Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

К нам обратились за рабочкой КЖ на лифтовую шахту и дали "рыбу" со словами - всё тоже самое, только марка лифта поменялась. Мол, только штампы перебейте.
Я не первый день в этом бизнесе и знаю, что сделать работу с нуля всегда быстрее и проще, чем исправлять чужие чертежи.
Ну, короче, сделал. Выкладываю оба варианта до/после.
Внимательный читатель должен заметить, что объём документации, как бы это помягче сказать, разный - 4 листа в рыбе против моих 41.
Собственно, хотелось бы услышать мнение коллег о том, где "золотая середина" детализации рабочей документации КЖ.

Вложения
Тип файла: pdf (0) А-1299-КЖ2 - Альбом целиком.pdf (426.8 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖ2.pdf (3.53 Мб, 808 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖИ2.pdf (1.46 Мб, 616 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 14775
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:56
#2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Конечно, если:
1. расчерчивать каждый гнутый стержень на листе формата А4 как изделие,
2. на стену в пределах каждого этажа делать свой чертеж,
то можно набрать и сто листов. И опечатки есть. Исходник, на мой взгляд, сделан профессиональнее. Хотя не мешало бы побольше конкретики.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:57
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я считаю, что полноценный рабочий КЖ должен быть как КМД - не "вот те узлы примерно вот так, а вот эти вот так", а каждый элемент узла, каждый стержень колонны прорисовать и просчитать. Чтоб не нужно было на стройке из трех узелков и двух разрезов собирать большой коллаж, который позволил бы вычислить длину арматурины для выпуска или количества бетона на стену.

Есть пять похожих узлов, но в них разные стержни, дай пять картинок и специфицируй всё.

Маленькое скромное ИМХО неспециалиста в КЖ.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
каждый гнутый стержень на листе формата А4 как изделие
очень удобная, как мне кажется, штука для того, чтоб вырвать этот листок из альбома и отправить его на завод вместе с заказом арматуры. Кто-то предпочитает все гнутые арматурины привозить на стройку уже погнутыми и в нужном количестве. Опять же возникает аналогия со сталью заводского изготовления, когда отправочные марки нужно просто скрепить болтами. Это способствует профессиональному стилю работы подрядчика, а не вот такому вот.
 
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:02
#4
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Мы обычно делаем ближе к "чужому" для вас варианту. Все так строят, всех устраивает, "лифтеры" уже давно привыкли к подобным чертежам, они и сами просят делать "по шаблону".
Руководствуясь главным правилом проектирования (если не считать прочность и т.д.): можно ли это построить по этим чертежам? - ответ "да". Ведь строят!
У вас, Дмитрий, конечно все красиво, подробно и автоматизированно, и это круто, и хорошо, и толкает наше общество вперед. Но честно говоря, простому работяге который будет вязать эту арматуру на стройке, и скорее всего по месту - проще и понятней чертеж первый.
---------
Золотая середина? Ваши опалубочные чертежи и общие виды планы/разрезы, "их" армирование.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:07
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Главное - результат, а не количество листов.
По первому проекту вполне можно построить шахту лифта. По второму - тоже.
Только первый проектировщик потратил 2 дня, а второй 10 дней.
Я лично солидарен с первым
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:09
#6
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
очень удобная, как мне кажется, штука для того, чтоб вырвать этот листок из альбома и отправить его на завод вместе с заказом арматуры.
Для гнутых стержней существует ведомость деталей.
Сборочные единицы - да, следует приводить в отдельном комплекте.
А чертить каждую деталь на А4 - это разврат (я, конечно, же говорю про КЖ, а не про машиностроительные чертежи)
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:14
#7
klonixx


 
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 7


ИМХО
к вновь разрабатываемому:
лист ОД, ТТ на листах,
ведомость деталей вместо л.4 КЖИ,
автоматические размеры поправить для аккуратности оформления.
Понятно, что все автоматизировано и заняло менее 1 дня.
По соотношению время/качество новый вариант лучше.
klonixx вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:16
#8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


И еще человеческий фактор - если существенно поднять уровень проработки документации, то потом заказчик уже будет требовать.. за те же деньги, естественно.. Поэтому если уровень проработки не является следствием организации работ (включая и автоматизацию) - то нефиг баловать, имхо. Сроки и отсутствие явных косяков сейчас больше востребованы.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:19
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Только первый проектировщик потратил 2 дня, а второй 10 дней.
2 дня потратил, с учётом того, что ооочень много отвлекался.
Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
А чертить каждую деталь на А4 - это разврат
это издержки автоматизации. альбом КЖИ (кроме закладных деталей) сгенерирован автоматически без каких-либо доработок.
по поводу заказа на заводе, есть ещё вот такая табличка. иногда вставляем в документацию, иногда просто xls вместе с pdf отправляем

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
лист ОД
общие указания - в КЖ1. надо было наверно ссылочку дать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-04-07_14-18.jpg
Просмотров: 293
Размер:	33.5 Кб
ID:	168366  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:21
1 | #10
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


На мой скромный взгляд, Вы, swell{d}, слегка "раздули" документацию для такой простой конструкции. Конечно, то, что Вы заармировали лифт каркасами - увеличивает количество листов. Армирование отдельными стержнями проще намного (для проектировщика).
Вполне достаточно было бы нарисовать:
1. развертки опалубок с расстановкой и привязкой закладных
2. развертку армирования стен с проемами для всех уровней
3. сечение (вертикальное) по стенам без проемов с армированием (одно сечение на 3 стены, грубо говоря, если арматура в п.м.) для всех уровней
4. опалубку и армирование крышки шахты
6. узлы армирования
7. закладные

У тех ребят, что вам прислали чертежи, конечно так себе (мягко сказано) начерчено, но в целом понятно.
А у Вас - листов в 10 раз больше, а информативность при этом не намного выросла.
Лично я когда делаю чертеж, представляю себе как с ним будет на стройке ходить рабочий и будет ли ему удобно его читать. И Вы знаете, 4 листа читать проще, чем 40.
PS. Без обид. Вас - очень уважаю.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:22
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Лично мне первый вариант больше нравится в плане армирования, собрать проще не надо смотреть кучу листов где какой каркас-все на месте можно глянуть

Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Золотая середина? Ваши опалубочные чертежи и общие виды планы/разрезы, "их" армирование.
поддерживаю
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:22
#12
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
по поводу заказа на заводе,
а строят прям всегда этими каркасами и всегда с завода? Прям всегда получается такой себе "сборняк"?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:26
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
К нам обратились за рабочкой КЖ на лифтовую шахту и дали "рыбу" со словами - всё тоже самое, только марка лифта поменялась. Мол, только штампы перебейте
Рыба норм. Узлы типовые есть. Не хватает нормальных видов (по 4-м сторонам) с закладными на листе А1 (можно дать отдельно спецификацию на эти закладные). Не хватает детали стыка и узла устройства армирования в месте шва.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Внимательный читатель должен заметить, что объём документации, как бы это помягче сказать, разный - 4 листа в рыбе против моих 41.
Захотел сделать 41 лист с КЖ.И - на здоровье.
Кто-то вложился в 4. Результат будет одинаковым.
Всякому пределу есть предел.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:40
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я бы КЖИ альбом не делал, армирование бы всё разложил отдельными стержнями на развертках, закладные детали и гнутые элементы включил бы в КЖ, развертки стен с армированием дал бы на всю высоту, спецификацию каждой стены на всю высоту дал бы, отдельно указал бы кол-во бетона на этаж. Отверстия под кнопочки всякие не расписаны у swell{d}, зато учтено технологическое отверстие в стене под шахтой.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:50
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
а строят прям всегда этими каркасами и всегда с завода? Прям всегда получается такой себе "сборняк"?
Не могу говорить за весь питер, но 100% тех объектов, с которыми сталкивался - сварные каркасы в стенах и пилонах.
Есть даже несколько примеров, когда экономные заказчики заказывали Р где-нибудь вне питера (ёбург), те делали отдельными стержнями. Потом их документация целиком шла в помойку, а к нам приходили за переделками на каркасы.
Возводить стенки каркасами колоссально быстрее, чем вязать отдельными стержнями.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Отверстия под кнопочки всякие не расписаны у swell{d}
почему? на развёртках всё показано
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:59
#16
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:44.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:09
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Забавно. Мнение большинства про проектирование, мнение большинства про строительство, мнение большинства про эксплуатацию.

Ок, предлагаю другой чертёж для обсуждения. Как вам? Норм? Построить можно?
Вложения
Тип файла: pdf 2016-04-07_15-08.pdf (1.22 Мб, 393 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:13
2 | #18
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Мне кажется, что чертежи должны быть выполнены так, чтобы на стройке никто с калькулятором не вычислял длины стержней, не утруждал себя думами где и как выполнить нахлестку стержней, какой класс стали тут применять, а какой там, арматуру по ГОСТ или по ТУ, чтобы КЖ.И разбить на листки и дать тому Васе делать поз. 234, а Пете поз. 43, не допускать чтобы вычисляли количество тех или иных позиций, все это должен содержать в себе проект. Короче говоря чтобы как в конструкторе вам кусочки привезли, а вы все собрали. Никаких двояких толкований чертежа, если что-то можно истолковать двояко, то следует добавить деталировки. А уж сколько там листов получится не важно. Важно детально продумать и проработать в голове как будет происходить процесс строительства по вашим чертежам и сделать этот процесс как можно более простым. Такой вот дизайн на мой взгляд должен быть.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:15
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


ООО, плешатники из Флагмана вспылил. Флагман - помойка, как по уровню, так и по качеству чертежей. Если у вас на 1 лист больше - то это УЖЕ показатель, что ваш комплект лучше.
P.S. Про флагман знаю не по наслышке. Работают/работали у нас на субподряде, строители воют от их чертежных неадекватных художеств.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:18
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ок, предлагаю другой чертёж для обсуждения. Как вам? Норм? Построить можно?
Можно, но нужно дообразмеривать опалубку в плане и на разрезах, чтобы понять толщины твоего пандуса.
Для такого пандуса хватит пару узлов с арматурой (ну хотя бы защитный слой показать, если в примечаниях не пишешь).

У тебя есть какая-то бабушка на фирме, которая учит уму-разуму?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:19
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


NorthernSky, насколько я понял, фирма легла.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:19
#22
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Не могу говорить за весь питер, но 100% тех объектов, с которыми сталкивался - сварные каркасы в стенах и пилонах.
Есть даже несколько примеров, когда экономные заказчики заказывали Р где-нибудь вне питера (ёбург), те делали отдельными стержнями. Потом их документация целиком шла в помойку, а к нам приходили за переделками на каркасы.
Возводить стенки каркасами колоссально быстрее, чем вязать отдельными стержнями.
СПб, на всех наших объектах в вертикальных конструкция сварные каркасы.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:21
#23
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Нет, ну если строят по КЖИ, хотят КЖИ, то понятное дело, что первый чертеж вообще не годится в принципе. Тут уже другой совсем разговор. Но если вязать будут по месту (у нас все так делают), то какой смысл так разрисовывать. Ту туже разговор идет не о подробности чертежей, а о том каким способом возводят. Соответственно и чертежи будут иные.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:22
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
NorthernSky, насколько я понял, фирма легла.
Тот-то их поперли из Мурино с наших участков. Там контора была: 2-е которые вроде бы понимают, и остальные студенты. Так что с ними сравнивать свой труд - дурной тон))))
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:24
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
СПб, на всех наших объектах в вертикальных конструкция сварные каркасы.
Квадратные колонны, всё-таки, вязаные делаем. Ростверки - 50/50. Как ни сделай, всё равно подрядчик переделать попросит. Балки чаще вязаные, т.к. строители не сильно парятся на К1-Кт

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Ту туже разговор идет не о подробности чертежей, а о том каким способом возводят. Соответственно и чертежи будут иные.
А часто у Вас в задании присутствует упоминание способа возведения?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:30
#26
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


по варианту Swell очень много ненужной воды, хотя если стоит задача нагнать объем, то вполне нормально. Зачем маркировать каждую стену отдельной позицией? Что делать если стен 100 штук и все различаются по длине пусть даже на 100мм, лепить 100 листов КЖИ? Автоматизация проектирования это конечно плюс, но применять его нужно тоже разумно.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:34
1 | #27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Убей бобра (swell{d}) спаси дерево)))).
А так в связи с низким уровнем культуры строителей приходится разрисовывать все. Как посмотришь - вздрогнешь.
Раньше можно было обойтись 4 -я палками по контуру, а сейчас, были случаи - забывали по центру насовать, лучше показать все и расписать для особо одаренных - можно и на узбекском))).
Вложения
Тип файла: pdf Сетка.pdf (96.7 Кб, 252 просмотров)
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:35
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Явно лучше проработано и удобнее, но, деление на стены в плане мне совсем не понравилось, не удобно читать.
Нигде не нашел ни узла, ни указания по нахлесту и соединению КЖИшек между собой и отдельными стержнями, считаю это важным. Без примечаний на общих данных не привычно.

Про КЖИ: с завода это приходит редко, от сварки на площадке многие заказчики открещиваются. Делаю их очень редко, при необходимости. Ведомость деталей со спецификацией на одном листе считаю вполне понятным и удобным исполнением
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:44
#29
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Убей бобра (swell{d}) спаси дерево)))).
А так в связи с низким уровнем культуры строителей приходится разрисовывать все. Как посмотришь - вздрогнешь.
Раньше можно было обойтись 4 -я палками по контуру, а сейчас, были случаи - забывали по центру насовать, лучше показать все и расписать для особо одаренных - можно и на узбекском))).
Слово "проволокой" с ошибкой написано. СТЫДОБА!!!
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:45
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Что делать если стен 100 штук и все различаются по длине пусть даже на 100мм, лепить 100 листов КЖИ?
бывает и по 200 стен "лепим" для одной секции.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Нигде не нашел ни узла, ни указания по нахлесту и соединению КЖИшек между собой и отдельными стержнями, считаю это важным.
Если смонтировать всё, как нарисовано, все нахлёсты будут обеспечены. Выпуски из стен имеются, горизонтальная распредка везде упирается в Пшки.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Без примечаний на общих данных не привычно.
Они есть в КЖ1. Тут не стал дублировать, хотя стоило бы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:49
#31
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
"проволокой"
Вот спасибо - полтинник не за горами, не стесняюсь, не знал)))). Мерси. Я в школе по русскому твердым троечником был))).
Самое прикольное, когда я встречаю свои чертежи под другими штампами - ошибки не исправляют, даже в общих указаниях - классный сканер.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 16:12
#32
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А часто у Вас в задании присутствует упоминание способа возведения?
Никогда. Во первых, я работаю чисто в промке (силоса, склады, резервуары, очистные сооружения, фундаменты норий, ЖД выгрузки, автовыгрузки и подобное), в порту, и часто делаем по месту. Да и всем так только проще, у нас подрядчик не "буквоед", и нам так проще потом неувязки всякие решить.
Во вторых - вообще не видел что бы у нас (юг Украины) делали сварными каркасами стены. Но тут надо сделать поправку на то, что я работаю только шесть лет, и в основном у себя в порту. Но сколько бывал на стройках самых разных и просто со стороны видел - везде просто "вяжут". Поэтому меня так и удивило, что у вас в Питере - прям везде "сборняк".

Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 07.04.2016 в 16:37.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 16:14
#33
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Поэтому меня так и удивило что у вас в Питере - прям везде "сборняк".
Ну не знаю как в Питере, а у нас на заводе за последние года 3 арматуру каркасами раза 3-4 заказывали, т.е. нечастое явление, хотя имеющее место быть)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 19:15
#34
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
почему? на развёртках всё показано
Я про это, у Вас не увидел.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отверстие.png
Просмотров: 231
Размер:	16.5 Кб
ID:	168408
К слову, у нас тоже всё вяжут в основном.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 19:42
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
2. видел много крайностей. как чертежи, в которых даже раскладку продольной ар-ры в балках не делают. дают одно-два сечения + типовой узел стыковки ар-ры. расход, конечно дикий (верхняя ар-ра в пролете такая же как и на опоре, нижняя на 100% доводится до опоры, шаг поперечки одинаковый), зато минимум чертежей...
Но значительно меньше вероятность ошибок на стройке и технологичнее так при монтаже. Чем больше позиций, тем больше вероятность их перепутать.

Правда в таких проектах, с минимумом деталей, не учитывают многие вещи, типа что стержни перекрестных балок на одной высоте и они все попадают в стержни колонны и т.п.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ок, предлагаю другой чертёж для обсуждения. Как вам? Норм? Построить можно?
Для такой конструкции вполне норм, считаю. Только надо узелок/сечение с армированием.

Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
. Поэтому меня так и удивило, что у вас в Питере - прям везде "сборняк".
Я из СПб, и меня тоже удивило. Как правило, отдельные стержни закладываю.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 07.04.2016 в 19:49.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 20:34
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Не индустриально, выше трудоёмкость, не безопасно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 21:09
#37
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Поэтому меня так и удивило, что у вас в Питере - прям везде "сборняк".
У нас (тоже СПб) сами строители попросили согласовать использование каркасов для стен. У них прямо на стройке аппарат для сварки каркасов.
Кому как
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 21:17
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


swell{d}, чего опять сделали большую красную кнопку, наделали разрезов и вам опять не заплатили ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 21:35
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Tyhig, это уже давно стало благотворительностью, а не заработком
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 21:40
1 | #40
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


swell{d}, я делаю почти так же, только оформляю с помощью Project Studio (привык к нему))
Сначала схемы расположения шахты по этажам, затем разрезы - это все для опалубки.
затем схемы армирования: на каждый этаж схема армирования стен шахты (4 стены, как у вас) и одна схема с расположением арматуры в плане (у вас для каждой стены, а у меня для всей шахты. на формате А3 хорошо видны все детали сопряжения стен).
отдельно спецификации и ведомости деталей.

Да и вообще я все стены так подробно показываю. Да и колонны, балки, в общем все марки конструкций. Рабочие на стройке просто счастливы - видно каждую деталь, каждый стержень имеет свою позицию и привязку.
Недавно взяли на работу сотрудника, который 10 лет в НИИ проработал. Они там армирование схематично на разрезах (рамах) показывали на всю высоту здания. очень запутано там все и неточно. рабочие бунтуют. разбаловал я их))))
хотя мне многие говорят - зачем паришься, вырисовывая все до мелочей? все равно по факту сделают как получится да и вопросов у них всегда куча будет.
но остаюсь при своем - привык, да и заказчик всегда рад результатам!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:41
#41
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


swell{d}
У меня вопрос не много не в тему, а по производству работ - опалубка.
На листе КЖ-2 "Схемы расположения...." В бетоне между стенами шахты и несущих конструкция отмечены зазоры 50мм и 100мм (не везде где то проемы).
Как они выполняются - чем то заполнение или теряемая опалубка типа Ацеит, ламинированная фанера, лист стальной, пенопласт типа пеноплекс наверное по пожарным нормам нельзя .... если несущие конструкции уже готовы. Или параллельно работы ведутся.
Были по молодости шабашно вентшахты, мусороприемники в реконструируемых зданиях или в торговых центрах строящихся без чертежей)))), но там кирпич это понятно, а тут?
Просьба просветите)))), в подземке просто - доска)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:45
#42
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Были по молодости шабашно вентшахты, мусороприемники в реконструируемых зданиях или в торговых центрах строящихся без чертежей)))), но там кирпич это понятно, а тут?
Просьба просветите)))), в подземке просто - доска)))).
на листах общих данных написано, что используется минвата
у нас иногда пишут просто - упругая прокладка из негорючих материалов
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:57
#43
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А слепой, не дочитал - сначала чертежи))).
Минвата жесткая, ну наверное тогда чем то прикрыть типа ацэид если будет сварка по месту будет. Упругая: короче из того что было или найдешь/сопрешь))).
Зазоры эти очень актуальны, с точки зрения деформаций, температур и т.п. или только от вибрации лифта?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:59
#44
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Зазоры эти очень актуальны, с точки зрения деформаций, температур и т.п.?
если это ядро жесткости, то оно не должно влиять на работу каркаса здания, поэтому и устраивается деформационный шов. есть так же вариант с поэтажной разрезкой.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:05
#45
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Понял. Спасибо. На грибках пристрелить лист можно и заполнить жесткой минватой, так же как фасад - подешевле)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:10
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Podpolie, в первую очередь именно избавиться от шума. Потому как в целом использовать шахту лифта как несущую конструкцию очень даже выгодно. И отделять её приходится только из требования норматива по защите от шума.
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:12
#47
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Потому как в целом использовать шахту лифта как несущую конструкцию очень даже выгодно.
только, к сожалению, обеспечить жесткое сопряжение шахты лифта с другими конструкциями крайне сложно из-за технологии производства работ
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:25
#48
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И отделять её приходится только из требования норматива по защите от шума.
Насколько я помню в новом СП этот пунктик убрали.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:29
#49
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
именно избавиться от шума
Да, спасибо - это главное, логично - додумал, пока чай пил))). Мусороприемник на первом этаже, когда кирпичом клали, только зазор оставляли - 20-50мм, но без заполнения шва, я думаю не оглохли жильцы первого этажа))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 16:37
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение

очень удобная, как мне кажется, штука для того, чтоб вырвать этот листок из альбома и отправить его на завод вместе с заказом арматуры. Кто-то предпочитает все гнутые арматурины привозить на стройку уже погнутыми и в нужном количестве. Опять же возникает аналогия со сталью заводского изготовления, когда отправочные марки нужно просто скрепить болтами. Это способствует профессиональному стилю работы подрядчика, а не вот такому вот.

в серьезных строительных компаниях уже давно свои гибочные станки, непосредственно на стройки, там согнут и отогнут кого хочешь и что хочешь почаще на стройку надо ходить, а заводу платить маржу мало кто желает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 16:48
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А несерьезные строительные компании возят арматуру гнуть к серьезным?
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 18:00
#52
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
если это ядро жесткости, то оно не должно влиять на работу каркаса здания, поэтому и устраивается деформационный шов. есть так же вариант с поэтажной разрезкой.
Это надо записать в теорию расчетов
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 18:43
#53
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Это надо записать в теорию расчетов
это сделано до вас
пункт 6.4.2 СП 14.13330.2014:
"Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания"
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 19:07
#54
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Начните с термина "диафрагма жесткости" и плавно перейдите к термину "ядро жесткости"
Успехов
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 21:32
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Pro100x3mal, не путай "ядро жёсткости" с лифтовой шахтой, не участвующей в работе.
Вообще как ты читаешь СНиПы? Там же чётко написано:
1) либо в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку
2) либо в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса (не воспринимающих сейсмику)
одно из двух. Offtop: ну народ - жуть
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 23:08
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А несерьезные строительные компании возят арматуру гнуть к серьезным?
возможно, а может и сами с помощью паяльной лампы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 08:15
#57
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


csp, Бахил, виноват, натупил
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:18
#58
shprotos

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2014
Москва
Сообщений: 2


Честно говоря, армирование в Ваших чертежах не выдерживает никакой критики, воспользуйтесь ГОСТом СПДС. Опалубка получилась красиво.
shprotos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 14:34
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


shprotos, к чёрту гост. Выкладывайте сразу свои чертежи в качестве образца оформления. Обсудим.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 15:17
#60
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Выкладывайте сразу свои чертежи
Выкладываю свой вариант фасада стены с армированием. Не очень нравится деление стен от стены до стены. Думаю наглядней показывать всю стену. Короче вот фрагмент.
...
Остальное мне нравится
Вложения
Тип файла: pdf Армирование стен ВЫШЕ 0.pdf (40.6 Кб, 163 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 21.04.2016 в 15:28.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 15:49
#61
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


На прошлой работе чертили ближе к yarrus77. Только позиции обозначали циферками и армировали без каркасов (не спб). К1-Кт строители видели только в книжках, гибочный станок был самодельный сваренный из подножного материала.
swell{d}, даже А3 умудрились на треть/половину заполнить. За два дня я наверно столько бумаги бы не заполнил.
Первый файл плохой. Армирования плит вообще не нашел.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:01
#62
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


у нас каждая конструкция по маркам.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (80.0 Кб, 152 просмотров)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:02
#63
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
армировали без каркасов
тогда мы армировали вязаными каркасами
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:07
#64
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
у нас каждая конструкция по маркам.
а какой это масштаб, а то у нас меньше А2 листы не выходили. По виду мы чертили так же. практически 1 в 1.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:18
#65
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Думаю наглядней показывать всю стену.
Если стенка метров 40 и с кучей пересечений, то совсем ненаглядно получается.
У нас всё на А3 заточено, поэтому стенки >6м искусственно дробим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Pro100x3mal, с масштабами совсем беда
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:41
#66
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Формат А3, виды в масштабе 1:30, сечение 1:16.
С пилонами норм, вот со стенами сложнее....чаще на А2 приходится размещать
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:44
#67
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Формат А3, виды в масштабе 1:30, сечение 1:16.
Он о том, что вы перенося все на листы, не подумали о читабельности. Вам нужно было изменить масштаб надписей и размеров. Вы уменьшив узел и надписи потащили за собой, там ничего не видно, не разобрать. Таблица спецификации - та же фигня. Без обид - но лист - обнять и плакать (в плане сборки на "листе".
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:47
#68
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с масштабами совсем беда
почему беда? по итогу шрифты на листе одного размера, все вроде разборчиво.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:47
#69
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если стенка метров 40 и с кучей пересечений, то совсем ненаглядно получается.
У нас всё на А3 заточено, поэтому стенки >6м искусственно дробим.
мы на А2 работали, А2х3. Сделай А3х4. Но я не о том. Мне больше режет глаз стена из которой в бок торчит арматура, хотя (с моей точки зрения) правильнее дорисовать ее до обреза (угла, торца и т.п.). При этом показать и стержни горизонтального армирования и П-шки по краям. Планы по стенам с армированием не рисуем. Фасады, узлы, фрагменты. Планы - только опалубка.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:57
#70
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Pro100x3mal, распечатай на А3 и посмотри (с лупой)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:59
#71
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


13Rossoneri, у нас заказчика так все устраивает. на А3 все хорошо читается. Некоторые, правда, просили масштаб по-больше, тогда на А2 все отлично вписывалось.
Хотел показать не компоновку листа и масштаб, а в принципе подход к армированию. тема то по детализации КЖ, у кого как.

----- добавлено через ~7 мин. -----
swell{d}, да говорю же, заказчика так устраивает. иногда на А2 компонуем, тогда все видно даже слепым))
по поводу стен. если стена длинная, то разбиваем ее на части и армируем от оси до оси.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 11:25
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Pro100x3mal, явно ж видно, что масштаб формата и масштаб текста/таблиц на чертеже не совпадают. К примеру, спецификация по ГОСТу вот такая должна иметь ширину 185 мм. Это равно ширине штампа в формате. У Вас она вдвое меньше. Текст основной 2.5 мм, заголовки 3.5 мм. Распечатайте, измерьте каким он получился на чертеже... Заказчика может устраивает, потому что у него зрение идеальное и у него освещение кабинета очень классное, а подрядчикам глаза ломать)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
Образцы выполнения чертежей КЖ juri18 Разное 18 31.10.2007 13:28
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Сборник примечаний к основному комлекту чертежей марки КЖ Чувак Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2005 04:45