Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях

Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2011, 14:59 #1
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Дано:
3 трубы самотеком 1м диаметр, + 1 напорная канализация Ф500
10 000 куб. метров в сутки
трубы заполняют приемный резервуар, отметка труб 1.5метров от уровня земли

Нужно сделать решетку с прозором 2.5см, чтобы она механически поднималась мужики вилами сгребали в контейнеры для мусора


но есть проблема:
сетку рабица съедает за месяц
арматуру Ф12 съедает за 2 месяца
также чтобы можно было по очереди менять сетки не пропуская сточные воды в резервуар

буду ждать гениального технического решения простого решения или просто типового

заранее благодарен
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 7214
 
Непрочитано 20.10.2011, 17:58
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


А при чем тут автоматизация?
Мужики с вилами, по сравнению с мужиками без вил, называются "механизация"
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 19:11
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Main Urod, нет если есть варианты по лучше буду рассматривать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 20:24
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


...я тому Богатырю
трех лягушек подарю
и еловую шишку пожалую...
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 20:48
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Вот мое решение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 231
Размер:	24.8 Кб
ID:	68205  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 22:50
1 | #6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ту не нужно ничего придумывать, всё уже придумано за нас, либо ставить механическую решётку с электроприводом, либо решётку эскалаторного типа (РС1000 вроде подойдёт).
Сейчас популярны поднимаемые корзины для мусора, но боюсь на тот расход корзиночка выйдет великовата.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 05:57
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, мехрешетки автоматическо типа со шнеками стоят дальше по технологической линии, нужна грубая очитска к примеру приплыла шинель, или 2хлитровая пластиковая бутылка

кстати я рассматривал эскалаторного типа решетку, но показалось что на нее намотается к примеру таже шинель и она заклинит или не будет пропускать воду

если есть решения готовые просьба поделиться или типовые, не хотелось бы с этим делом эксперементировать

про корзины я писал когда их достаем как будто на них была атака акул или их покружали в кислоту, недели достачтоно

а жир у нас в каналье плывет 2 кг кусками твердыми, это наросты отваливштеся
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 16:31
#8
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Может поможет это: http://www.bibliotekar.ru/spravochni...lizacia/76.htm
Думаю, что из нержавейки ваши решетки должны быть
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 17:41
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Найди книгу Турк, карелин, минаев, Насосные станции, там решётки с приводом описывались, помоему, сам их эксплуатировал работают десятилетиями.
Сейчас есть дроблки которые ставятся сразу на входе КНС, зря ты так про решетки эскалаторного типа, шинель и бутылка для них не проблема, правда в стандарте прозор у них мелковат для КНС.
Нержавейка это пожалуй перебор, сделанные в СССР решетки из черного металла по сей день исправно трудятся.
Кстати, рисунок дексторна очень похож на конструкцию стандартных механических решеток для КНС.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 21:03
#10
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, картинку можно глянуть, любую хочу представить как они в реале
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 12:45
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Так в книжке мною предложенной есть картинка, в нете нет, как ни странно, толковых фотографий, нашёл самую похожую.
Кстати, это называется механические грабли МГТ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решетка МГТ.jpg
Просмотров: 187
Размер:	89.7 Кб
ID:	68266  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 18:53
#12
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


не дешевое удовльствие, а если такая штука сломается, в россии такое не выпускается случаем?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 20:39
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ну, для начала, это весьма ремонтнопригодная конструкция, при каждой поломке покупать новую не обязательно, искали такую в Питере, где купить одну не нашли, пять предлагают сделать, одну нет, цветная картинка - с украинского сайта где их предлагают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 20:42
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, не вопрос можно с украины привезти если по цене устроит, но всетаки хотелось попроще так сказать по советски
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 21:53
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Уж поверь, грабли МГТ очень даже Советсткое решение, кроме них применялись ещё грабли с длинным черенком и крепкие рабочие руки (про решётки-дробилки вежливо умолчу).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 15:25
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, а если металический предмет приплывет как с ним дробилка справиться ну к примеру пружина от клапана в автомобиле?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 10:01
#17
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Так отбросы не сразу в дорубилку направляют, ждут пока накопится достаточное для не бессмысленного запуска дробилки количество и загружают в дробилку вручную, рессоры при этом складывают в ведро и выносят на помойку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:11
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


такое пойдет доп грубую очистку думаю не стоит?
[IMG]http://s017.***********/i435/1110/3f/f994a5de40cbt.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 06:53
#19
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Может я чего не понимаю, но это явно не с КНС.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 17:38
#20
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


KronSerg, это мех решетки обычные
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Станция очистки сточных вод dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 05.04.2010 13:26
Применение аэротэнка для очистки сточных вод пивоварни мощностью 60000 л/год Anton_Br Инженерные сети 1 30.09.2009 21:12
Ищу типовой проект очистных сооружений для очистки сточных вод гальванического производства Викторррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.03.2009 00:43