Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн

Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2016, 15:17 #1
Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн
лариса К
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51

Поперечное сечение здания показано на картинке. Предлагают совместить шарнирное и жесткое крепление колонн. В сечении связей нет, из плоскости портальные связи. Колонны все 35К1. Н=9 м. Подскажите, так возможно совмещать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление1.jpg
Просмотров: 220
Размер:	22.8 Кб
ID:	167388  

Просмотров: 3772
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:26
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Жесткое крепление колонн с фундаментом? Зачем шарниры на краях? 35К1 пройдет и с Мю=2
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:29
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Предлагают совместить шарнирное и жесткое крепление колонн.
А смысл?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:33
#4
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Смысл в том, что используем фундаменты, которые предназначались для кирпичных стен. Это решение предложили фундаменщики.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:35
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Понятно. Возможно всё. Считать надо. А с чем связано шарнирное примыкание ригелей? Лучше жёсткое.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:38
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


СВязи поставить и нет проблем..

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Это решение предложили фундаменщики.
Пламенный привет им от металлокаркасопроетировщиков..... зачем жесткое примыкание в основании. Момент чем брать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:41
#7
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Шарнирное потому, что для нашего производства так проще.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:42
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Момент чем брать?
вестимо чем - как всегда лопатой.
Offtop: Да и зачем нам момент? Момент нам не нужен.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:43
#9
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Момент брать усиленными фундаментами.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:45
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


лариса К, да разницы между шарнирным и жёстким практически никакой.
Но если очень хочется, то можно оставить.
Ещё раз - считать надо. В принципе схема жизнеспособна, хотя и не рациональна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:47
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Выйдете, вероятно, без усиления.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если у Вас поперечник такой на протяжении всего каркаса - то воообще про рамные узлы можете забыть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20160323_154450.jpg
Просмотров: 152
Размер:	188.1 Кб
ID:	167392  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:50
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Подскажите, так возможно совмещать?
Можно. При условии обязательного программного (не, можно и вручную ) расчета на устойчивость. "Качающиеся" стойки довольно значительно ухудшит работу основных колонн, увеличив для них расчетную длину.

Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Колонны все 35К1. Н=9 м.
Что-то сечения с первого взгляда великоваты ... но утверждать не буду, так как слишком мало информации.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:55
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, расчетные длины колонн какие в твоей схеме?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:59
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если у Вас поперечник такой на протяжении всего каркаса - то воообще про рамные узлы можете забыть.
Чего это вдруг? Рамный узел куда угодно можно воткнуть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:05
#15
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно. При условии обязательного программного (не, можно и вручную ) расчета на устойчивость. "Качающиеся" стойки довольно значительно ухудшит работу основных колонн, увеличив для них расчетную длину.
Интересно, по Вашему опыту, какой коэф. мю для центральных колонн может быть (в этом случае)?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.03.2016 в 16:34.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:08
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


С жёсткой базой и шарнирными ригелями 1,7 от общей высоты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:09
1 | #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, расчетные длины колонн какие в твоей схеме?
Единицы все.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чего это вдруг? Рамный узел куда угодно можно воткнуть.
Воткнуть-то можно.... только для чего. Отцов-классиков забываете, коллега.... фундаменты существующие, подпросядут, рамочка с рамненьким узелочком нагрузочку может дополнительную получить.... а зачем нам это всё?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:14
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Я так понял, что существующие только крайние. Вот там и будут шарниры. Остальные вроде новые.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:23
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот там и будут шарниры.
Ну как сделаете....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:32
#20
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Предлагают по контуру здания шарниры, внутри здания жесткие базы
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:35
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
внутри здания жесткие базы
А Вы шарнирные предложите...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:38
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Интересно, по Вашему опыту, какой коэф. мю для центральных колонн может быть?
В данном случае я бы оценил коэффициент расчетной длины для средней колонны в размере (2.0 - 2.3) от ее полной высоты. Впрочем, при данных исходных эта оценка ничего не стоит - "среднняя температура по больнице", так сказать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:43
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В данном случае я бы оценил коэффициент расчетной длины для средней колонны в размере (2.0 - 2.3) от ее полной высоты.
На мой взгляд.... меньше 2. Здание многопролетное. Одновременная потеря устойчивости маловероятна. Есть поддерживающее влияние соседних колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 61
Размер:	417.6 Кб
ID:	167398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 67
Размер:	147.7 Кб
ID:	167399  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:47
1 | #24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: я один не понимаю фразу "совместить шарнирное и жесткое крепление колонн"?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:48
1 | #25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
"совместить шарнирное и жесткое крепление колонн"
Это как фрикционно-срезное.... или водка с пивом.... можно.... но зачем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:19
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Здание многопролетное. Одновременная потеря устойчивости маловероятна.
При равных жесткостях, высотах и продольных силах очень даже вероятно ...

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть поддерживающее влияние соседних колонн
Нету! Есть "толкающее" воздействие крайних шарнирных колонн ...

P.S. Ладно, замолкаю, а то сейчас начнется 100500-я дискуссия про расчетные длины и устойчивость .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:10
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, из поста 23 скажи источник листов.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:40
1 | #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, Беленя, 86 год... это рабоче-крестьянская трактовка норм СНиПа по определению расчетных длин

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нету!
Как тогда выдержка из Белени? Классик КМ ошибался?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:38
#29
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как тогда выдержка из Белени? Классик КМ ошибался?
В книге скорее всего речь идет о пром. здании с краном. Поэтому критическая нагрузка будет на 1 колонне, над которой встал кран со своим Dmax, в следствии чего она может потерять устойчивость. Остальные в это время как раз будут ее поддерживать через связи покрытия, так как для них нет критической нагрузки. А в ситуации автора критическая нагрузка сразу на нескольких колоннах, думаю, более вероятна.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:41
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Antonio_v, IBZ, да. Вы тут правы. Я поторопился.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:45
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, дык какие длины будут тогда?..
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:50
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дык какие длины будут тогда?
Шарнирно опираемся на фундамент везде или жестко?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:58
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шарнирно опираемся на фундамент везде или жестко?
по твоим наброскам
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:08
1 | #34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Если по моим - то единице. Я всё стремлюсь свести к связевой сиситеме, т.к. прозрачно определяются расчетные длины, проще решаются узлы, меньше вредных нагрузок на фундаменты, здание менее чувствительно к деформациям, проще КМД, проще монтаж, и исправление возможных косяков. Традиционная ситуация повторяющаяся на форуме ежедневно - не возможно ответить на самый простой вопрос предварительно не задав 10 уточняющих. Решение о компоновке каркаса задача также многофакторная (15-20 факторов) и не решается только на основании 3-4... Специалист определенной категории владеет определенным набором практических навыков на основании которых компонуется каркас. Может называть меня занудой. Я не умею не задавать уточняющих вопросов.
Если жестко опираемся - то ближе к тому что сказал уважаемый IBZ. Опять же - там могут быть монолитные ЖБ диски, горизонтальные связи, вертикальные связи. Рядом конструктивных мероприятий можно всё что угодно сделать. Только помнить о физической реализации этих задумок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Варианты не жесткого крепления трубы во взрывозащищенном корпусе EX D Pavek777 Машиностроение 6 24.02.2016 15:41
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Помогите с узлами шарнирного крепления навеса террасы к кирпичной стене дома. KatrinochkA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2013 09:36
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Места (узлы) крепления решётки колонн Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.06.2008 21:48