Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.

Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2016, 10:18 #1
Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.
Di_Joker
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15

Добрый день!
Ситуация следующая: имеется квартира в кирпичной пятиэтажке 68-года, предыдущие собственники в ванной комнате (~2.8 кв.м.) под раковину установили стиральную машину, чтоб раковина не была слишком высоко - подняли весь пол в ванной (~2.5 кв.м.) оставив нишу для стиральной машины. Подъём пола выполнен на 12см кирпичами, подробности не известны, полагаю что кирпичи уложили ребром и сверху раствор и керамическая плитка, что под кирпичами плита или старая стяжка неизвестно. Я очень далёк от строительства и у меня возник вопрос о допустимости подобной нагрузки на перекрытия. По моим расчётам вес стен ванной 1500 кг, вес 1кв.м. кирпичей на полу ~250 кг/кв.м., ванная пустая ~50, а с водой и тушкой ~230кг., одна из стен ванной нагружена подвесными шкафами кухонного гарнитура + напольные тумбочки гарнитура на полу сложно сказать какой массы. Имеем 1500+250*2,5=2125 +кухонные навесные шкафчики +ванная периодически с водой и тушкой на ~3 кв.м. Вес получается внушительный и по центру плиты (тут ещё вопрос одной или двух см. далее). Какие плиты в перекрытии не известно, предположу что ПК-60-15-8 или ПК-60-12-8. Максимально допустимая нагрузка 800 кг/кв. м, а за вычетом веса самой плиты ~400кг.м. Пока всё не радужно. Но и переделывать сие огромный гемор.
Теперь первый вопрос: заходит ли плита перекрытия на несущую стену по длинной стороне?
Стены ванной этажом ниже не являются смягчающим фактором? Полагаю что не являются.
Готовых диагнозов я не жду, а вот собрать несколько компетентных мнений по ситуации для обдумывания решения очень нужно.
Конструкция данная стоит уже больше 5 лет.
Прилагаю чертежи, нарисовал как смог. В двух вариантах - с заходом плиты в несущую стену и без. И с проекциями разных плит по ширине 1,2м и 1,5м.
Высказывайтесь пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: квартира2.jpg
Просмотров: 233
Размер:	107.5 Кб
ID:	174903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пролет2.jpg
Просмотров: 151
Размер:	165.1 Кб
ID:	174941  


Последний раз редактировалось Di_Joker, 23.08.2016 в 14:35. Причина: Добавил разрез
Просмотров: 7279
 
Непрочитано 19.08.2016, 11:07
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


опять....
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
предположу что ПК-60-15-8 или ПК-60-12-8.
ну если так... у вас доп нагрузка скраю, т.е. вклад в изгибающий момент небольшой.
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Максимально допустимая нагрузка 800 кг/кв. м за вычетом веса самой плиты >400кг.м.
если "8" то 800 без учета.... те.е с учетом собственного веса порядка 1100кг/м.кв.
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
заходит ли плита перекрытия на несущую стену по длинной стороне?
скорее всего нет, и не должна. Допускается /вроде бы до 4см./.
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Стены ванной этажом ниже не являются смягчающим фактором? Полагаю что не являются.
в смысле опорой? или что...если это перегородки - конечно нет. Более того, в этом случае должны быть выполнены мероприятия, исключающие передачу нагрузки от перекрытия на них.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... нарисуйте схему нагружения плиты в пролете, по аналогии с этой

----- добавлено через ~3 мин. -----
именно значения и привязку нагрузок

----- добавлено через ~5 мин. -----
для определения действующего момента (без учета СВ) можете воспользоваться этим....
а предельный (без учета СВ) - куэльквадратнавосемь (ку=8кН)

----- добавлено через ~8 мин. -----
...а вообще уже подобного -куча
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 11:48
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
имеется квартира в кирпичной пятиэтажке 68-года
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Какие плиты в перекрытии не известно, предположу что ПК-60-15-8 или ПК-60-12-8
Вовсе не факт. Раньше в жилье плиты ставили и на 400 кг/кв.м сплошь и рядом. Утешает одно:
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Конструкция данная стоит уже больше 5 лет.
Если сразу не упало - маловероятно, что упадет потом. Если нагрузки не будете превышать по сравнению с предыдущим хозяином.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 12:21
#4
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нарисуйте схему нагружения плиты в пролете, по аналогии с этой
Надеюсь верно всё понял. Прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пролет.jpg
Просмотров: 137
Размер:	154.7 Кб
ID:	174918  
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 12:28
1 | #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Надеюсь верно всё понял. Прилагаю.
так... теперь надо определиться с нагрузками, в том числе добавить расчетную полезную (150*1.3= 195кг/м.кв.)
и лучше изобразить в виде схемы.

----- добавлено через ~1 мин. -----
с пролетами, привязками
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 13:03
#6
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
теперь надо определиться с нагрузками, в том числе добавить расчетную полезную
не очень наглядно, пока так изобразил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пролет2.jpg
Просмотров: 72
Размер:	165.1 Кб
ID:	174919  
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:24
1 | #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
не очень наглядно, пока так изобразил.
ну так. дальше....
например тут:
http://dwg.ru/dnl/13530
нагружаете.
я привел пример для размазанной 800кг/п.пог.
http://prnt.sc/c7o9yk
получается предельный момент= куэльквадратнавосемь=3600кг*м
вам надо загрузить балку вашими нагрузками. пробуйте
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:31
#8
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Дубль

Последний раз редактировалось Di_Joker, 19.08.2016 в 14:46.
Di_Joker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:36
#9
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вам надо загрузить балку вашими нагрузками.
Не уверен что всё сделал правильно. Расчёт выполнил для ситуации в которой вся ванная комната находится целиком на одной плите.
Немного непонятно почему в таких расчётах не учитывается ширина плиты или это не имеет значения? Извините если мои вопросы кажутся глупыми.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я привел пример для размазанной 800кг/п.пог.
мне казалось что 800кг/м это без учёта веса самой плиты? т.е. нужно вычесть вес плиты, а потом считать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюр 1.jpg
Просмотров: 98
Размер:	242.9 Кб
ID:	174933  
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:45
1 | #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Немного непонятно почему в таких расчётах не учитывается ширина плиты или это не имеет значения?
будем считать на полосу шириной 1 метр.
по картинке получилось 2.92т*м?
добавьте еще размазанную 0.195т/м на всю длину плиты
и сравните с предельным 3.6т*м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Рассчитал для случая когда вся ванная комната находится полностью на одной плите.
надо не всю ванную, а нагрузку на полосу, шириной 1пог.метр.
Можно принять и другую ширину, но так проще.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:56
#11
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо не всю ванную, а нагрузку на полосу, шириной 1пог.метр.
Так и знал что я что то не так делаю. Получается если ширина ванной 1,7 (со стенами), то нужно обсчитать две полоски, одну 1 м, а на второй остаток 0,7?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
добавьте еще размазанную 0.195т/м на всю длину плиты
Это вес самой плиты в полосе 1 метр? Если да то кажется должно быть больше, 6*1,5 плита весит ~2.8т, а 6*1,2 весит 2,1т.

Тип опор не имеет значения, верно?
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:59
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
олучается если ширина ванной 1,7 (со стенами), то нужно обсчитать две полоски, одну 1 м, а на второй остаток 0,7?
нет. все нагрузки собираем на ширину 1 метр. один раз. на 0.7 метра будет то же самое ( те же напряжения)
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Это вес самой плиты в полосе 1 метр? Если да то кажется должно быть больше, 6*1,5 плита весит ~2.8т, а 6*1,2 весит 2,1т.
нет. это полезная нагрузка для жилых помещений.
это м.б. всё что угодно - шкаф, стиральная машина и.т.п.

----- добавлено через 17 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Тип опор не имеет значения, верно?
тип опор - шарнирные

----- добавлено через ~2 мин. -----
нагрузки на плиту:
1. собственный вес (мы его не учитываем)
2. вес конструкций на ней (стяжка, отделка) и перегородок
3. полезная нагрузка (195 кг/м.кв)

Максимальный момент от нагрузок 2 и 3 не должен превышать 3.6т*м

----- добавлено через ~8 мин. -----
тогда плита перекрытия "8" выдержит

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Раньше в жилье плиты ставили и на 400 кг/кв.м сплошь и рядом.
это так
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:12
#13
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
все нагрузки собираем на ширину 1 метр
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Максимальный момент от нагрузок 2 и 3 не должен превышать 3.6т*м
Картина Репина "приплыли" (
Получается надежда только на то что вторая плита берёт на себя часть нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюр 2.jpg
Просмотров: 93
Размер:	242.0 Кб
ID:	174939  
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:15
1 | #14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Картина Репина "приплыли"
а размазанная 0.7 это от чего? надо еще раз внимательно проверить нагрузки. Ну 3.8 = 3.82 в пределах точности инж. расчетов

----- добавлено через ~5 мин. -----
а... там 3.6....надо проверить 0.7 - очень много

----- добавлено через ~5 мин. -----
... 700кг/м.кв.

----- добавлено через ~8 мин. -----
обычно вес ванны входит в эти 0.15*1.3=0.195т/м.кв., .... т.е. хотя бы исключить
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:24
#15
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а размазанная 0.7 это от чего?
Вес кирпича для поднятия пола 150шт*4кг=600, ванная +унитаз пусть 100кг, стена ванной параллельная несущей стене 600кг. 1300/1,9=6,84, округлил до 0,7 т.к. могут быть неучтённые нагрузки.
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:24
1 | #16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


исключить 0.2.
а если 0.7 - это действительно вес ванны, то можно размазать на ширину плиты

----- добавлено через ~3 мин. -----
... ну в общем.... критерии понятные?.... можно уточнять и пересчитывать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:34
#17
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
исключить 0.2.
а если 0.7 - это действительно вес ванны, то можно размазать на ширину плиты
Это не будет подгонкой под желаемый результат? Я конечно очень хочу вписаться в норму т.к. капиталить ванную нет никакой возможности, но здраво понимать ситуацию тоже хочется. Выше я расписал откуда получилось 0,7 ванны (вы могли не увидеть после своего сообщения), но тут можно уцепиться за соломинку - третья стена ванной стоит на второй плите, или это так не работает, я просто очень далёкий от данных вопросов.
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:43
1 | #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Это не будет подгонкой под желаемый результат? Я конечно очень хочу вписаться в норму т.к. капиталить ванную нет никакой возможности, но здраво понимать ситуацию тоже хочется. Выше я расписал откуда получилось 0,7 ванны (вы могли не увидеть после своего сообщения), но тут можно уцепиться за соломинку - третья стена ванной стоит на второй плите, или это так не работает, я просто очень далёкий от данных вопросов.
стена вроде бы сосредоточенной нагрузкой дана на схеме...
мне не хочется проверять вычисления.... я предложил инструмент....вам понятно как считать?
если есть опасения - наймите специалиста в вашем регионе.
унитаз, и пр. техника - все это входит в полезную 0.195т/м.кв.

----- добавлено через ~4 мин. -----
...
и вот еще...
для успокоения совести /спокойного сна/ если есть возможность - посмотрите на плиты снизу (у нижнего соседа).
нет ли там силовых трещин (в середине пролета плиты, параллельно короткой стороне)

----- добавлено через ~5 мин. -----
ну если были бы он бы, наверное, забил тревогу...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:52
#19
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стена вроде бы сосредоточенной нагрузкой дана на схеме
Две стены это сосредоточенные нагрузки 0,4 и 0,7, а есть ещё третья стена, параллельная несущей, она примерно 600кг/1,9.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я предложил инструмент....вам понятно как считать?
Да кажется я разобрался, спасибо. Я как мартышка с микроскопом, но уже хоть что то уяснил.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Вопрос: стена ванной параллельная несущей стене (отстоит от неё на ~1,50м) судя по длинам стоит на второй плите перекрытия, значит ли это что я могу убрать её вес из расчёта нагрузок для первой плиты перекрытия лежащей вдоль несущей стены?
Di_Joker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 14:09
#20
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Подскажите пожалуйста, а плиты перекрытия связанны между собой, могут частично компенсировать неравномерность нагрузки между собой?

Вопрос: стена ванной параллельная несущей стене (отстоит от неё на ~1,50м) судя по длинам стоит на второй плите перекрытия, значит ли это что я могу убрать её вес из расчёта нагрузок для первой плиты перекрытия лежащей вдоль несущей стены?
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 14:15
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а плиты перекрытия связанны между собой, могут частично компенсировать неравномерность нагрузки между собой?
не связаны.
Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Вопрос: стена ванной параллельная несущей стене (отстоит от неё на ~1,50м) судя по длинам стоит на второй плите перекрытия, значит ли это что я могу убрать её вес из расчёта нагрузок для первой плиты перекрытия лежащей вдоль несущей стены?
раз она стоит на второй плите, то можно смело убрать нагрузки от нее на первую.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 14:18
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
плиты перекрытия связанны между собой, могут частично компенсировать неравномерность нагрузки между собой?
Цитата:
если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;
у Вас крайняя плита перегружена или та, на которой стоит перегородка?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 14:39
#23
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у Вас крайняя плита перегружена или та, на которой стоит перегородка?
Перегружена крайняя левая, лежащая вдоль несущей стены. Кстати выяснилось что плиты 1,5м, а не 1,2м. Наваял тут очередной эпюр, вот впритык нагрузки. Буду частично перебирать пол (~1.6м2), чем то заменять кирпичи, возможно полупеноблоки, правда не уверен что можно их на пол класть, не разрушатся ли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюр.jpg
Просмотров: 34
Размер:	213.2 Кб
ID:	175097  
Di_Joker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 08:53
#24
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


А подскажите уже для общего развития - предельные нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются с учётом возможных сейсмических воздействий или это вообще отдельный сложный вопрос и простого ответа не будет?
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 08:57
1 | #25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


сейсмика тут не при чем. Конструкция плит статически определима, дополнительных напряжений не будет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 17:20
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
чем то заменять кирпичи, возможно полупеноблоки, правда не уверен что можно их на пол класть, не разрушатся ли.
читал по диагонали потому - жесткий утеплитель нельзя?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 12:07
#27
Di_Joker


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
читал по диагонали потому - жесткий утеплитель нельзя?
моих знаний абсолютно не достаточно, чтоб ответить на такой вопрос, я не знаю какие они бывают, какими свойствами и эксплуатационными требованиями обладают.

Из любопытства посчитал соседнюю/смежную плиту с "проблемной" и офигел второй раз. Получилось, что и она сильно нагружена перегородками причём по проекту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюр 2.jpg
Просмотров: 39
Размер:	236.0 Кб
ID:	175429  
Di_Joker вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 07:51
#28
hungry_Duck

яростный инженегр
 
Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Сообщений: 60
<phrase 1=


Некоторые умудряются керамзитом пол выводить в нужный уровень.
__________________
патагонский почтовый придет по расписанию
hungry_Duck вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Допустимая радиальная нагрузка на подшипник? DoubleExhaust Машиностроение 4 26.03.2013 14:37
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 Сергей666 Металлические конструкции 10 09.03.2013 10:48
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21