Непрочитано 11.03.2016, 12:16 #1
Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток, форумчане!

Каждый раз моделируя ребристые перекрытия возникает один и тот же вопрос, как их правильно моделировать.
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.

К примеру берем плиту по серии 1.465-7, замоделировав все рёбра на жестких вставках при нагрузке, не превышающей рекомендуемую серией, получаю результат что сечение мало по Qz, причём не у опор, а где-то в середине.

Пытался играть галочкой "учет жестких вставок при задании распределенной нагрузки на стержни" и так и так выходит криво.
попытался вытащить РСУ и задать в АРБАТе, получил коэффициент прочности по наклонной полосе 3880.

Если жесткие вставки убрать -- все более менее похоже. Пытаюсь разобраться, что с ними не так? Вроде бы жесткие вставки должны добавлять только мембранные усилия в пластины, почему возникают проблемы по поперечным силам?

Вложения
Тип файла: spr плита с отверстием.SPR (80.1 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 9883
 
Непрочитано 11.03.2016, 12:24
#2
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


У Вас скад какой версии? не могу открыть файл.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 12:25
#3
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Добрый день. Это происходит по причине наличия растяжения в ваших ребрах при задании жестких вставок.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 12:29
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


21.1
Пересохранил

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Добрый день. Это происходит по причине наличия растяжения в ваших ребрах при задании жестких вставок.
Ну да, максимальное растягивающее усилие в ребре около 6.5 тонн, что, в принципе, совсем немного. Из-за этого растягивающего усилия он не проходит проверки по Qz?

Кстати, если в скаде 21.1 задать элемент как изгибаемый, а не сжато-изогнутый, то проблем не возникает, да и результаты подбора арматуры похожи на правду.

Как решать эту проблему? считать рёбра изгибаемыми, потеряв часть усилий? или как-то по-другому моделировать?
Вложения
Тип файла: spr плита 11.7.SPR (79.4 Кб, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось SkyFly, 11.03.2016 в 12:56.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:01
#5
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Если грубо посчитать, то максимальное среднее растягивающее напряжение, которое может выдержать сечение вашего ребра

0,075*0.15*107=1,2 т

Дальше открываете СП 63.13330.2012 и внимательно читаете п. 8.1.34. Потом в итоге делаете вывод.

И вообще ума не приложу, зачем Вы вообще взялись считать эту плиту в Скаде. Мне кажетс в руки проще и быстрее это сделать.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:06
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
считать рёбра изгибаемыми, потеряв часть усилий? или как-то по-другому моделировать?
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:11
#7
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Плюсую.

И конечно я немного неправильно написал. Не напряжение, а усилие.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:28
#8
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.
Потому что прилаживание подбалок жесткими вставками это бред от разработчиков. Задай ребро L-образной балкой с шириной свеса по СНиП и все должно получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 13:41
#9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
И вообще ума не приложу, зачем Вы вообще взялись считать эту плиту в Скаде. Мне кажетс в руки проще и быстрее это сделать.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По другому моделировать. А лучше научиться считать руками. Вспомнить сопромат(распределение напряжений в сечениях).
Ага и считать на счётах и пользоваться голубиной почтой.
Отвечаю на ваш вопрос: руками считать я умею, как распределяются напряжения - помню.
Я хочу научиться пользоваться таким инструментом как скад и определить область его применения.

Из ваших ответов я не понял, можно ли ребристое перекрытие моделировать в скаде?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 13:51
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если считать ручками на счетах умеете, то должны знать какие усилия возникают в ребрах. И тип усилия и их значения. Сравните их с теми, что вы получили в своей расчетной схеме. Примерно совпадает? Отлично - значит модель приближена к аналитическому решению. Не совпадают? Плохо - значит в модели какой то недостаток.
Знание(понимание) распределения напряжений в сечении при изгибе поможет понять в чем состоит недостаток.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 14:04
#11
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


В посте № 5 я Вам конкретно написал, почему у Вас не проходит сечение по пореченой силе. И, как мне кажется, ответил на Ваш вопрос.
Более того ваше ребро будет заармировано как внецентренно-растянутый элемент, а не изгибаемый.
Про моделирование ребер уже столько всего написано. Даже на этом форуме мне кажется должно быть с десяток тем.
Еще раз поднимать эту тему не вижу никакого смысла.
Если вы один раз посчитаете в руки на те усилия, которые вам выдала программма, вы будете понимать в чем у вас проблемма.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 15:46
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
ро моделирование ребер уже столько всего написано. Даже на этом форуме мне кажется должно быть с десяток тем.
По этой причине у меня и возник вопрос на счет ребристых перекрытий. Все что я видел в темах на этом форуме - это ссылки на исследования разработчиков, которые утверждают что все ок.
Вижу, по усилиям получается бред.

Остается еще один вопрос открытым, можно ли корректно замоделировать, или в МКЭ это в принципе невозможно?
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 15:58
1 | #13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


http://dwg.ru/b/lis/80
С 1 по 12 страницу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 10:35
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Познавательно! Спасибо!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 11:21
#15
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


У меня предложение:
использовать оболочечные элементы и балочные, но вместо жестких вставок применить объединение перемещений для соответствующих узлов оболочки и ребра
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 11:56
#16
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


По каким перемещениям хотите объединять?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 12:02
#17
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


попарно - узел оболочки и расположенный под ним узел балки, и так вдоль всей балки

----- добавлено через ~1 мин. -----
по всем направлениям, в т.ч. и поворот
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 15:07
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
по всем направлениям, в т.ч. и поворот
Это будет аналогично тому что у них узлы, которые вы хотите объединять, будут общими.
Т.е. если замоделировать стержень и плиту в одной плоскости с общими узлами разницы с вашей моделью никакой не будет.

Поправьте, если не прав.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:22
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
почему возникают проблемы по поперечным силам?
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 18:53
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
Усилия поменяются?)

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
Нет. ... имхо
csp вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 07:40
#21
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
При расчете по старому СНиП все будет ОК, т.к. не учитывается действие растягивающих усилий при расчете на поперечную силу.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 09:14
#22
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Нет. ... имхо
При моделировании оболочками и стержнями нет. А при моделировании только оболочками (а еще лучше объемниками) - да. Конечно же в определенных пределах, которые могут себе позволить инженерные калькуляторы типа Скада.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:06
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
При расчете по старому СНиП все будет ОК, т.к. не учитывается действие растягивающих усилий при расчете на поперечную силу.
Ну, а я про что )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:57
#24
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
При расчете по старому СНиП все будет ОК, т.к. не учитывается действие растягивающих усилий при расчете на поперечную силу.
*
т.к. их там нет
csp вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 13:21
#25
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б нормы за разные года. Растягивающая нормальная сила при расчете по Q учитывалась и по СНиП 84, и по Пособию к СП52, и по СП 63. Только в каждом из этих нормативных документов СВОЯ формула этого учета, В СНиП 84 есть ограничение снизу (не меньше, чем …), в СП52, уже иначе, а в СП63 уже отсутствует ограничение снизу, и все проверки по Q c учетом N уходят в ноль. Так что результаты армирования по разным нормам, действительно, будут отличаться, хотя значения УСИЛИЙ, после расчета Скад – одинаковы.
Вот обсуждение по следующему вопросу в этой теме, мне кажется интересным.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Остается еще один вопрос открытым, можно ли корректно замоделировать, или в МКЭ это в принципе невозможно?
Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели.
Экспериментировать с моделями можно и дальше. Вот армирование, при этом, как зависело от формул в выбранных НОРМАХ, так и останется в этой зависимости.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 15.03.2016 в 14:56.
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 15:05
#26
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б норміы за разные года. Растягивающая нормальная сила при расчете по Q учитывалась и по СНиП 84
Наверное следовало написатьь, что речь шла именно о реализации по старым нормам.
А о наличии такого расчета в СНиП 84 и СП 52 я прекрасно осведомлен. Более того, после выхода нового СП пришлось пересчитывать много объектов, особенно это сильно повлияло на сваи с действием выдергивающих нагрузок. В ряде случаев пришлось менять решения.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 15:23
#27
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Это ваша фраза
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
При расчете по старому СНиП все будет ОК, т.к. не учитывается действие растягивающих усилий при расчете на поперечную силу.
Я же написал именно о РЕАЛИЗАЦИИ разных НОРМ в Скад и Арбат
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б нормы за разные года. Растягивающая нормальная сила при расчете по Q учитывалась и по СНиП 84, и по Пособию к СП52, и по СП 63. Только в каждом из этих нормативных документов СВОЯ формула этого учета, В СНиП 84 есть ограничение снизу (не меньше, чем …), в СП52, уже иначе, а в СП63 уже отсутствует ограничение снизу, и все проверки по Q c учетом N уходят в ноль.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 15:52
#28
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение

Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б нормы за разные года.
Я Вам ответил вот на эту фразу.

Мне изначально нужно было составить ответ корректнее, чтобы не было недопонимания.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 10:14
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.
Ну не только у Вас.
Более бредовые результаты получатся при учете работы грунта в рамных конструкциях. Бывали случаи когда растягивающие усилие в балках было настолько значительным, что требуемую арматуру было трудно расположить в сечении.
А все потому, что при отнесении стержня на жестких вставках или АЖТ от оболочки конструкция превращается в подобие фермы. Трещиностойкость изгибаемого стержня и растянуто - изгибаемого есть разные вещи. Кстати можете попробовать моделирование "по Городецкому".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 11:52
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кстати можете попробовать моделирование "по Городецкому".
Это как?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 12:13
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это как?
Я имею ввиду Городецкого, который является автором книг в поддержку ЛИРы. У него задача моделирования ребер рассмотрена в нескольких вариантах, дано сравнение и выводы.
У меня эта книга называется "Компьютерные модели конструкций", Киев 2005г. Городецкий А.С.; Евзеров И.Д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 13:40
#32
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А все потому, что при отнесении стержня на жестких вставках или АЖТ от оболочки конструкция превращается в подобие фермы. Трещиностойкость изгибаемого стержня и растянуто - изгибаемого есть разные вещи. Кстати можете попробовать моделирование "по Городецкому".
Насколько неправильно то, что конструкция превращается в подобие фермы? В тавре есть растяжение в центральной части, а сжимается полка - все точно как в ферме.
Моделирование "по Городецкому" - это когда надо продольную силу в дополнительный момент вручную превращать, вы об этом?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 13:54
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
В тавре есть растяжение в центральной части, а сжимается полка - все точно как в ферме.
Про растяжение в центральной части тавра - это отдельный вопрос. Все-таки более растянута нижняя грань, чем центр. Но подобный способ моделирования может (в некоторых случаях) привести совершенно к невообразимым и неестественным результатам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 14:05
#34
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Про растяжение в центральной части тавра - это отдельный вопрос. Все-таки более растянута нижняя грань, чем центр. Но подобный способ моделирования может (в некоторых случаях) привести совершенно к невообразимым и неестественным результатам.
Нижняя более растянута, но если ребро представить как прямоугольную балку, то ее центр тяжести всегда будет ниже центра тяжести тавра, а значит в центре прямоугольной балки-ребра всегда будет растяжение.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 14:32
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Нижняя более растянута, но если ребро представить как прямоугольную балку, то ее центр тяжести всегда будет ниже центра тяжести тавра, а значит в центре прямоугольной балки-ребра всегда будет растяжение.
1) При этом эта прямоугольная балка будет армирована как растянуто-изогнутый элемент. И т.к. Усилия растяжения на порядок больше момента, то армироваться она будет равномерно по своему сечению, а не как изгибаемый единый элемент. И количество арматуры будет значительно больше необходимого.
2) При армировании изгибаемых конструкций учитывается h0(которое учитывает всю высоту балки). А в случае моделирования "фермы" учитывается расстояние до центра тяжести прямоугольного сечения, который значительно меньше h0 всей балки. Что в свою очередь завышает кол-во необходимой арматуры.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 15:00
#36
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
1) При этом эта прямоугольная балка будет армирована как растянуто-изогнутый элемент. И т.к. Усилия растяжения на порядок больше момента, то армироваться она будет равномерно по своему сечению, а не как изгибаемый единый элемент. И количество арматуры будет значительно больше необходимого.
2) При армировании изгибаемых конструкций учитывается h0(которое учитывает всю высоту балки). А в случае моделирования "фермы" учитывается расстояние до центра тяжести прямоугольного сечения, который значительно меньше h0 всей балки. Что в свою очередь завышает кол-во необходимой арматуры.
Илья, доброго дня! Интересные замечания.
1) Если все-таки перейти от усилий к напряжениям в сплошном сечении, то сложно сказать навскидку - больше или не очень. Может попадалось где сравнение?
2) Не совсем понял. Я говорю о сравнении изгибаемого тавра с растянуто-изгибаемым прямоугольником, h0 у них одинаковое в середине пролета
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 15:38
#37
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
1) Если все-таки перейти от усилий к напряжениям в сплошном сечении, то сложно сказать навскидку - больше или не очень. Может попадалось где сравнение?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1511622&postcount=13

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
2) Не совсем понял. Я говорю о сравнении изгибаемого тавра с растянуто-изгибаемым прямоугольником, h0 у них одинаковое в середине пролета
Чтобы не было недопонимания:
Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести в плоскости плиты, то h0 у них одинаковы.
Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести отнесенным от плоскости плиты при помощи АЖТ(или жесткой вставки), то h0 сравнивать их не корректно, т.к. у прямоугольника не будет сжатой зоны вообще. В предыдущем посте имелось в виду, что усилия(напряжения) в растянутой арматуре изгибаемого элемента вычисляются с учетом плеча h0. А усилия(напряжения) в растянутой арматуре растянуто-изогнутого элемента вычисляются практически в центре элемента (плечо условно h/2 - это и есть величина АЖТ).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 20:25
1 | #38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Задача моделирования ребра балки стоит на "стыке конфликтов" множества способов решений, которые "по - своему" могут быть правильными. Но при этом результаты могут существенно отличаться.

К примеру результаты расчета по СНиП 84 года, СП 63 будут различаться и весьма существенно. На данный момент необходимо удовлетворять требования ФЗ №384, а средством "удовлетворения" является перечень СП и ГОСТ устанавливаемый постановлением № 1521, в который входит СП 63. Если результат расчета по СНиП 84 года, к примеру в 80-е и 90-е, в начале нулевых, считался верным, то теперь требования ФЗ № 384 он не выполняет.

Далее, моделировать ребро можно разными способами: по центру оболочки, с эксцентриситетом прямоугольным сечением стержня или тавровым, в конце концов той же оболочкой или "объемниками". И опять получим отличие результатов. А еще можно учесть физическую, генетическую нелинейности и т.д. и результат опять будет другой. А также можно решить балку "дедовским" способом, и результат опять будет отличаться.

Лучше всего руководствоваться своими знаниями, опытом и чутьем. И подбирать, в зависимости от контекста задачи, наиболее подходящий способ моделирования. Ну и не плохо владеть простыми инженерными способами, которые позволят проверить полученный результат. Иногда бывает полезно аппроксимировать задачу разными способами.

Вроде бы задача моделирования ребра простая, но универсальных способов её решения, которые могли бы давать приближенный к действительности результат, не видно.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.
Кстати, представим что сейчас 60-е или 70-е годы. Нам поставили задачу рассчитать ребристое перекрытие... Ну и как бы мы его считали? Что, составили бы расчетную схему на клочке бумаги в виде "фермы" и пытались бы решить эту задачу? Я конечно понимаю что сейчас другой век..., оптимизация и всё такое. Ну всё же...
Не факт, что у разработчиков есть отличное и глубокое понимание железобетона, ну или хотя-бы строительное образование.

Ну и собственно Лоскутов Илья, в посте № 35 очень верно подметил.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 17.03.2016 в 20:46.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 09:06
#39
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Не думал что при попытке найти решение, на первый взгляд, простой и распространенной задачи возникнет больше вопросов, чем ответов.
Будем непреклонно следовать завещаниям дедушки Ленина. В любом случае осознал необходимость решать задачи несколькими способами, сравнивать и анализировать.
Еще раз большое спасибо всем ответившим!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:36
#40
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не думал что при попытке найти решение, на первый взгляд, простой и распространенной задачи возникнет больше вопросов, чем ответов.
Будем непреклонно следовать завещаниям дедушки Ленина. В любом случае осознал необходимость решать задачи несколькими способами, сравнивать и анализировать.
Еще раз большое спасибо всем ответившим!
Может у Вас есть данная статья. Это Ваш случай.
Вложения
Тип файла: pdf Л.М.Скорук_моделирование_плиты_и_ребер_статья.pdf (585.6 Кб, 118 просмотров)
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 09:56
#41
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


whiteman,

Да, выводами этой статьи я и руководствовался, до того как создал эту тему.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Армирование ребристых плит стержнями класса AII mult84 Железобетонные конструкции 2 27.02.2013 10:15
в чём именно ошибка при расчёте showtime Мономах 12 12.12.2011 16:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Возможность резки ребристых плит перекрытий Serge_Y Конструкции зданий и сооружений 15 13.07.2007 13:15