| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 23659
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 1
|
Если зазор между плитой и стеной располагается вдоль плиты (плита этой стороной не опирается на стену) то надо проверить геометрию помещения и потребовать выполнить монолитный железобетонный участок. Если этот зазор образуется между опираемой частью плиты и стеной, то требуется разработать усиление опирания с расчётом соответствующих узлов или произвести демонтаж и монтаж плиты с осуществлением проектного опирания плиты перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Либо перегородка, либо стена (несущая). Для перегородки такое не только допускается, но является необходимым (зазор между ней и перекрытием и заполнение его упругими материалами). Для стены - наоборот.
Offtop: Абсолютно непонятно, как зазор в несколько сантиметров можно заполнить кирпичной кладкой. Разве что там сантиметров 10, не меньше. Такое, кстати, тоже недопустимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116
|
В общем случае плита перекрытия и не должна "ложится" на перегородку. Между плитою и перегородкой ДОЛЖЕН оставляться деформационный зазор в размере величины прогиба плиты перекрытия (причем прогиба "во времени" с учетом ползучести бетона и т.д.). В сейсмике требования еще более строгие. Этот проем должен закрываться не горючим эластичным материалом.
Это так как должно быть в общем случае. Что бы дать ответ с ссылками на СП, нужно знать сейсмичность участка строительства и конструктивную схему здания. ПС: вопрос к коллегам- а Вы чем проем этот закрываете? |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Может, автор вопроса имеет в виду, что плита перекрытия в горизонтальной плоскости не дотягивает до перегородки несколько сантиметров? Т.е., перегородка поднимается выше уровня низа плит перекрытия? И именно это он лицезреет в имеющуюся горизонтальную щель?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116
|
Цитата:
мало информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Плита перекрытия не дотягивается по длине, постараюсь объяснить (я не строитель) : своей длинной стороной плита не ложится на межквартирную перегородку - то есть стену, за которой начинается другая квартира.
Это соответствует обязательным требованиям? |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
А это точно "перегородка", а не капитальная (несущая) стена? Если второй вариант, то зазор должен был быть зачеканен раствором, как и все швы между плитами перекрытия.
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок. |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Да ладно... Например, серия 2.240-1 Выпуск 6. Перекрытия кирпичных зданий. Рабочие чертежи толкует заделку межпанельных зазоров именно раствором М200. Тем паче, сложно представить доставку на объект нескольких лопат мелкозернистого бетона...
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
Фото плохого качества, т.к. это скриншот с видеоролика. План этажа я тоже хотел увидеть, даже заявление написал, но меня не ознакомили. Многоквартирный дом из кирпича 9-этажный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
На фото Вы можете увидеть, что там нет стыка плит (в моём понимании стык плит - это когда плита прилегает к плите - поправьте меня). Там - плита, а затем идет кирпич с раствором. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
На какую ширину?
На таком фото мы ничего не можем увидеть. руслан ррр, если Вы хотите получить конкретный совет, дайте нормальные исходные данные. А то, мало того, что Вы толком объяснить ничего не можете, так и еще и фотографии качественные зажали. |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку "сверху - вниз" (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. - и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка "снизу-вверх" любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да - это нарушение со стороны Подрядчика. После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка???
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
Есть возможность указать на конкретные нарушения требований? Походу дело к суду идет. В настоящее время всё это "дело" замазано каким-то белым составом. Это нормально? Что подразумевается под зачеканкой? В такой квартире можно жить - то есть она пригодна для безопасного проживания? Какие последствия такой постройки? Какова примерная стоимость устранения? Всё это понадобится для суда. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И, да, стяжка пола выполнена. Сначала идет слой - точно не знаю - то ли звукоизоляции, то ли теплоизоляции - изолон толщиной около 1см, затем идет стяжка. Как и в "моей" квартире. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Мне кажется, суд - малоперспективное мероприятия.
В том и дело, что подрядчик никаких конкретно требований не нарушил. Если сверху на голову ничего не падает, то какие могут быть претензии? Зазор заполнен, звукоизоляция обеспечена (или нет?), потолок ровный, что ещё нужно? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вроде бы только короткие плиты не заводят по длинной стороне на стены. 6-метровая плита "законно" прогнется после новоселья на полсантиметра.
Т.е. замазка шпатлевкой треснет. Надо проект смотреть! Так-то пофиг - на безопасность все это НИКАК не влияет. А если потолок натяжной - то вообще... Но щель всяко должна быть заполнена, чем-то вечным и непреходящим, типа раствора. В проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО в разделе "КЖ" есть лист с "Монтажная схема плит", на этом листе ОБЯЗАТЕЛЬНО есть ссылка на серийный (или несерийный) узел сопряжения плиты со стеной. Вот в этом УЗЛЕ все-все расписано - как и чем должно быть заделано. Юридически: копию листа с проекта Вам как потребителю ОБЯЗАНЫ предоставить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
На конструктивную безопасность - да. Но есть еще и пожарная. Межэтажное перекрытие должно иметь определенную степень огнестойкости (обычно 45 минут для зданий II cтепени огнестойкости). При полном выкрашивании шпаклевки (или чем там заполнили) огнестойкость перекрытия будет равна нулю. При неполном - непонятно чему. Да и огнестойкость самой шпаклевки может сильно отличаться от огнестойкости того же монолитного участка или раствора. При желании можно легко к этому прицепиться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Подробно - сложно. Основной норматив - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Для юридического оформления претензии нужно копать и копать. Тем более что щель не сквозная, и не факт, что REI (параметр огнестойкости) испорчен - несущая арматура не греется, огонь не пробивается, не распространяется и т.д. А вот НЕСООТВЕТСТВИЕ узла проекту - очевидный аргумент. Надо искать узел.
А сыпать пунктами норм без разбору как из пулемета - может и рикошетом прилететь. Я же говорю, не нужно бесперспективную войну по принципу "у кого длиньше" начинать. Нужно технично долбануть разок и на этом крендец проблеме. Узел нужен. Нужно дипломатично выпросить копию нужно листа из проекта, и счастье в кармане. А снимать лайк-ролик на айфун - нетехнично. Нужно камерой снимать было, с понятного (всем, в т.ч. судье, эксперту и т.д. ) ракурса. Это техразборки, а не ютуб (вкрути в глаз шуруп, и выложи в ютуб ![]() Без чертежа узла разговора не будет. Мало ли что там в фз или на заборе написано ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 9
|
Цитата:
Постараюсь взять копию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Как и написал Ильнур, основное здесь - соответствие нормам по огнестойкости ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (табл. 21). Но, как он тоже правильно написал, установить это на глаз очень трудно. В строительстве каждый элемент конструкции имеет свою огнестойкость, подтвержденную расчетом или пожарным сертификатом. Чтобы сказать, что огнестойкость заделки щели ниже, чем плит перекрытия, надо знать, из чего эта заделка сделана. Либо доказать, что при нормативных прогибах плиты заделка выкрошится. А вот несоответствие данного узла проектному решению - уже криминал сам по себе (вне зависимости от огнестойкости).
Offtop: Строители вполне могли положить плиты перекрытия вплотную друг к другу, как часто делают, хотя по серии (и в проекте, скорее всего) между ними должен быть промежуток в 1 см, заполняемый бетоном или раствором. В результате через несколько плит набежало 3-4 см. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Трясите подрядчика на предмет проекта (проектного решения). ДокУмент, все-таки.. В крайнем случае поднять аналогичный или в проектный сгонять (снять копию обязательно).. Ну а дальше-экспертиза, суд (точнее, это он назначит экспертизу), переделки или компенсация.. Возможно, застройщику будет выгоднее замять дело по-тихому, это уж как договоритесь..В общем, есть способ сэкономить))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Упс, сорри, в #25 уже конкретно сказали))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование | ringooo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.11.2012 13:48 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |