А что тут доказывать? Если потребитель один, то диаметр подводящей трубы неважен, IMHO. Лишь бы точность счетчика для данного типа объекта была достаточна. Вот про пожарный вопрос. Есть наверное какой-то режим потребления для такого случая? Правда, если счетчик не соответствует режиму по объемному расходу, то тут надо будет саму систему уже переделывать, поскольку и трубы имеют определенный диапазон расхода. Но тут вроде как "начальник" уже не водоканал, а пожарные.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Доказать можно одним способом - посчитать потребный напор и сравнить его с ганантированным.
Для доказательства правильности подбора счётчика - потери напора только в нём. Обычно, ввода диаметром 50мм не хватает на совмещённый водопровод. Если ввод в здание один, то водомер должен быть с обводной линией.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Доказать можно только другим способом - ттх счетчика должны обеспечить коммерческий учёт. Как вариант, полнопроходной немеханический (эм или уз), но не всем водоканалам это нужно: дорого, на складах не валяются.
Озвучьте расходы: среднечасовой и макс. секундный при и без пожара. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 211
|
А в рабочий день?
У Водоканала не зря вопрос возник. Последний раз редактировалось hasa, 18.10.2016 в 00:03. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
zain, вас спросили, вы не ответили:
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Так, ещё раз, чтобы подобрать счётчик, суточного расхода не достаточно, нужно посчитать минимальный и максимальный секундные расходы.
Порог чувствительности счетчика должен быть ниже минимального расхода и потери на счётчике должны быть меньше 5м для крыльчатых, или меньше 2,5м для турбинных счётчиков, при пожаре потери в счётчике должны быть не больше 10м для всех типов. Потребный напор должен обеспечиваться сетью при всех режимах. Покажи водоканалу расходы (лучше всего в виде балансовой таблицы), паспорт счётчика, расчёт потерь и потребного напора для обычного режима и при пожаре, тогда от тебя сразу отстанут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
90% потребления за пол часа после смены - все в душ и в туалет.
Была такая фигня. Весь день народ в цеху -в АБК расход 0. Вечером после смены все толпой мыться-умываться - расход дикий, но пол часа. Делали накопительный бак, т.к. ввод не позволял обеспечить секундный расход в момент наибольшего потребления. Лучше сразу с водоканалом договариваться о типе счетчика. А так то в ТУ на подключение должно это быть прописано. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2016
Сообщений: 5
|
90% потребления за пол часа после смены - все в душ и в туалет.
Была такая фигня. Весь день народ в цеху -в АБК расход 0. Вечером после смены все толпой мыться-умываться - расход дикий, но пол часа. Делали накопительный бак, т.к. ввод не позволял обеспечить секундный расход в момент наибольшего потребления. Лучше сразу с водоканалом договариваться о типе счетчика. А так то в ТУ на подключение должно это быть прописано. вот примерно так и есть, по соседству гаражи и рем. мастерские, мыться приходят в АБК |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
У вас по описанию как минимум два куба должно быть в сутки.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 211
|
Цитата:
![]() Да и 20 унитазов на 100 человек много. Последний раз редактировалось hasa, 19.10.2016 в 12:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Скажу сразу :
1. Ввод Ду50 не пройдёт. 2. Счётчик -расходомер - 25 макс. если полнопроходной, крыльчатка - 32 с натяжкой. 25 вполне хватит. Обосновать большие диаметры не получится. 3. Обводную линию в любом случае делать с электрозадвижкой. 4. Если есть крышная котельная (а там пожарка 2х2.5 л/с) - это 65 труба мин. при разводе. Тут экономить не получится. Ввод 110. Обводная 65. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А сколько пожарных шкафов на этаже???
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
2. Есть ещё пожар, так что, если доказать что больший счётчик будет считать минимальный расход, вполне согласовываемо. 3. Нет, если имеется два ввода и поставить комбинированные расходомеры, то задвижка с электроприводом не нужна. 4. В условиях задачи одна струя 2,5л/с.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Нет
Цитата:
Цитата:
Уточняю. Просто уточняю. А то было уже, 18 кубов потеряли на тех.нужды...
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Уточняю, теоретически нет, на практике, вполне согласовываемо во многих местах.
Цитата:
Раньше обводные делали, теперь комбики себе на объекты ставим, уже года три как.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Даже спорить не буду. расчёт есть расчёт. И он зависит от типа объекта. От расходов. Минималка почти у всего одна. А вот максималка плавает.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |