Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?

Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2017, 16:21 #1
Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?
DDlis
 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583

Господа, здравствуйте!
Заказчик не хочет ставить связи в металлокаркасе 2-х этажного здания. В одном направлении реально сделать жесткие узлы, в другом не уверен. В книжке нашел узел (см.вложение). Будет ли являться узел примыкания двутавра 1 жестким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 409
Размер:	9.7 Кб
ID:	193747  

Просмотров: 4932
 
Непрочитано 18.09.2017, 16:50
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Заказчик не хочет ставить связи
- захочет, когда сечения колонн увидит.
Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Будет ли являться узел примыкания двутавра 1 жестким?
- если везде обварить и проверить швы, то почему нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 17:26
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Будет!
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если везде обварить
Offtop: И, главное, никаких сношений!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 17:56
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Узел - будет. Смысла схемы - не будет.
У здания как минимум два жестких диска перекрытия - связи достаточно поставить по три штуки на деформационный блок (две поперечных, одну продольную, чтобы линии их действия не пересекались в одной точке). Неужели по наружным стенам нигде нет возможности эти связи поставить?
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 19:06
#5
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


В том-то и дело что нет, архитектор наставил витражей и окон. А обварить везде имеете ввиду сам двутавр 1 приварить к стенке колонны по контуру или столик и пластину полностью обварить?
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 19:35
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
А обварить везде имеете ввиду сам двутавр 1 приварить к стенке колонны по контуру или столик и пластину полностью обварить
если варить по периметру, надо момент сопротивления швов считать и проверять. Либо делать жесткий узел через горизонтальные пластины (верхнюю и нижнюю), раскладывать момент на плечо и считать лобовой шов на восприятие продольной силы для верхней и нижней пластины.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 19:40
#7
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Увольняйся

Бармаглотище:
Помнится, лет 6-7 назад меня архи гоняли-гоняли со связями... Я и психанул

Полуфабрикат, правда.. Не успел дооформить - уволился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11223.jpg
Просмотров: 365
Размер:	159.6 Кб
ID:	193752  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 19:49
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
В том-то и дело что нет, архитектор наставил витражей и окон. А обварить везде имеете ввиду сам двутавр 1 приварить к стенке колонны по контуру или столик и пластину полностью обварить?
Нет такой архитектуры, которую нельзя улучшить конструктивизмом связей!
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 19:56
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
У здания как минимум два жестких диска перекрытия
если только покрытие будет ж/б...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 20:57
#10
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-18_210041.png
Просмотров: 342
Размер:	124.2 Кб
ID:	193753
Стрелецкий. 1961. стр.647
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 21:03
#11
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: есть в.png
Просмотров: 427
Размер:	245.0 Кб
ID:	193754
см. узел 16

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Господа, здравствуйте!
Заказчик не хочет ставить связи в металлокаркасе 2-х этажного здания. В одном направлении реально сделать жесткие узлы, в другом не уверен. В книжке нашел узел (см.вложение). Будет ли являться узел примыкания двутавра 1 жестким?
Не подскажите, что за книга?
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 21:31
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
В том-то и дело что нет, архитектор наставил витражей и окон
Ну так в витражной ячейке примените связи в виде тяжей.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Нет такой архитектуры, которую нельзя улучшить конструктивизмом связей!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 08:09
#13
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Не подскажите, что за книга?
Конструкции промышленных и гражданских сооружений часть II, 1940г. Гениев и Балдин, под редакцией Стрелецкого.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Ну так в витражной ячейке примените связи в виде тяжей.
Я бы рад, но архитектор не думал и не советовался с конструкторами когда эту дрянь делал( теперь получится так, что окна не откроются, кабинет перережется связью.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Стрелецкий. 1961. стр.647
Спасибо, очень симпатичное решение
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 08:39
| 1 #14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В принципе, вам же надо компенсировать отсутствие одной связевой ячейки в ряду. И не обязательно устраивать в этом случае жесткие узлы к стенке на каждой оси - только на месте "выкинутых" связей. Для этой цели можно применить какое-нибудь индивидуальное сечение для колонн по краям этой ячейки, равноизгибаемое в обоих направлениях. Или даже, если габариты позволят, "встроить" раму с жесткими узлами внутрь ячейки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 09:05
#15
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Как вариант, поверните колонны по торцевым осям на 90 градусов. Ну и используйте двутавр типа К.
И в отместку заказчику с архитектором жесткие диски покрытия и перекрытия реализуйте с помощью связей по периметру здания. В общем нехватку вертикальных связей компенсируйте горизонтальными, с жестким защемлением баз колонн в обоих направлениях - фасадные в одном поперечном, торцевые в продольном направлении.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 09:42
#16
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так в витражной ячейке примените связи в виде тяжей.
При попытке обеспечить нужную огнестойкость тяжей тяжи превратятся в большие трубы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В принципе, вам же надо компенсировать отсутствие одной связевой ячейки в ряду. И не обязательно устраивать в этом случае жесткие узлы к стенке на каждой оси - только на месте "выкинутых" связей. Для этой цели можно применить какое-нибудь индивидуальное сечение для колонн по краям этой ячейки, равноизгибаемое в обоих направлениях. Или даже, если габариты позволят, "встроить" раму с жесткими узлами внутрь ячейки.
Расчет с учетом действия ветра и условных нагрузок от колонн каркаса похоронят эту идею, так как узлы будут перенапряжены - колонны будут весьма большого сечения.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 09:51
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
так как узлы будут перенапряжены - колонны будут весьма большого сечения.
Два этажа, Карл!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 09:57
| 1 #18
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Два этажа, Карл!
Считать надо.
С фасада здания 7(h)х20 метров только ветра наберется грубо 7x20x30x1.4=5880 кг (2 ветровой) р-н.
Если эту нагрузку приложить к одной-двум колоннам будет ненужное усложнение+снижение надежности с точки зрения прогрессирующего разрушения. Расчет на устойчивость полученной системы также будет усложнен.
Проще все рамы сделать с жесткими узлами.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 19.09.2017 в 10:07.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 10:44
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
При попытке обеспечить нужную огнестойкость тяжей тяжи превратятся в большие трубы.
Брехня, у круглика приведенная толщина самая большая в мире, наибольшая площадь, при наименьшем периметре.
Господа, не проще ли что бы автор темы выложил планировку, не верится что не найдетя мест для пары связей, хотя в МК обычно лепят их чутли не в каждом ряду.
Делать жесткие узлы из плоскости двутавра считаю маразмом, да и профиль двутавр не очень походит для этого, лучше брать трубу.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 11:38
#20
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
у круглика приведенная толщина самая большая в мире, наибольшая площадь, при наименьшем периметре.
А ведь верно. Круг есть самое рациональное распределение материала... Правда не шибко это в голове укладывается))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 12:15
#21
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А ведь верно. Круг есть самое рациональное распределение материала... Правда не шибко это в голове укладывается))
Я не представляю себе огнезащиту круглой связи внутри здания огнезащитной окраской. На мой взгляд, должен быть огнезащитный короб.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 14:24
#22
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Вот это надо надстроить, колонны поворачивать не стоит, на нижнем существующем этаже колонны располагаются так же, буду делать равнопрочный узел стыковки. Архитектор ничего не хочет менять в планировке и окнах. Высота надстройки 3.3м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 127
Размер:	87.4 Кб
ID:	193850  
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 15:28
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Вот это надо надстроить, колонны поворачивать не стоит, на нижнем существующем этаже колонны располагаются так же, буду делать равнопрочный узел стыковки. Архитектор ничего не хочет менять в планировке и окнах. Высота надстройки 3.3м.
Эта "будка" делается из труб с подкосами без связей и всяких "дисков"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 15:49
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


по цифровым осям вполне себе связи можно сделать, а по буквенным рамные узлы, не? В кабинете №5 вполне можно окно ближе к середине сместить и может даже быть там вполне нормальная крестовая связь получится, нет так портальная, совсем нет у директора окно подумаешь открываться не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 08:14
#25
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Эта "будка" делается из труб с подкосами без связей и всяких "дисков"...
Вы имеете ввиду покрытие из труб с подкосами к двутаврам?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
по цифровым осям вполне себе связи можно сделать, а по буквенным рамные узлы, не?
по 1 - можно
по 2 - кабинет режем
по 3 - 2 двери режем
по 4 - 2 кабинета и окно режем
Им не хочется чтобы в кабинете стоял крест или еще какая фигура)))
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 08:54
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Все гораздо проще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 80
Размер:	157.8 Кб
ID:	193870  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:17
#27
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Все гораздо проще
Хотел внизу сделать равнопрочный стык на накладках от сущ колонны такого же сечения, поэтому не поворачивал сечения колонн.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 09:31
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Хотел внизу сделать равнопрочный стык на накладках от сущ колонны такого же сечения, поэтому не поворачивал сечения колонн.
Так это надстройка...
ну так и не делайте равнопрочный стык
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:44
#29
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Там у нижней части покрытие снимают и логичней сделать равнопрочный стык и восстановить перекрытие и если надо усилить нижнюю часть(тоже наша задача) и будет как нормальное 2-х этажное здание, а не как курятник сверху, как мне кажется.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 09:45
#30
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду покрытие из труб с подкосами к двутаврам?

----- добавлено через ~6 мин. -----

по 1 - можно
по 2 - кабинет режем
по 3 - 2 двери режем
по 4 - 2 кабинета и окно режем
Им не хочется чтобы в кабинете стоял крест или еще какая фигура)))
Я имел ввиду замену жестких узлов на подкосы... фактически это тот же жесткий узел, только дает возможность уйти от фланцев и т.д.
В вашем случае колонны нужно заменить на квадратные трубы, это будет более рационально т.к. расчетная длина будет одинаковая во всех направлениях (если без связей на подкосах).
Вложения
Тип файла: pdf Каркас.pdf (72.0 Кб, 68 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:57
#31
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Это понятно, проблема соединить колонны с нижними двутаврами, на стройке это адекватно не сделают, для верхней колонны базу на заводе сделают а к существующей на стройке пластину аккуратно не приварят, да и смотреться будет масштабнее чем на накладках
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 10:29
#32
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Это понятно, проблема соединить колонны с нижними двутаврами, на стройке это адекватно не сделают, для верхней колонны базу на заводе сделают а к существующей на стройке пластину аккуратно не приварят, да и смотреться будет масштабнее чем на накладках
Вас не поймешь.. то Вы про связи спрашиваете, то стыковку колонн... Может там еще и фундаментов нет? Мы же инженеры и должны комплексно подходить к проблемам.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 10:39
#33
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


фундаменты есть, но геология старая) поэтому до обреза доходим только) я в комплексе рассматриваю, но вопрос про узел был изначально. Колонны планирую оставить двутавровые.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 10:45
#34
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
фундаменты есть, но геология старая) поэтому до обреза доходим только) я в комплексе рассматриваю, но вопрос про узел был изначально. Колонны планирую оставить двутавровые.
Зачем Вам двутавры? Вот просто как инженер, обоснуйте?

Я сделал бы так:

1. Применил бы колонны из трубы;
2. Для стыковки колонн, вварил бы на заводе в трубукусок (0.5м) такого же двутавра, к которому планируете стыковать;
3. Спокойно на монтаже состыковал бы два двутавра (по учебнику).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 10:53
#35
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
Я сделал бы так:

1. Применил бы колонны из трубы;
2. Для стыковки колонн, вварил бы на заводе в трубукусок (0.5м) такого же двутавра, к которому планируете стыковать;
3. Спокойно на монтаже состыковал бы два двутавра (по учебнику).
Тоже вариант, спасибо.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 11:23
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду покрытие из труб с подкосами к двутаврам?

----- добавлено через ~6 мин. -----

по 1 - можно
по 2 - кабинет режем
по 3 - 2 двери режем
по 4 - 2 кабинета и окно режем
Им не хочется чтобы в кабинете стоял крест или еще какая фигура)))
по 3 двигаем двери и ставим портальные связи. по 4 также. Кресты обшиваются перегородкой из гипоскартона раз не хочется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 11:57
#37
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Цитата:
по 3 двигаем двери и ставим портальные связи. по 4 также. Кресты обшиваются перегородкой из гипоскартона раз не хочется
Будем уговаривать архитектора, а то он уперся. Остается ось 2, связь поперек не воткнем, придется подкосы ваять.
DDlis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите решение данного узла Gvinpeenka Металлические конструкции 2 02.08.2017 09:04
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой? kostia Металлические конструкции 44 09.09.2016 12:12
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким Snajper Металлические конструкции 6 10.01.2013 12:43
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18