Расчет усиление пустотной плиты арматурными каркасами
Инженер-конструктор
Владимир
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 11350
|
|
||||
Конструкция кровли через "табуретку" которая опирается на кирпичные столбы передает свою нагрузку на плиту (размер столбов 0,38х0,38х0,225 столбы стоят на уголках которые расположены поперек плиты, но я их в расчете не учитывая считаю как от сосредоточеной силы) . На рисунке привел часть схемы стропильной системы. На самую нагруженную плиту приходятся 3 нагрузки 20 кН, 7 кН, 15 кН (см. рис.)
|
||||
![]() |
|
||||
В плитах ПК используется напряженная арматура а устанавливать туда мы будем, просто каркасы, как в этом случае учитывать работу арматуры.
Просто если брать альбом конструктивных решений там, только сами чертежи про расчет ни чего. Написано что на основании СНиП II-21-75 (Ну для нашего времени теперь СП 63.13330.2012) |
||||
![]() |
|
||||
Попробовал посчитать по такой методике. Не учитывал собственный вес плиты (пока что)
Ширину полки брал как расстояние между центрами двух замоноличенных участков, ширина ребра как диаметр пустоты + стенки по пустотке немного непонятно арматура предварительно напряженная как это учесть? я брал как для класса Ат-V Rs 680 Мпа. Устанавливаемую арматуру А500С Rs=435МПа. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это главный вопрос.
сначала вступают в работу преднапряженные канаты, только потом арматура. но какая потребуется деформация плиты, что бы арматура вступила в работу и канаты еще не порвались вы вряд ли сможете посчитать. наверное именно поэтому никаких материалов по такому методу усиления и не существует... притом, замоноличивая пустоты загружается плита от собственного веса бетона в пустотах, что возможно перегружает канаты. самое главное - не понятно зачем все это делается, как я вопрошал выше. если знать зачем, то можно поискать нормальное решение.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Это всё делается из за неудачного решения кровли. Дом готов плиты лежат. Нужно делать стропильную систему, но тут всплыл вопрос выдержит ли плита такие сосредоточенные нагрузки (не спрашивайте, почему до этого не вставал такой вопрос)
Фото прилагаю на них видна сама стропильная система. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Alexey33, а зачем собирать нагрузку в точки если кругом плиты? Больше и чаще стоек делать, опирать через лежни. стропильные ноги тоже через "мальчики" опирать, в общем размазывать нагрузку по максимуму необходимо, и монтировать намного проще будет. Представленное решение крайне неудачно - схема бессмысленно усложнена
|
|||
![]() |
|
||||
Николай Г. Да это я прошлую схему вставил, сейчас стоек уже больше добавил. Но если просто на лежни ставить стойки, нагрузка разве не бкдет передаваться как точечная, ведь модуль деформации дерева ниже чем к бетона, соответственно напряжения будет только в близи с стойкой.
И ещё, маленький вопрос: это как? просто первый раз слышу про такое. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Alexey33, чего-то вы перемудрили. Зачем плиты усилять? У вас что там V снеговой район? Можно под столбики уложить жб перемычки чтобы распределить нагрузку на несколько плит или воспользоваться советом из #11. Вообще стропильная кровля весит 70-90 кг/м.кв плюс снег, получается не так много, чтобы перегрузить плиты которые обычно несут 800 кг/м.кв.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
К примеру берем диагональные ноги: У вас там по длине сложные стыки почти равнопрочные наверно, зачем это, кто мешает поставить еще 1-2 стойки? Это и узлы упростит и сечение до конструктивных размеров уменьшит.
Тоже самое с обычными стропилами: почему не дать еще один ряд стоек по центру пролета? Можно через одну ногу стойки ставить и прогон кинуть. В итоге у вас получится не 8 опор, которые всю нагрузку собрали, а 20-30, которые более-менее по перекрытию разбредутся. А сейчас у вас сложные узлы, скорее всего мощные сечения да еще и плиты усилять задумались. Выглядит крайне неудачным |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
хорошо, что TNemo все-таки докопался до причины усиления ))
это ж надо замутить такое сложное усиление плит, чтобы опереть на них стропильную крышу в 3-ем снеговом.. Alexey33, во-первых, Вы уверены, что плиты не способны держать сосредоточенные нагрузки от крыши? во-вторых, как уже сказали, проблему нужно решать конструкцией крыши, а не усилением плит. в-третьих, при таком усилении, ввиду сложности учета преднапряженной арматуры надежней ее не учитывать вовсе и всю нагрузку передавать на устраиваемые монолитные ребра. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
Есть еще вариант балки металлические укладывать на стены, а на них уже стойки стропильной системы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Не знаю размеров в плане, но наверно нужно добавить еще один контур прогонов - между мауэрлатом и нарисованной системой прогонов. Для диагональных стропил будет только плюс тк кажется что длинноватые они слишком и нагрузка на плиты станет не такой страшной
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Alexey33, вы слишком сильно зарылись не в ту степь. Все надо решать проще, а именно конструкцией крыши а не усилением перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
за такой частокол вам спасибо никто не скажет. как там перемещаться? доступ должен быть во все места без условия разбора крыши при этом. вдруг там крыса сдохнет или птица...
осталось определить какую сосредоточенную нагрузку выдержит ребро плиты между пустотами. если есть размеры ребер, то вперед, считайте и сопоставляйте. Цитата:
можно сделать иначе - не использовать плиты, а все переложить на 2 деревянные фермы (поперек здания), с которых нагрузка пойдет на наружные стены. не знаю что за плиты, но для жилого помещения нагрузка от пола, перегородок и полезная будет раза в 2 больше снеговой и собственного веса от этой крыши. и усиление пустот в данном случае совершенно неуместно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
|||||
TNemo, здравствуйте!
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
х стоек я принял как линейную 500 кг/м. Моменты меньше получились всё прошло. Да, согласен с вами решение было не удачное. Но всё же хочется докопаться до истины, ведь такое решение принимают при реконструкции, на основании чего то, не просто так "хотя без магов и экстрасенсов там явно не обходится" ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
это считается простительным - сделали что могли. даже бородатые заслуженные и действительно опытные проектировщики конструкторы практикуют метод бубна при реконструкции
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
так не честно.
ее не спортивно подперли посередине. а вообще.... это фотожаба.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Nikst50,
Ммм интересно что это за технология? Не у меня немного другая ситуация была, плита только с завода уже приехала, просто по расчету несущей способности не хватало, вот я и хотел усиливать её, но спасибо TNemo всё обошлось без усиления. stas_org, да я тоже видал испытания ПК, плита с нагрузкой до 800 кг/м2 выдержала 1600 кг/м2 только не помню с учетом собственного веса или без него, но не суть. Думаю что не очень приятно будет если над кроватью плита будет так провисать. Но всё же на рисунке, это как бы кратковременная нагрузка, оставили бы они так на пол годика и увидели что с плитой станет. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: еще сейсмику 5 баллов надо добавить, вдруг гвоздь какой не выдержит сорвется, да..
и на падение метеорита.. хоть ничего не устоит при этом, но мы должны быть уверены заранее, как все произойдет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
"при расчете многоэтажных зданий вы¬сотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допус¬кается не учитывать." СНиП 2.01.07-85
хотя этот снип переиздан и слегка изменен, но люди его писали грамотные и не верить их мнению у меня нет предпосылок. сегодня все излишне усложняется, но это не ведет к росту уровня знаний и надежности, а скорее наоборот - проектировщики уделяют внимание ерунде, типа пульсации в сарайчиках и им не хватает времени и понимания на действительно важные проблемы, вроде общей устойчивости здания.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
Расчет фундаментной плиты по СП | Инженр Трепаццо | Основания и фундаменты | 6 | 06.08.2012 14:25 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 16:24 |