| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 11873
|
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Согласен, если пиков по краям плиты нет.
Интересное решение - лягушки при высоте 900 мм))) Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.07.2017 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
грели конечно. греть им всегда проще.
вопрос в том, нужна ли вообще эта анкеровка в край ростверка? зачем она? конструктивное обрамление плиты? тогда зачем заставили 20 диаметр гнуть, да еще столь длинные стержни, надо было п-шки из 12 диаметра поставить и всем проще... если усилий нет, то не страшно
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А сам попробуй ф20 А500С без нагрева гнуть. Крякнешь.
Значительное уменьшение радиуса гиба может привести к трещинам в растянутой зоне. опасно ли это для торцевого хомута... наверное, нет. Вряд ли в этом сечении арматура испытывает заметные растягивающие напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Именно для данных стержней ничего не будет страшного, там на 90% эти отгибы конструктивные
А вообще, стоит акцентировать внимание технадзора и строителей что греть А500 нельзя Можно пару стержней погреть так же и испытать на разрыв, всем будет всё понятно сразу |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Nik1992, возможным образованием микротрещин в зоне гиба. По способу производства арматура класса А500С может быть горячекатанная без последующей обработки и термомеханически упрочненная в потоке прокатке. Так называемую "термичку" греть нельзя - разупрочняется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Почему все утверждают что арматуру нельзя греть? Почему никто не обозначает температуру до которой действительно нельзя нагревать некоторые виды арматурной стали? Я не шибко силен в этом вопросе, но знаю что есть несколько границ нагрева при которых происходят "метаморфозы" и сталь или разупрочняется или наоборот, закаляется (становится хрупкой) и т.д... Первые ступени таких температур для обычной А240-А500 находятся в районе 650 градусов. Ниже этих температур, при нагреве, сталь ничего не поймет и свойства свои не потеряет
Что касается термоупрочненной арматуры, то там, предел температурного нагрева ниже и находиться примерно на уровне 300-400 градусов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 07.07.2017 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Поэтому термоупрочненную греть не следует, а обычную - с умом, пожалуйста. П.С. А500С, где С - свариваемая. Если арматура свариваемая, логично было бы предположить, что она не термоупрочненная? ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
"В помощь для контроля: цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С): 530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный." (с)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53
|
![]() Изначально были каркасы, но по просьбе подрядчика заменены на лягушки, шаг и сечение, практически опытным путем) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Дальше подвал, 1 офисный, 19 жилых и тех. Выпуски только начинают устанавливать - сдают все по отдельности. Последний раз редактировалось Nik1992, 07.07.2017 в 09:19. Причина: Добавление скрина |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Что вы так боитесь нагрева?
Я так понимаю, что при нагреве свыше определенной температуры просто уходит термическое упрочнение стали и она просто теряет определённый процент прочности, например становится А400С. При сварке тоже происходит нагрев и ГОСТ также допускает нагрев при сварке. Это компенсируется длинной шва. А вот попробуйте в "холодном" состоянии погнуть стержень с радиусом, например, как на фото, особенно зимой. У вас вся арматура в месте сгиба будет с трещинами. |
|||
![]() |
|
||||
10 минут назад держал в руке сертификат на термоупрочненную А500с
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
и?
Я просто тогда недопонимаю, если ее делать свариваемой, то в месте сварки будет нагрев и будет разупрочнение... Хотя может при конструировании сварные швы относить в зоны малых напряжений и тогда вполне приемлемо... ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
я тоже думаю что разупрочняется, вот насколько пока что для меня вопрос, сам не присутствовал при испытаниях термички из А500с Offtop: (хотя в планах есть)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
Вопрос тут верно подняли: что стало с характеристиками самой стали. Тут 2 момента: 1. Такой крутой изгиб сам по себе вызывает деформации в крайних волокнах далеко за пределами разумного. Посмотрите картинку. Красное волокно в 2 раза длиннее синего. Значит от первоначального красное увеличилось на треть, а синее сжалось на треть? Такие эпсилоны допустимы? Или в красном образовалось куча микротрещин? А какие там сейчас есть внутренние напряжения? Может прочность уже на пределе? Стукни посильнее и арматура рассыпится? Я не знаю. 2. Всё же нагрев. Я не знаю до какой температуры был нагрев. Я не разбираюсь в сталеварении. Но я не могу исключить, что А500 превратилась, например, в А300 в этом месте. По расчёту А300 хватит? Проверьте расчётами именно это место +1 метр на анкеровку. Теперь про железобетон. Самое плохое, что может быть - это облом арматуры в этих углах. Не самый критичный вариант, но анкеровка стержней будет отсутствовать, как вертикальных, так и горизонтальных. Что делать. Я бы посоветовал взять 1-2 подобных стержня, отпилить нужные углы и отдать по быстрому в лабораторию. Пусть они проверят хотя бы прочность на растяжение. Будет не по госту, ибо угол, но если аккуратно зажать в тисках самый угол, то результат будет более менее показательный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Цитата:
У топикстартера верхняя зона однозначно сжатая, защитный слой не отколется? Вроде и конструктивно все, но оставить как есть мне бы было ссыкотно, честно говоря ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Гнать таких строителей, у которых даже гибочных станков нет, с объекта. Они и дальше 22 этажа так-же делать будут. Радиусы загиба не просто так придумали, это передача усилий арматуры на бетон. Здесь этого уже нет. Т.е нормативные требования не выполняются. Металл при нагреве отжигается до уровня заклепки. При дефектоскопии (или даже визуальном осмотре стержней) скорее всего бОльшая часть стержней имеет трещины, т.е. никакую анкеровку не обеспечат.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Обратите внимание, что здесь не П-шки, а рабочие Г-шки, ситуация несколько отличается.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Вы в поле не работали наверно, да?)
Чего?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне. Ведь гнуть нельзя везде, насколько я помню, а не только с краёв. Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит. Где-то я это всё читал... Но вот где не вспомню... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Да ну.
![]() Худо-бедно, но объектов 400 за последние 25 лет стоят. И надзоры регулярно пару раз в неделю, а иногда бывает и почаще. И заставлять строителей перевязывать плиты (балки, колонны, стены, ростверки - нужное подчеркнуть) это достаточно частое явление на объектах. А иногда и стройки останавливать приходиться. Авторский надзор должен начинать "воспитание" строителей с нулевого цикла, иначе они такого нафигачат - мало не покажется всем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
верно, если гнуть на холодную, арматура меньшего радиуса просто не вынесет, потрескается на крайних волокнах.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
upd. теперь присутствовал: А500с д22 соединение С1-Ко по 14098, усилие разрушения стыка (временное сопротивление) 630-640МПа у 3-х образцов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Обратите внимание на то, что минимальные радиусы гиба указаны для стержней арматуры независимо от того термомеханически упрочненная она или нет.
Это требование касается разупрочнения арматуры. Если в речь идет об анкеровке арматуры отгибом, то нужно выполнять требования по недопущению смятия бетона, при этом радиусы гиба могут быть гораздо больше чем при условии обеспечения прочности стержня. А лучше всего почитать нормы... Там все черным по белому написано! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Радиус загиба арматуры? | shufr | Железобетонные конструкции | 13 | 03.02.2011 08:48 |