материалов
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 15:05
#37
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W.
Ёлки-палки!... Ну конечно!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 554
Размер:	102.4 Кб
ID:	159515  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 16:31
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
Ёлки-палки!... Ну конечно!!! [2]
 
 
Непрочитано 26.03.2020, 13:18
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Почему для узла типа Вр в нормах указана толщина заглушки именно 10 мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 218
Размер:	9.1 Кб
ID:	224430  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 11:16
#40
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Добрый день.
Столкнулся с вопросом из предыдущего сообщения, может кто-то подсказать почему t10 в данных типах узлов и как ее подобрать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 177
Размер:	34.0 Кб
ID:	237175  
o_O вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 11:54
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
подсказать почему t10
потому что кто-то написал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 436
Размер:	95.6 Кб
ID:	237177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: распорки.jpg
Просмотров: 432
Размер:	214.4 Кб
ID:	237178  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 21:28
#42
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W
Выглядит логично, но не согласуется с формулой 97 СП 294 (а также с формулой 104 в пособии к СНиП II-23-81), где для сжатия в связи стоит знак плюс, хотя по логике должен быть минус да еще и с подстановкой Wmin
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 23:20
#43
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


crosandr, возможно, недоработка авторов формул. Любят все ребро это ставить, потому что в СП нет формулы для сжатия без ребра, но это не обязательно значит, что его всегда нужно ставить при сжатии.
На эту тему - Горев В.В. (Том1, 2004):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хвостовики.png
Просмотров: 319
Размер:	76.3 Кб
ID:	245643

Последний раз редактировалось bartus, 22.02.2022 в 23:26.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 23:31
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
но это не обязательно значит, что его всегда нужно ставить при сжатии.
- это если забыть про устойчивость фасонки без ребра.
Горев не говорит, что ребро не нужно, не выдумывайте.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2022, 10:31
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Правильно ли я понимаю Горева?
Связи с прорезной фасонкой, вваренной на глубину 1,5D при растяжении можно считать по формуле N/A < R, а при сжатии N/A < 0.6R.
Это справедливо для узлов, как с ребром так и без ребра?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 11:12
#46
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Че т примерно так, но не 1.5, а 1.6. И момент учитывать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-02-23 110636.jpg
Просмотров: 295
Размер:	219.2 Кб
ID:	245644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-02-23 111040.jpg
Просмотров: 286
Размер:	141.2 Кб
ID:	245645  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 12:09
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Че т примерно так
Просьба всегда указывать источник
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 12:21
#48
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Руководство https://dwg.ru/dnl/3335
и оно же, но в составе сп 294
And_T вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 21:57
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Выглядит логично, но не согласуется с формулой 97 СП 294 (а также с формулой 104 в пособии к СНиП II-23-81), где для сжатия в связи стоит знак плюс, хотя по логике должен быть минус да еще и с подстановкой Wmin
Почему же не согласуется? Там же не написано для какой из крайних точек принят W в формуле. Если W принят для сжатого от изгиба волокна, где суммируются напряжения сжатия и изгиба, то формула так и выглядит.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Че т примерно так, но не 1.5, а 1.6. И момент учитывать
Не знаю, о каком случае писал в учебнике Горев (мне кажется, он там сам запутался), но формула (94) СП 294, это банальная проверка на срез стенок трубы в месте врезки фасонки. Никакого отношения к эксцентриситету и его влиянию на работу фасонки при сжатии/растяжении она не имеет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2022, 00:29
#50
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Горев не говорит, что ребро не нужно, не выдумывайте.
Прозвучит как оправдание, но ссылку на Горева дал не в опровержение необходимости ребра, а в целом для дополнения темы.
Ведь в этой цитате описан способ как подобрать фасонку без усиления ребром при сжатии (тип "В" из СП 294). О легитимности формулы речи не веду.
Причем указывается, что толщина подбирается исходя из расчета на прочность (а с устойчивостью - уж сами).
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это справедливо для узлов, как с ребром так и без ребра?
С ребром, пожалуй, "изгибную составляющую" надо учесть, имхо.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2022, 00:53
#51
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Любят все ребро это ставить,
Возможно это для увеличения жёсткости из плоскости узла.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 13:26
#52
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Заплатка эта больше для предотвращения возможного возникновения трещины от концентрации напряжений.
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
- Старая тема, но решил поднять, т.к. пытаюсь разобраться с расчетом соединения, усиленного ребром. А информации просто нет или в очень малом кол-ве.

Несколько вопросов: - исходные данные, все узлы 800 КН + (Вр, Фр), в среднем 1500-3000 кН.
Вообще, используем соединение на накладках с 2-х сторон, чтоб не парится с эксцентриситетом. Но рассматриваю альтернативный вариант на будущее, т.к. был инцидент. - Накладки весом в 30кг каждая были сняты при попытке монтажа связи 450х250х12 ~14m, монтажник молодой не удержал и отпустил...(вопрос зачем он их открутил - оставим за скобками). Пролетели они с высоты метров 40, никто не пострадал, спасибо... Теперь расследование и вопрос, есть ли альтернатива. Ну альтернатива-то есть, а расчетных подробных гайдов - нет. Пробую написать беря за стандарт советские наработки.
Нашел кочующую ф-лу N+W и все, + коеф. работы 0,6.

Несколько вопросов к практикующим инженерам узлов:

1. Считаете ли вы "W" исходя из геом. пропорций сечения? Т.е. используете ли Вы в своих расчетах пластику сечения? Ведь для тавра Wpl / Wel ~ 1.7 - 2, т.е. гораздо эффективнее использовать пластический момент. А исходя из этой предпосылки гораздо выгоднее использовать "толстые фасонки", а не по старой серии (оно и понятно, в 70-е пластику практически не использовали).

2. В серии указанны заглушки в 10мм толщиной. Из-за такой толщины, эффективная площадь связи/фасоки получается слишком малой (Если 1 к 2,5 = 10х2,5 = 25мм + стенка трубы = 30-35мм). Получается для использования ребра, заглушка должна быть гораздо толще,для трубы Д240-270 х 12 мм толщина заглушки мин 25-30мм, либо ребро должно быть также прорезным?

3. Интересно, что рос. нормы указывают в формуле 100% приложенного момента к фасонке связи, что кажется слишком консервативным. Многие публикации опровергают этот момент, те же американские нормы берут во внимание лишь 50%, т.е. беря во внимание распределение момента между косынкой и фасонкой. Так согласно Британским ф-лам и тестам в среднем лишь 10-30% момента приходится на фасонку не усиленную ребром, если крепление осуществляется к косынке, приваренной с 2-х сторонн, т.е. проблема больше в косынке, а не фасонке. Есть ли какие-то свежие исследования на этот счет (не с 80-х а хотя-бы с 2000-х или 2010х)?

4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость?

5. Считал узел в Idea StatiCa ну и проблема такая: Толщины фасонок/косынок должны быть достаточно толстыми, чтоб считать пластику, а в данном программном комплексе, пластика применима ко всему. В итоге можно "сэкономить на материале" используя результат, но является ли это безопасным - большой вопрос. Либо как вариант, найти необходимые толщины фасонок исходя из геометрии, т.е. проектировать в запас. Кто как делает?

Было бы интересно узнать опыт от расчетчиков соединений, которые работают на заводах МК.

- расчетные предпосылки приложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cidect CHS.png
Просмотров: 175
Размер:	236.0 Кб
ID:	258700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cidect CHS 1.png
Просмотров: 178
Размер:	324.7 Кб
ID:	258701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cidect CHS 2.png
Просмотров: 176
Размер:	177.6 Кб
ID:	258702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC - Bracing 1.png
Просмотров: 171
Размер:	132.1 Кб
ID:	258703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AISC - Bracing 2.png
Просмотров: 156
Размер:	223.5 Кб
ID:	258704  

dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 13:43
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение

4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость?
СП 294, там целая глава скопированная с того пособия. Вот по ней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.09.2023, 14:08
#54
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 294, там целая глава скопированная с того пособия. Вот по ней.

Имеете в виду скопированные 2 страницы из старого СНиП? (Приложил ниже стр. 82-83). Ничего не нашел что касается вопросов выше, в частности тема проектирования косынок на сжатие вообще не рассмотрена. Там даже неуказанно какое W брать, пластика или по-старинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP294-2017.png
Просмотров: 170
Размер:	885.8 Кб
ID:	258707  

Последний раз редактировалось dambra, 14.09.2023 в 15:22.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 14:19
1 | #55
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. Думаю, в нормах РФ нет проверки устойчивости фасонок.
  2. Авторы измов в СП 16 на вопрос о опасности пластики в узлах связей (которые без ребра) при знакопеременных нагрузках, сказали что связи только растяжение работают. Ответ странный, но он говорит о том, что они признают опасность пластики при знакопеременных нагрузках.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
+ коеф. работы 0,6.
Это откуда? Меньше единицы только при гибкости менее 90.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
оно и понятно, в 70-е пластику практически не использовали
Это не так. Раз не использовали, значит, были причины. Пластика учитывается почти везде и даже излишне используется в колоннах в старых и совр. нормах в ущерб эффективности сечений, т. к. пластика сильно снижает тонкостенность сечений. Это в Соболев_Теория стальных стр. конст. написано.

Последний раз редактировалось ingt, 14.09.2023 в 14:32.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 15:04
#56
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


нет времени/желания убеждать или спорить на счет гибкости/7-х и т.д. Есть пример расчета? обратился за советом кто считает, не для развития демагогии и споров. Просто есть расчет - выложите пожалуйста.
, (если кто вообще заморочился такими вопросами и расчетами). Очевидно что в нормах СП294 стр. 82-83 - устаревшая информация, "не соотв. духу времени и технологиям". Т.Е формулы справедливы, но упрощены слишком. В сравнении с нормами других стран перерасход материала на лицо. Вопрос вообще о узлах, усиленных ребром. относительно простых узлов - выложил расчетные предпосылки выше.
Могу Вам "ingt" посоветовать почитать американский опыт - AISC 24 guide. В нем наоборот, говориться что ребро делает узел дорогим, потому не рекомендуется его использовать. Лучше сделать толще фасонку. В публикациях Cidect отрывки которых выложил, вообще нет расчетов узлов с ребром. Меня данный узел (с прорезным ребром)) заинтересовал т.к. монтаж связи простой. Опять же повторюсь, речь о связях с средним усилием +/- 1500-3000кН.

Касаемо пластики, пластика не зависит от того, что кто-то там из авторов как-то считает(они вообще передрали формулы со стандарта 81 года, который в свою очередь был скопирован с более раннего, что они там "считали", большой вопрос), Нормы позволяют считать момент с учетом пластического перераспределения усилий в сечении и зависит от пропорций самого сечения (соотношения длины полки/стенки к ее толщине). Если пропорции тавра позволяют считать его с учетом пластики, почему тогда не считать
По существу, что-то есть? Пример расчета
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 15:15
#57
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, в нормах РФ нет проверки устойчивости фасонок.
Авторы измов в СП 16 на вопрос о опасности пластики в узлах связей (которые без ребра) при знакопеременных нагрузках, сказали что связи только растяжение работают. Ответ странный, но он говорит о том, что они признают опасность пластики при знакопеременных нагрузках.
Приложу методику британскую, учитывающую нюансы сопряжения фасонки и косынки. правда есть ограничение - толщины фасонок/косынок ограниченны 20мм. Это в свою очередь накладывает ограничение на узлы. В среднем "простой" узел на сжатие 300-500кН узел работает. Если выше - Cover Plates. Это в дополнение к CIDECT. Может у кого есть что подобное с учетом ребер?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCI - gusset 1.png
Просмотров: 143
Размер:	628.7 Кб
ID:	258709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCI - gusset 2.png
Просмотров: 142
Размер:	421.3 Кб
ID:	258710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет косынки на растяжение.png
Просмотров: 127
Размер:	91.7 Кб
ID:	258711  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 15:25
#58
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
на счет гибкости
Приравняйте гамму 1 и найдите гибкость, будет 90.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
зависит от пропорций самого сечения
Еще по нормам зависит от гамма_f, от симметричности, от типа НДС (колонна или балка), от двувр это или иное сечение. Например, в прогоне из швеллера пластику нельзя учитывать.

----- добавлено через 39 сек. -----
Экспертиза иностранные нормы принимает?

Последний раз редактировалось ingt, 14.09.2023 в 15:31.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 15:32
#59
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Приравняйте гамму 1 и найдите гибкость, будет 90.

Еще по нормам зависит от гамма_f, от симметричности, от типа НДС (колонна или балка), от двувр это или иное сечение.
Да это понятно, спасибо. Думаю устойчивость фасонки, усиленной ребром в 99.9% будет обеспеченна. Проблемы указал выше в посте 52:

1. Считаете ли вы "W" исходя из геом. пропорций сечения? Т.е. используете ли Вы в своих расчетах пластику сечения? Ведь для тавра Wpl / Wel ~ 1.7 - 2, т.е. гораздо эффективнее использовать пластический момент. А исходя из этой предпосылки гораздо выгоднее использовать "толстые фасонки", а не по старой серии (оно и понятно, в 70-е пластику практически не использовали).

2. В серии указанны заглушки в 10мм толщиной. Из-за такой толщины, эффективная площадь связи/фасоки получается слишком малой (Если 1 к 2,5 = 10х2,5 = 25мм + стенка трубы = 30-35мм). Получается для использования ребра, заглушка должна быть гораздо толще,для трубы Д240-270 х 12 мм толщина заглушки мин 25-30мм, либо ребро должно быть также прорезным?

3. Интересно, что рос. нормы указывают в формуле 100% приложенного момента к фасонке связи, что кажется слишком консервативным. Многие публикации опровергают этот момент, те же американские нормы берут во внимание лишь 50%, т.е. беря во внимание распределение момента между косынкой и фасонкой. Так согласно Британским ф-лам и тестам в среднем лишь 10-30% момента приходится на фасонку не усиленную ребром, если крепление осуществляется к косынке, приваренной с 2-х сторонн, т.е. проблема больше в косынке, а не фасонке. Есть ли какие-то свежие исследования на этот счет (не с 80-х а хотя-бы с 2000-х или 2010х)?

4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость?
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 15:49
#60
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
устойчивость фасонки, усиленной ребром в 99.9% будет обеспеченна
Если ответная фасонка не слишком гибкая.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 09:36
#61
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если ответная фасонка не слишком гибкая.
Рад, что Вы разобрались с понятием гибкости, вопросы стоят другие, пару порядков выше.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 11:07
#62
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
4. Не могу найти В рос. нормах модели сопряжения фасонки связи с фасонкой колонны или балки. Как Вы фасонку считаете на устойчивость?
Считаем также, как фасонки в фермах из уголков - назначаем толщину по рекомендациям из того же учебника Белени, например. Обрамляем конструктивно в тавр или двутавр при больших усилиях. Иногда подключаем к расчету программу "ИдиотенСтатика", но редко.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 12:11
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


А чем отличается ответная фасонка на колонне или балке от пластин торца связи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 16:58
#64
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Односторонне ребро на фасонке увеличит эксцентриситет.
Подбирать толщину фасонки сначала по устойчивости. Проверять по прочности. Ребра лучше двусторонние, если фасонка получается очень толстая.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 18:37
#65
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чем отличается ответная фасонка на колонне или балке от пластин торца связи ?
С одной стороны - ничем.
С другой, будучи приваренной с 2-х торцов и обладая большей геометрией она будет гораздо жестче пластины торца связи. Соответственно момент будет восприниматься ею, а не торцом связи (без ребра). В Англии вычисляют соотношения жесткостей пластин, и исходя из этого, производят расчет. Примеры выкладывал выше. В среднем косынка воспринимает до 90-95% момента, а пластина торца связи (без ребра) в среднем - лишь 10%.

Если же пластину торца связи усилить ребром, получается увеличить жесткость в 10-ки раз и уже такой подход как описал выше не работает, жесткость такой усиленной пластины как мин. равна жесткости косынки или превышает ее. Тут я и замялся, получается в теории, что фасонка воспримет 10-30%, а пластина торца связи - 90-70%. Однако такой подход считаю опасным, когда косынка считается на менее 50% момента. Склоняюсь к распределению жесткостей 50%-50% было бы с запасом. Как вариант, усилить косынку, которая на балке/колоне ребром.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 18:48
#66
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Односторонне ребро на фасонке увеличит эксцентриситет.
Подбирать толщину фасонки сначала по устойчивости. Проверять по прочности. Ребра лучше двусторонние, если фасонка получается очень толстая.
Проверял несколько вариантов фасонки, усиленной ребром на устойчивость. Во всех случаях - проблем с устойчивостью нет. Или вы считаете фасонку без ребра?
Как вы решаете вопрос эффективного сечения? Мне не хватает заглушки 25мм толщиной чтоб задействовать весь тавр если труба Д240? Думаю, может прорезать трубу под ребро и фасонку и использовать заглушки толщиной 6-8мм именно как заглушки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.png
Просмотров: 112
Размер:	11.2 Кб
ID:	258741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение с усиленной косынкой.png
Просмотров: 114
Размер:	1,010.2 Кб
ID:	258742  

Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:02.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 18:59
#67
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Тип Вр не решает проблемы?
Или ребро за заглушкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 139
Размер:	39.7 Кб
ID:	258744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 136
Размер:	32.5 Кб
ID:	258745  

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 15.09.2023 в 19:13.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 19:20
#68
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тип Вр не решает проблемы?
Или ребро за заглушкой?
Спасибо за чертежи. Оформление сборки - как на выставку. У нас "блювотень от драфтеров без должного образования" на скорую руку из теклы автоматом.

Вы учитывали всю высоту сечения тавра как эффективную? Т.е. стоит ли прорезать профиль под ребро, чтоб задействовать сечение полностью?
Грубо говоря, стенка трубы, допустим 12мм толщиной + заглушка 10мм. Коэффициент распределения 2,5 к 1. Т.е. эффективная зона ребра 2,5х10+12=37мм. Для заглушки 25мм, 2,5х25+12=74,5мм. Если прорезать заглушку и вварить по длине, можно тогда пренебречь. Хотя с другой стороны в СП294 нарисована заглушка 10мм и ничего не написано про распределение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение с прорезным ребром.jpg
Просмотров: 119
Размер:	177.0 Кб
ID:	258746  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cidect CHS.png
Просмотров: 117
Размер:	236.0 Кб
ID:	258747  

Последний раз редактировалось dambra, 15.09.2023 в 19:31.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 19:38
#69
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


За основу брал расчет по СП294.
Думаю, что прорезное ребро при ваших нагрузках оправдано. Либо можно уточнить толщину заглушки, как шарнирно опертой балки.
Длина прорезной части тоже расчетная, как минимум стенку трубы на срез и прочность швов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 19:49
#70
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
10мм
Это опечатка, сейчас этого нет.

Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
2,5 к 1
В СП используется 1/1. В рассматриваемых узлах это не используется. См. "формула (93) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров".

Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
стоит ли прорезать профиль под ребро
Если прорезки нет, то ребро только для устойчивости, хотя и (условно) проверяется сечение полностью. Я проверяю два варианта: с ребром и с расцентровкой и без ребра и без расцентровки.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 20:07
#71
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


В СТО АРСС 11251254.001-021.01 (Часть 2) есть расчет узла типа Ф. И таблицы несущей способности.
Но несущая способность на сжатие у него такая себе.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 20:17
#72
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В СТО АРСС 11251254.001-021.01 (Часть 2) есть расчет узла типа Ф. И таблицы несущей способности.
Но несущая способность на сжатие у него такая себе.
В СП 294 узел Ф расчет только для растянутых, для сжатых нет.

Последний раз редактировалось ingt, 16.09.2023 в 08:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 20:35
#73
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 294 узел Ф расчет только для растянутых, для сжатых нет.
Что мешает применить его, узел Ф без ребра на сжатие? Мы его применяем десятилетиями с нагрузками до 500кН. Единственный минус - сварные швы. Для чего-то серьезного лучше прорезь конечно, но 1-этажные складские здания в 90% без прорезей.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За основу брал расчет по СП294.
Думаю, что прорезное ребро при ваших нагрузках оправдано. Либо можно уточнить толщину заглушки, как шарнирно опертой балки.
Длина прорезной части тоже расчетная, как минимум стенку трубы на срез и прочность швов.
Понятно, спасибо учту.

У меня по стандарту для ответственных соединений, длина прорези - мин 1.3 диаметра трубы, иногда и 1.5д. даже если по расчету проходит 0.5 длины. Шов работает неравномерно с концентрацией напряжений на концах. Можно конечно названивать заплатки, и увеличить размер сварного шва. Но в целом, заводу выгоднее сварной шов в 1 проход, эти 10-20см погоды не делают. Потому в 99% прорезь в 1.3Д трубы.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Добавлю, что сейчас все прорези в профилях ГСП и круглых делают на плазме. Последний проект специально просили технологи прорезь для всех труб независимо от нагрузок. Им так проще, ничего по геометрии выставлять дополнительно не нужно,засунул фасонку в паз, померял расстояние между отверстиями и прихватил + проварил.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 20:54
#74
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
1.3 диаметра
1,2 использую.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2023, 05:39
#75
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 294 узел Ф расчет только для растянутых, для сжатых нет.
П. 14.4.3
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 21:42
#76
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


dambra, в ИСтатике как узел делали, только узел распорки или примыкающий узел и саму распорку тоже (в мембере)?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2023, 12:58
#77
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
dambra, в ИСтатике как узел делали, только узел распорки или примыкающий узел и саму распорку тоже (в мембере)?
Краткий ответ- считал узел с учётом податливости примыкающих элементов. Сами сечения проверял чтоб были класса 1-2 для использования пластики.

Длинный - "Слишком простой" вопрос.В статике данного рода узлы считать проблемно ввиду ограничений программы и нюансов соединения. Т.е. считать можно, но нюансов очень много.
Проще - сделать полноценный анализ "вручную" создав калькулятор,рассчитать узлов как мин. 100 разной конфигурации, потом сравнить с тем, что выдает "Idea RS".

Ну и главное - проверяющий: открываем "ручной консервативный" расчет через 5 лет - все понятно. А вот открываем расчет сделанный в идеа-статике после 5 лет "апдейтов" и не факт что узел пройдет проверку в новой версии софта, ведь добавили нелинейный анализ самой связи, изменили длину елементов и т.д. Что там вытворят ещё через лет 5-10, - непонятно. Возможно мое отношение - предвзятое, но использую идеа статика для сложных узлов либо как дополнение к ручному расчету чтоб лишний раз удостовериться в правильности решения.
dambra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите запроектировать узел связей из ГСП

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет связей вышки Dinar^^ Металлические конструкции 8 29.04.2013 12:14
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам Alyans007 Металлические конструкции 4 18.03.2013 19:35
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40