Хватит ли болта М16 для крепления прогона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хватит ли болта М16 для крепления прогона

Хватит ли болта М16 для крепления прогона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2016, 15:42 #1
Хватит ли болта М16 для крепления прогона
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста узел крепления прогона. Прогон крепится к колонне или верхнему поясу балки через приваренный коротыш из уголка на болт М16. Делают ли так? И достаточно ли одного болта М16 для крепления прогона. Как можно улучшить узел? И вообще подлежит ли он расчету и на какие нагрузки, плюс прогон служит распоркой, но продольная сила маленькая, так как это навес. Так то один болт, почти идеальный шарнир.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Или лучше уголок взять с полкой побольше и на два болта посадить? Просто я видел и с 1 и с двумя болтами узлы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления прогона.JPG
Просмотров: 1818
Размер:	44.5 Кб
ID:	179115  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 13418
 
Непрочитано 14.11.2016, 16:28
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Прогон крепится к колонне или верхнему поясу балки через приваренный коротыш из уголка на болт М16. Делают ли так?
Что именно? Вы спрашиваете, вставляют ли люди в проекты самый популярный узел крепления прогонов из швеллера в истории проектирования прогонов из швеллера? Да, вставляют. Ставят ли туда М16 вместо М20? Вроде ставят, если уголок хочется поменьше применить..

----- добавлено через 47 сек. -----
А вот болт М18 на узле крепления балки - точно плохая идея))
 
 
Непрочитано 14.11.2016, 17:42
#3
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


обычно "конструктивно" высота опорного уголка >=2/3 высоты прогона (как бы вокруг верхней точки уголка опорный участок прогона пытается повернуться под действием скатной от собс. веса и снега)
судя по рисунку профиля края: крыша - односкатная, поэтому даже при профлисте скатная составляющая со всей длины ската будет передаваться на эти уголки крепления прогонов и "выворачивать" их - либо на каждый по чуть-чуть (с одного шага прогона) либо вся нагрузка на верхний (как связи присобачите)
то есть получается швы крепления уголка считать на срезающую силу и изгибающий момент от этой скатной силы (вроде бы небольшой, но может быть всякое)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 18:04
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Узел "не очень" (выше написано, почему).
Визуально швеллер 20. Уголок увеличить до 160, поставить 2 болта.

М18, как тоже написано выше - убрать нафиг и менять на М20 (М18 - позиция спец. заказа со спец. сроками и спец. ценой) во всех последующих проектах
Уголок 100х6.5 - то же самое. Менять на 100х7 во всех последующих проектах

Offtop: Понарисуют хрени, которую купить невозможно.. А потом пишу - "замена согласована без изменения сметной стоимости".. Так и хочется иногда сокращенным сортаментом да по голове настучать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 20:08
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
обычно "конструктивно" высота опорного уголка >=2/3 высоты
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Визуально швеллер 20. Уголок увеличить до 160,
Еще раз - зачем вот это все? И зачем два болта?
 
 
Непрочитано 14.11.2016, 20:30
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


если кровля односкатная, то верхний прогон не помешает сделать из двутавра или ГСП
viqa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 21:30
1 | 1 #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Еще раз - зачем вот это все? И зачем два болта?
Чтоб ребро жесткости не ставить в прогон и не считать стенку прогона на изгиб от действия скатной
2 болта - конструктивно. Отстань.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
если кровля односкатная, то верхний прогон не помешает сделать из двутавра или ГСП
двутавр в топку однозначно, он на косой изги еще хуже швеллера "рогами вверх" работает. К тому же, сортамент швеллеров и двутавров не осчень по высоте сечения совпадают, надо городить огород в узлах
гсп... тут толку тоже не особо много. Либо диск-связи отдают скатную на узлы опирания прогонов - либо не отдают и верхний прогон "выгибается" в плоскости ската ровно так же, как и все нижележащие (по скату)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2016 в 21:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 21:41
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
верхний прогон не помешает сделать из двутавра
что это даст?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 10:11
#9
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вопрос. Тут же чтобы темы не плодить. Подскажите пожалуйста, как организовать узел примыкания связи к прогону. Подсказали посмотреть по серии 1.460 https://dwg.ru/dnl/12469 . Вложение с узлом ниже. Но там немного другое крепление прогона, см. вложение 2. У меня соответственно крепление прогона другое и вообще он у меня рогами вверх внизу, вложение 3. Можно ли сделать немного не так, не крепить уголком к прогону и к колонне, а подварить под прогон фасонку и прикрепить к нему связь болтами. вложение 4 ( схематично)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 1.JPG
Просмотров: 647
Размер:	48.9 Кб
ID:	179158  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 2.JPG
Просмотров: 680
Размер:	27.6 Кб
ID:	179159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 3.JPG
Просмотров: 643
Размер:	26.3 Кб
ID:	179160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 4.JPG
Просмотров: 564
Размер:	30.7 Кб
ID:	179161  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 10:30
#10
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


И еще вопрос, часто встречаю на чертежах узлы с болтами, а потом еще их обваривают монтажной сварркой? зачем? и нужно ли это делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 5.JPG
Просмотров: 413
Размер:	28.4 Кб
ID:	179163  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:05
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


rekrut222, болт при этом должен быть временным. Монтажным то есть.
 
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:08
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


rekrut222, выложи схемы, пожалуйста! Offtop: За рамный узел крепления ригеля к колонне главный конструктор отвозит ремнём по одному месту.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:08
#13
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
rekrut222, болт при этом должен быть временным. Монтажным то есть.
Просто не думал что вариант на сварке тоже возможен
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:10
#14
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Но вот такой же узел, и болт М16, а не обварен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вл 6.JPG
Просмотров: 410
Размер:	32.7 Кб
ID:	179165  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:12
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


rekrut222, Вам бы обратиться к учебникам и курсу металлоконструкций
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
За рамный узел крепления ригеля к колонне
где ты нашел рамный узел?
 
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:12
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


rekrut222, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1588227&postcount=27
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:13
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Но вот такой же узел, и болт М16, а не обварен
тут вообще бред какой-то, а не узел. Заводской сваркой приварена к уголку фасонка и она уже болтом прикручивается к ответной фасонке на колонне. Нарисовано неучем.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:14
#18
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop: За рамный узел крепления ригеля к колонне главный конструктор отвозит ремнём по одному месту.
Да я уже сделал шарнирным, при рамном 35Б1 получается, при шарнирном 40Б1 балка, но по цене примерно одно и тоже.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:16
#19
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
rekrut222, выложи схемы, пожалуйста! Offtop: За рамный узел крепления ригеля к колонне главный конструктор отвозит ремнём по одному месту.
Вот
Вложения
Тип файла: pdf Схемы.pdf (101.9 Кб, 328 просмотров)
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:17
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


rekrut222, посмотри ссылку на узел который я от руки нарисовал. И покажи, пожалуйста, схемы. Угол подхода связи к прогону влияет на исполнение фасонки.

----- добавлено через 28 сек. -----
Также смотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122636
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:21
#21
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вам бы обратиться к учебникам и курсу металлоконструкций
Да понимаю, но я пришел работать недавно и немного не туда. Мне бы сейчас в помощники к конструктору опытному. Но фирма в которую я устроился маленькая, и тут я и архитектор и конструктор иногда и много чего другого делаю. Я закончил ПГС, но чтобы проектировать опыт нужен. Навес не очень ответственное сооружение, поэтому чтобы хоть немного конструкциями позаниматься взялся его проектировать. Конструктора нет в фирме, вообще нет, не у кого спросить больше. У меня есть в теории какое то понимание, но видимо недостаточное. Поэтому ребят, помогите мне запроектировать связи по покрытию и по колоннам пожалуйста, и больше я наверно не возьмусь за это без опытного руководителя, надо искать другую работу...
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:29
#22
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Одна вертикальная связь, в вложении схема. Угол 37 градусов. У другой почти 45 угол.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вл 7.JPG
Просмотров: 126
Размер:	27.4 Кб
ID:	179169  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 11:30
1 | 1 #23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Offtop:
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Да понимаю, но я пришел работать недавно и немного не туда. Мне бы сейчас в помощники к конструктору опытному. Но фирма в которую я устроился маленькая, и тут я и архитектор и конструктор иногда и много чего другого делаю. Я закончил ПГС, но чтобы проектировать опыт нужен. Навес не очень ответственное сооружение, поэтому чтобы хоть немного конструкциями позаниматься взялся его проектировать. Конструктора нет в фирме, вообще нет, не у кого спросить больше. У меня есть в теории какое то понимание, но видимо недостаточное. Поэтому ребят, помогите мне запроектировать связи по покрытию и по колоннам пожалуйста, и больше я наверно не возьмусь за это без опытного руководителя, надо искать другую работу...
rekrut222, не реви.... семья, книги и ипотека сделают из тебя инженера.


Сечение балки, прогона и горизонтальной связи какие?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:48
#24
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сечение балки, прогона и горизонтальной связи какие?
Сечение балки 40Б1, прогон 20П. По поводу горизонтальных связей, прикидывал по гибкости.( Расчетная длина наибольшего из элементов 8420мм. Требуемый радиус инерции ireq=8420/400=21 мм. Уголок по ГОСТ 8509-93 L110x7 с imin=22,3 мм подходит. Опять же я не уверен что я так подбираю связь. Плюс подскажите по поводу крепления горизонтальных связей я писал вопрос, если можно, побудьте моим главным конструктором http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589546&postcount=9

----- добавлено через ~3 мин. -----
В серии которую вы давали, связь сечением 75х6. как они подбирают
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...

Последний раз редактировалось rekrut222, 15.11.2016 в 12:01.
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 12:31
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


rekrut222, такой вариант.
Вложения
Тип файла: zip P_20161115_121306_SRES.zip (2.90 Мб, 84 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 12:41
#26
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Хватит.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:04
#27
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
rekrut222, такой вариант.
Не понял немного в левом углу, к прогону или к балке, или возможны два варианта?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:08
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
два варианта
да
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:10
#29
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


И по поводу сечения, расчетная длина, это участок связи который вы показали?Подбирать в предположении что растянут?, т.е где то 4м, тогда ireq=4000/400=10 мм (можно взять уголок 75х6), или как сжатый с гибкостью 200?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:13
#30
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
И по поводу сечения, расчетная длина, это участок связи который вы показали?Подбирать в предположении что растянут?, т.е где то 4м, тогда ireq=4000/400=10 мм (можно взять уголок 75х6), или как сжатый с гибкостью 200?
У тебя крест, только на растяжение всю длину для ВС, у тебя же из плоскости нету раскисления.

Последний раз редактировалось Homel, 15.11.2016 в 13:34.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:15
#31
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
ребуемый радиус инерции ireq=8420/400=21 мм. Уголок по ГОСТ 8509-93 L110x7 с imin=22,3 мм подходит
Огромные получаются сечения, а в серии 75х6

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
у тебя же из плоскости нету раскисления.
Хотя подожди, у меня не крест, и из плоскости и в плоскости 3 м должно быть
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:22
#32
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Хотя подожди, у меня не крест, и из плоскости и в плоскости 3 м должно быть
15.4.12 СП 16

Последний раз редактировалось Homel, 15.11.2016 в 13:31.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:26
#33
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Ты насчет СГ? Я про СВ
Да, сейчас про СГ. Правильно я рассуждаю? А точнее меня больше волнует вопрос, хватит уголка 75х6?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:39
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:43
#35
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
Т.е все верно и уголка 75х6 за глаза? Давайте сразу разберемся по поводу вертикальных, там уже крест и я его полную длину считаю на гибкость 400, и получается ireq=8420/400=21 мм. Верно? и можно использовать либо уголок 110х7 либо трубу 80х3?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:47
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
по поводу вертикальных
Уголок на всю длину по минимальному радиусу инерции на гибкость 400
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:49
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
Проверенная инфа?) Я засомневался... Почему не вся длина ? а ток половинка , хотя физически это 2 разных эелемента
Я кресты не делал СГ просто =)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 13:49
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
уголка 75х6 за глаза
Да.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Homel, участочек работает между прогонами. Прогоны замечательно профнастил держит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:09
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
Offtop: Прошу прощения за качество рисунка, у меня руки кривоваты)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-15-004.png
Просмотров: 128
Размер:	299.5 Кб
ID:	179177  
 
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:11
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Прошу прощения за качество рисунка, у меня руки кривоваты)
Зашибись нарисовано.

Можно и так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:16
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, условно выключаем условно сжатые)

Я бы все-таки брал участок до середины креста за lef в таком вот случае. И вообще бы прогон только в этой середине к связям цеплял, потому что второй и четвертый слабо что-то при такой схеме раскрепляют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-15-005.png
Просмотров: 61
Размер:	577.4 Кб
ID:	179179  
 
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:20
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я бы все-таки брал участок до середины креста за lef в таком вот случае.
Много узлов получает и сечение более мелкое. Лучше раскреплять через один, но уголок пером вниз тогда надо чтобы проскочить под прогоном.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:31
| 1 #43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, вот-вот, я о том же - цеплять прогоны только к узлу пересечения и только их брать в расчет как распорки/раскрепляющие элементы.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хватит ли болта М16 для крепления прогона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления стенового прогона из ГСП Mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2015 17:41
Расчет сворного шва крепления прогона. SNIIP Металлические конструкции 12 01.11.2013 09:40
Узел крепления прогона к ферме ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:13
хватит ли одного прогона? vl Конструкции зданий и сооружений 11 14.10.2010 13:27
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32