Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 523
Размер:	116.4 Кб
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160325080512.jpg
Просмотров: 122
Размер:	183.8 Кб
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ebe6566-4033-4fd2-8dcd-3a9c0b9ba897.jpg
Просмотров: 109
Размер:	226.4 Кб
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150148.jpg
Просмотров: 103
Размер:	411.7 Кб
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150144.jpg
Просмотров: 77
Размер:	409.5 Кб
ID:	167567  



Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Просмотров: 14786
 
Непрочитано 24.03.2016, 18:11
#2
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


порнография какая-то, нычне что на стройках даже на болтах экономят ? )) а под плитами раствор есть ? )) или на что нынче монтируют плиты __
Ученик, учитель вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 18:43
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Критично. Нужно поставить на монтаже. Монтажные швы проверить расчетом, если по полке не пройдут - делать разделку верхней кромки с подваркой корня.

Offtop: видимо в КМД забыли
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 20:25
#4
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ритично. Нужно поставить на монтаже. Монтажные швы проверить расчетом, если по полке не пройдут - делать разделку верхней кромки с подваркой корня.

Offtop: видимо в КМД забыли
Чем же это критично?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:00
#5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Еще мне нравится, что пустотные плиты кладут на металлические балки. Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Чем же это критично?
Если по расчету проходит шарнирный узел сопряжения балки с колонной, то все в порядке.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:06
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
а почему только верхний? Узлы рамные - там сжатый нижний, например, у колонн. Да и кто сказал, что он всегда должен быть раскреплен?
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:07
2 | #7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как критично отсутствие верхнего?
Такой узел не будет жестким. При шарнирном опирании требуется ригель большей высоты. Также рамные узлы учавствуют в обеспечении геометрической неизменяемости и жесткости всей рамы в её плоскости. Последствия могут быть плохими.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:15
#8
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему только верхний?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Узлы рамные - там сжатый нижний, например, у колонн.
Узлы в таком исполнении будут шарнирными. Впрочем, я применил термин "сжатый", а не "верхний".
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и кто сказал, что он всегда должен быть раскреплен?
Расчет на устойчивость показывает, что балки с раскрепленным сжатым поясом получаются существенно легче и экономичней.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 00:34
1 | #9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Узлы в таком исполнении будут шарнирными.
Ух ты! Пожалуй, послежу за темой. Вот это поворот!

Цитата:
Сообщение от Meknotek
Вот это поворот!
причем в прямом смысле (для шарнира)!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 07:35
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Узлы в таком исполнении будут шарнирными
интересно - почему? Точнее из-за чего?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:07
#11
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Чем же это критично?
А Вы считаете, что все ОК ? )
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:21
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
а под плитами раствор есть ? ))
А это еще зачем?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:26
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Еще мне нравится, что пустотные плиты кладут на металлические балки. Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
там какие-то арматурные усики привариваются поверх балок. может мечтают потом с петлями связать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:30
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
чтобы верхний пояс не имел раскрепления и была необходимость расчета на устойчивость))

----- добавлено через ~1 мин. -----
п.8.4.4 СП16.13330.2011
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:39
#15
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
Плиты обычно кривые, чтоб обеспечить равномерное опирание кладут на раствор.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 08:45
#16
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
чтобы верхний пояс не имел раскрепления и была необходимость расчета на устойчивость))
Тема бородатая. Вот почему разработчики СП ввели "силы трения учитывать не следует"? Раньше простое опирание пустотки проходило как сплошное раскрепление. Каркасы стоят, балки пролетом по 8м и в ус не дуют уже больше десяти лет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Плиты обычно кривые, чтоб обеспечить равномерное опирание кладут на раствор.
Не замечал.

Плиты кладут на сухую. Раствор повыкрашивается весь, будет еще хуже.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:09
#17
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Около колонны на балке сверху пластина, плита опирается одним краем на пластину, другим на саму балку. Две точки опирания, вместо сплошного.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:11
#18
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Около колонны на балке сверху пластина
А вот это плохо конечно, может треснуть вдоль пустоты. Не критично, но неприятно.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 09:15
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


И еще там монтажный уголок, т.к. все на месте и варят.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:19
#20
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И еще там монтажный уголок, т.к. все на месте и варят.
Offtop: Да нормальная табуретка, нас с вами переживет еще.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:40
#21
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


А что держит рамы из плоскости? Арматурные хвостики? Или на фото не все видно
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:41
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Что тут все из плоскости удержать пытаются?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:44
#23
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Что тут все из плоскости удержать пытаются?
Offtop: Колонны видимо посчитаны с коэф. 2(с лишним?), как плиты раскрепят рамы при таких узлах?
Offtop: оффтоп наверно, извиняюсь тогда
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:50
#24
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Колонны видимо посчитаны с коэф. 2(с лишним?), как плиты раскрепят рамы при таких узлах?
Почему ты думаешь что плиты раскрепляют колонны, скорей всего распорки там, которых на фото не видно.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:51
#25
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
которых на фото не видно.
Offtop: так и я об этом, не видно или нету
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:53
#26
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop: Эй, ТС, что там из плоскости колонн?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 09:59
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Дык это ж как нужно додуматься сделать в плоскости рамные узлы без раскреплений из плоскости? Думаю каркас считался вообще без учета работы плит, а между колоннами стоит нормальная связь
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 10:11
#28
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы считаете, что все ОК ? )
Да, не все ок. Но если усилия маленькие, то можно и без ребра. Просто не нужно.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Плиты кладут на сухую. Раствор повыкрашивается весь, будет еще хуже.
По пацански все таки через подушку.
Посчитать надо стенку. Вообще как то все некрасиво сделано
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 10:47
#29
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ни связей ни распорок нет. И еще, грунты там просадочные 2 типа, толща 16 м )). Фундаменты на сваях. Но как рекомендуют на просадочных грунтах лучше уходить от рамных узлов.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 10:50
#30
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ни связей ни распорок нет
Жесть. Отсутствие верхнего ребра не критично. А где это?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 11:05
#31
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ни связей ни распорок нет. И еще, грунты там просадочные 2 типа, толща 16 м )). Фундаменты на сваях. Но как рекомендуют на просадочных грунтах лучше уходить от рамных узлов.
А куда же сваи то заколотили, если толща 16м ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 11:42
#32
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А куда же сваи то заколотили, если толща 16м ?
Offtop: В ядро земли ))) Видимо неизменяемость принята за счет рамы пространственной.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 11:47
#33
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Но как рекомендуют на просадочных грунтах лучше уходить от рамных узлов.
а, то есть верхнее ребро не ставится, чтобы уйти от рамных узлов.

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И еще, грунты там просадочные 2 типа, толща 16 м )). Фундаменты на сваях.
что-то мне подсказывает, что свайный фундамент выбран для того, чтобы пройти просадочные грунты.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 11:56
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Offtop: В ядро земли ))) Видимо неизменяемость принята за счет рамы пространственной.
Что под просадочным грунтом, или геология сделана на 16м ? Какая длина свай ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 12:43
#35
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И еще там монтажный уголок
т.е. таки предполагалось шарнирное примыкание главных балок перекрытия? Ведь он обычно на 10 мм. ниже балки.

если сетка колонн под АБК 6х6 и балка 40Ш1, то проблем, вроде как быть не должно при любом раскладе.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 12:51
#36
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
а, то есть верхнее ребро не ставится, чтобы уйти от рамных узлов
Это что за глупость?
Ребра в данном случае никак вообще не влияют на жесткость. Влияют на максимальный момент воспринимаемый узлом
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 12:55
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Ребра в данном случае никак вообще не влияют на жесткость. Влияют на максимальный момент воспринимаемый узлом
это что за глупость? способность воспринимать момент и есть жесткость ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 13:07
#38
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это что за глупость? способность воспринимать момент и есть жесткость ))
Глупость называть этот узел шарнирным из-за отсутсвия ребра.
Странно что это не понятно.
Еще раз: способность воспринимать момент у этого узла есть и без ребра, просто она меньше, но ее может быть вполне достаточно. Глупость называть этот узел шарнирным. Так доступно?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 14:39
#39
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это что за глупость? способность воспринимать момент и есть жесткость ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C



действительно, что же это за глупость...

пожалуй, я это заскриню...

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Глупость называть этот узел шарнирным. Так доступно?
осторожнее! сейчас набежит толпа шарниристов и обзовет Вас "питерским задельщиком", а узел будет "питерская заделка". А потом в Рязань Вас отправят, на повышение квалификации
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:08
1 | #40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я всё одного не понимаю.... на хрен делать узлы вызывающие такие сомнения? вместо того чтобы сделать и забыть надо сидеть и рвать волосы и гадать - будет работать или нет? экономия? 30 ребер? 300 кг стали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:12
#41
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Ребра в данном случае никак вообще не влияют на жесткость. Влияют на максимальный момент воспринимаемый узлом
Ну дак максимальный момент, воспринимаемый узлом, должен быть не меньше максимального момента, воспринимаемого балкой. А для этого нужны ребра.

Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Глупость называть этот узел шарнирным из-за отсутсвия ребра.
Никто и не называет его шарнирным. Но и жестким назвать его тоже нельзя.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:14
#42
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop:
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Никто и не называет его шарнирным. Но и жестким назвать его тоже нельзя.
Так не пойдет, узел либо жесткий либо шарнирный. Назовем ка его "недожесткий"
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:20
#43
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Так не пойдет, узел либо жесткий либо шарнирный. Назовем ка его "недожесткий"
Разновидность "рязанского шарнира"
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:21
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
узел либо жесткий либо шарнирный
нет
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:29
#45
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет
Что, правда Рязанский?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:35
1 | #46
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Offtop:

Разновидность "рязанского шарнира"
если шарнир - то царицынский. А если рязанский - то "заделка". Запомните, неучи! чему вас только учат двоечники!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:37
#47
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
если шарнир - то царицынский. А если рязанский - то "заделка".
Теперь понятно. А кто названия придумал?)
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:37
#48
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А если рязанский - то "заделка".
Заделкой имеет право называться только "Питерская" конструкция, учи матчасть!)))
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:39
5 | #49
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Offtop:
Заделкой имеет право называться только "Питерская" конструкция, учи матчасть!)))
Вы, самарцы, вообще никакого вклада в узелостроение не внесли! Так что сидите там тихо!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:49
#50
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
еперь понятно. А кто названия придумал?)
опосля вот этой темы сами появились...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126637

Offtop: боюсь как бы эта тема опять не превратилась в поле битвы шарнирщиков и любителей "пожестче"
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:50
1 | #51
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я не мог пропустить. По теме: отсутствие ребра без расчета МКЭ и кучи проверок критично, пока посредством расчетов не доказано обратное. Узел законструирован плохо. В посте №40 у ФАХВЕРК все правильно написал.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:54
2 | #52
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop:
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Узел законструирован плохо
Что можно еще услышать от Рязанчанина...
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:55
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: ЖЖоте , робяты!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:55
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GGCAT, это сообщение должно было быть номером 2, а номером три "спасибо, понятно, тема закрыта, получен полный исчерпывающий ответ". Но нет, 50 сообщений флуда.
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:57
#55
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Что можно еще услышать от Рязанчанина...
т.е. Вы считаете, что он законструирован хорошо?)))
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:58
#56
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Что можно еще услышать от Рязанчанина...
Еще можно услышать, что нефига проектировать несерийные узлы без соответствующего обоснования. Есть замечательные серии, из которых берутся понятно работающие и проверенные узлы. Если нет возможности по каким-то сверхпричинам делать серийные узлы, то делаются соответствующие расчеты, которые доказывают правомерность проектных решений.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:00
#57
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


[offtop]Offtop:
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
т.е. Вы считаете, что он законструирован хорошо?)))
Как он был законструирован - тайна покрытая мраком, но думаю на монтаже без Рязанских не обошлось.OFFTOP]
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:04
1 | #58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


То что нет ребра - это хреново. Но что то мне подсказывает, что это не самое критичное место в данном объекте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:05
#59
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
[offtop][offtop]
Как он был законструирован - тайна покрытая мраком
для самарцев любой явный косяк - это тайна, покрытая мраком? так и запишем - самарские тайные мрачные (невидимые) ребра забыли поставить невидимых самарских ребер...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:06
#60
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но что то мне подсказывает, что это не самое критичное место в данном объекте.
Там еще связей и распорок из плоскости нет. И плиты не обеспечивают общую устойчивость нифига. И плиты на опорах с перекосом лежат....
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:07
#61
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Узел считается шарнирным т.к не передаётся усилие с верхних поясов балок. Судя по всему забыли ребро в кмд)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:09
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: прогоны покрытия с балками хиловаты...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:11
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


крокодил, "шарнирных" узлов не бывает. Либо жёсткий, либо хреновый. Другое дело, что иногда можно не учитывать момент в узле "типа шарнир". Ну если в запас.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:12
#64
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Судя по всему забыли ребро в кмд)
Да не КМД. Все на месте же писали. Вварить ребро и молиться, молиться...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:13
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Второй закон сопромата: была бы пара - момент найдётся. А если нет "пары", то на фига нам момент?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:17
#66
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Узел считается шарнирным т.к не передаётся усилие с верхних поясов балок.
Передается. Присмотритесь внимательнее - там невидимые самарские ребра
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:28
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Offtop: ну вот, прибежали рязанские весельчаки и тема ожила
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C
пожалуй, я это заскриню...
Meknotek, обязательно заскринь, а лучше распечатай и повесь на стенку
разговор про узел, а не про балку. ответь себе вопрос, чем отличается жесткий узел от шарнирного? уж не способностью ли воспринимать момент и, как следствие, сопротивляться угловому перемещению?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 18:12
#68
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Зацените ферму из 10П швеллера с прогонами вне узлов, без распорок по покрытию и без связей. И на компот как говорится, фото как срезало болты, проезжал камаз с песком да и ударил малость ))). Упоры не успели приварить к опорной плите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160325080512.jpg
Просмотров: 76
Размер:	183.8 Кб
ID:	167544  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2ebe6566-4033-4fd2-8dcd-3a9c0b9ba897.jpg
Просмотров: 78
Размер:	226.4 Кб
ID:	167545  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150148.jpg
Просмотров: 66
Размер:	411.7 Кб
ID:	167546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150144.jpg
Просмотров: 56
Размер:	409.5 Кб
ID:	167547  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 20:29
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


оригинальное решение фонаря.
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 20:31
#70
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
с прогонами вне узлов, без распорок по покрытию и без связей.
это не страшно... УЖЕ не страшно...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 20:36
1 | #71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Зацените
Наш девиз - слабоумие и отвага...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 20:49
#72
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
И на компот как говорится, фото как срезало болты
Вот это действительно интересно, т.к. фундамент судя по строению принадлежит связевой опоре, которая как раз должна воспринимать подобные нагрузки на срез, только камаз видимо был не в курсе.

Offtop: Самару лучше не трогать, нас тут на форуме очень много затопчем
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 21:37
#73
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
оригинальное решение фонаря.
Фонарь прикольно вообще сделан. Необычно.
Ферма вообще интересная.элегентная.
Я вот не могу тока рассмотреть. Ее защемить хотят на крайней опоре ?
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 21:47
#74
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Фонарь прикольно вообще сделан. Необычно.
Ферма вообще интересная.элегентная.
Я вот не могу тока рассмотреть. Ее защемить хотят на крайней опоре ?
Вот так был решен узел стыка с колонной, куча болтов там где они не нужны. Ну его такую элегантность, верхний пояс не проходит из за не узловой нагрузки. Нет ни одной связи, нет распорок по фермам. Базы колонн однозначно шарнирные а в расчетах принимали как жесткие, поэтому не поставили связей между колонн вертикальных, их потом поставили когда поняли что пространственной жесткости мало. Да и мешок снеговой толком не учли при расчетах, да общая пространственная жесткость при 8 баллах никудышная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-03-25_21-45-39.jpg
Просмотров: 62
Размер:	108.0 Кб
ID:	167557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-03-25_21-53-21.jpg
Просмотров: 53
Размер:	310.7 Кб
ID:	167558  

Последний раз редактировалось Saha, 25.03.2016 в 21:56.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 21:49
#75
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вот так был решен узел стыка с колонной, куча болтов там где они не нужны.
Ужас. По принцип концентрации материала слышали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 22:00
#76
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Расчетчики сказали что расчеты делали в супер программе, твердотельным моделирование, расчет каркаса 6 часов делали. У меня в скаде 8 сек, стержневыми элементами ))) и надежность ни чем не хуже твердотельного.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 22:18
1 | #77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Saha, простите, за бестактность.... решения Ваши лютейший бред. Читайте книги, консультируйтесь, учитесь...

----- добавлено через 50 сек. -----
Что меня также удивляет в Ваших ответах так это полное игнорирование вопросов оппонентов по теме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 22:35
#78
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По принцип концентрации материала слышали?
Что это за принцип?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 22:40
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Что это за принцип?

При проектировании необходимо соблюдать также принципы концентрации материала, упрощения конструктивной формы и совмещения функций. Эти принципы можно рассматривать как результирующие принципы экономичности проектирования. Они применимы как при создании общекомпоновочных решений сооружений, так и при компоновке отдельных конструкций. Руководствуясь принципом концентрации материала, мы увеличиваем массу каждого из основных несущих элементов за счет уменьшения их числа, одновременно увеличиваем расстояние между ними и массу промежуточных элементов. Этот процесс регулируется задачей оптимума компоновки, при которой суммарная масса несущих и промежуточных элементов минимальна.

Автора подсказать?)))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 22:56
#80
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Автора подсказать?)))
Автор сего опуса мне совершенно не интересен. Скорее всего кто-нибудь из "наукообразных". И принципы какие-то высосанные из пальца. В проектировании есть только один принцип - принцип подчинения здравому смыслу. Все остальное от лукавого. Ни один из трех приведенных автором принципов не является абсолютным. Концентрация материала, упрощение конструктивной формы и совмещение функций далеко не всегда дают эффект в отличие от подчинения здравому смыслу.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:11
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


В целом тема совсем о другом.

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Автор сего опуса мне совершенно не интересен. Скорее всего кто-нибудь из "наукообразных".
12-метровый шаг в зданиях сильной агрессией... абсолютное требование СП 28.13330.2011. Не стоит так отзываться о трудах Лихтарникова.

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
В проектировании есть только один принцип - принцип подчинения здравому смыслу.
Один из главных - солидарен, но, к сожалению, в нормах не отражен. Может быть частично в тексте из моей подписи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 23:24
#82
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, простите, за бестактность.... решения Ваши лютейший бред. Читайте книги, консультируйтесь, учитесь...

----- добавлено через 50 сек. -----
Что меня также удивляет в Ваших ответах так это полное игнорирование вопросов оппонентов по теме.
А я не автор этих решений, и не игнорирую а просто не знаю всех подробностей. На стройке оказался случайно, подошел полюбопытствовать и увидал такое. Потом попросил чтобы из проекта кусочек каркаса скинули. В общем на стройке монтажники плакались что все покрытие болтается и норовит упасть, я посоветовал по покрытию ставить связи (горизонтальные по верхним и нижним поясам)по торцам. Связи поставили и сразу каркас стал намного жестче.
Более того я у разработчика проекта попытался разузнать про расчеты (заказчик мой товарищ ), и то что по моим прикидкам в скаде не проходит верхний пояс по некоторым пункта сп стальные конструкции, на что получил ответ :
Наша конструкция удовлетворяет условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести ,с коэффициентом запаса не менее 2 в самых нагруженных узлах. То, что не проходит некий "актуализированный норматив", причём локально, рекомендую игнорировать, либо действительно сместить прогоны в узлы ,где стыкуются раскосы с балками непосредственно при монтаже. Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ. Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента.

Под "средневековье" имели в виду скад офис. Сами расчет они делали в инвенторе.

Последний раз редактировалось Saha, 25.03.2016 в 23:36.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:40
#83
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не стоит так отзываться о трудах Лихтарникова
С трудами Лихтарникова Якова Моисеевича не знаком. Он явно не входит в список наиболее известных практиков или авторов учебников.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:43
#84
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести
Мекнотек, очередь твоих смайликов, просыпайся)

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
максимальных нагружений
Выглядит, как будто студентота пишет. Гонор, выпячивание груди, а понимания вопроса как будто и нет вовсе. Причем тут МКЭ? Скад - МКЭ, энсис - МКЭ. Причем тут мощность ЭВМ?)) Как связан метод получения НДС с выполнениями требований СНиПа?)) "некий "актуализированный норматив"".. Хм.. Максимальные нагружения вообще порадовали.

Выглядит, как будто "средневековьем" они называют расчет по нормативам вообще, а не скад.
 
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:46
#85
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Наша конструкция удовлетворяет условию жёсткости ,т.е. недостижению напряжений текучести ,с коэффициентом запаса не менее 2 в самых нагруженных узлах. То, что не проходит некий "актуализированный норматив", причём локально, рекомендую игнорировать, либо действительно сместить прогоны в узлы ,где стыкуются раскосы с балками непосредственно при монтаже. Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ. Ориентироваться на это "средневековье" нет смысла ,когда есть расчёт методом конечного элемента.

Под "средневековье" имели в виду скад офис. Сами расчет они делали в инвенторе.
Интересно, смогут ли эти компьютерные мальчики нарисовать карандашом эпюру моментов в статически определимой однопролетной балке? Понимают ли они вообще, что считают?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:47
#86
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


ох какое "решение", а как красиво танцуют полки колонны)) в инвенторе говорите щитали... назову узел для себя "однорукий" ввиду отсутствия ответного ребра (второй руки). Конструктора приволочь под балки, дать полное нагружение на плиты, вдобавок расстрелять тапками

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Выглядит, как будто студентота пишет. Гонор, выпячивание груди, а понимания вопроса как будто и нет вовсе. Причем тут МКЭ? Скад - МКЭ, энсис - МКЭ. Причем тут мощность ЭВМ?)) Как связан метод получения НДС с выполнениями требований СНиПа?)) "некий "актуализированный норматив"".. Хм.. Максимальные нагружения вообще порадовали.

Выглядит, как будто "средневековьем" они называют расчет по нормативам вообще, а не скад.
Не "как-будто", а 100% не понимание как работает каркас и не понимание того что нормы писались кровью

Последний раз редактировалось dik-son, 26.03.2016 в 00:00.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:52
#87
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вот и подросло свежее поколение "инженеров"...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 23:57
#88
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Устроили флуда на 5 страниц. Может люди конструкцию чувствуют. Вон как все ажурненько,тоненько.
В Тайланде фермы из арматуры делают сверху натягивают ткань и спят. Без диафрагм, связей и всяких там распорок. И все это без ансисов стоит )))
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:01
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Romegv, без нагрузок и ансисов стоит. В Таиланде и снега-то нет, вот и стоят фермы из арматуры. И стены из картона. Зачем там вообще фермы? Накрыл папоротником и спи спокойно. Будет стоять. В Таиланде вообще все стоит. Даже у девушек.
 
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:03
#90
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Устроили флуда на 5 страниц. Может люди конструкцию чувствуют. Вон как все ажурненько,тоненько.
В Тайланде фермы из арматуры делают сверху натягивают ткань и спят. Без диафрагм, связей и всяких там распорок. И все это без ансисов стоит )))
Offtop: этих людей всевышний одарил инженерным талантом, мы завидуем, а зависть не светлая, молчать не дает
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 00:16
#91
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Offtop: Стыд и позор вам товарищи, смешно прямо выглядят ваши высказывания. Разводите ересь на пустом месте. А все это потому что, это гордыня ваша и неверие. Окститесь, потому что грех это и протвно богу. Придумали то-же, СниП, нормы какието, тьфу на вас.

Последний раз редактировалось Манифест, 26.03.2016 в 00:24.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 01:43
#92
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Жесткий узел, на накладках, как я вижу из фото, достаточно чистая передача усилий, ребра обязательны по вп балок (дайте доп документацию на стройку, работа на монтаже) диагональное, проверяйте устойчивость пластины в узле, этот вариант критичен, если бы просто сваривались профили встык, то можно было бы поиграть!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 07:56
#93
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А вот еще кому интересно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160316_150419 (1).jpg
Просмотров: 74
Размер:	219.0 Кб
ID:	167569  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 09:46
#94
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Romegv, без нагрузок и ансисов стоит. В Таиланде и снега-то нет, вот и стоят фермы из арматуры. И стены из картона. Зачем там вообще фермы? Накрыл папоротником и спи спокойно. Будет стоять. В Таиланде вообще все стоит. Даже у девушек
Это если не повезет, то стоит )
Тут может тоже снеговой и ветроаой 1 гипроком зашьют и тоже будет стоять))
Сейчас на самом деле вообще заметно проекты хуже стали. Многое вообще бе0 понятия делается.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:04
#95
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Интересно, зачем такие решения? Тупо фонарь на обычной ферме не в моде нынче?

Последний раз редактировалось 024, 26.03.2016 в 10:16.
024 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:23
#96
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Понятно что все узлы воспринимают какой-нибудь момент, кто-нибудь встречал по какому принципу узлы делят на шарниры и жёсткие? Я понимаю что узел считают жёстким если он воспринимает момент равный максимальному моменту воспринимаемому сечением в узел приходящем).
Принцип концентрации материала - результат работы здравого смысла в умной голове высокообразованного инженера) Не стоит кичиться своей недообразованностью, Чубураха)
Каркас с фермами из швеллеров проектировал в лучшем случае студент, в худшем диверсант)

Последний раз редактировалось крокодил, 26.03.2016 в 10:30.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:36
#97
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Saha, а где это чудо дивное лепится?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 10:45
1 | #98
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Но это всё глупость ,по скольку ,повторяю , максимальные напряжения конструкции надёжно находятся в пределах упругости во всех возможных комбинациях максимальных нагружений. Расчёт делался методом МКЭ на очень мощной ЭВМ.
Вероятнее всего расчет делал специалист без строительного образования. У нас подобного рода расчетами грешат выпускники аэрокосмического университета, когда лезут в строительную тематику. Именно поэтому часто встречается пренебрежение некоторыми требованиями СНиП, т.к. зачастую они их даже в глаза не видели, либо знакомы очень поверхностно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15