Как запроектировать консоль 3.4 метра?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2017, 12:51 #1
Как запроектировать консоль 3.4 метра?
rubson
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49

Прошу совета по устройству данной консоли. Сечения балки 300х500 мм верхняя арматура 6 стержней диаметром 18 мм. Балки связываю колонной, чтобы конструкция работала как рама высотой в этаж. Расчет проводил в линейной постановке или обязательно нужен нелинейный расчет. Кто проектировал подобные консоли подскажите можно ли вообще принять данную схему. Каркас здания прикладываю. Нагрузки по балке стена газобетонна по плите в конце консоли витраж

Вложения
Тип файла: pdf каркас київська.pdf (995.6 Кб, 561 просмотров)


Последний раз редактировалось rubson, 07.07.2017 в 13:31.
Просмотров: 12418
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:06
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Консоль 3,4 м достаточно много. Надеюсь 500 это высота? Умножь на 5 прогиб и посмотри устраивает или нет тебя, можно на конце консоли залить колонну ( уменьшит прогиб)
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:18
#3
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


та да, 500 высота, так я так и делаю, может кто то уже проектировал подобные консоли связывание через колону, какой реально они дают прогиб по сути от собственного веса
rubson вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:19
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Прогиб лучше умножить на 25.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:51
#5
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


в плоскости расчет показывает 3.2 мм в линейной постановке, а почему умножать на 25? В пространстве еще плита придаст жесткости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: киъвська консоль.png
Просмотров: 386
Размер:	13.9 Кб
ID:	190749  
rubson вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:55
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


крайне сомнительно, что балка 300х500 вынесет такое издевательство.
попробуйте еще 6 диаметров расположить с учетом минимальных расстояний. в 2 слоя получится, а это еще ослабит балку.
если жб балка хорошо себя чувствует при соотношении высоты к пролету 1/12, то для консоли это 1/4, это при стандартной загрузке, если можно так выразиться.
в данном случае 3,4/4=0,85м
при ширине 0,3м возможно понадобится нижняя сжатая арматура на опоре, а так же в балке появится верхний обратный момент в примыкающем пролете и в плите с другой стороны.

такого лучше не делать, это дурдом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
в плоскости расчет показывает 3.2 мм в линейной постановке, а почему умножать на 25? В пространстве еще плита придаст жесткости
нужно балку посчитать не в общей схеме, а в отдельной программе типа Арбат для Скада, приложив нагрузку так, что бы усилия в ней совпадали с усилиями из расчетной схемы, там можно увидеть реальный прогиб.
в скаде или лире в моделе прогиб в упругой стадии получится ориентировочный, а если жесткости не понижены в соответствии с сп, то вообще прогибы будут в 4-5 раз меньше.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 14:08
#7
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


спасибо сейчас проверю в Арбате, в лире модуль упругости уменьшил до 20% (0.2хЕ) прогиб получился 10 мм
rubson вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:12
#8
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


консоль 3,5 м это дичь конечно. Думается балка там должна быть мм эдак 800 и узел сопряжения колонны и балки с вутом
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:16
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В принципе нормальная консоль. Вылет не большой (делают и больше). Балки 300х500(h) в совокупности с плитной частью должно хватить и по прочности и по жесткости. Проверить все расчетом и спать спокойно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:26
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
Каркас здания прикладываю.
Муть какая-то на первый взгляд. Колонна на втором этаже там, где нет на первом? Зачем?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 14:44
#11
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Прикрепляю отчёты в арбате, вроде как все проходит. Прошу высказать мнения
Вложения
Тип файла: docx прогиби 1.docx (42.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: docx прочность 1.docx (77.0 Кб, 41 просмотров)
rubson вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 15:58
#12
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Я бы высоту балки развил вверх над перекрытием насколько позволяют архитектурные решения.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 16:21
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Я бы высоту балки развил вверх над перекрытием насколько позволяют архитектурные решения.
и как ее будут заливать без горизонтального шва?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 16:24
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и как ее будут заливать без горизонтального шва?
Чем плох горизонтальный шов? учесть в расчете и делов
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 16:51
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Чем плох горизонтальный шов? учесть в расчете и делов
во-первых снип запрещает такие швы, во вторых каким образом его учесть, если он перерезает пару сил в балке и отрезает растянутую арматуру от сжатого бетона в нормальном сечении.
Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
Прикрепляю отчёты в арбате, вроде как все проходит. Прошу высказать мнения
Допустимый прогиб l/160, т.е. 3400/160/2=21мм.
Нагрузки расчетные приложены? Почему к-т 1,1 на всю нагрузку - он побольше получиться должен.
Если нагрузка приложена верно, то как минимум не учтен случай наихудшего загружения конструкции - когда постоянная есть везде, а временная только на консоли.
При этом разгрузится средний пролет и консоль крякнет носом поболе чем в данном случае.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 17:01
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и как ее будут заливать без горизонтального шва?
на самом деле не так сложно залить балку вверх.
колонна в углу не нужна, лучше чтобы перекрытие работало на свою нагрузку, покрытие - на свою. учет совместной работы - дополнительная сложность.
проще поставить консольную диафрагму (балку-стенку), если позволяет архитектура.

проверить бы расчетную нагрузку на консоль. 1,9 т/м - не мало? только собственный вес и вес стены из газобетона уже на тонну тянет, а еще перекрытие держать нужно....
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 17:02
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
во-первых снип запрещает такие швы, во вторых каким образом его учесть, если он перерезает пару сил в балке и отрезает растянутую арматуру от сжатого бетона в нормальном сечении.
СП запрещает такие швы в монолитных конструкциях, которые считались как единое целое. Учтите шов в расчетах и при конструировании и этот шов будет вполне легитимный. Сборно-монолитные конструкции так и проектируются - с учетом швов.
Цитата:
Если нагрузка приложена верно, то как минимум не учтен случай наихудшего загружения конструкции - когда постоянная есть везде, а временная только на консоли.
При этом разгрузится средний пролет и консоль крякнет носом поболе чем в данном случае.
Постоянные нагрузки здесь преобладают над временными в 2-2,5 раза, так что учет такого загружения не даст столь значимого эффекта, чтобы консоль "крякнула".
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 17:06
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
чтобы консоль "крякнула".
она может и не крякнет, но что-нибудь типа этого возможно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 17:12
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
СП запрещает такие швы в монолитных конструкциях, которые считались как единое целое. Учтите шов в расчетах и при конструировании и этот шов будет вполне легитимный. Сборно-монолитные конструкции так и проектируются - с учетом швов.
не надо усложнять и пытаться построить коттедж методами промышленного домостроения.
и расчет приведите, с какого норматива берете, а то трындеть "знаю но не скажу" все мастера, особенно те, кто ничего не знает.

на счет преобладания - конкретный расчет нужно выполнить, а не предположения в чертежах реализовывать.
прогиб получился значительный, а фактор разной загруженности может перевесить чашу весов.

особо одаренные могут расчетом на зыбкость человеку подсобить - не будет ли эта консоль качаться, если там решат потанцевать 20 толстых депутатов...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 18:04
#20
klyushkin


 
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Допустимый прогиб l/160, т.е. 3400/160/2=21мм.
почему так? примечание 1 к табл. Е.1 СП Нагрузки "Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет" - не делить на 2 надо, а умножать 3400*2/160=42 мм

p.s сегодня полдня читаю ваши сообщения на данном форуме и улыбаюсь. Вы же людей дезинформируете своими сообщениями...нехорошо

Последний раз редактировалось klyushkin, 07.07.2017 в 18:12.
klyushkin вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 18:04
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не надо усложнять и пытаться построить коттедж методами промышленного домостроения.
Нет никакого усложнения. В настоящее время при строительстве частных домов используются сборно-монолитные конструкции. Методики расчета на сколько я знаю (пока только учусь) отработаны. Например ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84.
Вопрос про учет холодных швов в монолите тут на форуме уже поднимался не раз - не хочется повторяться. Если вам интересно - поищите.
Простите за трындеж.

Цитата:
на счет преобладания - конкретный расчет нужно выполнить, а не предположения в чертежах реализовывать.
прогиб получился значительный, а фактор разной загруженности может перевесить чашу весов.
Выполните, если вас это так заводит. Лично мне лень, потому что и так понятно, что ничто никуда не перевесит.

Offtop:
Цитата:
особо одаренные могут расчетом на зыбкость человеку подсобить - не будет ли эта консоль качаться, если там решат потанцевать 20 толстых депутатов...
Так все таки коттедж или что-то более серьезное, что может подразумевать нормальный подход к расчетам и конструированию ?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 19:17
#22
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Для нормальной работы жб консоли нужно иметь за опорой минимум 1.5 вылета консоли, + проверить работоспособность конструкции расчетом. На покрытии можно ребро/парапет сделать, связать угловой подвеской из стальной трубы с нижней консолью, если ограничения есть на высоту ребра в перекрытии. Обычно архитекторы просят не делать стойку угловую в витраже или окне угловом. Еще не хватает плитам краевых контурных ребер.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 21:54
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от klyushkin Посмотреть сообщение
p.s сегодня полдня читаю ваши сообщения на данном форуме и улыбаюсь. Вы же людей дезинформируете своими сообщениями...нехорошо
а он тут всех студентами как бы считает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 09:44
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а он тут всех студентами как бы считает
Offtop: Типа до студентов ещё не доросли?
Собственно считать надо. На вскидку для 3,4 500 явно маловато. Даже с учётом плиты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:50
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
отчёты в арбате
- арбат прогибы с учётом трещин считает? Проверял кто, насколько корректно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 13:16
1 | #26
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- арбат прогибы с учётом трещин считает? Проверял кто, насколько корректно?
С учетом трещин, но без учета "физнелина" бетона. Проверялось на самой простой конструкции - балка на двух опорах с шарнирным опиранием.
С учетом жесткой заделки (с учетом перераспределения усилий между опорной частью и пролетной) сложнее - не уверен что арбат, да и вообще хоть какая то прога даст адекватный результат.

Offtop: З.Ы. Это другая тема - есть соответствующие ветки на форуме.

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 08.07.2017 в 13:21.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 10:44
#27
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop: погорячился однако
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 10.07.2017 в 16:10.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:27
#28
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Товарищи. Тут надо понимать, что за нагрузка будет и когда она появится.
Возможна такая ситуация.
1. Постоят, сделают стены, поставят окна, всё будет ок.
2. Появятся расчётные нагрузки. За ними - расчётные деформации (сами считайте какие).
3. Деформации будут в пределах норм, но они приведут к тому, что прямоугольник стены превратится в параллелограмм. Как результат: некрасивые трещины по стене, осыпающаяся штукатурка, заклинивающиеся окна и прочие "мелкие" проблемы.

Уж не знаю, насколько это возможно при данной длине (на самом деле не самой большой) и при этих расчётных деформациях, но надо это иметь в виду. Обезопасить себя от этого сделав монолитную стенку между консолями двух этажей. Или банально добавив жесткости косыми стержнями.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:37
#29
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Извиняюсь - не поделил! 3400/160/2=10,6мм.
НЕ ПОДЕЛИЛ!
А НЕ НЕ УМНОЖИЛ.

ВЫ СВОИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВВОДИТЕ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Для консоли более строгие требования по прогибу, а не более мягкие.
Там же черным по белому написано:

1 Для консоли вместо l(вылет) следует принимать удвоенный ее вылет. 3400*2/160

Другой вопрос что:

5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l(вылет) принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих степ (или колонн).
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:40
#30
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


https://www.facebook.com/KBKonstrukt...type=3&theater

я так решал
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 12:08
| 1 #31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
я так решал
как?
за фотографии, конечно, спасибо, но не увидел тут решения большой консоли...
уточните свою мысль?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:22
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если страшно за балку 300*500(H) можно балку 1 или 2 этажа сделать больше, причем любую, колонна объединит перемещения.
На кровли можно сделать монолитный парапет ( увеличит высоту балки)
По прочности консоль 3,4 м = шарнирноопертой балке 6,8 метра. На пролет 6,8 некоторые плиты 200 умудряются делать.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:43
| 1 #33
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
консоль 3,5 м это дичь конечно
Как-то непрофессионально получается, в современной архитектуре это даже не консоль а так, козырек. Довольно часто видел что конструкция решается в комплексе (пространственная конструкция) а не одной балкой или плитой.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 16:12
#34
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Как-то непрофессионально получается, в современной архитектуре это даже не консоль а так, козырек.
а козырек не консоль?
какой вылет по вашим стандартам считается консолью и в какой местности такие лихие конструкции строят. а еще фото приложите, заценить в натуре.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 17:47
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
в современной архитектуре это даже не консоль а так, козырек. Довольно часто видел что конструкция решается в комплексе (пространственная конструкция) а не одной балкой или плитой.
Совершенно верно. Может и 100 м быть.
Для данной конкретной (обсуждаемой в теме) конструкции решение, мягко говоря, хреновое.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 10.07.2017 в 17:58.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 17:54
#36
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а козырек не консоль?
какой вылет по вашим стандартам считается консолью и в какой местности такие лихие конструкции строят. а еще фото приложите, заценить в натуре.
Я надеюсь jtdesign на эту глупость даже не будет отвечать.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 19:20
#37
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 19:39
1 | 1 #38
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
колонна в углу не нужна, лучше чтобы перекрытие работало на свою нагрузку, покрытие - на свою. учет совместной работы - дополнительная сложность.
ИМХО с колонной конструкция превращается в безраскосную ферму плюсом к надежности
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 08:29
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Господа! Кто скажет нормальное соотношение вылета к высоте балки для консоли? тут 3,4/0,5=6,8 вполне нормальное соотношение.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 09:00
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


По прочности - да. По деформациям напрашивается в 2 раза больше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 09:59
#41
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По прочности - да. По деформациям напрашивается в 2 раза больше.
В теории консоль длиной L с равномерной нагрузкой имеет такой же изгибающий момент, как и шарнирная балка длиной 2L. А вот прогиб у консоли МЕНЬШЕ примерно в 5/3 раз!!!
Но это при жесткой заделке консоли, которую не всегда можно обеспечить.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 10:38
#42
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
МХО с колонной конструкция превращается в безраскосную ферму плюсом к надежности
и минусом по сложности армирования узлов - их трудно будет заармировать как для б/р фермы и невозможно выполнить, т.к. швы при бетонировании отсекут колонну от балки и поперечную силу узел воспринимать не будет, что автоматически аннулирует принцип б/р фермы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:12
#43
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и минусом по сложности армирования узлов - их трудно будет заармировать как для б/р фермы и невозможно выполнить, т.к. швы при бетонировании отсекут колонну от балки и поперечную силу узел воспринимать не будет, что автоматически аннулирует принцип б/р фермы.
что значит отсекут?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:49
#44
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Там же черным по белому написано:

1 Для консоли вместо l(вылет) следует принимать удвоенный ее вылет. 3400*2/160

Другой вопрос что:

5 При ограничении прогибов эстетико-психологическими требованиями допускается пролет l(вылет) принимать равным расстоянию между внутренними поверхностями несущих степ (или колонн).
почему 2*3400/160? Если вместо l принимаем двойной вылет консоли, то и ограничение будет 2*3400/207. Разве не так?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:58
| 1 #45
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Господа! Кто скажет нормальное соотношение вылета к высоте балки для консоли? тут 3,4/0,5=6,8 вполне нормальное соотношение.
В моей практике были соотношения от 1/5 до ~1/8 в зависимости от нагрузки.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 12:03
#46
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
почему 2*3400/160? Если вместо l принимаем двойной вылет консоли, то и ограничение будет 2*3400/207. Разве не так?
или вместо l ставим 3,4х2=6,8м
принимаем l/207
а ограничение прогиба принимаем по фактической длине консоли 3400/207=16.4мм

мудрено конечно, но в нормах такое встречается.
большой прогиб консоли плохо со всех сторон, он должен ограничиваться жестче чем пролетные балки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 12:31
#47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
большой прогиб консоли плохо со всех сторон, он должен ограничиваться жестче чем пролетные балки.
что то нормы вас не поддерживают
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 22:04
#48
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Как на меня это более похоже на сквозного сечения балку высотой в этаж выполнена а железобетоне. мозголом из Самары верхняя консоль в виде парапета хорошее решение, благодарю
rubson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать консоль 3.4 метра?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм расчета максимально возможной нагрузки на металлическую консоль Salvatore Металлические конструкции 1 24.01.2014 19:10
Эксплуатируемая консоль 20 метров - как спроектировать? Lymus Конструкции зданий и сооружений 27 14.10.2012 11:37
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48