Является ли ветер динамической нагрузкой?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 18486
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Пока нашел вот что. СНиП I-2 Строительная терминология Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
K'TyH, по моему, применительно к стальным, что является динамической нагрузкой расписано в примечаниях к таблице с группами конструкций. На 90% уверен - достаточно С 245. Индекс А тоже не нужен для электродов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
из сп по стали
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Главный вопрос: относится ли рекламный щит к строительным конструкциям?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Не так. Надо так:
Главный вопрос: относится ли рекламный щит к стальным конструкциям? Именно об этом написано в #1. Можно, конечно, спросить: а относится ли рекламный щит вообще к конструкциям? Высота его, видимо, метров 100, раз речь идет о динамической состовляющей ветровой нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Формально, на динамику надо считать всё, что выше 5 м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Примечание к табл. 33 СП 16:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2017 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Получается, что и вправду, только пульсационная составляющая ветровой нагрузки является динамической.
Рассуждаю образом. Табл. 33 СП 16: Цитата:
Как известно, ветровая нагрузка складывается из средней и пульсационной. При определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки используется коэффициент динамичности, а для средней - аэродинамический коэффициент. Казалось бы игра слов, а по факту решение загадки. Всем спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Ветер является динамической нагрузкой только в случае ветрового резонанса. Динамическая в данном случае (деление конструкций на группы) скорее циклическая а не динамическая.
В общем попробую объяснить в деталях. С точки зрения строймеха конечно же динамической является та, которая меняется во времени. Точнее даже не просто меняется, а достаточно быстро/сильно, так что учет колебаний вносит существенные поправки в расчет. С этой точки зрения ветровая нагрузка - динамическая (за счет колебаний масс в элементы добавляется где то 30-50% от полного усилия), а полезная - нет (хотя люди ходят и мебель переставляют). У динамической нагрузки помимо добавочных усилий есть еще такая штука, как периодическое воздействие и как следствие - усталость. Это очень значимая вещь для конструкций - другие уровни допускаемых напряжений, снижение концентрации и контроль материалов. Не всякая динамическая нагрузка вызывает усталость. Обычная ветровая - нет. Где то валялась тут статья молодого Перельмутера, на эту тему. Ветер дует часто, но в основном не очень сильно. А сильно дует редко. Так что усталостное разрушение не характерно, например для стальных башен. Другой случай - ветровой резонанс. Он возникает на скорости ветра порядка 15-18 м/с, а такие ветра часто дуют весной и осенью. При этом конструкция в течение довольно больших промежутков сильно раскачивается - с напряжениями под предел. В стальном СНиПе есть указание насчет необходимости расчета на усталость при ветровом резонансе. Расчет на усталость подразумевает низкий уровень номинальных напряжений и отсутствие концентраторов (что в случае сварки почти невозможно соблюсти). Это такая штука, которой лучше и проще избегать. Также расчеты кранов легкого и среднего режима как правило учитывают динамику только на уровне увеличения усилий. Циклически нагруженными таковые не считаются. А вот при тяжелом режиме тот же кран уже работает с "динамикой" (то есть на самом деле - с цикликой) и там другие головные боли, при проектировании, и, например при обследовании - трещины постоянно находятся в неожиданных местах. Так что вот. Зависит от рекламного щита и его формы. Если классический - то скорее периодический срыв вихрей там только на больших скоростях ветра (практически недостижимых). Если это стелла постоянного сечения или как меч у тетеньки в Волгограде - там будет та самая "динамика" А так с точки зрения строймеха - ветер конечно динамическая нагрузка (как верно написано в #3 "Термины и определения"). Тут уж читайте СНиП или Барштейна статьи, который все это разработал
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.08.2017 в 05:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В общем только обратил внимание что речь об СП а не о СНиП. Тогда добавлю, что по СНиП при назначении групп (особенно первой, самой экстремальной) обычный ветер динамической никогда не считался (не смотря на пульсационную составляющую и учет инерционных нагрузок для частот более предельных). И этого примечания про 0,2 к растягивающим не было.
Потом когда появился СП, там было много чудных вещей и там может быть все что угодно. Кстати расчетную температуру стали брать по холодным суткамв какой то из версий СП (а не по пятидневке как всегда), сейчас не знаю как. В этом случае все равно может пойти хорошая сталь, в зависимости от суровости климата. Если все это крючкотворство не для экспертиз, то по существу можно делать по СНиП и сэкономить деньги заказчику. Главное чтобы сталь не кипящая, сп или пс. PS. Замечу тоже, что по американским/европейским нормам для расчета на ветер берут существенно большую расчетную скорость чем по СНиП. В этом случае коэффициент динамичности почти всегда очень близкий к 1 (либо даже не учитывается). Наличие пульсационной составляющей именно в СНиП связано с тем что ветер берут меньше пикового, а там пульсации существенны. Если будет сильный ветер на улице - понаблюдайте за деревьями в окно. При небольших порывах ветки качаются а при очень сильном потоке просто прогибаются без колебаний. Так что динамика от ветра тоже весьма относительна, с какой повторяемостью брать скорость в расчет.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.08.2017 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
чертила Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 851
|
Цитата:
не считаю себя знатоком, но все же ответ тот же: если импульсы от падающих снежинок создают более 20% напряжений, то конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок ![]()
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Согласно ГОСТ Р ИСО 4355-2016, непосредственно при засыпке - нет, а после ее окончания - иногда таки да (приложение Е). Хотя в этом году динамическое действие снега временно приостановлено приказом Росстандарта от 14.01.2020 N 2-ст.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Извините, не видел, что есть другие сообщения. Мне кажется, не поняли мой вопрос. Согласно определению из учебника, в некоторых случаях в расчетных комплексах динамическую нагрузку можно приложить как статическую, но с умножением на специальный коэффициент - это и называется квазистатическая постановка. В ПК Лира динамические нагрузки прикладываются в квазистатической постановке ИЛИ в ПК Лира можно задавать нагрузку, как функцию от времени? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
для инжрасчетов в повседневной практике в основном используют квазистатику. многие ленятся до того, что даже, когда нормы требуют рассмотреть несколько форм для расчета пульсационной составляющей, берут коэффициент динамичности 2 к статической составляющей ветра. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
"Квазистатика", когда коэф. динамичности задаётся "от фонаря" без определения частот.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Рекомендую хотя бы раз "ручками" пульсации собрать для понимания. Ординаты форм колебаний можно брать из лиры или скада. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Поздравляю всех с официальным признанием ветра динамической нагрузкой в изм.5 к СП 20.13330.2016.
Даешь расчеты на выносливость (п.11.1.8, прим.3)! А какое там приложение МЭ красивое! Кто официяльный спектр ветра искал - налетай! Формула со счастливым номером М.13! Счастье всем даром! |
|||
![]() |
|
||||
чертила Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 851
|
Зауми нагородили, а системная ошибка, в виде неучёта изменчивости плотности воздуха (из-за температуры, высоты над уровнем моря и пр.), и живёт и здравствует в нормах года так с 1962, а может и раньше.
Широколобые господа профессора-академики в упор её не замечают.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Есть указание о необходимости проверки выносливости, но нет указаний как это сделать. Это копия со старых книг, просто теперь узаконили. Где-то разобранный пример есть? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Я смотрю на нашем любимом сайте https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54Я даже заморочился и завел под него git. Раз в несколько дней копипащу текст с сайта, форматирую, сортирую строки, и сравниваю с предыдущим списком. Обычно несколько различий ловится. С нового года изменений штук под тридцать наловил. Есть замененные СП, есть отмененные СП, есть просто изменения. А подшитых в текст изменений уже нигде вроде нет. Минстрой опомнился, и поудалял старые версии с внесенными изменениями, теперь тоже в режиме дурака работает, для любителей ножниц и клея.
В СП 63, например, есть раздел 13 по выносливости. Там нехилые такие понижающие коэффициенты, если не повезет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Смысли сравниваете версии сайта для отлова в нем изменений (т. е. новостей)? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Нет. Я делаю так:
1. Подготовить документ без измов в ПДФ: сохранить из джвю в ч/б тифф и объединить в ПФД. 2. Подготовить документ изма в ДЖВЮ. 3. Вставить измы в документ ПДФ одним из способов: Общая операция: выделить рамкой в изме, ctrl+C (копировать), вставить скопированное в ПДФ в режиме "Редактировать текст и изображение". При необходимости упорядочить видимость втавляемых фрагментов. При необходимости стереть часть старого текста вставляется пустой фрагмент с растяжение области до нужного размера. Если нехватает места, то существующее и вставляемое изображение можно умньшать с сохранением пропорций (тянуть за угол). Можно обрезать старое изображение для удобства вставки нового. Можно вставлять отдельные части старого изображения. 4. Полученный документ ПДФ сохранить как файлы тифф в оттенках серого (в чернобелое нельзя, т. к. будуть мохнатые края) и перевести эти файлы из тифф в ДЖВЮ в режиме чернобелый. 5. Обработать в DjVuToy. (Чтобы размер не скакал при просмотре). Последний раз редактировалось ingt, 21.02.2024 в 14:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112
|
Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
https://dwg.ru/dnl/15639 |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Прикидка для типовой свечки 20-25 этажей в Хабаровском III ветровом показывает, что некоторые коэффициенты таки могут выходить понижающими - например, на стыках арматуры в стенах нижних этажей. Остается нарваться на вопрос от экспертизы нарваться для подтверждения
![]() |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Я про усталость, динамическая составляющая должна, конечно, учитываться. По крайней мере для зданий и сооружений выше 40м, как раньше было
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Так ж и я ж про нее ж. Частоты колебаний здания - герцовые. Полсуток расчетный ветер подул - получи 12*60*60 ~ 10^4 циклов. Несколько раз за срок службы здания ветер случился - и вот уже положенные "по науке" 10^5. И без всяких 40м уже в 20-этажных домах есть места с коэффициентом ассиметрии ~0.7 (это я в первом попавшемся своем проекте напряжения постмотрел). А по разделу 13 сп 63, например, некоторые сварные соединения треть прочности теряют на таких параметрах. Вот уже и ограничения на монтажную сварку, например. Посмотрим, когда экспертиза начнет за это трясти - сразу, или лет 10 выждет.
|
|||
![]() |
|
||||
В пособии по мачтам вроде бы есть проверка усталости от ветра.
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Я про то и говорю - ничего не поменялось в новой редакции. Просто как всегда вписали туманную фразу, которую придется эксперту растолковывать (если адекватный будет), что это касается тех сооружений "для которых необходимо" по "отраслевым нормам". Как ранее и было, только в данном СП пометки не было.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? | Alekceich | Металлические конструкции | 109 | 30.05.2019 11:21 |
Является ли вход в лестничную клетку Н1 входом из наружной воздушной зоны? | Griha_ | Архитектура | 22 | 18.12.2015 12:56 |
Сейсмика и ветер | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 20.01.2012 17:22 |
ветер на диагональ | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 14.03.2008 11:23 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |