Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?

Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2016, 08:47 #1
Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Коллеги хотел поинтересоваться, и еще раз убедиться в правильности и неправильности решения.

Установлен фильтр грубой очистки, перед счетчиком вода идет снизу вверх, понимаю что грязь не будет заходить в специальное ответвление на фильтре, гравитационная сила, но все таки спрошу ведь ржавчина будет прилипать к сетке под давлением, имеет ли такое решение место быть:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 234.JPG
Просмотров: 3326
Размер:	106.5 Кб
ID:	164393  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 34443
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:08
#2
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Ответ на ваш вопрос во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубопроводная арматура 2015 (1)-001.jpg
Просмотров: 4007
Размер:	123.1 Кб
ID:	164396  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 09:28
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


robosapien, и теперь вопрос: что делать-то в данном случае?

Если я пойду на хитрость и фильтр переверну, пробкой вниз, при этом сохраню данную схему подключения, сетка ведь что так что так, сопротивление одинаковое, будет ли по сетке под 45 гр. стекать ржавчина в отвод?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:39
#4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


не будет. Будет ещё хуже. Там сетка перекрывать будет вход. В него ничего не попадет, вход забьется. Надо переустановить всё или на горизонтальную часть, или на спуск. Принцип работы фильтра в картинке. При изменении направления не работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 2600
Размер:	24.3 Кб
ID:	164400  
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:53
#5
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Для наглядности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-001.jpg
Просмотров: 3450
Размер:	61.7 Кб
ID:	164406  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 12:16
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Да но никто не отменял гидродинамику (вихревые потоки, за счет сопротивления, вспомните как работают циклонные фильтры), я думаю должно быть так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 2762
Размер:	108.6 Кб
ID:	164426  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:55
#7
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


dextron3, сетка не торцом работает, а диаметром
Ну неужели не разбирали, не смотрели никогда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 2178
Размер:	38.7 Кб
ID:	164438  
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 29.01.2016 в 13:00.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:56
#8
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


фильтрующий элемент в данном случае это не чёрный кружочек, а сетка в виде цилиндра
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 13:25
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Так что тогда делать? места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:59
#10
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
а если переставить счетчики и фильтры на ту часть трубы, что спускается, а фрагмент труб, где стоят сейчас - переделать под просто пластиковые трубы без разъемных элементов?
Примерно дорисовал фотку вашу. Ну и уже при монтаже поставить фильтры, как положено

----- добавлено через ~3 мин. -----
Правда, горизонтальные части труб немного вверх уйдут (думаю, около 100мм, судя по фоткам). Но зато больше нигде трубы не затронете, в т.ч. и те, что где-то в коробах уже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 2169
Размер:	328.0 Кб
ID:	164447  
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:09
#11
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так что тогда делать? места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
Да ничё можно не делать. У меня у самого так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07208 - копия.JPG
Просмотров: 2980
Размер:	274.5 Кб
ID:	164449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07207 - копия.JPG
Просмотров: 1772
Размер:	292.6 Кб
ID:	164450  
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:20
#12
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так что тогда делать?
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов. В первом случае случайное разовое загрязнение воды будет проблемой навсегда.

Извратиться, конечно, можно всегда. Например, после такого загрязнения поработать пылесосом как насосом через фильтр, если пылесос позволяет. Или просто сливать в открытый фильтр, подставив ведро, пока вода чистая не пойдет. Но тогда не представляю, как обеспечить, чтобы сетка не выскочила и грязь не пошла в смеситель/туалет. Придется что-то вспомогательное сконструировать. Вы же конструктор...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:52
#13
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
У меня у самого так
А что "контролирующие органы" на это говорят? По идее, при опломбировке счетчиков должны были обратить внимание. Или, как обычно, тетя с тисками нифига не сечет?
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 16:25
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:31
#15
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Возможно гидравлическое разрегулирование системы
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:45
#16
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


В стояк теоретически можно. Но за это могут и по головке... Ну, не погладить, само собой. Поскольку является общедомовым имуществом, во-первых, и во-вторых, стояки заложены в проектах и никаких доп. устройств вроде как не полагается. Не говоря уже о том, что тогда вы будете нести ответственность за любой форс-мажор на этом стояке.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:46
#17
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Вода в стояке движется снизу-вверх, так что не прокатит
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:58
#18
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Этот плох тем, что отфильтрованый им осадок будет скапливаться в колене перед ним. Если хотите оставить - выньте сетку, еще через него можно воду тырить в обход счетчика
Есть специальные фильтры, которые можно ставить и снизу вверх - http://valtec.ru/catalog/filtry/filt...yj_vt386n.html
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 14:34
#19
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
еще через него можно воду тырить в обход счетчика
Это что же за фильтр такой, в пробке которого не предусмотрено отверстие для пломбировки?


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Есть специальные фильтры, которые можно ставить и снизу вверх -
Кстати, а какая там система? Что-то по сети устройства не нашел, только описание туманное "за счет колбы, повернутой навстречу потоку".
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 15:28
#20
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Это что же за фильтр такой, в пробке которого не предусмотрено отверстие для пломбировки?
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка фильтров. Много ли "натырят" воды через фильтр пара хитрожопых на миллионный город? Сколько они "наэкономят"? А снимать-ставить пломбы обязаны Водоканалы. На ХВС еще редко фильтры забиваются, а на ГВ могут после каждого отключекния-включения.

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 01.02.2016 в 16:51.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 16:38
#21
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка счетчиков.
Счетчиков?! Я так понимаю, фильтров. Кстати, фильтры да, и у нас вроде без пломб (как-то не обращал внимание)...
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 16:51
#22
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Счетчиков?! Я так понимаю, фильтров. Кстати, фильтры да, и у нас вроде без пломб (как-то не обращал внимание)...
Да, конечно, фильтров. Исправил.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 18:40
#23
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


А что мне делать, при данном раскладе, или оставить как есть? у кого-нибудь фильтр забивался хоть раз я за всю жизнь ни разу не чистил, проживаю в городе вода из ледников, горячая та же только подогретая
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:26
#24
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А что мне делать, при данном раскладе,
А у меня в квартире стоят вот такие фильтры http://www.akvalink.ru/vodosnabgenie...rbm-ff3-04-00/ (или аналогичные). Три вертикально (причём у одного подводка сверху , у двух других подводка снизу), а один горизонтально. Местные сантехники с ЖЭКа сами их рекомендовали и устанавливали (в случае чего им самим и трубы прощищать...).
Чищу периодически раз... два в год, особенно на холодной воде. Сетки забиваются ржавчиной с труб, причём куски бывают до 1мм. Питер, вода очень мягкая.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:35
#25
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А что мне делать, при данном раскладе, или оставить как есть?
тут уже согласно психологическим настройкам. Оба возможных варианта указывал
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 11:41
#26
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Я какое-то время жил с так поставленным фильтром, не парился переустановкой, просто, когда фильтр чистил, воду открывал при снятой заглушке и сливал в ведро осевшую в трубе грязь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:14
#27
Gumeg

Design engineer
 
Регистрация: 08.12.2009
Москва
Сообщений: 14


На правах рекламы
Буквально вчера увидел решение этой проблемы от компании VALTEC. Назвали они это инвертором. В продаже не видел, скан из буклета "Новинки 2016".
Вложения
Тип файла: pdf 20160209_135512.pdf (2.41 Мб, 379 просмотров)

Последний раз редактировалось Gumeg, 09.02.2016 в 14:21.
Gumeg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:57
#28
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Gumeg, так что мне в фильтр коническую призму с отрезанной горловиной вставить в сетку?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 09:59
#29
Magrat112


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Чтобы не плодить темы задам сюда вопрос:
Есть горизонтальный участок трубопровода, на него ставится фильтра ABRA-YF-3016-D300. Получилось так, что подлезть к нему для обслуживания будет проблемотично при правильно установке (гайкой вниз). Если его чуток повернуть, градусов на 30, от вертикали, то проблема пропадает. Можно ли так сделать? Какие последствия могут?
Magrat112 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 10:04
#30
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Magrat112 Посмотреть сообщение
Чтобы не плодить темы задам сюда вопрос:
Есть горизонтальный участок трубопровода, на него ставится фильтра ABRA-YF-3016-D300. Получилось так, что подлезть к нему для обслуживания будет проблемотично при правильно установке (гайкой вниз). Если его чуток повернуть, градусов на 30, от вертикали, то проблема пропадает. Можно ли так сделать? Какие последствия могут?
Я думаю можно, только уменьшится полезный объём фильтра. Фильтр будет чаще забиваться и его придётся чаще чистить. Если это не напрягает, тогда ничего страшного.
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 10:07
#31
Magrat112


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6



Благодарю!
Magrat112 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха пончеГ Инженерные сети 10 04.10.2012 09:53
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях dextron3 Водоснабжение и водоотведение 24 26.10.2011 22:47