Здравствуйте. Подумываю укрепить углы и простенки вертикальным армированием.
В одной статье рекомендуют армировать одним прутком 14 арматуры по центру. Т.е. либо спец. о-блоки, либо самостоятельно проделывают отверстия. в центре идет прут арматуры из фундамента в армопояс, пространство заливают обычным бетоном.

Возник вопрос: если я не ошибаюсь, изгибающие нагрузки максимальны у краев бетона, поэтому и размещают арматуру обычно как можно ближе к краю... а что же будет если арматуру пустить по центру (по оси "колонны") как рекомендуется в статье? Будет ли арматура "работать" как положено? Или лучше взять меньший диаметр и разместить его ближе к краю? Сама "колонна" выходит сантиметров 12-15, т.е. 4 прутка 12-ой не засунешь по краям.

И еще сопутствующий вопрос: что лучше 4 прутка 12-ой арматуры или 8 6-ой, к примеру. Т.е. суть вопроса в чем: при одинаковом общем сечении арматуры лучше меньше прутьев, но больше их диаметр или наоборот? Сам склоняюсь ко второму варианту, т.к. мне кажется армирование будет более равномерным. То что 12-я дешевле 6-ой в расчет не берем, интересует только техническая сторона понятия "лучше".
Просмотров: 17679
 
Непрочитано 08.02.2016, 22:06
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


На основной вопрос ответить не берусь, потому как ничего не понял.
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
при одинаковом общем сечении арматуры лучше меньше прутьев, но больше их диаметр или наоборот?
Как правило второе (при условии одинаковой площади сечения) - это дает выйгрыш в трещиностойкости, а также прочности и жесткости вследствие смещения ц.т. арматуры в сторону растянутого волокна. Для колонн - предпочтительно армирование в углах.

----- добавлено через ~1 мин. -----
чертежей нет, статьи нет, фото нет. чего обсуждать?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 22:28
1 | #3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Нужно ли усиливать стены такими стойками если дом 1-2 этажный? При сечении стойки 12-15 см можно заложить только один пруток.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 23:06
#4
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
чертежей нет, статьи нет, фото нет. чего обсуждать?
вот статься http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-ve...irovanie.shtml
картинка оттуда:


как видите арматура проходит прям по оси "колонны". а растянутая зона то макс. у краев.
вот и вопрос:
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Будет ли арматура "работать" как положено?
----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Нужно ли усиливать стены такими стойками если дом 1-2 этажный?
это ко мне вопрос?) кому-то нужно, кому то нет. тут зависит от ряда факторов и желания хозяина)
amicum вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 23:19
1 | #5
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Конечно не будет. Но если хочется делать по центру, делай, хуже не будет, и лучше тоже.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 23:24
#6
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
При сечении стойки 12-15 см можно заложить только один пруток.
а той же 6-ой прутов шесть, при достаточно подвижном бетоне, не засунешь?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Конечно не будет. Но если хочется делать по центру, делай, хуже не будет, и лучше тоже.
да эт не мне, как бы, хочется)
вот в статью прочитал и закралась мысль... решил узнать мнение профессионалов
amicum вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:08
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
В одной статье рекомендуют армировать одним прутком 14 арматуры по центру. Т.е. либо спец. о-блоки, либо самостоятельно проделывают отверстия. в центре идет прут арматуры из фундамента в армопояс, пространство заливают обычным бетоном.
Нормально всё - не сомневайся. Это не колонна. Но, как всегда, есть "нюанс" - соотношение модулей упругости обычного бетона и газобетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 09:12
1 | #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
ох уж эти статьи. проще ПБ использовать как несъемную опалубку, а сечение стоек выполнять мин. 200х200.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
соотношение модулей упругости обычного бетона и газобетона.
а еще и температурное расширение
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:00
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: v.psk, ты, наверное, в основном промку проектируешь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:01
1 | #10
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Так это у вас и не колонна, по сути то. НУ не такая какой вы себе ее пытаетесь представить рассуждаю о армировании углов (как у обычных ЖБ колонн). В данном случае - не важно где ты поставите тот прут арматуры. Это совсем другой случай.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:03
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: А лучше сделать монолит 80. И без всякого "газобетона".
amicum, не слушай ты их. Для коттеджа нормально. А зачем вообще нужны эти сердечники?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 10:52
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
v.psk, ты, наверное, в основном промку проектируешь?
к сожалению - не так узко. иногда за границами пгс, и не только проектирую.
идея каркаса в доме из ячеистого бетона не нова, и проблемы раскрытия швов (горизонтальных щелей вследствие температурно-влажностных и силовых деформаций) возникали. Иногда предусматривают упругую деформируемую прослойку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 11:11
1 | #13
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем вообще нужны эти сердечники?
Автор дал ссылку, там описано зачем по мнению авторов статьи это всё нужно. Определённый смысл в этом имеется, эдакий нагель в кладке.

Но только сколько-нибудь отчётливо обосновать необходимость и достаточность такого решения и типа армирования такого нагеля возможности нет. Ну во всяком случае у меня нет.

Автор, Ваш дом на откосе? Или в сейсмике? Хуже, конечно, не станет от таких "гвоздей" в кладке. А по поводу диаметров и количества арматуры Вам в самом первом сообщении ответили
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 13:33
1 | #14
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
да эт не мне, как бы, хочется)
вот в статью прочитал и закралась мысль... решил узнать мнение профессионалов
Всё зависит от намеченной цели и поставленной задачи. Конечно наличие этих ж/б нагелей в кладке будет полезно строению (во всяком случае не навредит). И располагаться они должны конечно по центру, т.к. меньше вероятности разрушить блок при сверлении и больше защитный слой газобетона от "вредного" воздействия холодной окружающей среды. Мы ведь не рассматриваем его как колонну с внецентренным нагружением, поэтому не стоит говорить о "максимальных нагрузках у краёв бетона".
Однако если речь зайдёт о сейсмоопасных районах, то необходимо руководствоваться требованиями СНиП II-7-81*:
"3.44. В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборными с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры...
3.47. Сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами.
Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами".
В упомянутой Вами статье приводится ссылка на СТО НААГ 3.1-2013. Надо сказать, мы сотрудничали с разработчиками данного стандарта над сейсмоустойчивостью строений из газобетона. Была разработана каркасная конструкция для сейсмических испытаний (см. во вкладке). Но, как говорится в одной телепередаче, это уже совсем другая история...
Вложения
Тип файла: pdf Схема армирования.PDF (678.1 Кб, 619 просмотров)

Последний раз редактировалось Тиберий, 09.02.2016 в 15:01.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 16:01
1 | #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Однако если речь зайдёт о сейсмоопасных районах
то газобетон в качестве несущих конструкций лучше не применять.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 17:01
1 | #16
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
то газобетон в качестве несущих конструкций лучше не применять
Всерьёз, конечно, мы с Вами не можем так говорить. Строительство именно из газобетона (стены) вовсю... и во всех регионах.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 23:20
#17
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Для чего применяют такое армирование в статье написано. Лично в моих целях, так это:
1. Газобетон В2, ширина стены 20 см -- не слишком прочненько однако.
2. Строение хоть и одноэтажное, но протяженное по одной стороне.
3. В регионе бывают бури, в осенне-зимний период порывистый ветер -- обыденность. И направление ветра как раз в протяженную стену.
4. Сейсмики нет, но строение на склоне, да.
5. В одном месте есть простенки по 60 см. Простенки больше сделать не возможно из "архитектурных соображений". Над проходом, между этими простенкам, ложиться одна из основных несущих жб балок. Нагрузка не большая (чердачное перекрытие с базальтовым утеплителем), но все же хотелось эти простенки укрепить для надежности.
6. Возможно в будущем буду утеплять фасад ватой... Эти "стойки" могли бы послужить несущей основой для навеса каркаса утеплителя.
7. Отдельно колонны выливать не хотелось бы, т.к. нет желания возиться с опалубкой, бетон стал бы мостиком холода и требовал бы дополнительного утепления. И жб колонна 20Х20 будет использоваться процентов на 20% своего потенциала.

П.С. я знаю что это как бы не колонны, поэтому и брал всегда в кавычки) я инженер-эколог по обр., поэтому извиняйте -- в строительных терминах не силен))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
соотношение модулей упругости обычного бетона и газобетона.
а что тут не так? они сильно разнятся?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Конечно наличие этих ж/б нагелей в кладке будет полезно строению (во всяком случае не навредит). И располагаться они должны конечно по центру, т.к. меньше вероятности разрушить блок при сверлении и больше защитный слой газобетона от "вредного" воздействия холодной окружающей среды. Мы ведь не рассматриваем его как колонну с внецентренным нагружением, поэтому не стоит говорить о "максимальных нагрузках у краёв бетона".
Тут у меня вопрос именно в армирования этих нагелей. То что сами они по центру блока проходить должны это аксиома. А вот армировать их одним прутком по оси... есть ли в этом смысл? Может лучше взять 6 арматуру, литой бетон и проамрировать у краев?
При сильных ветрах стена будет неплохим парусом, и крыша. Вот и изгибающие нагрузки на нагель.

Последний раз редактировалось amicum, 09.02.2016 в 23:49.
amicum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 00:04
#18
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Может лучше взять 6 арматуру, литой бетон и проармировать у краев?
Извините, я не понял
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 00:21
#19
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Извините, я не понял
6-8 прутков арматуры 6-го диаметра, располагаем у краев этого нагеля (как обычно армируют колонны (см. фото)). Берем бетон максимальной подвижности, что б можно было норм уложить и заливаем.


----- добавлено через ~9 мин. -----
Арматура в данном случае будет в растянутой зоне "нагеля". А как в статье предложено -- арматура мало , как мне кажется, будет улучшать работу бетона нагеля на изгиб.
Или пофиг, можно и по центру нагеля один прут пустить как в статье?
amicum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 00:41
#20
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Вряд ли это возможно и целесообразно. Получается мини-колонна. Стержни должны иметь защитный слой бетона (по СНиПу 15 мм min). Это значит они должны сбиться к центру. Между ними тоже надо 15 мм min. В итоге, чтобы арматура работала Вы должны их связать в пучок и... придёте к армированию одним центральным стержнем.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 01:07
#21
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Стержни должны иметь защитный слой бетона (по СНиПу 15 мм min)
Ну 15 мм с одного бока, 15 с другого, плюс по 6 мм арматура. Итого 12-4,2= 7,8 см -- расстояние между прутами арматуры. Мало конечно, но все лучше чем один прут в самом центре.
К тому же в снипах защитный слой указан для открытых конструкций. Тут же газобетон тоже оказ. какое-никакое защитное действие.
И отслоения тонкого защитного слоя бетона от арматуры тоже думаю не предвидится, из-за того же газобетона вокруг.
amicum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 04:06
#22
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Будет ли арматура "работать" как положено? Или лучше взять меньший диаметр и разместить его ближе к краю? Сама "колонна" выходит сантиметров 12-15, т.е. 4 прутка 12-ой не засунешь по краям.
Возьмите и посчитайте. Станет понятно что лучше.
Если уж так захотелось воткнуть арматуру, ставьте равномерно кольцом Ф6 с з.слоем 15мм
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 08:13
1 | #23
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
7,8 см -- расстояние между прутами арматуры. Мало конечно, но все лучше чем один прут в самом центре.
Ёлы-палы. Вообще-то формальные требования СНиП по расстоянию в свету между стержнями 25 мм. Я уж закрываю глаза и говорю Вам - ладно 15 мм. Но и этого нет. А это значит, что не будет железобетона как такового. Щебень обязательно застрянет в зазоре, нет возможности хорошо провибрировать бетон, нет совместной работы бетона и арматуры. Требования СНиП создавались годами и учитывают печальный опыт тоже. В Вашем случае нагель просто не будет выполнять желаемых функций, лишним окажется. А стена будет и без него стоять.
Вывод: пустое всё это.
Стоп, я не понял (только сейчас обратил внимание): расстояние 7,8 см между стержнями - это 78 мм (я подумал 7,8 мм). Какие же размеры нагель имеет? Вы меня запутали. Речь сначала шла о сверлении блока (ну, максимум d=60 мм) , а теперь полноценная колонна получается.

Последний раз редактировалось Тиберий, 10.02.2016 в 08:22.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:14
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
но все лучше чем один прут в самом центре.
Нет.

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вывод: пустое всё это.
А вот это -верно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:29
#25
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Какие же размеры нагель имеет? Вы меня запутали. Речь сначала шла о сверлении блока (ну, максимум d=60 мм) , а теперь полноценная колонна получается.
речь всегда шла о диаметре отверстия 12-15 см (т.е. 120-150 мм по вашему, по конструкторскому))
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Сама "колонна" выходит сантиметров 12-15
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
а теперь полноценная колонна получается.
выходит не зря я колонной называл, а вы все нагель нагель))


вот я ж о чем и говорю... в статье рекомендуется проармировать одним прутком по центру этой мини-колонны (сечением D 120-150 мм).
а мне подумалось, что армирование по центру (как рекомендуется в статье) мало улучшит сопротивление на изгиб.
вот и решил поинтересоваться у профи правильно ли в статье рекомендуют, аль мой вариант:
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
6-8 прутков арматуры 6-го диаметра, располагаем у краев этого нагеля (как обычно армируют колонны (см. фото)). Берем бетон максимальной подвижности, что б можно было норм уложить и заливаем.
предпочтительнее будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Тиберий
Вывод: пустое всё это.
А вот это -верно.
ну пустое значит пустое) значит о-блоки заграницей выпускают просто чтоб с потребителя побольше денег содрать за диковинку.
amicum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 17:06
#26
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Offtop: Продавец detected?

В статье, что Вы представили, подробно описана и технология и смысл устройства таких нагелей. Уверен, Вы свой Solaris/Polo/Rio/Vesta/Logan/Almera уже выбрали и никто Вас не разубедит да и не хочет этого делать. Ответ про один стержень или много мелких у Вас есть. Может тему закрыть?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 17:09
1 | #27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если отбросить вопрос целесообразности всей этой конструкции, то:
1. Конструкция "колонны" диаметром 120мм схожа с конструкцией буровой сваи. Они если и армируются то готовыми каркасами или одиночным стержнем.
2. Трудность будет заключаться в закреплении предлагаемого каркаса из 6-ки. Во первых сам каркас будет жидковат, во вторых как то его надо к выпускам закрепить из фундамента. (Сначала закрепить к выпускам, а потом блоки на него нанизывать? как то не удобно).
3. Бетонировать придется мелкозернистым бетоном, а лучше пескобетоном - дороже.
ИМХО - технологию разрабатывали не глупые люди и зря не будут писать про одиночный стержень.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 17:12
1 | #28
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
речь всегда шла о диаметре отверстия 12-15 см (т.е. 120-150 мм по вашему, по конструкторскому)
Сдаюсь. Я принял условно модель нагеля (раньше прозвучало), а это уже не нагель...
Подведём итог. Теоретически будет лучше по Вашей задумке. Проектируется колонна. Придётся повозиться с каркасами (надо обеспечить требования, о которых уже упоминали), бетонирование тоже тщательно. Ну и если не пугают дополнительные трудозатраты, то успехов Вам. Хорошо, когда решение остаётся за Вами.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 17:39
#29
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
2. Трудность будет заключаться в закреплении предлагаемого каркаса из 6-ки. Во первых сам каркас будет жидковат, во вторых как то его надо к выпускам закрепить из фундамента. (Сначала закрепить к выпускам, а потом блоки на него нанизывать? как то не удобно).
3. Бетонировать придется мелкозернистым бетоном, а лучше пескобетоном - дороже.
выпустить арматуру сразу на всю длину каркаса, до армопояса. и нанизывать. да, неудобно. но осуществимо.
объем шести таких колон 0,678 м. куб. и 20 кг арматуры -- не так уж и дорого))

Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Теоретически будет лучше по Вашей задумке. Проектируется колонна. Придётся повозиться с каркасами (надо обеспечить требования, о которых уже упоминали), бетонирование тоже тщательно. Ну и если не пугают дополнительные трудозатраты, то успехов Вам. Хорошо, когда решение остаётся за Вами.
Спасибо. Цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!)

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Может тему закрыть?
закрывайте) или я сам ее должен закрывать? просто что-то в опциях не нахожу такой опции (простите если не доглядел, не частый гость на форумах)
amicum вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 18:33
1 | #30
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
просто что-то в опциях не нахожу такой опции
Пользователи могут закрывать только свои темы и только в разделе Поиск исполнителей.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 22:11
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Теоретически будет лучше по Вашей задумке
Ни фига не лучше. Только одним стержнем - это не колонна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 22:47
#32
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни фига не лучше. Только одним стержнем - это не колонна.
если не сложно, обоснуйте пожалуйста. с точки зрения механики. спасибо.
amicum вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 09:06
1 | #33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Сам стержень находится в нейтральной зоне при действии момента.
Поэтому эффект от раздвижки арматуры минимальный. Зато огромный геморрой с бетонированием.
А при усилении проёма/простенка вообще работает на центральное сжатие - растяжение.
Собственно назначение такого сердечника - восприятие растягивающих напряжений.
Бетон в качестве защитного слоя и более качественного сопряжения с газобетоном.
С моей точки зрения эти сердечники как корове седло.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 11.02.2016 в 09:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 09:16
1 | #34
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Если хочется привести конструктивную схему к каркасной, проще и целесообразнее устраивать колонны сечением 200х200 до 250х250, с привязкой грани к внутренней поверхности стены. При общей толщине стены из ячеистых блоков 300-400мм. проблемы "мостиков холода" быть не должно. Для этого следует предусмотреть штробы в кладке, арматурные выпуски и пояса.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 22:07
#35
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А при усилении проёма/простенка вообще работает на центральное сжатие - растяжение.
так точно.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Собственно назначение такого сердечника - восприятие растягивающих напряжений.
так точно. а максимальные изгибающие растяжения у граней колонны.
поэтому не могу с вами согласиться, что:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
эффект от раздвижки арматуры минимальный.
зато не стану спорить, что:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
геморрой с бетонированием.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
проще и целесообразнее устраивать колонны сечением 200х200 до 250х250
я бы сказал надежней. а вот насчет простоты и целесообразности я бы поспорил.
даже 200х200 слишком мощная для заданных нагрузок, а запас прочности на будущее не требуется. Вообще отливать отдельно колонны не хотелось бы. Даже откинув "мостики холода":
1. Отлив качественных колонн требует хорошей квалификации, а лучше еще проф. опалубку. Особенно актуально при малых в сечении. В инете видел много примеров, где заказчик жалуется на кривые или "недовибрированные" колонны, и это при более-менее опытных исполнителях. За себя же лучше вообще промолчу))
2. Ждать пока затвердеет бетон. Цель стоит построить максимально за короткое время.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
из ячеистых блоков 300-400мм. проблемы
блоки 200 мм. это типа как хоз постройка, что-то вроде теплицы. поэтому здание не самоцель. по возможности его нужно построить максимально быстро, просто и дешево. но само-собой халабуду никто строить не хочет, так что даже не начинайте
amicum вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 22:22
1 | #36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Вообще отливать отдельно колонны не хотелось бы.
я и не предлагал "отливать отдельно". Достаточно в кладке предусмотреть штробы, и с одной стороны закрепить опалубку (на саморезы, доски, фанеру).
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Ждать пока затвердеет бетон.
Это да. Но при благоприятных условиях (среднесуточной выше 10град), разопалубочная прочность достигается уже через сутки, а на 4е сутки - не менее 40%.
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
максимально быстро, просто и дешево
тогда рекомендую выполнить конструктивное армирование в горизонтальных штробах; монолитный пояс по всему периметру в цокольной части и зоне опирания стропильных конструкций. Устройство нагелей при этом кмк - лишнее.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2016, 01:06
#37
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Достаточно в кладке предусмотреть штробы, и с одной стороны закрепить опалубку (на саморезы, доски, фанеру).
ну можно конечно, можно. тогда и конструкция почти полноценный каркас получается. но трудозатрат больше, опалубка ладно. а вот бетона на верх придется в 4-е раза больше таскать) влом
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
тогда рекомендую выполнить конструктивное армирование в горизонтальных штробах; монолитный пояс по всему периметру в цокольной части и зоне опирания стропильных конструкций.
это априори будет. армирую каждый ряд (т.к. высота блока 500 мм), фундамент жб лента и армопояс сверху.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
при благоприятных условиях (среднесуточной выше 10град), разопалубочная прочность достигается уже через сутки, а на 4е сутки - не менее 40%.
так быстро? а фундамент через сколько можно нагружать при выше 10-ти? я собирался ждать недели две.
amicum вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2016, 10:39
1 | #38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
а вот бетона на верх придется в 4-е раза больше таскать
зато можно уложить бетонную смесь и уплотнить. А вот пролить 12см стойку тяжело/ а на всю высоту невозможно при нормальной подвижности смеси.
Цитата:
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
а фундамент через сколько можно нагружать при выше 10-ти?
На стройке часто задаются 70% достижением прочности / тут - доли проектной нагрузки/ 4-5 дней набора прочности при благоприятных условиях должно хватить.
Набор прочности бетонного камня в долях от единицы (от 28суточной т.е. марочной, проектной) при нормальных условиях и обычном ПЦ можно предсказать по логарифмической зависимости (lgX/lg28) где X - число дней от начала схватывания.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2016, 23:32
#39
amicum


 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34


ясно. спасибо. прислушаюсь к Вашим рекомендациям.
amicum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальное армирование газобетона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? Mirotvoretz Основания и фундаменты 18 28.11.2023 17:04
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд. Chief Justice Железобетонные конструкции 6 02.05.2006 15:16