О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации.
Морские порты
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 13509
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Вы поймите простую вещь. На заводе испытывают выбранные образцы партии металлопроката, изготовленного из одного набора материалов на одном и том же оборудовании. Металлопрокат же, бывший в употреблении, - это уже не партия металлопроката, а куча металлолома. Для его использования каждый сантиметр каждой железки теоретически должен быть заново испытан. Это нереально.
Последний раз редактировалось juri18, 22.11.2017 в 05:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ну это не проектный вопрос, как понимается - в проекте указываете сталь/прокат по стандартам.
Теперь снабженец едет покупать это (по проекту), и проезжая мимо вторчермета, обнаруживает кучу дешевого проката, похожего на проектный. Вызывает спетциалиста по металлопрокату, тот амперметром или чем что-то там мериет и гворит: отличный металлолом, практически все соответствует стандартам. (Варианты - все не соответствует, вот эта часть соответствует). И дает спраффку, которую используют в качестве сертификата. Это - реально, ибо формально - пригодность по внешнему виду определяется за 3 сек, мехсвойства и химсостав выборочно, в лаборатории. Главное, чтобы автор проекта не возражал против подмены - ему виднее, что чем грозит. В-общем, при наличии букмажки о соответствии - можно. Тем более трубы вроде как трубы (под давлением и т.д.) восстановленные применяются легально. Как и б/у рельсы ж/д под краны. Обычно б/у вещи используют с большими запасами по несущей способности, в силу дешевизны, да и при повышенных требованиях к стали никто не станет б/у употреблять. Например шпунтовая стена на набережной Уфы - из б/у труб типа 500 - куда оно денется? Т.е. что новье, что металлолом - стоит и ржавеет 100 лет. Вот как проржавеет все, так и поползет берег...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734
|
А почему выборочно? Или у вас на свалку поступает прокат прямо с металлобазы? Или вы сталь 235 от 255 на взгляд отличаете?. Усталостные трещины , или локальную коррозию внутренних полостей тех же труб рентгеновским зрением определяем? Понятно что из старых рельс можно построить сортир на 2 очка. Но серьезная стройка из БУ не делается.
А если переходить на аналогии то строить из БУ примерно как строить без проекта. Сделать то можно, но ну его нафиг |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Так, для сэбэ. Причем если С245 надо, совсем можно не ковырять
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как нафиг экономию в 70% на закупе? Свежий прокат 45 тыщ, б/у - 15 тыщ. Не, ну можно быть очень правильным (как корчагин), но ну его нафик. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2008
Сообщений: 14
|
Всем доброго времени суток, в продолжение темы хочу задать вопрос. Возможно ли разобрать металлокаркас , складировать его , затем собрать на новом месте? будут ли конструкции считаться бывшие в употреблении? и возможно ли воспользоваться п,4,1,1 использовать конструкции по заключению специализированной научной организации? Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Вы же речь ведете о прозрачном процессе - разобрали - полежало - собрали. Есть конечно нюансы - а предусмотрена ли была разборка? Если да - то как именно? Если сооружение не было разборным по проекту, то его могли "разобрать" по-разному - аккуратно или не очень. Резать/ломать/кромсать - это значит воздействовать не по проекту, а если еще при сборке и сварить непроектно - то совсем нехорошо. Неразборное (по исходному проекту) сооружение нужно разбирать и/или собирать по проекту реконструкции. При этом неизвестные стали распозновать согласно разделу 8 СП13.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Просто лежащий в сухом чистом месте стальной прокат не меняет свойств.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
День добрый!
Вопрос наверное больше юридический, и все жё. Имеем 30 метровую пространственную ферму, решили изменить её узлы опирания, сделав при этом ферму по 600 мм с каждой стороны короче. Ферма полностью сварная, узлы опирания шарнирные. Не подходит ли пункт 4.1.1 к нашему случаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Бам, 02.11.2022 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Т.к. объект пойдет на экспертизу, то проектировщики не хотят браться за внесение изменений, ссылаясь на этот пункт СП16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Внесение изменений куда, если у вас реконструкция? Что за объект, вы можете написать? Идея укоротить на 600мм 30 метровый пролет действующего сооружения заслуживает очень сильного обоснования. Да еще и под нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Цитата:
Если ферму снимут, на земле переварят и поднимут наверх? Если её снимут, она полежит месяц/пол года/год, её переварят и поднимут наверх? Если её снимут, перевезут на площадку, там её через пол года переварят, её привезут и поднимут наверх? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
Грань простая - если вы старую ферму распиливаете полностью, и варите из напиленных кусочков новую ферму - то это изготовление НОВОЙ металлоконструкции из Б/У металла. Если же вы отпиливаете у фермы по полметра с краёв и переделываете опорный узел - то это реконструкция ЗДАНИЯ.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Добрый день господа. Обновим тему.
Если у меня здание по ЗнП запроектировано сборно-разборное (на болтовых соединениях), то распространяется ли на такое здание п.4.1 СП 16.13330? Если заказчик это здание разбирает и собирает на новой площадке тоже самое? Мысли у меня самого есть, хотелось бы конечно какое то нормативное подтверждение/запрет
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Попробуем обосновать, что п.4.1 СП 16.13330 конечно же (по здравомыслию) не подразумевает сборно-разборные здания, бо это и не б/у, и не реконструкция, особенно в части верха здания. 1. Монтаж-демонтаж сборно-разборных зданий и сооружений (на любых соединениях, но как правило на болтовых) не относятся к реконструкции - параметры верхней части не меняются. Сооружение рассчитано на возведение и эксплуатацию в конкретных местных условиях и на конкретных фундаментах. Фундаменты и прочее могут меняться в зависимости от грунтов, но верхняя рассчитана с учетом таких моментов. 2. Б/у - это выведенные из эксплуатации конструкции - например по причине исчерпания сроков службы сооружения и т.д. Вот если СРЗ (сборно-разборное здание) исчерпает количество указанных в проекте циклов разборки/сборки, то тоже должно быть списано, и стало бы б/у. Но пока демонтаж/монтаж производятся в пределах проектных указаний, никаких б/у - все свежайше и новейше (образно). 3. Пунктов норм я, не будучи локальной нейросетью, не нашел (разве что термин "выведенные из эксплуатации конструкции" - такая расшифровка слова "б/у" в СП16 есть в старых нормах), и подозреваю, никто и не найдет. Но это не значит, что очевидное не обосновано вышеизложенным. Прим. Фундаменты так же могут быть сборными универсальными под некие определенные грунтовые условия. Например это может быть набор дорожных плит, с изменением подготовки/подушки под них, в зависимости от местных условий. Это - к слову, т.к. ж/б не относится к СП16. Ну и бетон в принципе со столетиями только крепчает (тоже образно!).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2025 в 09:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Кто новый объект? Сборно-разборное здание при каждой передислокации? Если да, то согласно которому пункту которой нормы?
Сборно-разборное здание - это специальная конструкция, предназначенная для многократной (указанной в проекте) дислокации. Какие обследования на какой износ? В связи с чем? СРЗ проектируют именно в целях возможности беспроблемной передислокации. А не для "Обследование, заключение, износ - исходные данные. Новый объект." Например дорожники цех сортировки и перегрузки инертных используют на трассе полсезона и далее перетаскивают по трассе вперед. И что - нужно полагать, что сталь за несколько месяцев устала и стала б/у?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2025 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Решил написать для справки. Может кому пригодится.
СП 381. 1325800. 2018 "Сооружения подпорные. Правила проектирования". 8.2.3 При проектировании временных подпорных сооружений допускается использование бывшего в употреблении металлопроката, при условии соответствия фактических геометрических параметров и механических характеристик используемого материала требованиям проектной документации, что должно быть подтверждено аккредитованной лабораторией для каждой партии материала, доставляемого на строительную площадку. Применение бывших в употреблении материалов для устройства постоянных подпорных сооружений не допускается. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176
|
конечно, не распространяется... На него распространяется ГОСТ Р 58760-2024.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
СП 70:
3.6 Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, бетонных с композитной полимерной арматурой, сталежелезобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, сводов правил и рабочих чертежей. При возведении железобетонных, сталежелезобетонных, стальных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается. СП 22: 4.22 Применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), в постоянных конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки и воздействия, не допускается. Возможность применения изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), для временных конструкций и в качестве монтажных элементов следует устанавливать проектом. В качестве элементов ограждений котлованов и их креплений допускается применение изделий из металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), при расчетном обосновании и приемочном контроле, предусмотренным проектом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Цитата:
3.1.1.3* здание (building): Объект капитального строительства (3.1.1.1) стационарный, с полностью или частично замкнутым контуром, одним из основных предназначений которого является пребывание в нем людей или протекание производственных процессов. А то что вы описываете - НЕ стационарный и НЕ капитальный объект. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Некоторые задают разборность какраз для обоснования некапитальности, т.е временности - это для избежания всяких процедур получения разрешения на строительство. Для капстроения нужно предоставить КР из 5-и разделов, а это - деньги и время. Однако разборность не является признаком некапитальности. Основной признак некапитальности - отсутствие капфундаментов (тут полно неопределенностей). Разборность - это просто возможность демонтажа и монтажа на новом месте. Очень даже капитального сооружения. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Неверный комментарий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,175
|
Градкодекс РФ ст.1:
10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). Тут и разборность, и отсутствие связи с землей на равных правах. При этом полный разброд и шатания в трактовках. В Москве, например, вполне официально (Постановление Правительства Москвы) закреплено, что некапитальным является здание-сооружение, заглубленное в землю не более, чем на 500 мм. Ушлый народ сразу кинулся строить 2-3-этажные объекты по 1000 м2 на незаглубленных плитах (с замещением верхних слоев грунта на песок) - все в пределах нормы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот у меня много объектов в Подмосковье - там и продвигают разборно-разборные вкупе с плитами дорожными - там все это канает под некапитальное. Ну я не осуждаю - канает дык канает... Но када по поллимона дерут за ПД для сараек/ангарчиков допустим фермеров в деревнях, я тоже не согласен. Надо же различать добро от зла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
там запасов на 7 лет. Вот заказчик хочет его потом ещё где нить применить.
Я пока для себя базу набираю, чтоб аргументированно либо подтвердить такую возможность, либо сразу объяснить что здание может быть только капитальным. Хотя с другой стороны ничто не мешает прописать требования к сборно-разборности, а повторное применение - это уже головная боль заказчика
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Актуальность нормативной документации необходимой для разработки ПОС | Андрей Че | Технология и организация строительства | 10 | 05.05.2017 10:55 |
Нужна помощь в поиске нормативной документации для разработки проекта на содержание пешеходного перехода | Marina_L | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 12.01.2017 16:39 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
В какой нормативной документации сказано про необходимость выполнения температурных швов рельса (мостовые краны)? | vegas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 07.12.2012 21:39 |
Подскажите каким образом получить разъяснения от разработчиков нормативной документации | Vavan Metallist | Разное | 8 | 10.04.2009 14:05 |