| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Напряжения от изгиба в растянутом элементе
инженер-проектировщик
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 4588
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
По особенностям программ лучше спрашивать в соответствующих ветках.
Цитата:
Возьмите калькулятор и конкретно прикиньте, большая оно или нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Ильнур, спасибо за ответ. но по какой формуле? жесткость упруго-податливого узла задана 0,001 кНм/рад. а значение напряжения получается 0,77 кН/см2. Момент сопротивления для моей шпильки 0,05см3. как правильно посчитать? пытаюсь получить момент исходя из угла поворота с=М/фи, где М - момент, вызывающий угловую деформацию фи. но значение получаются далекие от 0,77... прошу помощи)
Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 08:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Grim, тогда по этой формуле совсем другие значения получаются. приложил картинку расчетного модуля по СП. Сигма Mу=0,75. как ее получить? если есть только жесткость опоры 0,001 кн*м/рад? момент сопротивления 0,05 см3. момент может и детский, но должен хотябы примерно совпесть с ручной выкладкой... как из жесткости опоры получить напряжение корректно? то что писал выше "пытаюсь получить момент исходя из угла поворота с=М/фи, где М - момент, вызывающий угловую деформацию фи" это корректно?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Ильнур, Grim, вот такую вот деформированную схему строит программа и соответвенно выдает такие напряжения. Нормальные при ручной расчете совпадают на 100%. с напряжениями от Mу беда... а нужно обязательное подтверждение ручным расчетом машинного(
Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Ильнур, а если от угла поворота плясать? программа считает 2,4 мрад... это значит поворот 0,0024 рад=0,14 градуса. если считать С=М/фи, М=0,001*0,0024=2,4^10-4 кН*см. дальше по формуле М/W=2,4^10-4/0,05=4,8^10-4 кН/см2... чушь какая-то вообще. откуда же берется 0,75 у них??
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Бахил, если задаю нулевую жесткость, то ее считает как идеальный шарнир и выдает ошибку, что система неустойчива...
Grim, просто значение от N=1,17... а знчение от My=0,75.. тоесть значения сопоставимы по велечине. и просто так отбросить не могу... как считать по 2м формулам?) то что я выше писал это неверный подход? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Grim, так а что ж делать? значения сопоставимы и отбросить не получается. неужели в ручном расчете я не могу жесткость опоры учесть? еслия знаю угол поворота.. знаю геом. характеристики... получается ручной расчет только по N в данном случае в 2 раза занижает напряжение.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Если нужно подогнать "машинный" под "ручной", то делается элементарно:
Жёсткость траверсы задаётся как есть Жёсткость "шпилек" - только ЕА, остальные 0. закрепляешь все узлы от горизонтальных смещений + верхние опоры от поворотов. Получаешь 1 в 1 с ручным. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В твоём случае ручной расчёт точнее, чем "дикий".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Бахил, так а за счет чего появляется это напряжение My? велечина его значительная. 80% от Сигма N. Если я опоры меняю на полноценную заделку, то это напряжение становиться 0,83. момент также равен нулю...
правильно я понимаю, что оно возникает от поворота шпильки? т.к. траверса соединяется с ней и заставляет ее изгибаться от момента в траверсе? нет цели подогнать. цель подтвердить машинный расчет ручным. схема в Программе корректно задана, а вот рууками не получается выйти на эту велечину... можно как-то ее посчитать руками, чтобы выйти на эти значения? эпюры строить мне не надо вручную.. речь только про напряжения. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Ильнур, помогите пожалуйста. как прикинуть на калькуляторе? может быть зная перемещение в балке (0,2мм) вычислить искомый момент, а потмо уже по нему найти M/W напряжение? только какую формулу корреткно использовать для момента в данном случае? перемещение = ML/2EI? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Нет там никаких моментов.
Если хочешь вручную- то твоя схема обычная однопролётная рама с 2 неизвестными. Причём они отличаются только знаком. Так что 1 неизвестное. Метод Кросса тебе в помощь. Можно и проще. Решить систему с 2-я неизвестными. Правда надо сформировать матрицу жёсткости. Что тоже несложно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Бахил, не понимаю. если Есть напряжение Сигма Mу и вы говорите, что там нет никакого момента, то от чего оно тогда появляется?
"Можно и проще. Решить систему с 2-я неизвестными. Правда надо сформировать матрицу жёсткости. Что тоже несложно." - к сожалению сложно, последний разх делал сие в университете... какие неизвестные должны быть? известно перемещение, а нагрузки поперечной нет... я совсем запутался. N/А - тут все понятно... а дальше как? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Посмотрел схему - момент там должен быть 0 при неучете эффектов второго порядка, т.е. если не учитывать сближение концов траверсы при изгибе.
А если учесть, момент должен быть (с философической точки зрения очень малым). Но в Вашей деф. схеме я вижу кривизну, которая не соответствует правильному расчету с учетом вышеназванного эффекта. У вас кривизна подвесок такая, что максимум выгиба в пролете подвеса. А должно быть в нижнем конце. Предположительно, программа R-Stab косячна. Или, как говорит Хмурый, есть невидимые нам косяки в модели.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
И схема правильная и кривизна и пр.
Перевёрнутая рама с жёстким закреплением опор и жёсткими (на изгиб) стойками. Короче, что задал - то и получил. Другой вопрос: "На хрена учитывать изгибную жёсткость прутка 10-ки?" Впрочем, хозяин - барин. Ну хочется ему учесть - флаг в руки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это при нечистом шарнире на концах траверсы.
Я так понял, что "пружина" задана только в точках подвеса - см. пост 1. Правильная деф. схема для заданных на п.1 условий:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Предполагаю, что проблема в большом разбросе жесткостей. В инструкции к СКАДу есть предупреждение, что большой разброс жесткостей элементов вносит ошибки в расчет. В данном случае применены шарниры малой жесткости. Я бы их заменил на чистые шарниры с закреплением траверсы линейной связью в плоскости рамы, возникающей за счет изгибной жесткости трубы(не болтаются же у вас трубы на этих подвесах как на качелях) или поставил заделку у верхних концов шпилек. После этого анализ эпюр на адекватность (отсутствие моментов в шпильках и отсутствие продольных усилий в траверсе).
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Нет. В опорах заданы связи КЖ на поворот. Жёсткость этих связей, по сравнению с жёсткостью "шпилек" приличная. По сути жёсткая заделка получилась. Жёсткие узлы везде.
Я так понял, что "машинный" расчёт для ТС - истина в последней инстанции и переубеждать его бесполезно. Как "подогнать" "ручной" я написал выше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А ты внимательно читал пост 1 автора?
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Бахил, дело в том, что речь идет про сертификацию программы Profis Installation, онованной на R-Stab. соответственно расчеты в ней должны совпасть с ручными. поэтому и пытаюсь добраться до истины и понять я неправильно считаю или программа некорректно задает условия. модель в R-Stab - это экспортированная расчетная схема из Profis, со всеми связями и элементами.
Хмурый, Если поставить шарнир на траверсе, как вродебы логично, то сразу все становиться нормальным. напряжение My уходит и остается только Сигма N... Ильнур, Шпилька проходит через профиль и через гайки с шайбами крепиться к нему. Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1 (картинку приложил). как вы считаете, это корректно? за счет этого я понимаю и получается изгиб. Верхний узел я переделал на жесткое защемление, но оно особо не вляет, за счет небольшой жесткости шпильки видимо. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Dakar, линейную связь тоже не совсем корректно задавать. при появлении горизонтальных перемещений в трубе предполагается, что эта траверса может отклоняться на велечину не более 7 градусов, за счет изгиба шпильки. в моем случае горизонтальных усилий нет, только вес трубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Пургу несёшь, "носитель"
То что ТС пишет - его фантазии. К тому же Цитата:
Кирпич, Что ты там "сертифицируешь"? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, кстати, сумму моментов в узле проверил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это не фантазии, а исходные:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А не по п.26. "Понял?" (с) Если пост исходные по п.26 более правильные, чем по п.1 (автора прошу дать пояснения, какого романа условия изложены по-разному, причем и само значение тоже?), то тогда R-Stab все правильно посчитал. Для практического расчета нужны 4 шарнира и умение умножать столбиком. Для точного решения рамы по п.26 вручную по сопромату (без эффектов второго порядка) нужно попотеть, невзирая на симметричность. В SCADe это решается за 2-3 минуты, без напрягов. Дайте вменяемые исходные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Ильнур, Прошу прощения, немного запутал Вас и себя.
В Схеме задано следующее: Узлы опирания к перекрытию: шарнир с КЖ с С=0,001 кНм/рад (картинка 1) В шарнирах на концах шпилек: шарниры с КЖ С=0,1 кНм/рад (картинка 2) Это результат экспорта модели из Profis в R-stab и как уверяют разрабочики-немцы это истина. Соединение шпилька-гайка-траверса моделируется у них через элементы с КЖ... насколько это правильно?(картинка 3) если бы не модель, я бы считал это как обычная шарнирная рама по схеме которую рисовал Ильнур в п.22... но тогда напряжения мои значительно меньше выдаваемых программой. значит это не совсем корректно и я не учитываю реальную работу схемы. как можно определить корректность величины С (угловой жесткости шарнира) в схеме? Верхний КЖ можно заменить на жесткую заделку и это почти не влияет на результат, а если величину КЖ в шарнире узла с траверсой делаю ранвой 0, то программа ругается и говорил, что модель неустойчива (картинка 4) высота рамы 0,8м. ширина траверсы 1м. шпилька M10. профиль открытый, с геометрическими характеристиками как в файле (картинка 5). Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Я не знаю, что за методика вывода результатов, но у вас же программа пишет, что общее напряжение равно общему нормальному напряжению. Т.е., это напряжение от момента - какая-то составляющая. Последний раз редактировалось Grim, 27.12.2017 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Бывает.
Цитата:
Ясно-понятно, что введение податливостей ничего нового не добавит - момент 0,000334 тсм при W~0,1 куб.см дает 0,3 т/кв.см., что для железа щекотка. Цитата:
Прикидка заняла 2 мин.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну так у ТС ещё меньше - 0,75 кН/кв.см с "псевдошарнирами".
Так что всё верно считает. ----- добавлено через ~1 мин. ----- И без разбега тоже ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Так что на п.1 некорректные исходные. А не R-Stab косячен.
Цитата:
Вряд ли немцы как-то иначе "классифицировали".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Grim,
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ильнур, Спасибо большое. в принципе ясно, что программа считает корректно и это главное. Можете напоследок сказать примерный алгоритм, по которому ручным расчетом можно выйти на эту цифры? какая последовательность действий? Бахил, спасибо за помощь. все советы по делу. Если у Вас есть понимание, как это в ручную считается, также прошу написать. хотябы последовательность что за чем. и где можно это посмотреть. в матрицы углубляться бы не хотелось, может как-то упрощенно можно выйти на сопоставимые величины.. Последний раз редактировалось Кирпич, 28.12.2017 в 07:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Например, последовательность действий при методе сил: 1. Определить степень статической неопределимости. 2. Выбрать основную систему. 3. Сформировать эквивалентную систему. 4. Записать систему канонических уравнений. 5. Построить единичные и грузовые эпюры внутренних силовых факторов, возникающих в элементах рассматриваемой конструкции. 6. Вычислить коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений. 7. Построить суммарную единичную эпюру. 8. Выполнить универсальную проверку коэффициентов при неизвестных и свободных членов. 9. Решить систему канонических уравнений, т.е. определить реакции лишних связей. 10. Построить эпюры возникающих внутренних силовых факторов для заданной системы (окончательные эпюры). 11. Выполнить статическую и кинематическую проверки (необязательно). Можно учесть эффекты второго порядка, сдвиги, укорочение стержней и прочая-прочая, и вообще умереть, посвятив всю жизнь этой задаче. Это все при конкретно назначенных податливостях. На определение податливости узловых соединений потребуется еще одна жизнь. Можно достаточно точно вычислить податливость методом КЭ, смоделировав узлы в оболочках или объемными телами. Весьма точно можно это установить натурным экспериментом. Можно также взять с какого-нить потолка, например с баз данных разработчиков R-Stab или аналогичных. Так-то очень глупо считать, что в этой задаче нужно учитывать податливость анкеровки шпильки-подвески в бетонное перекрытие - это же самораспорная втулка в пробуренном отверстии, в принципе эквивалентный замоноличиванию в бетоне. Так же не очень мудро считать, что две гайки М10 (с шайбами), обжимающие полку-полосу толщиной 1,2 мм и шириной 43 мм, создают существенный нешарнир. А уж если учесть гибкость подвеса, а так же вспомнить про пластический момент сопротивления круга... Чисто в академических целях - надо лишь открыть старый учебник сопромата или строительной механики и вспомнить азы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2017 в 09:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить напряжения, возникающие в элементе "плита" в Plaxis 2d ver.8.2 ? | Vbcnthcvbn | Расчетные программы | 2 | 29.03.2017 12:43 |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Лобовой сварной шов на растянутом элементе | bigden | Металлические конструкции | 26 | 02.08.2011 09:14 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |