Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.

Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2016, 09:26 #1
Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. Поиски на форуме ответа на дали поэтому снова подниму данную тему. Как в рамках полученных напряжений в Scad 21.1 найти продавливающую силу в фундаментной плите и посчитать необходимость или нет поперечной арматуры? Вот к примеру на рис. (+ вырезка из НТО НИИЖБ) имеется угол диафрагмы, какова последовательность расчета?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продавливание.jpg
Просмотров: 330
Размер:	184.4 Кб
ID:	164258  


Последний раз редактировалось Saha, 27.01.2016 в 16:11.
Просмотров: 6606
 
Непрочитано 27.01.2016, 16:43
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Сделать сетку КЭ стены сообразно границе контура продавливания и снять верт. напряжения в КЭ стены, преобразовав их в сосредоточенную нагрузку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 17:02
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сделать сетку КЭ стены сообразно границе контура продавливания и снять верт. напряжения в КЭ стены, преобразовав их в сосредоточенную нагрузку.
Преобразовав в сосредоточенную нагрузку - как?
В соседней ветке "Консультация по расчету многоэтажного каркаса" при жестком защемлении усилия больше чем при упругом основании, у меня же наоборот, при моделировании упругого винклеровского основания через кросс усилия в тех же колоннах намного выше, т.к предполагаю что разность осадок влияет на усилия при рамно-связевом каркасе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разница.jpg
Просмотров: 204
Размер:	97.2 Кб
ID:	164291  

Последний раз редактировалось Saha, 27.01.2016 в 17:31.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 18:18
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Напряжения вертикальные умножить на площадь поперечного сечения кэ стены. в скаде не знаю в лире есть функция разреза по плоскости
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 17:02
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Напряжения вертикальные умножить на площадь поперечного сечения кэ стены. в скаде не знаю в лире есть функция разреза по плоскости
Если бы примерчик приложили бы был бы благодарен, а то так не совсем понятно. И еще приложил пример чертежа из книги Тихонова 2015 г. Если рассматривать расчет с капителью по НТО НИИЖБ то это случай 3 будет, но по чертежу расчетное сечение выходит за грань капители, когда как я понимаю он должен быть в теле капители. Выходит что в примере у Тихонова игнорируется 3 случай и видимо расчет выполнен по 1 и 2 случаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тихонов.jpg
Просмотров: 211
Размер:	338.6 Кб
ID:	164370  

Последний раз редактировалось Saha, 28.01.2016 в 17:20.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:01
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый. Поиски на форуме ответа на дали поэтому снова подниму данную тему. Как в рамках полученных напряжений в Scad 21.1 найти продавливающую силу в фундаментной плите и посчитать необходимость или нет поперечной арматуры? Вот к примеру на рис. (+ вырезка из НТО НИИЖБ) имеется угол диафрагмы, какова последовательность расчета?
А нагрузкой от фрагмента схемы?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 10:43
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А нагрузкой от фрагмента схемы?
Почему то все значения в узлах равны 0, может из за того что плита на упругом основании? А если убрать плиту и узлы основания защемит, потом по реакциям сложить усилия в нескольких узлах?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 11:40
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Почему то все значения в узлах равны 0, может из за того что плита на упругом основании?
Упругое основание тут ни при чём. Вы просто не умеете программой пользоваться.
Ну, попробуйте под вашу стену коротенькие стерженьки подставить, что ли. Вот тогда и увидите в них усилия.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:24
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Если бы примерчик приложили
Гляди.

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
был бы благодарен
Offtop: Да ну...не нужно..
Вложения
Тип файла: docx Doc1-14.docx (306.6 Кб, 142 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 19:37
#10
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Упругое основание тут ни при чём. Вы просто не умеете программой пользоваться.
Ну, попробуйте под вашу стену коротенькие стерженьки подставить, что ли. Вот тогда и увидите в них усилия.
Нагрузка от фрагмента считает в моем случае если только связи в узлы вводить, только тогда считает, но а смысл тогда этого, если можно галочку поставить вычислить реакции в связях. В приложении просто пример, где ошибка при нагрузке от фрагмента, для примера стойку взял вместо стены. Scad 21.1

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гляди.


Offtop: Да ну...не нужно..
Спасибо! Попробую разобраться.
Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (30.8 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось Saha, 29.01.2016 в 19:43.
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 20:56
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гляди.


Offtop: Да ну...не нужно..
Как понял на картинке пояснение. Все верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия.jpg
Просмотров: 191
Размер:	90.8 Кб
ID:	164467  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 23:05
#12
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Преобразовав в сосредоточенную нагрузку - как?
вот еще во вложении пример посмотрите

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
В соседней ветке "Консультация по расчету многоэтажного каркаса" при жестком защемлении усилия больше чем при упругом основании, у меня же наоборот, при моделировании упругого винклеровского основания через кросс усилия в тех же колоннах намного выше
как раз таки в той теме человек и жалуется, что в схеме с упругим основанием у него усилия выше, чем в схеме с жестким. такое бывает, когда такую кашу делают.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Почему то все значения в узлах равны 0
значит неправильно собрали нагрузку на фрагмент. Например, в Лире так же получим 0, если соберем нагрузку в узлах , выделив при этом нижние КЭ стены и примыкающие к ним КЭ фундаментной плиты (получаем равновесие).
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 00:03
#13
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
значит неправильно собрали нагрузку на фрагмент. Например, в Лире так же получим 0, если соберем нагрузку в узлах , выделив при этом нижние КЭ стены и примыкающие к ним КЭ фундаментной плиты (получаем равновесие).
Действительно так, спасибо. В справке этого не нашел, написано все элементы которые приходят в узлы вот и плиту выбирал. Пример посмотрел, подробно расписано. Так вот если с фрагмента собрать в узлах, надо потом еще что то с чем то складывать или на расчетный контур реакции сложить и получим продавливающую силу?
Вот к примеру получил я значения сложил и имею 292 т.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продавливание.jpg
Просмотров: 97
Размер:	50.4 Кб
ID:	164474  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 00:47
#14
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можете вместо стены выделять КЭ плиты, в пределах расчётного контура. Так бывает проще.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 08:14
#15
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так вот если с фрагмента собрать в узлах, надо потом еще что то с чем то складывать или на расчетный контур реакции сложить и получим продавливающую силу?
Вот к примеру получил я значения сложил и имею 292 т.
вам нужно определить длину расчетного контура вдоль стены и собрать нагрузку только с тех КЭ, которые попадают в расчетный контур и сложить полученные узловые нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можете вместо стены выделять КЭ плиты, в пределах расчётного контура. Так бывает проще.
тоже верно.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 11:20
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
вам нужно определить длину расчетного контура вдоль стены и собрать нагрузку только с тех КЭ, которые попадают в расчетный контур и сложить полученные узловые нагрузки.
На картинке последовательность нахождения F около стен. Будет ли так верным найденное F???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: итог.jpg
Просмотров: 152
Размер:	91.0 Кб
ID:	164491  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 11:29
#17
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Saha, нет, не верно!
значение третьей узловой силы необходимо поделить на 2 (если второй и третий КЭ от края стены равны по длине), так как нужно учесть нагрузку только от той части КЭ, которая попадает в расчетный контур.

----- добавлено через ~2 мин. -----
т.е. у вас будет F=55+115+122/2=231

Так же нужно проверить остальные участки стены на поперечную силу.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 13:15
#18
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


В стыке стена-плита использовать КЭ пружины, как тензодатчики.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.Стена-Плита.кэ56.png
Просмотров: 108
Размер:	34.9 Кб
ID:	164492  
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 08:29
#19
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гляди.


Offtop: Да ну...не нужно..
В приложенном файле показан метод определения вертикальной силы в КЭ.
Причем анализ выполнен для КЭ, которые находятся над плитой.
Для вычисления продавливающей силы нужно вычислить разницу между вертикальной нагрузкой в КЭ стены над плитой и под плитой.
Либо вести расчет по величине Q в КЭ плиты, как уже было сказано выше.
На мой взгляд лучше анализировать продавливающую силу по разнице в усилиях между КЭ над плитой и под плитой.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 14:40
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
на картинке пояснение. Все верно?
Да.

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
т.е. у вас будет F=55+115+122/2=231
Может быть и не верным.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для вычисления продавливающей силы нужно вычислить разницу между вертикальной нагрузкой в КЭ стены над плитой и под плитой.
Это для вопроса от ТС?

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
....найти продавливающую силу в фундаментной плите....
нулю, что ли, равно будет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 15:42
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нулю не будет равно. В методичке написано же - учесть отпор грунта в пределах зоны продавливания.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 15:49
#22
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может быть и не верным.
почему же? если дробление стены на КЭ по высоте одинаковое, то все верно.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для вычисления продавливающей силы нужно вычислить разницу между вертикальной нагрузкой в КЭ стены над плитой и под плитой.
если случай как в шапке темы (т.е. продавливание фундаментной плиты), то под плитой будет только отпор грунта, который будет идти в запас.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 17:00
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну если есть желание отпор грунта учесть, то и плиту нужно разбить на КЭ соответствующем образом и смотреть мозаику Rz.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 20:53
#24
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если есть желание отпор грунта учесть, то и плиту нужно разбить на КЭ соответствующем образом и смотреть мозаику Rz.
ну это да.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 22:37
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


На сколько я понимаю, если собрать нагрузку на фрагмент с пластин ФП, то отпор там будет учтён.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 22:39
#26
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, если собрать нагрузку на фрагмент с пластин ФП, то отпор там будет учтён.
необходимо учитывать отпор грунта, попадающего только в зону под пирамидой продавливания
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как найти силу при котором в балке возникает пластичны шарнир?? Hike55 ANSYS 6 21.05.2013 08:53
как найти продавливающую силу F? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 11 27.03.2012 00:10
Помогите найти результирующую силу Debbuger Конструкции зданий и сооружений 6 16.06.2008 01:22
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33