| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
||
Просмотров: 9883
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
21.1
Пересохранил ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Кстати, если в скаде 21.1 задать элемент как изгибаемый, а не сжато-изогнутый, то проблем не возникает, да и результаты подбора арматуры похожи на правду. Как решать эту проблему? считать рёбра изгибаемыми, потеряв часть усилий? или как-то по-другому моделировать? Последний раз редактировалось SkyFly, 11.03.2016 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Если грубо посчитать, то максимальное среднее растягивающее напряжение, которое может выдержать сечение вашего ребра
0,075*0.15*107=1,2 т Дальше открываете СП 63.13330.2012 и внимательно читаете п. 8.1.34. Потом в итоге делаете вывод. И вообще ума не приложу, зачем Вы вообще взялись считать эту плиту в Скаде. Мне кажетс в руки проще и быстрее это сделать. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Потому что прилаживание подбалок жесткими вставками это бред от разработчиков. Задай ребро L-образной балкой с шириной свеса по СНиП и все должно получится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Отвечаю на ваш вопрос: руками считать я умею, как распределяются напряжения - помню. Я хочу научиться пользоваться таким инструментом как скад и определить область его применения. Из ваших ответов я не понял, можно ли ребристое перекрытие моделировать в скаде? |
|||
![]() |
|
||||
Если считать ручками на счетах умеете, то должны знать какие усилия возникают в ребрах. И тип усилия и их значения. Сравните их с теми, что вы получили в своей расчетной схеме. Примерно совпадает? Отлично - значит модель приближена к аналитическому решению. Не совпадают? Плохо - значит в модели какой то недостаток.
Знание(понимание) распределения напряжений в сечении при изгибе поможет понять в чем состоит недостаток. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
В посте № 5 я Вам конкретно написал, почему у Вас не проходит сечение по пореченой силе. И, как мне кажется, ответил на Ваш вопрос.
Более того ваше ребро будет заармировано как внецентренно-растянутый элемент, а не изгибаемый. Про моделирование ребер уже столько всего написано. Даже на этом форуме мне кажется должно быть с десяток тем. Еще раз поднимать эту тему не вижу никакого смысла. Если вы один раз посчитаете в руки на те усилия, которые вам выдала программма, вы будете понимать в чем у вас проблемма. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Вижу, по усилиям получается бред. Остается еще один вопрос открытым, можно ли корректно замоделировать, или в МКЭ это в принципе невозможно? Я имею ввиду корректные усилия в рёбрах и плите в одной модели. |
|||
![]() |
|
||||
http://dwg.ru/b/lis/80
С 1 по 12 страницу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Попробуйте "прогнать" расчет по СНиП 84 года, а не по СП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, а я про что )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б нормы за разные года. Растягивающая нормальная сила при расчете по Q учитывалась и по СНиП 84, и по Пособию к СП52, и по СП 63. Только в каждом из этих нормативных документов СВОЯ формула этого учета, В СНиП 84 есть ограничение снизу (не меньше, чем …), в СП52, уже иначе, а в СП63 уже отсутствует ограничение снизу, и все проверки по Q c учетом N уходят в ноль. Так что результаты армирования по разным нормам, действительно, будут отличаться, хотя значения УСИЛИЙ, после расчета Скад – одинаковы.
Вот обсуждение по следующему вопросу в этой теме, мне кажется интересным. Экспериментировать с моделями можно и дальше. Вот армирование, при этом, как зависело от формул в выбранных НОРМАХ, так и останется в этой зависимости.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 15.03.2016 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
А о наличии такого расчета в СНиП 84 и СП 52 я прекрасно осведомлен. Более того, после выхода нового СП пришлось пересчитывать много объектов, особенно это сильно повлияло на сваи с действием выдергивающих нагрузок. В ряде случаев пришлось менять решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Это ваша фраза
Цитата:
Цитата:
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну не только у Вас.
Более бредовые результаты получатся при учете работы грунта в рамных конструкциях. Бывали случаи когда растягивающие усилие в балках было настолько значительным, что требуемую арматуру было трудно расположить в сечении. А все потому, что при отнесении стержня на жестких вставках или АЖТ от оболочки конструкция превращается в подобие фермы. Трещиностойкость изгибаемого стержня и растянуто - изгибаемого есть разные вещи. Кстати можете попробовать моделирование "по Городецкому".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Я имею ввиду Городецкого, который является автором книг в поддержку ЛИРы. У него задача моделирования ребер рассмотрена в нескольких вариантах, дано сравнение и выводы.
У меня эта книга называется "Компьютерные модели конструкций", Киев 2005г. Городецкий А.С.; Евзеров И.Д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Моделирование "по Городецкому" - это когда надо продольную силу в дополнительный момент вручную превращать, вы об этом? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Про растяжение в центральной части тавра - это отдельный вопрос. Все-таки более растянута нижняя грань, чем центр. Но подобный способ моделирования может (в некоторых случаях) привести совершенно к невообразимым и неестественным результатам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Нижняя более растянута, но если ребро представить как прямоугольную балку, то ее центр тяжести всегда будет ниже центра тяжести тавра, а значит в центре прямоугольной балки-ребра всегда будет растяжение.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2) При армировании изгибаемых конструкций учитывается h0(которое учитывает всю высоту балки). А в случае моделирования "фермы" учитывается расстояние до центра тяжести прямоугольного сечения, который значительно меньше h0 всей балки. Что в свою очередь завышает кол-во необходимой арматуры. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
1) Если все-таки перейти от усилий к напряжениям в сплошном сечении, то сложно сказать навскидку - больше или не очень. Может попадалось где сравнение? 2) Не совсем понял. Я говорю о сравнении изгибаемого тавра с растянуто-изгибаемым прямоугольником, h0 у них одинаковое в середине пролета |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести в плоскости плиты, то h0 у них одинаковы. Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести отнесенным от плоскости плиты при помощи АЖТ(или жесткой вставки), то h0 сравнивать их не корректно, т.к. у прямоугольника не будет сжатой зоны вообще. В предыдущем посте имелось в виду, что усилия(напряжения) в растянутой арматуре изгибаемого элемента вычисляются с учетом плеча h0. А усилия(напряжения) в растянутой арматуре растянуто-изогнутого элемента вычисляются практически в центре элемента (плечо условно h/2 - это и есть величина АЖТ). |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Задача моделирования ребра балки стоит на "стыке конфликтов" множества способов решений, которые "по - своему" могут быть правильными. Но при этом результаты могут существенно отличаться.
К примеру результаты расчета по СНиП 84 года, СП 63 будут различаться и весьма существенно. На данный момент необходимо удовлетворять требования ФЗ №384, а средством "удовлетворения" является перечень СП и ГОСТ устанавливаемый постановлением № 1521, в который входит СП 63. Если результат расчета по СНиП 84 года, к примеру в 80-е и 90-е, в начале нулевых, считался верным, то теперь требования ФЗ № 384 он не выполняет. Далее, моделировать ребро можно разными способами: по центру оболочки, с эксцентриситетом прямоугольным сечением стержня или тавровым, в конце концов той же оболочкой или "объемниками". И опять получим отличие результатов. А еще можно учесть физическую, генетическую нелинейности и т.д. и результат опять будет другой. А также можно решить балку "дедовским" способом, и результат опять будет отличаться. Лучше всего руководствоваться своими знаниями, опытом и чутьем. И подбирать, в зависимости от контекста задачи, наиболее подходящий способ моделирования. Ну и не плохо владеть простыми инженерными способами, которые позволят проверить полученный результат. Иногда бывает полезно аппроксимировать задачу разными способами. Вроде бы задача моделирования ребра простая, но универсальных способов её решения, которые могли бы давать приближенный к действительности результат, не видно. Цитата:
![]() ![]() Не факт, что у разработчиков есть отличное и глубокое понимание железобетона, ну или хотя-бы строительное образование ![]() Ну и собственно Лоскутов Илья, в посте № 35 очень верно подметил.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.03.2016 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Не думал что при попытке найти решение, на первый взгляд, простой и распространенной задачи возникнет больше вопросов, чем ответов.
Будем непреклонно следовать завещаниям дедушки Ленина. В любом случае осознал необходимость решать задачи несколькими способами, сравнивать и анализировать. Еще раз большое спасибо всем ответившим! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Армирование ребристых плит стержнями класса AII | mult84 | Железобетонные конструкции | 2 | 27.02.2013 10:15 |
в чём именно ошибка при расчёте | showtime | Мономах | 12 | 12.12.2011 16:00 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |