На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 8427
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Узел 1 - классический по серии 2.440-2 (узел 20 вар Б).
Заменить его на узел 2 - никаких проблем, кроме фигурной резки, не вижу. Узлу только лучше будет. Меньше концентраторов напряжений и расцентровок. Минимальное расстояние между осями болтов - 2,5d отв. - 57,5 мм для отв. 23 мм. Самое оно. Не 204, а 248 - 25Б1 по СТО АСЧМ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Цитата:
А смущает меня эта, как её... устойчивость! Балку высотой 248мм цеплять на пару болтов с шагом 60мм, на тонкую стенку... не вывернет при малейшем повороте балки? Или подразумевается, что оные в принципе не должны возникнуть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Ну повороты то не на единицы градусов. Полагаю всяко меньше погибей деформации будут. Кроме того жесткость балок на кручение никакая. А еще дырки у болтов с зазорами и нет контролируемого натяжения. Так что в отверстиях болты проскользнут при необходимости.
Да и серийность узла намекает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
на опоре нужно добавить горизонтальную пластину. Для этого ребро доводим только на высоту самой балки настила. То есть это будет как мероприятие от кручения на опоре (раскрепляем опору ИЗ плоскости). А на пролёте наверняка на балку что-то ложится, которое не даст "крутиться" балке.
В узле "1" швы пластины точно не монтажные..? ----- добавлено через ~8 мин. ----- вот эта "пара" болтиков при даже самых наинизших параметрах по марке стали (пусть будет С245), а значит при наименьшем показателе по смятию - несёт примерно 10т, а по срезу болтиков и того больше. Так что здесь кроме усиления опорной части из плоскости ничего не понадобится
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Так меня болты смутили как раз излишней несущей способностью при общей хлипкости узла. 20-ые болты и стенка толщиной 5мм. Нагрузка может и удерживает балку от поворота, но при этом нагрузка (обычно) приходится на верхнюю полку, что при закреплении балки в центре стенки приводит к тому, что балку при малейшем эксцентриситете норовит повернуть вокруг собственной оси.
В серии, на которую сослались, болты крепятся не к стенке, а к фасонке существенно большей толщины, через пластину t=8 к пластине 12мм. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
не нагрузка удерживает балку, а раскрепление ИЗ плоскости. Судя по подобранному сечению балки настила, она подобрана именно с учётом раскрепления пояса. В противном случае сечение было было бы гораздо больше.
Offtop: И будьте добры, изъясняйтесь чуть-чуть попонятнее. А то я по три раза перечитываю ваше сообщение, чтобы понять вашу мысль. Автору: можно ещё уменьшить размеры пластин, например, от края балки взять 1,5d (поперёк усилия). Если это большой объект, а он, судя по всему, таковой и есть, так как всякий сарай в заводах не будут делать ----- добавлено через ~2 мин. ----- а я другого и не ждал от тебя. Offtop: открыл книгу, вижу фигу. Вот только где ты увидел..? Видимо, опять уйдёшь от ответа. Просто так оскорбил и исчез
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
эта та пластина которая у вас на узле под номером 2? так у вас и балка в балку заводится, узел совсем другой, да и для монтажа сложнее...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- И это всё..? ![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Sergey_v, меня конкретно интересуют те два узла которые скинула, а именно: меня смущает отсутствие монтажной сварки, и то что на первом узле балка по факту на двух сварных швах держится, в связи с этим узел 2 выглядит более надежно, но опять же сварку бы добавила...вот мне и хочется понять зачем столько посредников в креплении на 1 узле, или я что то недогоняю..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Offtop: А собственно Вы кто? Разработчик КМД?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Чтобы не заморачиваться с фасонной резкой. Применяй узел 2, если директор не против.
В классическом узле обычно вырезают полку балки настила. Посмотри решения в букварях.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Из двух решений конечно узел 2. Потому как у вас задействован целый завод для этого дела, надо воспользоваться этим максимально.
Без монтажной сварки. Но срежьте от края пластины 15мм, так как 35мм хватит для этого. Как заметил Компланар, наверняка великоваты М20, можно и М16 оставить. Но мы не знаем усилий. И да, болты обозначайте как болты, а то у вас только отверстия
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
так что для стенки 2 болта М16 при 5мм хватит. Усилие - 5,7т
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Цитата:
Самое смешное в том, что болт М16 в отверстии 18 несёт больше (по смятию) чем М20 в отверстии 23мм... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
поправил. Картина существенно не меняется. Так что только М16.
класс точности влияет на несущую способность. Чем точнее, тем больше несёт и по срезу, и по смятию. Хотя, такого не встречал, чтобы у М16 было больше по смятию, чем у М20 даже при разнице классов точности в пользу у М16
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
а момент (если главная балка крайняя в балочной клетке), в болтовом соединении по 2440-2.1-11КМ, вариант Б, кто будет учитывать?
Эксцентриситет очень большой. С учетом момента несущая способность данного болтового соединения уменьшается в 4,5 раза. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Ну не с потолка же взяты обсуждаемые узлы. Наверняка там были ГИПы, конструктора, главные и не только. Может даже экспертиза какая-та была
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Offtop: принципиально больших отступлений от 2.440-2 не вижу. Так что и разработчиков серии притянуть к делу
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Offtop: своеобразная охота на ведьм инженеров начинается...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: о как вы правы=)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
причем здесь эксцентриситет, имею в виду для болтов. Эксцентриситет был бы "причём" для шва, который крепит ребро к главной балке, но мы кажется не это место обсуждали.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
то есть вы вышеупомянутую серию 2.440-2 обнуляете, то есть все рассчитанные параметры в этой серии вы сводите на нет..?
Все предельные опорные реакции (Qпр.) из этой серии вы уменьшаете в 4,5 раза..?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
А как Вы оцените несущую способность узла? Сколько несёт? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.08.2018 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Вы смотрите 2.440-2 смотрите, стр. 25-26..? Где здесь ограничение ~12кН..?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
я лёжа с распечатки смотрю, у меня там на стр. 29 заканчивается. Включаю компьютер и открываю полную версию
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Вариант "Б" не справедлив для этого случая, так как расположение болтов наоборот. В нашем (обсуждаемом) варианте эксцентриситет не причём
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
К примеру. Предположим, пусть будет с обсуждаемым нами узлом вылет осей болтов на 1,0 от оси балки. Здесь уже включаем логику.
И что, мы опять будем умножать на е3=1000мм..? В этом случае с таким гигантским эксцентриситетом хоть 20 болтов не пройдёт Так что здесь, в этом случае, подходит упрощённая формула по варианту "А". n*Nб*0,9. Где Nб - наименьшая из характеристик ----- добавлено через ~6 мин. ----- По п. 2 стр. 24 нет ни слова об эксцентриситете. Как я выше писал, е3 учитывается для расчёта ТОЛЬКО шва. Болтов это не касается НИКАК
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Каким образом Вы отнесли данное крепление в типу А. Где здесь полка колонны? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Вот эти две миниатюры соответствуют друг другу. Проще говоря, плечо тут находится по разные стороны в обеих случаях
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
извините, но вы вообще не туда смотрите. Это совершенно не тот случай. Вникайте. И смотрите, где находится опорная точка болтов. В обеих случаях в разных местах.
Узел №20 не наш случай. Узел №12 наш случай. Вот и всё. И смотрите расчёт болтов для узла №12
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Остаётся только поздравить всех нас с изобретением нового узла, который позволяет крепить второстепенные балки к главным на полную прочность болтов, на любом эксцентриситете, хоть на
Главное подобрать ребро достаточной толщины и швы. Как только разработчики серии не додумались до такой идеи -- отзеркалить планку, а ещё лучше сделать фигурное ребро, и считать жёсткость балки соизмеримую с жёсткостью колонны, принимая точку поворота соединения на оси болтов, а не на оси ГБ. Тогда и не нужны узлы типов Б, в которых несущая способность узла при креплении к балке (или стенке колонны) в 1,3-1,8 раза ниже аналогичного крепления к колонне (при том же базовом эксцентриситете e3 = 65 мм). А главное, никакого геморроя с заводкой этих планок на монтаже, созданного серией, предлагающей крепить второстепенные балки к главным, как тип Б. В общем, поздравляю Вас с технологическим прорывом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Нет. Узел 12 никогда не станет "нашим случаем" из-за расположения болтов вдоль оси второстепенной балки, а не поперек, как у ТС; на это способен только узел 14 варианты А (несущая способность узла без скобок) и Б (в скобках).
Вариант А станет "нашим случаем" только в том случае, если конструктивно невозможен поворот сечения главной балки (сплошное раскрепление "из плоскости" по обеим полкам, например). Тогда да, местоположение шарнира можно условно принять по оси болтов - да и то не всегда, могут быть варианты. Ну, или когда крутильная жесткость ГБ намного превышает изгибную второстепенной балки и деформативность узла (с трудом могу себе это представить в реальных каркасах - но теоретически возможно). Практически во всех остальных случаях положение шарнира для расчета узла надо принимать по оси ГБ. Даже в случае, когда ВБ крепятся к ГБ с двух сторон (неравномерные загружения, монтажные нагрузки и т.д.).. И нашим случаем становится узел 14 вариант Б. П.С. Попробуйте догадаться, почему к варианту А относится случай крепления к полке колонны, а к варианту Б - крепления к стенке колонны (без ребер жесткости) либо к балке. Собственно, выше ответ имеется, надо только его увидеть. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Ёрничать не обязательно. Смотрим внимательно узел №12 и узел №13.
В узле №12 НЕ учитывается эксцентриситет при подборе болтов. В узле №13 учитывается эксцентриситет при подборе болтов. Далее, включаем логику, почему в одном учитываем, а в другом - нет. И вот эту разницу вам подскажет ваша инженерная логика. А что вы придрались с креплением к колонне или к балке..? Ну представим, что балка высотой 1,5м, и крепление второстепенной происходит у самой опоры этой балки (. То есть это будет тот случай, который не намного хуже того, что второстепенная крепится к колонне ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну пусть будет тогда условная колонна, а не балка, в которой возможен (хотя не всегда) поворот сечения. Колонна железно стоит на месте
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 22:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А еще она (инженерная логика) подсказывает, что крутильная жесткость у двутавра (хоть трижды "главного" в балочной системе) - никакущая по сравнению с остальными факторами без спец. мероприятий. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Вон наверху Тамерлан высчитал несущую способность этого узла - 12кН. Пишет что узел не проходит многократно. Реакция опоры - 5,7т=57кН. Следовательно, нужно минимум 5 болтов (по смятию) М20 для этой несчастной балочки. Как быть..? Всегда ли мы так мощно крепим второстепенные балки к ГБ..?
Offtop: А если балка пролётом 5-6м, и с обеих концов жёстко закреплена к опорам, а наверху сплошняком проложен профлист, раскрепляя всю верхнюю полку на всю длину..? А второстепенные у нас крепятся посередине к ГБ, тоже создавая неподвижность всего сечения. Мы тут слишком далеко уедем, учитывая все возможные там перегружения, недогружения и пр
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Расположить болты на расстоянии 1 м от оси гб - так еще меньше несущая способность узла будет. Как быть - уменьшать эксцентриситет до приемлемых значений. Мне вот моя инженерная логика подсказывает, что эксцентриситет - вообще вещь очень вредная и его всегда надо стараться делать минимальным.
Offtop: А если... да кабы... То уже и не бабушка совсем получается ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: и пусть ее Offtop: Как часто ты применяешь узлы крепления балок, предотвращающих кручение? И дай картинку такого узла - для собственного понимания (ну хотя бы фланец нарисуй, чтоль ![]() Цитата:
Цитата:
![]() В общем, позабавил. на этой веселой ноте - пойду-ка я поработаю. Халтура сама себя не сделает.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
5 не нужно. Там 2-3 при меньшем эксцентриситете достаточно. Только есть проблема крепления планки к тонкой стенке (5 мм). Но это тоже решаемо, хотя опять с нестандартным подходом.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
расчётная всегда идеализированная, которая много чего не учитывает, и всё это перекрывается всевозможными коэффициентами Offtop: А вообще, какой же поганющий у тебя язычок, вырвать бы его у тебя ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- таки никакая колонна для тебя не будет "бесповоротной", жёсткой опорой. Всегда наверное мерещатся такие алогично мифические "повороты". В общем, что обсуждать с таким хамлом, никакой конкретики, всегда "возможно", "может быть", "наверное", "в общем, я не знаю, типа, наверное что-то есть паранормальное, необъяснимое"
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Sergey_v, принимайте истину стойко. Удар нужно уметь держать. Я понимаю, что за плечами может быть не мало лет проектирования (возможно, не всегда правильного), и ничего не упало, но некоторые вещи нужно уметь осознавать, принимать и жить дальше, применяя полученный опыт, а не переходить на личности и грубость. Конечно можно остаться при своём и не принимать никаких других мнений, но тогда уберите хотя бы подпись из-под профиля, она никак не соответствует высказываниям.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
спасибо за жизненный совет, но сам же видишь этого хулигана. Напишет так, что это будет выглядеть во сто раз хуже личного оскорбления. Многие этого хулигана обсуждали и в чате и здесь, и далеко не очень лестными словами.
А моя подпись, это моя подпись. Пусть это будет моим усмотрением. Спасибо за беседу. Удачи в жизни. Кстати, да и он сам не абсолютно уверен в своих ответах. Видишь, он делает множество всяких исключений. То есть это прямым текстом подтверждает, что он сам не до конца уверен в своих же трактовках, поэтому он старается отвечать с особым цинизмом и пренебрежением, скрывая за этим свою неуверенность. Этот известный хулиганишко не истина в последней инстанции. Могут быть и другие мнения, это же форум обмена мнениями, а не выслушивания истерических причитаний Бармаглотища
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 23:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Просто я прекрасно понимаю, что все расчетные методики основаны на определенных допущениях и упрощениях и верны исключительно в рамках этих упрощений и исключений. И даже эмпирические формулы, с кучей коэффициентов, учитывающих многочисленные факторы, тоже верны лишь в определенных пределах. И вот за этими пределами какое-либо утверждение уже запросто может стать неверным. Запросто можно подобрать условия "сферические в вакууме", когда что-то будет считаться иначе. При том же креплении балки к стенке колонны может быть и вариант А, и вариант Б узла 14. В зависимости от конструктива и сечений (и даже вполне реальных, а не "сферических в вакууме"). Но это слишком хулиганская мысль, да ![]() И приведи пример (вот прям выложи схемку), когда ты профлист крепишь не к главным балкам, а к второстепенным. И заодно объясни - а зачем там тогда вообще нужны второстепенные (я, конечно, могу себе представить всякие варианты типа "для крепления подвесной фигни" или "поставить что-то сверху" - но они далеко не такие частые.) А вот твои "массовые" схемы с профлистом вдоль второстепенных балок посмотрел бы с интересом.. = )) Offtop: Обсуждать где-то там вы можете все, что угодно и кого угодно. Особенно за спиной - вы енто любите ![]() ![]() P.S. Почему-то, когда у "не хулиганов" заканчиваются аргументы по теме - они переходят на обсуждение личности оппонента ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2018 в 02:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
В дополнение немного примеров из "зарубежа", для колонн кстати вариант Б тоже в частных случаях следует принять
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Tamerlan_MZO, в любом случае, у вас здесь не достаточно исходных данных, чтобы сразу в компетентные органы звать.
относительно как-бы "обязательного" поворота сечения: - например, если сечение менее 1/10L, поворота сечения не происходит физически. Во всяком случае он минимален до такого значения, что его как-бы нет вовсе; И в данном случае, кстати, какая-та широкополочная применена, судя по рисунку. Что ещё более минимизирует любые повороты вокруг своей оси; - так же, вы не знаете пролёт этой ГБ (чёрт знает, вдруг там 2м, да и вообще, а может быть какая-та опора подведена под ГБ - полностью исключая поворот); - так же, вы не знаете куда и как опирается другой конец БН (вдруг там мёртвая неподвижная заделка в толщенную стену); - насчёт 12кН. Ну пусть по вашей версии будет 12кН. Реакция опоры - 57кН. Получаем 5 полноценных болтов. Что само по себе выглядит безумством для такого узлишка Offtop: И тут конечно же налетают со всех сторон и давай запугивать прокуратурой
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Раз Вы подготовились -- давайте ещё подискутируем)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если оставить этот же эксцентриситет в 22 см, то необходимо 3 болта класса 8.8 (шаг 80 мм). Крепление со стороны ВБ через пластину 10 мм. Сам узел будет выглядеть по другому. |
||||
![]() |
|
||||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И как вывод: как бы вы не считали этот узел, в данном случае относительно центра тяжести ГБ, то со временем этот узел разболтается, мало ли, чутка открутится, либо затянете недостаточно. И со временем шарнир придёт к болтам, ибо ГБ и тяжелее, и массивнее. А узелок примыкания ВБ намного хлипче. А если скажете что обрушение произойдёт до этого момента, то не зря мы всё это дело перекрываем множеством всевозможных коэффициентов.. ----- добавлено через ~19 мин. ----- но и не вижу оснований считать наихудший из всех вариант. Это же всё-таки инженера разрабатывали, наверняка образованные, лицензированные. Но в любом раскладе не случайные люди с улицы
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.08.2018 в 18:27. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Когда-то на этом форуме выкладывали картинку, позволяющую определить границы применения теорий. Вроде её правдоподобность сомнений ни у кого не вызвала.
40Ш1: Jk=68 см4. 25Б1: J=3537 см4. G = 0,78*10^5 МПа. Е = 2,06*10^5 МПа. GJk = 0,78*68 = 53. EJ = 2,06*3537 = 7286. Жёсткость ВП по отношению к крутильной жёсткости ГБ в 7286/53 = 137,5 раз больше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Tamerlan_MZO,Offtop: уважаемый, нету никакой возможности вникать в твои циферки, не до этого как-то, да и ничто они, если вообще не знаешь общую ситуацию.
И бросай свою дурную привычку посылать к прокурору. Вежливый человек себе такого не позволит, просто потому что он не владеет полной информацией. Удачи.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) | eugenmax | Технология и организация строительства | 46 | 16.01.2014 20:11 |
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок | via001 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.01.2014 10:50 |
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок | S.Loeb | Расчетные программы | 3 | 14.11.2008 04:54 |
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 | gadfly | SCAD | 2 | 28.02.2006 14:53 |