Лобовой сварной шов на растянутом элементе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лобовой сварной шов на растянутом элементе

Лобовой сварной шов на растянутом элементе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2011, 16:43 #1
Лобовой сварной шов на растянутом элементе
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828

Вопрос к спецам с заводов металлоконструкций. Тут один гражданин посмотрев на мои рисунки поведал такой секрет. Допустим у нас есть растянутый металлический элемент. мы хотим приварить к нему уголок полкой. Так вот этот гражданин утверждает что на растянутых элементах нельзя выполнять лобовые (поперек действия усилия) швы. Это действительно так? И отражено это где-то в рекомендациях и пр.? Он мне ничем обосновать не смог кроме фразы "ну мы всегда так делаем" или "ну все так делают"
Просмотров: 10714
 
Непрочитано 31.07.2011, 17:50
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Вообще. лобовые швы отличаются неравномерностью распределения по ним напряжений. Конкретного запрета я не видел. В ответственных узлах на лобовые швы с использованием их на 100% ставку делать не стал бы.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 17:54
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


большей концентрацией напряжений наоборот отличаются фланговые швы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 18:10
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


bigden Вы не правы
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 18:59
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитирую Горева: Распределение напряжений по длине флангового швыа неравномерно. Наиболее нагруженные участки находятся в начале и в конце соединения, что подтверждается экспериментами. Значение коэффициента концентрации напряжений пропорционально длине шва. Поэтому нормы ограничивают длину флангового шва. Наличие концентрации напряжений определяет характер разрушения флнговых швов. В лобовых швах нахлесточных соединений наиболее нагруженное сечение не совпадает с минимальным, а расположено под некоторым углом к основанию шва. Исследования показывают, что лобовые угловые швы при работе на срез обладают большей прочностью, чем фланговые, на 15...25%.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 19:35
#6
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Приведите схему.
trezvo_pro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 19:49
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


[IMG]http://s45.***********/i108/1107/d6/6d805638126b.jpg[/IMG]
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 20:28
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Исследования показывают, что лобовые угловые швы при работе на срез обладают большей прочностью, чем фланговые, на 15...25%.
Прочность выше, но разрушение проходит при малых деформациях-более хрупкое.
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Наиболее нагруженные участки находятся в начале и в конце соединения, что подтверждается экспериментами
Толи Гореев не дописал или вы не дочитали -после достижения текучести неравномерность напряжений значительно уменьшается! На основании этого и считают равномерное распределения напряжений в шве.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 20:37
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


не после достижения текучести, а надо говорить после достижения предельного состояния. а после нам уже не надо.
вопрос не в этом. этот чел мне лажу прогнал?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 20:56
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
не после достижения текучести, а надо говорить после достижения предельного состояния. а после нам уже не надо.
вопрос не в этом. этот чел мне лажу прогнал?
Именно текучести! Предлагаю задуматься с какой целью в строительстве используют в основном Ст3 а остальные стали нет! Почему одим из основных показателей наплавляемого метала при сварке является его относительное удлинение? Швы не рекомендуется располагать поперк элемента. Если найду книгу завтра попробую написать где об этом говориться.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 20:59
#11
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


какую книжку? может я сам найду
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 21:37
#12
Наумкин


 
Регистрация: 12.02.2010
Балашиха М.О.
Сообщений: 8


Мне это объясняли тем, что в процессе сварки возможна небольшая "подрезка" свариваемого элемента (см. рисунок). Если шов лобовой - это уменьшает сечение растянутого элемента. Поэтому при полном использовании несущей способности растянутого элемента швы перпендикулярно действию растягивающего усилия делать нехорошо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов.jpg
Просмотров: 183
Размер:	8.0 Кб
ID:	63725  
Наумкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 21:44
#13
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Наумкин, спасибо. а это для всех швов или только для тавровых как на рисунке?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 22:37
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Швы не рекомендуется располагать пропек элемента усилия в элементе (особенно растянутого)
- поскольку ряд концентраторов напряжений вдоль шва провоцирует поперечную (более опасную, чем продольную) трещину.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 07:17
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


При стат нагрузках поперек проката варить можно практически всегда, тем более если на заводе. В конце концов, ребра же к балкам варят.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 09:09
#16
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Швы лучше делать длинные, тонкие. В коротких швах возникает большая концентрация напряжений, а поперечные швы обычно короче продольных. Также если конструкция усиливается, на ней также нежелательны швы, расположенные поперек действующей нагрузки. Поэтому, глядя на схему в форуме, лучше увеличить продольные размеры и швы, отказавшись от поперечных швов.
На эту тему можно почитать, например, "Пособие к СНиП II-23-81*: Пособие по проектированию усиления стальных конструкций" раздел 6.
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 09:45
#17
ALL


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Наумкин Посмотреть сообщение
Мне это объясняли тем, что в процессе сварки возможна небольшая "подрезка" свариваемого элемента (см. рисунок).
Да. СНиП III-18-75 допускает подрезы для металлоконструкций.
подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм и не более 1 мм при толщине стали свыше 10 мм, за исключением случаев, приведенных в дополнительных правилах


Но такие допуски уже предусмотрены коэффициентами запаса закладываемых в расчетах.
ALL вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 12:46
#18
Наумкин


 
Регистрация: 12.02.2010
Балашиха М.О.
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а это для всех швов или только для тавровых как на рисунке?
Для всех.

Еще по этому поводу в СНиП есть рекомендации:
СНиП II-23-81* п. 12.3.
В новом СП 16.13330.2011 п. 13.2
Цитата:
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Но такие допуски уже предусмотрены коэффициентами запаса закладываемых в расчетах.
Вы, наверное, имеете ввиду коэффициент условий работы γc?
Наумкин вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 14:59
#19
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431


Извините, что вмешиваюсь…
Цитата:
Сообщение от ALL
Да. СНиП III-18-75 допускает подрезы для металлоконструкций.
подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм и не более 1 мм при толщине стали свыше 10 мм, за исключением случаев, приведенных в дополнительных правилах
Это все понятно: есть допустимые и недопустимые дефекты (даже в авиации они есть, а не только по СНиПам), то же самое и с порами (количество считают на определенной длине).
Но мои вопросы:
- как ?;
- кто ?;
- чем ?
- по какой методике?
измерит подрез глубиной до 0,5 мм.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 15:56
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Единственный норматив, где встречал информацию по данной теме это Пособик к СНиП II-23-81 "Усиление стальных конструкций":

[IMG]http://i002.***********/1108/30/677f9eca0a20.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лобовой сварной шов на растянутом элементе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 1 07.02.2011 00:59
Связь. Сварной шов Zydrunas Металлические конструкции 4 29.09.2010 20:01
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42