Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8333
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Это опорная плита базы колонны. На нее опирается ваш двутавр.
Вы не валяйте дурака. Работайте по проекту. Если строители что-то хотят изменить, то пусть к авторам проекта и обращаются. А то так каждый дурак сложит листы пирамидкой, обварит по контуру и будет делать вид, что все хорошо. А вот когда все станет плохо, то авторов этих самоделок вы не найдете. А отвечать кто будет? вы что ли? А в учебниках этот вариант не рассматривают, т.к. понадобится не 3 листа толщиной 10 мм, а больше. Это экономически не выгодно. Не имеет смысла. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Это по прочности. А по гибкости надо в куб.
Да ещё податливость учесть. Чёй-то? Ежели нет 30-и? Короче, regalios, вари 30 листов - не ошибёшься. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Хотя 30 листов можно и не варить - просто положить друг не друга.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Теоретически достаточно обварить супер надёжно по контуру для полноценной работы листов, при условии что колонна центрально сжатая. Хотя, если отсеки будут достаточно большими по сравнению с толщиной (что в базах обычно не встречается), возможно вспучивание сжатого слоя из-за потери устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
Alexmf, Offtop: посчитайте момент сопротивления для листа 30мм и 10мм и сравните их, то-есть момент сопротивления 10ки в 9 раз меньше.
----- добавлено через 43 сек. ----- Offtop: опоздал...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да.
Посыл такой: опорный лист назначается не только из расчета на изгиб при давлении. При наличии момента в базе ствол колонны отрывается от опорного листа. Надо, чтобы лист был монолитным. А не аки пирог слоеный. Если же тупо центральное сжатие, то тупо ложим 9 по 10. Если не тупо, а с обваркой, то на глаз немного меньше. И это не поддается простому просчету - обварка по краю не есть регулярная связь в пакете. В целом, как уже сказали, такой херной не занимаются вообще, в силу глубокой неэкономичности такой подмены. Думается, имея в наличии 10 вместо 30, можно заняться оребрением листа из 10-ки. Густым таким оребрением... ![]() Или набрать пакет из вертикальных пластин. Например из 60-и пластин. И обваривать каждый стык. Это будет суперглупо. А не просто глупо 3 листа 10 вместо 1 по 30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Я ж говорил (про «подробнее»)...
----- добавлено через ~7 мин. ----- - см. тут задачу № 39 и ответ на неё. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Болты базе будут мешаться. Тогда уж раззенковывать отверстия в каждом листе в шахматном порядке, насаживать по одному листу на круглую сталь в отверстиях и обваривать каждый лист, верхний лист строгать.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2018 в 05:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Странно, что сразу обозначил фрезеровку. Передача сжимающих со ствола на плиту через фрезерованно-подогнанный контакт - крайне крайняя мера: надо же понимать, что это требует высоких точностей и больших фрезеровочных мощностей.
Поэтому кромсаем как попало и тупо привариваем, обваривая угловым швом по контуру примыкания профиля к листу. Нормой предусмотрены оба способа передачи усилий, во втором случае швы расчетные. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Но и тут решается практически всегда без фрезеровок, под щуп 0.3 все проходит (а этого достаточно для передачи усилия через поверхности контакта) ----- добавлено через ~6 мин. ----- В любом случае - хрень будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Вот здесь надо мной посмеялись, что шибко простая задачка:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5245
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Цитата:
UPD. А, попутал J и W. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Однако тут тс пишет, что листы сварены будут. Между собой (это вытекает из того, что "строители хотят приварить 3 листа 10" У меня не получается представить это себе без сварки листов между собой). К какому из твоих вариантов это подойдет? = )) Offtop: Однако ответ не столько очевиден, как кажется ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Как хочешь.
А я в КМ закладываю расчетные швы. Кроме твоего завода в Туле есть мильон мест/лиц, где херачат МК. Ты можешь листы фрезеровать и прочая, это твое полное право. А мое полное право не напрягать людей "современным" оборудованием. Что, решил опять в разнос пойти? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Да какое нафиг "современное супер-пупер"? ленточнопильный станок - суперсовременный и супердорогой? рез дает идеальный, как после фрезеровки (если он не раздолбан вхл, конечно). Лист на опорную плиту достаточно редко имеет сильное искривление - его для этого на складе надо хранить.. ну, например, на двух опорах по краям. Что имеем на итог? А на итог имеем, что прилегание отрезанного на достаточно дешевом станке куска двутавра (к примеру) к правильно хранящемуся листу в 99% случаев пройдет под щуп 0.3, что обеспечит передачу усилия через "плотное прилегание". И никакой фрезеровки, строжки и т.д. даже не потребуется...
С другой стороны, хочешь ты по 300т продольной в колонне на плиту через швы передавать - ради бога. Кто я такой, чтобы тебе запрещать? Нормы не запрещают. Каждый ... как он хочет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, лист согласно стандарту кривой ОБЯЗАТЕЛЬНО, и необходимо фрезеровать. Коли контакт задумал. Цитата:
Не надо на все смотреть с одной колокольни. Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2018 в 06:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, какое количество листов необходимо ставить в основной рамке, когда в комплекте всего один лист и какая у него нумерация. | inzhener-stroitel | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 28.03.2017 07:23 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |