#1 | |
Хватит ли болта М16 для крепления прогона
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 13418
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- А вот болт М18 на узле крепления балки - точно плохая идея)) |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
обычно "конструктивно" высота опорного уголка >=2/3 высоты прогона (как бы вокруг верхней точки уголка опорный участок прогона пытается повернуться под действием скатной от собс. веса и снега)
судя по рисунку профиля края: крыша - односкатная, поэтому даже при профлисте скатная составляющая со всей длины ската будет передаваться на эти уголки крепления прогонов и "выворачивать" их - либо на каждый по чуть-чуть (с одного шага прогона) либо вся нагрузка на верхний (как связи присобачите) то есть получается швы крепления уголка считать на срезающую силу и изгибающий момент от этой скатной силы (вроде бы небольшой, но может быть всякое) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Узел "не очень" (выше написано, почему).
Визуально швеллер 20. Уголок увеличить до 160, поставить 2 болта. М18, как тоже написано выше - убрать нафиг и менять на М20 (М18 - позиция спец. заказа со спец. сроками и спец. ценой) во всех последующих проектах Уголок 100х6.5 - то же самое. Менять на 100х7 во всех последующих проектах Offtop: Понарисуют хрени, которую купить невозможно.. А потом пишу - "замена согласована без изменения сметной стоимости".. Так и хочется иногда сокращенным сортаментом да по голове настучать |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Чтоб ребро жесткости не ставить в прогон и не считать стенку прогона на изгиб от действия скатной
2 болта - конструктивно. Отстань. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
гсп... тут толку тоже не особо много. Либо диск-связи отдают скатную на узлы опирания прогонов - либо не отдают и верхний прогон "выгибается" в плоскости ската ровно так же, как и все нижележащие (по скату) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2016 в 21:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Вопрос. Тут же чтобы темы не плодить. Подскажите пожалуйста, как организовать узел примыкания связи к прогону. Подсказали посмотреть по серии 1.460 https://dwg.ru/dnl/12469 . Вложение с узлом ниже. Но там немного другое крепление прогона, см. вложение 2. У меня соответственно крепление прогона другое и вообще он у меня рогами вверх внизу, вложение 3. Можно ли сделать немного не так, не крепить уголком к прогону и к колонне, а подварить под прогон фасонку и прикрепить к нему связь болтами. вложение 4 ( схематично)
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
rekrut222, выложи схемы, пожалуйста! Offtop: За рамный узел крепления ригеля к колонне главный конструктор отвозит ремнём по одному месту.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Да я уже сделал шарнирным, при рамном 35Б1 получается, при шарнирном 40Б1 балка, но по цене примерно одно и тоже.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Вот
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
rekrut222, посмотри ссылку на узел который я от руки нарисовал. И покажи, пожалуйста, схемы. Угол подхода связи к прогону влияет на исполнение фасонки.
----- добавлено через 28 сек. ----- Также смотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122636
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Да понимаю, но я пришел работать недавно и немного не туда. Мне бы сейчас в помощники к конструктору опытному. Но фирма в которую я устроился маленькая, и тут я и архитектор и конструктор иногда и много чего другого делаю. Я закончил ПГС, но чтобы проектировать опыт нужен. Навес не очень ответственное сооружение, поэтому чтобы хоть немного конструкциями позаниматься взялся его проектировать. Конструктора нет в фирме, вообще нет, не у кого спросить больше. У меня есть в теории какое то понимание, но видимо недостаточное. Поэтому ребят, помогите мне запроектировать связи по покрытию и по колоннам пожалуйста, и больше я наверно не возьмусь за это без опытного руководителя, надо искать другую работу...
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Offtop:
Цитата:
Сечение балки, прогона и горизонтальной связи какие?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Сечение балки 40Б1, прогон 20П. По поводу горизонтальных связей, прикидывал по гибкости.( Расчетная длина наибольшего из элементов 8420мм. Требуемый радиус инерции ireq=8420/400=21 мм. Уголок по ГОСТ 8509-93 L110x7 с imin=22,3 мм подходит. Опять же я не уверен что я так подбираю связь. Плюс подскажите по поводу крепления горизонтальных связей я писал вопрос, если можно, побудьте моим главным конструктором http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589546&postcount=9
----- добавлено через ~3 мин. ----- В серии которую вы давали, связь сечением 75х6. как они подбирают
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 15.11.2016 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
И по поводу сечения, расчетная длина, это участок связи который вы показали?Подбирать в предположении что растянут?, т.е где то 4м, тогда ireq=4000/400=10 мм (можно взять уголок 75х6), или как сжатый с гибкостью 200?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
У тебя крест, только на растяжение всю длину для ВС, у тебя же из плоскости нету раскисления.
Последний раз редактировалось Homel, 15.11.2016 в 13:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя подожди, у меня не крест, и из плоскости и в плоскости 3 м должно быть
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Участок связи между прогонами считается на гибкость 400
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Т.е все верно и уголка 75х6 за глаза? Давайте сразу разберемся по поводу вертикальных, там уже крест и я его полную длину считаю на гибкость 400, и получается ireq=8420/400=21 мм. Верно? и можно использовать либо уголок 110х7 либо трубу 80х3?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Уголок на всю длину по минимальному радиусу инерции на гибкость 400
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Да.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Homel, участочек работает между прогонами. Прогоны замечательно профнастил держит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Зашибись нарисовано.
Можно и так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Много узлов получает и сечение более мелкое. Лучше раскреплять через один, но уголок пером вниз тогда надо чтобы проскочить под прогоном.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления стенового прогона из ГСП | Mikka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2015 17:41 |
Расчет сворного шва крепления прогона. | SNIIP | Металлические конструкции | 12 | 01.11.2013 09:40 |
Узел крепления прогона к ферме | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.10.2011 13:13 |
хватит ли одного прогона? | vl | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.10.2010 13:27 |