| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Точность указания углового размера в КМ
инженер-конструктор
Щелково МО
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 7,469
|
||
Просмотров: 22213
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.09.2015
Город-герой
Сообщений: 1
|
Добрый день. Можно, конечно, указывать минуты и даже секунды, но мое мнение такое: эта точность будет "съедена" на разметке, резке и прочей сварке. Опять же, необходимость такой точности зависит от конкретного изделия (назначение, габариты). Есть люди которые щепетильно относятся к подобным вопросам.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ок, внесем предметность в тему. есть z-образный косоур. он получается из прямолинейного элемента путем выреза фрагментов и гиба. и если округлять угловой размер выреза до градусов, то получается приличный разброс в контрольном размере (очевидно же). собрать-то такую лестницу соберут, но фактические положение будет отличаться от проектного.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Если критичны размеры, а не угол, то их и надо ставить для контроля. Угол можно оставить, но он уже справочным будет. Для того, чтобы было яснее, скажу, что на 10 мм отклонение в 1 градус даст разницу в 0.175мм (сравнительно ничтожно даже для машиностроения местами), а в 10 метров - 175мм (целая человеческая ладонь). Что важнее для вас?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Угловой уж точно тогда не нужен. Никто с угломером ходить не будет. Тем более если размеры элементов в метрах. Хорошо, если есть штангели. В таких шарагах обычно рулетка и все. Это тебе не инструментальное производство.
![]()
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
ИМХО вообще не нужна. Никогда на чертежах не указываю вырезы для гнутых косоуров. Показываю только фактическое соединение двух половинок и указываю угол косоура к горизонтали (30, 45, 60). Соединение сварное встык (просто графически) и пару элементов усиления -- кругляк или полоса. Вопросов никогда не приходило.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Серия 1.050.9-4.93 выпуск 3
http://dwg.ru/dnl/2031 проще так выполнить, и КМД, и заводу будет понятно |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
На картинке нехватает 2 важных размеров:
Там где диагональный размер, надо проставить величину превышения (на сколько подниматся) и горизонтальный размер (для общей длины). а как будут делать - с вырезом или встык, это дело завода.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Как минимум, один размер не указан. Если у изготовителя нет эл. версии чертежа, то ПРАВИЛЬНО изготовить косоур невозможно (вопли по поводу того, что "У нас уклон ВСЕГДА 1:2 - не принимаются, уклоны у маршей бывают и другие. Цитаты из книжек по архитектуре "... уклон лестницы 1:2 соответствует углу 30°" - бред. Неверно выставленные пределы измерения углов в размерном стиле "20". Угол там далеко не 27°, см. вложение:
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Красных. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.12.2015 в 20:10. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
А зачем там красные? Вот "габаритных" действительно нет в выше приведенном примере - пост #10.
А вот размер (тем более проставленный два раза) 2684 я бы совсем убрал от неверующих. Последний раз редактировалось Варанчик, 01.12.2015 в 20:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Тогда поймешь. Offtop: 1 мм отклонения в косине реза вызовет несколько см отклонения от геометрии. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Ты вот контролировать будешь 3 красных размера, а я два - две диагонали. И у кого будет быстрее? Последний раз редактировалось Варанчик, 01.12.2015 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
То, что ты говоришь - хорошо либо на экране компьютера, либо если у тебя дохрена места и времени. А я вот не буду размечать прямоугольник на полу (а кстати, расскажи по действиям, как будешь размечать. Входные данные - есть рулетка, мел и угольник длиной 30 см). Я просто нарежу детали и поочередно их соберу (2 стороны треугольника - детали, 3-я - красный размер). У кого танцев с бубном меньше? = ))
Offtop: Теоретики, блин |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ну чего ты уперся рогом?
Ну нарезали тебе детали и ошиблись совсем немного и в длинах и углах. Ты вот две первые детали сварил по пойманой диагонали, а третей деталью ты ловишь опять диагональ, вместо того, чтоб беспокоиться о параллельности двух крайних деталей по отношению друг к другу и по высоте... А теперь вот представь, крайние отверстия заданы по высоте, от "нуля", к примеру, опор (а так обычно и задается). Вот и получится у тебя, что крепление (на сборке с опорами) у тебя и по высоте не попадает, и по длине... Зато у тебя все прекрасно, все свои диагонали "красные" поймал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да нет.. = )) Как раз точки крепления будут пойманы, если сойдется "большая" диагональ. Она ж и идет от точки крепления к точке крепления. Так что смонтируется марш. А если будет уклон у одной из площадок... так енто ерунда, не 30 градусов же он будет. Да и "непараллельность" будет только в том случае, если "малые" диагонали не сойдутся либо детали отрежут заметно короче/длиннее. Но при изменении длины деталей тебе и прямоугольник не поможет, геометрия же нарушена будет.
Offtop: так что кто тут еще рогом уперся ![]() А главное.. Диагонали измеряются обычной рулеткой "от железки до железки". А твои прямоугольники - "от железки до воздуха" размеры. Иди, меряй. Там вон 3 метра воздуха, лови свои параллели/перпендикуляры ![]() Offtop: Геометрию, поди, забыл? = )) длины 3 сторон однозначно и инвариантно задают треугольник. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.12.2015 в 04:30. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Вот тебя плющит, аж вскочил посреди ночи
![]() Да не треугольники нам нужны, а размеры после сборки, чтоб и в длину точные были, и в ширину (высоту). Ты три диагонали подбираешь, корячась и пупок надрывая двигая 70Ш, а я в нужные размеченые места две карайние детали помещаю и проверяю одну (!) диагональ. Разница есть? ![]() Разметил, прихватил сваркой или струбцинами или кирпичами в нужном положении, проверил еще раз, и сварил, вставив посередине деталь... Сложность космическая ![]() Я к тому, что я лучше с мелом вокруг побегаю, размечая, чем буду карячиться и двигать детали, тем более увеличивающиеся и в длине и в массе (после сварки первых двух деталей) - твой случай. Словом, как в анекдоте у тебя... не поймаю, так согреюсь ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 02.12.2015 в 05:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Я ставлю один диагональный размер (ну помимо ортогональных). С картинки Бахила это 6184. Т.е. один раз ко мне пришел начальник цеха, сказал что им нужен этот размер и все, вопрос закрыт. Никаких прямоугольников они размечать не будут, да и негде. Собирается марка на специальных сварочных столах, у которых нет плоскости для рисования, он из П-образных рам состоит. Размеры в воздухе очень проблематично будет проконтролировать. Да и места там мало, рядом с этим косоуром еще три лежат, ведь сначала нужно все собрать, потом ОТК должен проверить правильность сборки и только потом, это все обваривается.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
У вас какое-то производство хреновое. На стапеле (или сварочном столе) типа этого, выставляются нужные зажимы и потом уже как в кондукторе варятся хоть тысячу одинаковых марок, а не каждая одинаковая марка, как у вас, отдельно изготавливается. Тем более косоуры парные, и делаться могут совместно, пакетом. Не в каменном же веке живем.
Посмотрите на фотку, вот на таких столах изготавливается, и размер стола не имеет значения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ну может и хреновое. Как и 95% всех производств нашей страны. Я вот смутно представляю как на таком столике собрать колонну на пару тонн, или ферму 12х2.1м, вот оградки с калитками
![]()
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
В цехах которые изготовляют строительные конструкции я таких не видел. Подобный стол видел только на машиностроительном заводе (экскаваторном), размеры у него конечно приличные, но все равно маленький для строительных конструкций.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Может вместо мела использовать мочальную кисть, которую окунать в слоновий прухт, не?
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
У мостовиков это называется "стапель" и он изготавливается индивидуально под каждое пролётное строение
Offtop: а я пингвина видел, ну и что из этого? ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
С того что скорее всего нет на заводе такого стола. Вот у меня вроде не самая маленькая шаражка, а вот стапелей нет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ну не умничай, я его в посте 26 также назвал. И не только у мостовиков. Карабли тоже в стапелях строят. То, что изготавливается индивидуально, то ты ошибаешься, это не обязательно. В общем случае это всего лишь "стол", поверхность, на которой осуществляется сборка.
Offtop: А я не видел пингвина ((( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Заготовка:
Методы контроля угломером с нониусом позволяют проконтролировать с точностью до 2х минут. Оборудование заготовительного производства заводов м/к такую точность никогда не обеспечит. Шкала заготовительного оборудования обычно идет без долей градусов. Технологическая точность оборудования стабильно вообще не обеспечивает ни полградуса, ни градуса. Износ комплектующих оборудования приводит к отклонениям линейных размеров деталей до 5мм-7мм для угла по высоте профильного металлопроката. Сборка: Наверняка отправочных марок одного типоразмера много - целесообразно изготовить оснастку - сборочный плаз или кондуктор. Контроль: Должны быть проконтролированы все размеры, влияющие на монтаж, в том числе диагональные и расстояния между группами отверстий. Сборочные столы: Они очень дорогие и российское производство никогда не купит - строителям сараев и изготовителям мусорных бачков проще криво-косо собрать из металлолома какую-нибудь дрянь. Конструкции мостов и корпуса судов: Некоторые конструкции без индивидуальной оснастки тупо не собираются. Указание угла в чертеже: Если точность угла влияет на другие размеры, зазоры или еще чего, то и указывайте доли градуса. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Ну и впридачу:
Подобные косоуры собирал лично. Ну и варил тоже. Для сборки на плите расчертил (нитка натертая мелом для отбития линий) превышения и дырные оси. Заняло не так много времени - 15-20мин. После укладываются горизонтальные элементы, а в них вписывается диагональ. Элемент после сборки сдается ОТК. После приемки, его можно использовать как кондуктор. Размеры указанные красным имеют право на жизнь, но там еще надо стрелку указать. Правда замерить от угла до угла неполучится - из-за неровности реза. Поэтому, просто отбивается на элементах некие расстояния и по ним меряется "стрелка+хорда". ЗЫ:: сборки по нарезанным деталям по факту примыкания - очень рискованное действо. ИМХО.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Какой 70Ш? ![]() ![]() ![]() Offtop: То, что ты говоришь - все очень логично. Для человека, который эти лестницы не собирал никогда и имеет весьма приблизительное понимание этого процесса ![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.12.2015 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
а.) самого конструктора, чтоб он через полгода, в случае возникновения вопросов, мог быстро сориентироваться: что, где и куда. В этом случае отметки и размеры, диктуемые схемой монтажа конструкции, бывают очень полезны. б.) проверщика. Он должен совершенно четко понимать что, куда и зачем. Размеры из п. а) в этом очень помогают. Правильная проверка должна идти "от схемы". Проверили профиля и класс стали, проверили общую геометрию "со схемы", проверили привязки в узлах крепления и т.д. в.) для ОТК. Тут надо понимать, какие именно размеры обеспечивают монтируемость конструкции, т.е. "встанет или не встанет" на монтаже. В рамках данной темы - это "длинная" диагональ. Также ОТК должно проверить геометрию марша. Строить прямоугольники "в воздухе" - достаточно проблемно, а вот замерить расстояние между кромками двух деталей "под углом" - элементарно, это размер "от железки до железки". Проверили длины двух деталей, проверили "диагональ", если совпало с чертежом - угол между деталями обеспечен (треугольник, однако). г.) для монтажника. Да, монтажники, бывает, лезут смотреть чертежи отправочных марок. Обычно это происходит, когда что-то куда-то не лезет и надо понять - почему. То ли изначально в чертеже ошибка, то ли изготовлено криво, то ли на монтаже точки крепления "уехали".. Либо когда есть путаница или непонятки с маркировкой, монтажной схемой и т.д.Offtop: Я сам работал в монтажной конторе конструктором, сидел на объекте в несколько тысяч тонн и занимался как раз такими вот вопросами. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Пункты а.) и б.) относятся к двухмерному конструированию. В трехмерке они практически не актуальны, там эти процессы сильно отличаются. Но вот в.) и г.) никуда не деваются - ни у контролера ОТК, ни у монтажника нету электронной модели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Ну как можно приставить деталь А к детали В и обварить, думая, что кочерга получится как задумана ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Предложу, во всяком случае лишним не будет.
![]() упс ![]() Спросил у начальника цеха про столы с перфорациями. Он до нас работал на самом крупном ЗМК нашего города. Сказал что были у них там такие столы, аж 2 штуки. Размеры где-то 6x8м, лист 40-ка, на ножках полметра в высоту. Ножки могут раздвигаться и таким образом стол можно поставить под определенным углом к поверхности, например. Стоит много денег. Покрутились, покрутились русские мужики вокруг стола диковинного, да и р..и помяли, короче, весь. В общем на них только порталки и собирали по итогу, так как остальное, тупо, не удобно. Потом лист попилили и растаскали, кусок на плазму пошел, остальное на опорные плиты колонн. Из стоек струбцины сделали. И больше этой фигней не занимались.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: просто в стройке свои нюансы. А именно - их всего 3.
1.) совершенно не нужна та точность, которая требуется для машиностроения. +/- пара сантиметров в общем случае (есть и исключения, конечно) спокойнейше подгоняются "по месту" на монтаже. 2.) объемы. Заводик чуть мощнее захудалого делает около 1000 т/месяц. Это 30 тонн конструкций в сутки. Некогда там под марши прямоугольники расчерчивать. 3.) В общем случае - совершенно нестандартные конструкции. Вот сделали колонны под одному заказу - скорее всего, они никогда больше не повторятся. Другими словами, минимум 95% всех конструкций - нестандартка. Нету такого, что деталь начертили - и 30 лет ее изготавливают. В стройке это начертили - изготовили - положили в архив навечно. Исключения бывают - но это именно исключения. где-то между стройкой и машиностроением засели мостовики. Там и объемы поменьше, и ответственность конструкций в общем случае повыше (ну примерно как серьезные подкрановые балки для кранов 7-8К). Но до машиностроения все равно не дотягивает Поэтому в стройке все максимально упрощено - и чертежи, и изготовление, и контроль. Исходная предпосылка - максимум конструкций с минимум затрат времени и сил. Лишь бы не падало. Вся цепочка заточена именно под это. И не надо пытаться подгонять стройку под стандарты ракетостроения. Там и цены, и сроки совершенно другие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Offtop: Куда бы лез этот пряник, понимая в мостах не больше, чем свинья в апельсинах. Это машиностроители-металлоконструкторы не дотягивают до мостовиков. Мосты по ФЗ о промбезопасности хоть и не входят в перечень ОПО, но комплекс контрольных мероприятий выше, чем у многих групп ОПО. Смещение осей кромок при сборке под сварку на монтаже для мостов - 0,5мм. На монтаже! Да даже на ответственных нефте- и газопроводах не всегда такие требования!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Когда я был рабочим - мы дивились простоте и глупости инженерОв, не без причины... Последний раз редактировалось lexabelic, 03.12.2015 в 23:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Измерить угол по уклону - нужно два инструмента: угольник поверочный и линейка, а угол - один: угломер. Оборудование не устанавливает уклон, оно устанавливает угол.
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Цитата:
откуда вы это перерисовываете только. При таком методе не получить нормальной точности. Полка гнется по дуге и засчет жесткости скругления профиля в углу выворачивает стенку профиля. Получается зазор в палец а вы тут про какие то десятки трындите на 3 страницы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Позволю себе несколько хамства. Лично ты что-нибудь из металла варил-делал? Ась? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Forrest_Gump, а в цехах строительных МК вообще угломеры (особенно с нониусом, извините за мат) бывают? Ну я видел шаблоны 45 градусов...Но самый ходовой измеритель - рулетка обыкновенная.
Вот фасонки в компьютер раскройного стенда через графический файл вводятся, там бы угловые размеры были бы логичны. Однако и там образмеривание требуется через ЛИНЕЙНЫЕ. Я говорю о конкретном стенде, марку не помню.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ок, в цехах нет угломеров. От слова совсем. Тогда получается, что угол фланца в ВП фермы (например) ОТК завода не может проверить. И как в этой ситуации будем проверять по треугоольнику?
С раскройным станком размеры нужны вроде как для оператора, сам станок ведь работает в ортогональных координатах. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
и нафига ему угол, размеров - более чем достаточно:
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это откуда? Хочу быть посвященным в этот юмор.
Цитата:
Цитата:
Я имел ввиду, что комп способен перевычислять угловые в линейные и наоборот с огромной скоростью и точностью, однако ТРЕБУЕТСЯ неугловое задание. Почему, мне неизвестно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Очевидно, Ватсон. (с) Потому, что перемещение головки осуществляется двумя шаговыми двигателями, каждый из которых отвечает за свою ортогональную ось. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Сообщение от Forrest_Gump Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну дык вон сколько набежало противников угловых размеров. Если так говорят, то значит они уверены, что на производстве отсутствует угломеры. ))) Чтоб они работали геодезистами в полях, да только из инструментов у них были угольник и рулетка.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Цитата:
Цитата:
Я вам помочь хочу, а не хамить. Тут много чего написали, в том числе люди мнение, которых я уважаю и которые зачастую пишут полезные и правильные вещи, но в производстве МК видимо не до конца все понимающие. И основной мой посыл, что в КМ не надо указывать заводу как изготавливать то или иное изделие. Сами КМДшники с технологами это решат, понимаете? Начертите геометрию косоура и поставьте основные размеры. Как там что и какие углы на заводе ребята сами решат. Оставляйте маневра немного, потомучто есть всякие нюансы, а когда КМ очень детальный и там есть не очень технологичные решения, приходится тратить очень много времени на реализацию этих решений, так как чертеж КМщика для завода - закон и что-то просить менять в КМе - это очень большой геморрой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Вернуться на землю с небес не хочется? Кроме крупных ЗМК есть помельче производства, на которых банально нет КБ. А порой и на площадке нужно изготовить конструкцию. Будем относить косоур к к уровню тяжелых ферм? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Offtop: Да вроде данная идиома просто "от народа"... Применяется тогда, когда не понимают с первого раза. Пример:
Цитата:
![]()
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Фланец должен вплотную примыкать к упору - вспомогательный профиль в кондукторе, который выставляется перпендикулярно нижнему поясу фермы. Если нижний пояс параллелен верхнему и плоскость фланца не под прямым углом к нижнему поясу, то никак, фланец просто приставляется вплотную к торцу пояса. Контролируется расстояние от упора. А точность угла верхнего пояса определяется станком - пилой, где угол можно выставить до сотых, но этот угол не км-щик определяет, а кмд-шниик. Углы в КМД есть смысл ставить только для углов реза профиля. И только для тех профилей, которые будут резаться на пиле.
Тот угловой вырез, про который вы написали для косоура, который впоследствии гнется будет резаться ручным кислородным резаком. Иногда шлифмашинкой, но в обоих случаях о какой-то точности речи не идет вообще. Цитата:
Верить мне или нет - дело ваше. Цитата:
Я с такими заказчиками не связываюсь никогда. И в таком случае вообще непонятно кто там будет углы мерить. Вобщем всем спасибо за внимание, ТС я смотрю на конструктивный диалог не настроен. Надеюсь кому-нибудь другому инфа будет полезной. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Да-да не настроен. Так как получил от тебя ответы, да не на свои вопросы. Где описание действий контролера ОТК? Я это просил рассказать...
А уж перл про отсутствие точности при резке "шлифмашинкой" - сказка. Сразу видно, что ты никогда своими руками не резал металл. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Ну вот скажите про фланцы балок, как их контролировать угломером? Допустимое отклонение угла наклона фланца, выраженное уклоном - 0,0007. Арктангенс 0,0007=2,4 минуты. Чем контролировать, угломером? ))) А на чем устанавливать этот угломер (база)?
А вот на фрезерном станке балку устанавливают "по треугольнику". При длине балки 6м допуск на положение "хвоста" 0,0007*6000=4,2 мм. Реально поймать без радиоизотопных суперугломеров, рулеткой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну дык а где рассказ про контроль при помощи угольника? При высоте профиля ВП фермы в 200 мм (допустим) допустимое отклонение угла наклона фланца будет составлять в линейном значении 0,0007*200=0,14 мм. Обычный ходовой штангенциркуль имеет точность 0,1 мм. Ржем дальше в ожидании ответа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Ну дык контроль должен производить не левый дядя, который раз в месяц на контроль в цех приходит, а ОТК в цеху должен постоянно работать, процесс сборки и сварки контролировать. Если будет правильно выставлено в кондукторе и собрано, правильно выставлено на станке и отфрезеровано - потом контролировать не нужно. И радиоизотопных углОметров не нужно. Ждем ответа, как выглядит углометр для металлоконструкций, который ловит отклонение в 2,4 угловых минуты.
Ваши геодезисты в полях, значит, минуты и секунды теодолитом ловят? В машиностроении, кстати, конусы и уклоны задаются не углами, а конусностью и величиной уклона. Соответственно, цезиевые углометры с точностью 0,1 МОА и там не нужны. Для обработки особо точных плоских поверхностей под углом в XIX веке придумали синусную линейку (опять по тругольнику выставляют, негодяи, без углометра). Последний раз редактировалось lexabelic, 04.12.2015 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
А уж сказ, что контролировать после сборки не нужно - это что-то новенькое. То есть на твоем заводе ОТК не принимает фланцы ответственно, а просто ставит колотушку? ))) А синусная линейка есть в ваших цехах? ))) Думаю, она там такой же востребованный инструмент, как угломер ))). Да я тебе новую вселенную открою, что обыкновенный советский оптический теодолит типа 2Т30 (я на таком работал) имеет среднеквадратиную погрешность угловых измерений в 30 секунд. А современные электронные теодолиты измеряют углы с точностью до 2 секунд. Вот ведь новость, правда? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Offtop: Не томи, опиши устройство/покажи картинку/дай ссылку, хочу посмотреть на ловящий считанные минуты "угломер", которым пользуются на заводе металлоконструкций для контроля углов установки фланцев. Потому что, сдается мне:
а) Или твой "угломер" - это то же, что и "длинномер", только для углов; б) Или это Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Цитата:
Offtop: Тебе - нет! Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.12.2015 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Мдааа, оказывается это я "работаю" на заводе металлоконструкций. Работал бы, не пришел на форум с вопросом.
Ты мне задвигаешь, что углы легко проверить линейкой и угольником. Но отказываешься рассказать последовательность действий контроллера (что и куда прикладываем, что замеряем)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
И. А. Крылов, басня Последний раз редактировалось lexabelic, 04.12.2015 в 23:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Слив засчитан.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Угловой размер человеком воспринимается плохо, угол ассоциируется с неопределенностью, уходящей в бесконечность. Челу, особенно ОТК, удобно воспринимать тангенс, а не угол. Тангенс, напомню, это теоретически соотношение синуса к косинусу, однако, к счастью, на практике соотношение катета к катету, т.е. хорошо воспринимаемых линейных размеров.
Поэтому отклонения плоскости фланца (после фрезеровки естественно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Можно конечно и нониусом с погрешностью +-2'
А вообще в строительстве редко где минуты и секунды ловят, градусной точности вполне достаточно, ведь и уклон фермы и строительный подъем задается сразу в качестве исходных данных и от этого уже ведется построение фермы. Да и если ошибка будет, даже в пол градуса, к примеру, ничего страшного же не случится, ферма же достаточно длинная и поэтому при стягивании фланцев просто произойдет перераспределение нагрузки - ферма же не жесткая сама по себе, а имеет гибкость. Строительный подъем же и делается для того, чтоб при достижении проектных нагрузок, верхняя плоскость выравнилась, а не прогнулась, если бы не было строительного подъема. И вообще, используют еще шаблоны на определенный угол, ими и контролируют угловые размеры. Но это все точное производство... А в неточном (куда строительство и относится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Чем измеряем? Каким инструментом? Ок, приложили некую линейку (правило?! что это за профиль, проходящий поверку на прямолинейность). И чем будем измерять зазор между профилем и фланцем? Размер фланца пусть будет 300 мм. Тогда предельное отклонение тангенса угла отклонения опоры от оси профиля составляет 0,0007. То есть на расстоянии 300 мм линейное расстояние отклонения составит 300*0,0007 = 0,21 мм. То есть угломеров с нониуса на производстве нет, а вот набор щупов - есть.
И не очень понял, что это за такой инструмент для измерения отклонения из плоскости фермы - комбинация угольника и некой пластины? И где такое купить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Если у колхозников нет угломера, то это сурово их проблемы.
Задавайте угол, проблемы как измерять - не ваши. Если КМ, то указать любым способом, чтобы КМДшнику было достаточно данных задать по размеру скоса или по углу (в зависимости от требуемой точности). Если КМД, то указать достаточно данных для того, чтобы выполнить измерения без дополнительных расчётов. Если размеры детали большие, то можно использовать электронный угломер. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Щупом конечно. Набор щупов стоит 3 коп, не требует юстировки. Может работать любой, как колхозник позорный из глухой деревни, так и высокоинтеллигентный шкет из мегаполиса.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Зингельшухер: Цитата:
Кстати, я бы тоже хотел посмотреть на реальную схему замера углов выставки фланцев фермы электронно-нониусным лазером или что там у вас, у ракетостроителей...
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() Ты не поверишь, я сразу полез искать такую приспособу - не нашел. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Реза чего?
![]() Если про резку трубы-заготовки, то этот станок так же оснащен всем для выставки. Точность угла реза кстати не нужна никому, после обварки рабочая плоскость фланца выглядит аки океан в шторм. Ея потому и фрезеруют. А потом щупают. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Дело в том, что рез - это процесс обработки, и там будут оперировать по конкретике, чем конкретно будут резать трубы, на станке с лимбом на приспособе, или вручную болгаркой. А ОТК МЕРИТЬ угол не будет, будут мерить линейные размеры, если вообще будет. Контроль будет ПОТОМ, на готовом. Еще раз: точность реза трубы по углу НИЧЕО не дает. Синглшухер не видел станков для фрезеровки фланцев ферм и колонн? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2015 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
да будет тебе. Подавляющее большинство оборудования на строительных ЗМК имеет точность 1 градус. Это если новое, со временем погрешность увеличивается - износ, батенька.
Да и не критично это. Вот сколько будет отклонение линейного размера в узле фермы (скажем, молодечно. Возьмем сечение раскоса 120х120) при отклонении угла реза этого самого раскоса на 1 градус? фигня это все. Точная подгонка плоскостей требуется не так часто, а именно - когда сжимающее усилие передается через "плотный контакт", т.е., "через смятие". В этих случаях применяют фрезеровку, строжку и т.д. Подгоняются поверхности под щуп 0.3. А в твоем примере с раскосами фермы усилия передаются через швы (это если узлы бесфасоночные, а там допуски на зазоры в мм меряются. Открой ГОСТ на швы да посмотри. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Forrest_Gump, Вам придется поверить на слово, в цехах МК точность реза раскосов не есть необходимая вещь, раскос приваривается по контуру, при этом зазоры 0...2 мм НЕ ЯВЛЯЮТСЯ преградой для сварки (из геометрии 4-го класа: на длине 100 мм 1,5 мм дают угол в 1 градус, какой в ...у нониус лазерный!). Кроме слесаря, заготовляющего раскосы, НИКТО не интересуется этими углами. Вам надо на экскурсию куда-нить, в МО полно заводов, напроситесь к кому-то из форума. Ребята, покажите Forrest_Gumpу цеха, а то ни разу не видел....
![]() Вот Фома, готовое к фрезеровке изделие (ферма, колонна, ригель) ложатся (именно ложатся, аки хрен, а не кладутся) на стол стенда так, чтобы угол образовался из той предпосылки, что упоры стенда АПРИОРИ перпендикулярны плоскости фрезерования. При длине изделия в 9 м для выставки точности 0,0007 достаточно конец изделия (а не Зихершульца) выставить с точностью 6 мм, что делается с помощью РУЛЕТКИ. Обыкновенной рулетки. Всем в цеха! А потом сюда обратно, для извинений ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Да что вы говорите! На медной подкладке знаете сварку? Ну, попробуйте там зазоры в 2мм сделать - посмотрим как заварите. Или под флюсом на весу (это без флюсовой подушки) посмотрим как вы с зазорами в 2мм заварите.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() И где там двигается стол? ))) ![]() Вот общий вид станка с твоей картинки - для этого станка указано, что головка поворачивается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Если просто мериться пиписками, то по молодости работал на авиазаводе (УМПО), и перевидел всяког всего, например сварку титановых дисков турбины электронным лучом в вакууме (это не тот конь в вакууме
![]() Поэтому не нужно свою МЕДЬ подсовывать под фланец или раскос. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Offtop: Так надо ж выставить её по теодолиту и прострогать пояса, каждый с двух сторон, чтоб была ровная. Параллельность проверить углометром. А после этого - на фрезеровку торцев.
Последний раз редактировалось lexabelic, 06.12.2015 в 22:54. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
А фото нашел в инете, по запросу торцефрезерный станок. Вот тебе пару ссылок, раз сам найти не можешь: ссылка №1 ссылка №2 Везде есть такой параметр, как "угол фрезерования". Цитата:
Выставлен как? При помощи чего (какого измерительных инструментов) ыставляют? И повторю еще раз предыдущий вопрос, что это за приспособа - комбинация угольника и пластины, из твоей схемы измерений? Как называется сие чудо? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Угол фрезерования - это угол установки фрезерной головки. А углы горизонтальной и вертикальной подачи постоянны. Если бы ты видел торцефрезерный станок не только на картинке из тырнета, а и вживую, и знал бы технологию обработки крупногабаритных деталей на торцефрезерном станке - ты не писал бы тут глупости.
Offtop: Какие ты знаешь инструменты, кроме теодолита, транспортира и углометра? ))) Если тебе рассказать, что любой угол можно выставить с высокой точностью без использования угломерного инструмента - ты же не поверишь, потому что ты совсем не знаком с тригонометрией ))) Последний раз редактировалось lexabelic, 06.12.2015 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Наладку/настройку станков производят различными способами и соответствующим точным инструментом. Эту "науку" ты можешь постигать факультативно, мы не о станкостроении. Наверно угломером нониусным или лазерным угломером, это надо у Зихенштуцера консультироваться, он мастак по сверхточным приборам в ракето/станкостроении.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если говорить о торцевании сварной балки, которая АПРИОРИ имеет массу отклонений от идеальной геометрии, то как раз встает вопрос об измерительной базе. Имея отклонение одной грани колонны (на всей длине) от прямолинейности <1/750, на какой базе можно обеспечить отклонение <1/1500 (0,0007) на длине, на ПОРЯДОК меньше длины колонны? Очевидно, на длине колонны. Т.е. нас меньше всего интересует, перпендикулярен ли торец (фланец) к ближайшим полуметрам тела. Нам ГОРАЗДО интересней, перепендикулярен ли торец ЛИНИИ, соединяющий две самые дальние точки (например срединные точки на одной грани). Грубо говоря, кидаем элемент на стол и относительно стола угольником смотрим перпендинкулярность. Ну и нафуг нам ректальный нанолазер? Да, где схема замера лазером? Я что к стенке обращаюсь? Про тригонометрию - это удачно. Угловое измерение в виде части круга в конечном итоге сводится к линейным координатам в виде синуса и косинуса, это тригонометрические функции.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2015 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Ты сам такую оснастку хоть раз в жизни видел? Только не надо мне втирать, что изготовить можно что угодно... Я про реальность, ты же меня постоянно на производство отсылаешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Да он ... нерусский, вот по-русски и не изъясняется внятно. Естественно, не оснастка это. Но способ измерения угольником и линейкой допустим.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Рабочие ЗМК чертежей КМ не видят, они работают по КМД. Разработчик КМД, близко знакомый с технологией производства на своем заводе, должен в каждом конкретном случае решить как лучше задать размер.
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В самолетостроении наверно уместны такие измерители как лазер, нониусный фальцгебель и иже с ними.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Именно "рез" по просьбе цеха. Я это вроде указал. Насчет точности в 1 градус сомневаюсь.
Например если трубу 200х200 запилить под 45 град +/-1 град, то зазор сварщику достанется в 5 мм (причем там или тут, в зависимости от знака отклонения), это не есть хорошо. Кроме того, отклонение по средней длине элемента будет 3,5 мм, что есть грубейшее нарушение норм по допускам. За это расстрел из зензубеля на месте преступления. Линейный же при разметке надо ловить +/- 7 мм для эквивалентной точности, что сразу и показывает, какая точность нужна по уму. "Против рулетки не приема" (с). Отклонение фланца от плоскости угломером не мериют (где кстати схема?), и в угловых не задают. Именно 0,0007 как соотношение линейных размеров. А не угол, тангенс которого 0,0007.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Offtop:
Цитата:
Так на производстве делается. А в реальности к поясу балки прикладывают электронную астролябию, и потом ею измеряют угол склонения фланца. Последний раз редактировалось lexabelic, 07.12.2015 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера | 4007 | Revit | 2 | 12.12.2011 14:40 |
Цепь углового размера | serzh841 | AutoCAD | 2 | 02.08.2011 11:18 |
Как настроить отображение углового размера? | Say Plz | AutoCAD | 1 | 10.05.2011 09:09 |
размещение текста углового размера | Bull | AutoCAD | 9 | 08.04.2008 09:03 |