Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2017, 16:25 #1
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?
Nik1992
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53

Добрый день!
Отгибы стержней рабочей арматуры были выполнены с нарушением радиуса загиба - 20мм против 80мм для ∅20А500С. К тому же в местах сгиба стержни начали корродировать (возможно грели). Чем это грозит в дальнейшем?
Конструкция: плитный ростверк H=900мм, расстояние от грани плиты до грани забивной сваи (350х350) - 126мм (по исполнительной).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpeg
Просмотров: 858
Размер:	2.21 Мб
ID:	190685  

Просмотров: 11873
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:47
#2
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Клевые "пэшки". А по сути то на работе конструкции никак не должно отразиться, технадзор может начать нервничать разве что.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:54
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
А по сути то на работе конструкции никак не должно отразиться,
Согласен, если пиков по краям плиты нет.
Интересное решение - лягушки при высоте 900 мм)))

Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.07.2017 в 17:06.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:01
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


грели конечно. греть им всегда проще.
вопрос в том, нужна ли вообще эта анкеровка в край ростверка? зачем она? конструктивное обрамление плиты? тогда зачем заставили 20 диаметр гнуть, да еще столь длинные стержни, надо было п-шки из 12 диаметра поставить и всем проще...
если усилий нет, то не страшно
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:03
#5
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


А что выше то будет? Чего-то никаких выпусков нет.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 20:54
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
(возможно грели)
А сам попробуй ф20 А500С без нагрева гнуть. Крякнешь.
Значительное уменьшение радиуса гиба может привести к трещинам в растянутой зоне. опасно ли это для торцевого хомута... наверное, нет. Вряд ли в этом сечении арматура испытывает заметные растягивающие напряжения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 22:27
| 1 #7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Забить. Залить. Забыть.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 03:43
#8
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Именно для данных стержней ничего не будет страшного, там на 90% эти отгибы конструктивные

А вообще, стоит акцентировать внимание технадзора и строителей что греть А500 нельзя
Можно пару стержней погреть так же и испытать на разрыв, всем будет всё понятно сразу
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 04:31
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Nik1992, возможным образованием микротрещин в зоне гиба. По способу производства арматура класса А500С может быть горячекатанная без последующей обработки и термомеханически упрочненная в потоке прокатке. Так называемую "термичку" греть нельзя - разупрочняется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 07:26
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Почему все утверждают что арматуру нельзя греть? Почему никто не обозначает температуру до которой действительно нельзя нагревать некоторые виды арматурной стали? Я не шибко силен в этом вопросе, но знаю что есть несколько границ нагрева при которых происходят "метаморфозы" и сталь или разупрочняется или наоборот, закаляется (становится хрупкой) и т.д... Первые ступени таких температур для обычной А240-А500 находятся в районе 650 градусов. Ниже этих температур, при нагреве, сталь ничего не поймет и свойства свои не потеряет
Что касается термоупрочненной арматуры, то там, предел температурного нагрева ниже и находиться примерно на уровне 300-400 градусов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 07.07.2017 в 07:48.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 07:51
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Тебе дядя Вася с газовой горелкой будет температуру мерить при нагреве стержня?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 07:56
1 | #12
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По способу производства арматура класса А500С может быть горячекатанная без последующей обработки и термомеханически упрочненная в потоке прокатке. Так называемую "термичку" греть нельзя - разупрочняется.
Верно. Так сказано в госте. Вопрос сводится к тому - если арматура термоупрочненная, то есть ли смысл доводить до 200-300 градусов, по скольку модуль упругости упадет на 5-7% и гнуть её будет так же трудно как и на холодную. А вот случайно перегреть очень даже можно.
Поэтому термоупрочненную греть не следует, а обычную - с умом, пожалуйста.
П.С. А500С, где С - свариваемая. Если арматура свариваемая, логично было бы предположить, что она не термоупрочненная?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Тебе дядя Вася с газовой горелкой будет температуру мерить при нагреве стержня?
Цитирую с другой темы форума
"В помощь для контроля:
цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С):
530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный." (с)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 08:38
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
П.С. А500С, где С - свариваемая. Если арматура свариваемая, логично было бы предположить, что она не термоупрочненная?
Не а, по ГОСТ Р 52544-2006 арматура А500С может быть как термоупрочненная, так и горячекатанная. Как раз буква "А" и обозначает, что она такая или такая.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 08:41
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
П.С. А500С, где С - свариваемая. Если арматура свариваемая, логично было бы предположить, что она не термоупрочненная?
ГОСТ Р 52544—2006
4.1
...
В обозначении класса:
А — горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат;
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 09:03
#15
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
если пиков по краям плиты нет.
по граням все ровненько - моменты вокруг нуля (+-5тм/м)
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Интересное решение - лягушки при высоте 900 мм)))
Изначально были каркасы, но по просьбе подрядчика заменены на лягушки, шаг и сечение, практически опытным путем)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
А что выше то будет? Чего-то никаких выпусков нет.
Дальше подвал, 1 офисный, 19 жилых и тех. Выпуски только начинают устанавливать - сдают все по отдельности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 184
Размер:	150.3 Кб
ID:	190711  

Последний раз редактировалось Nik1992, 07.07.2017 в 09:19. Причина: Добавление скрина
Nik1992 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:11
#16
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Что вы так боитесь нагрева?
Я так понимаю, что при нагреве свыше определенной температуры просто уходит термическое упрочнение стали и она просто теряет определённый процент прочности, например становится А400С.
При сварке тоже происходит нагрев и ГОСТ также допускает нагрев при сварке. Это компенсируется длинной шва.
А вот попробуйте в "холодном" состоянии погнуть стержень с радиусом, например, как на фото, особенно зимой. У вас вся арматура в месте сгиба будет с трещинами.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:12
1 | #17
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
П.С. А500С, где С - свариваемая. Если арматура свариваемая, логично было бы предположить, что она не термоупрочненная?
10 минут назад держал в руке сертификат на термоупрочненную А500с
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:17
#18
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А — горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат;
и?
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
10 минут назад держал в руке сертификат на термоупрочненную А500с
Я просто тогда недопонимаю, если ее делать свариваемой, то в месте сварки будет нагрев и будет разупрочнение... Хотя может при конструировании сварные швы относить в зоны малых напряжений и тогда вполне приемлемо...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:21
1 | #19
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я просто тогда недопонимаю, если ее делать свариваемой, то в месте сварки будет нагрев и будет разупрочнение... Хотя может при конструировании сварные швы относить в зоны малых напряжений и тогда вполне приемлемо...
я тоже думаю что разупрочняется, вот насколько пока что для меня вопрос, сам не присутствовал при испытаниях термички из А500с Offtop: (хотя в планах есть)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:54
#20
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
Вопрос тут верно подняли: что стало с характеристиками самой стали.
Тут 2 момента:
1. Такой крутой изгиб сам по себе вызывает деформации в крайних волокнах далеко за пределами разумного.
Посмотрите картинку. Красное волокно в 2 раза длиннее синего.

Значит от первоначального красное увеличилось на треть, а синее сжалось на треть? Такие эпсилоны допустимы?
Или в красном образовалось куча микротрещин?
А какие там сейчас есть внутренние напряжения? Может прочность уже на пределе? Стукни посильнее и арматура рассыпится? Я не знаю.
2. Всё же нагрев. Я не знаю до какой температуры был нагрев. Я не разбираюсь в сталеварении. Но я не могу исключить, что А500 превратилась, например, в А300 в этом месте.
По расчёту А300 хватит? Проверьте расчётами именно это место +1 метр на анкеровку.

Теперь про железобетон. Самое плохое, что может быть - это облом арматуры в этих углах. Не самый критичный вариант, но анкеровка стержней будет отсутствовать, как вертикальных, так и горизонтальных.

Что делать. Я бы посоветовал взять 1-2 подобных стержня, отпилить нужные углы и отдать по быстрому в лабораторию. Пусть они проверят хотя бы прочность на растяжение. Будет не по госту, ибо угол, но если аккуратно зажать в тисках самый угол, то результат будет более менее показательный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 68
Размер:	8.6 Кб
ID:	190717  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:06
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 455
Размер:	12.0 Кб
ID:	190721  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:15
#22
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
А не наоборот? Радиусы как раз для бетона, чтобы не расколоть.

У топикстартера верхняя зона однозначно сжатая, защитный слой не отколется? Вроде и конструктивно все, но оставить как есть мне бы было ссыкотно, честно говоря
san40 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:16
#23
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Что вы человека пугаете, ничего там не будет этим стержням, по краям плит пешки ставятся из 6-10 А240, конструктивно, а тут 20 А500С, ну нагрели, ну снизилась прочность, не критично в общем.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:17
#24
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Гнать таких строителей, у которых даже гибочных станков нет, с объекта. Они и дальше 22 этажа так-же делать будут. Радиусы загиба не просто так придумали, это передача усилий арматуры на бетон. Здесь этого уже нет. Т.е нормативные требования не выполняются. Металл при нагреве отжигается до уровня заклепки. При дефектоскопии (или даже визуальном осмотре стержней) скорее всего бОльшая часть стержней имеет трещины, т.е. никакую анкеровку не обеспечат.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:18
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Значительное уменьшение радиуса гиба может привести к трещинам в растянутой зоне
это если не греть.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что при нагреве свыше определенной температуры просто уходит термическое упрочнение стали и она просто теряет определённый процент прочности, например становится А400С.
термоупрочненную А500 делают из А240

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я просто тогда недопонимаю, если ее делать свариваемой, то в месте сварки будет нагрев и будет разупрочнение... Хотя может при конструировании сварные швы относить в зоны малых напряжений и тогда вполне приемлемо.
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:18
#26
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Что вы человека пугаете, ничего там не будет этим стержням, по краям плит пешки ставятся из 6-10 А240, конструктивно, а тут 20 А500С, ну нагрели, ну снизилась прочность, не критично в общем.
Обратите внимание, что здесь не П-шки, а рабочие Г-шки, ситуация несколько отличается.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:31
#27
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Гнать таких строителей,
Вы в поле не работали наверно, да?)
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
Чего?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:46
#28
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
Согласен. Не подумал с ходу, что острый угол может банально проколоть бетон.

Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
А не наоборот? Радиусы как раз для бетона, чтобы не расколоть.
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне. Ведь гнуть нельзя везде, насколько я помню, а не только с краёв.
Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит.

Где-то я это всё читал... Но вот где не вспомню...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:56
#29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит.
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:03
#30
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы в поле не работали наверно, да?)
Да ну.
Худо-бедно, но объектов 400 за последние 25 лет стоят. И надзоры регулярно пару раз в неделю, а иногда бывает и почаще. И заставлять строителей перевязывать плиты (балки, колонны, стены, ростверки - нужное подчеркнуть) это достаточно частое явление на объектах. А иногда и стройки останавливать приходиться. Авторский надзор должен начинать "воспитание" строителей с нулевого цикла, иначе они такого нафигачат - мало не покажется всем.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:12
#31
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
Лучше жесткую проволоку.
Взять острый угол и закруглённый. И запаять в масло. И подёргать какой прочнее в нём сидит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:41
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне.
Минимальный радиус для арматуры - да, а вот п. 5.36 - для бетона . Т.е. минимальный радиус загиба - это Необходимое, но не достаточное условие
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:26
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Минимальный радиус для арматуры - да
верно, если гнуть на холодную, арматура меньшего радиуса просто не вынесет, потрескается на крайних волокнах.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:50
1 | #34
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
сам не присутствовал при испытаниях термички из А500с
upd. теперь присутствовал: А500с д22 соединение С1-Ко по 14098, усилие разрушения стыка (временное сопротивление) 630-640МПа у 3-х образцов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 07:29
| 1 #35
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Обратите внимание на то, что минимальные радиусы гиба указаны для стержней арматуры независимо от того термомеханически упрочненная она или нет.
Это требование касается разупрочнения арматуры.
Если в речь идет об анкеровке арматуры отгибом, то нужно выполнять требования по недопущению смятия бетона, при этом радиусы гиба могут быть гораздо больше чем при условии обеспечения прочности стержня.
А лучше всего почитать нормы... Там все черным по белому написано!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_08-57-56.png
Просмотров: 442
Размер:	307.5 Кб
ID:	190897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_09-27-42.png
Просмотров: 332
Размер:	5.1 Кб
ID:	190899  
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Радиус загиба арматуры? shufr Железобетонные конструкции 13 03.02.2011 08:48