Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 15006
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Лучше обратиться на профильный форум
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
|
|||
![]() |
|
||||
Хлам проект.
Автор проекта нормативку не читал. Зато все в 3д рисовано и чертежи цветные. Так заказчики любят. Красиво и бестолково. Связь с электрикой в одной трубе тоже тянуть не следует. Заглубление канальи на 1 м. Это где так? В субтропиках? Проще новый проект сделать. Можно развести трубы холодные и горячие подальше и в теплоизоляцию потолще их засунуть (ненамокаемую) типа К-Флекс. Дорого и колхозно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Конструктивного мало.
1) Допускается прокладка выше глубины промерзания труб канализации. 2) Никакой "связи" на чертежах нет. Есть прокладка кабеля электропитания насоса до скважинного адаптера в отдельной пнд трубе (правда в одной траншее и на одной глубине - думал на тему разнести по высоте, аргументов не нашел - прокладка рядом двух труб ПНД кажется логичным и, к тому же, нет пересечений с трассами более мелкого заложения). 3) "Проще новый проект сделать"- любимая фраза "новых" специалистов, до тех пор пока они сами не облажаются ![]() ![]() 4) Трубы ХВС - без гильз футляров и утепления (утепление над трубами слоем ЭППС по 500 мм от центров труб. Остальные трубы (ГВС+Т1+Т2+рециркуляция) - утепленные теплотрассы Uponor. Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Я пока задал несколько вопросов и высказал единожды мнение, о том что нужно всё переделывать. Аргументировать пока - по этим картинкам, без анализа всех решений - нечего.
Кто-то тут вам чем-то обязан? Цитата:
Цитата:
Просто допускается и всё, точка? - зачем тогда ограничения в сп? Путаете гильзу и футляр. Теплотехнический расчет делался? Последний раз редактировалось engngr, 07.09.2018 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Так ведь и не было вопроса о том, переделывать или нет.
Был сформулирован ряд вопросов, но каждый, как водится, начинает отвечать не те, которые заданы, а на те, которые зародились в сером веществе его черепной коробки ![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну и где логика!? (Хотя....может "квантовая"......?) Я лишь высказал мнение, что критика без аргументации - "ломаного гроша не стоит". И ее не стоит принимать во внимание. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Все верно, перепутал. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
Вы, собственно, с народом какой страны сравниваете? Думаете, "за лесом" Вас ждут с распростертыми объятьями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
почему именно так проложили канализацию? какие ограничения? зачем канализацию такими кардебалетами рисовали? по прямой никак?
линии ровные буквы тоже ничего так. хотите чтото получить - выложите больше информации. почему две канализации? почему они в разные места уходят? почему канализации транзитом через здание? дадите больше инфы - получите больше ответов. ----- добавлено через ~26 мин. ----- зы: вы задались одним вопросом по нормам расстояние между В и К, почему не хотите решать другие вопросы св'язанные с нормами (тут - слушу, тут - не слишу?) |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Gar_,
Если чисто формально по нормам - то расстояние в 1,5 м нормируется между вводом и выпуском - у вас одни вводы. Если по соображению - то расстояние в 1,5 м обусловлено производством работ по обслуживанию, для частного дома это не так критично. Других нарушений норм я не вижу, единственное, что действительно необходимо - это прочистки на выпусках из дома и прочистки на выпусках из котельной. Что до высоты заложения - так там всего-то 3,6 м, такая труба не замерзнет на выпуске между двумя теплыми зданиями. Я вот считаю, что детальность чертежей это плюс, при прочих равных. Чертежи замечательные, в чем делаете? Вот тут, например, видно, что в земле два раструбных соединения на каждую трубу - можно обойтись и одним, если трубы по 3м, или даже без - если 6.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Я несколько раз такие проекты видел. Рисовали студенты без опыта реального проектирования, которые освоили 3д программу и ваяют красоту (по их мнению). Все тридэшно и в цвете.
Только по факту проверки профильными специалистами такие проекты обрастали длинным перечнем замечаний. Т.к. рисующий нормы не соблюдал. В данном случае обслуживать этот узел будет крайне проблематично, даже в частном доме. Информации для детального анализа мало. У меня теперь на подобного вида проекты аллергия. Профессионально выполненные чертежи ВК выглядят иначе. На этих как минимум не указано, чем заделывать проход, изоляция не указана. ХВС, ГВС, отопление проложены практически касаясь. Это ничему не противоречит? |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Спасибо за то, что вникли в суть. Проект сложный, без подбора и стыковки фасонных деталей было не обойтись (и это только "верхушка айсберга"). Инженер достаточно опытный ( и, на мой взгляд, совсем не с рядовыми способностями), со своими "наработками". Если интересно, при ближайшем возможном случае, спрошу. 1) Про трубу в 6 метров, не подумал. Наверное, это возможное решение. Я уже предполагал сделать цельный футляр из отрезка ПНД (заменив 159 гильзу на 219) и заделать его с обеих сторон в гильзы. В футляр проложить канализационную, раструбную трубу. Как полагаете, какое решение лучше? Нужно, в данном случае, учесть температурные деформации футляра и цельной трубы? Какие подводные камни, как считаете? 2) Про 1500 мм, между трубами, и запрет прокладывать канализацию выше водопровода: я полагал, что это связанно, помимо удобства монтажных и ремонтных работ, с фактором возможной протечки канализации и вероятности проникновения сточных вод в водопровод. Поэтому и озадачился. Конечно ввод воды можно сделать цельной трубой, но мало ли. Поэтому и подумал про футляр. 3) Еще меня беспокоит схема компоновки гильз. Мне видится, их нужно "разуплотнить" для удобства монтажа. Так? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 17:46. |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
Цитата:
и чего там обслуживать? Трубы завели да арматуру поставили... вполне достаточно места. Я вот только не очень понимаю, как этот узел прохода вводов будут конструктивно делать, видимо заведут трубы в одно большое отверстие, а потом уже его заделают.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Варианты есть - цепные сальники, резиновые уплотнители и т.д. Если что имеете сказать - не молчите. Момент, действительно, значимый. Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
Цитата:
Кончно, но они же у Вас не просто так все в кучке лежат - в этом как раз есть плюсы, прокладывать все в одной траншее. Опять же, я думал, что прокладывать трубы будут в одно отверстие в уже залитой стене. Учтите, выставить гильзы в опалубку так, чтобы их не сдвинуло при заливке - это не просто.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Потом, в жилых зданиях, между трубами, при прокладке труб рядом, нет условий затопления труб водоснабжения стоками, а в грунте, теоретически, есть. Или вот такая мысль: в футляр одеть не канализацию, а трубы водоснабжения (решение "наоборот") - защитить трубы водоснабжения двойной оболочкой (ПНД большего диаметра или готовый изолированный трубопровод)? Есть смысл? Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 21:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В моем случае это живет уже 12 лет. А Нормативы я в работе применяю - для развода паразитов Буржуев-ЗаказчеГов (гильотина по ним плачет) )))). Труба от скважины ф32 ПНД с насосом пр-тью 3куб/час. лежит в футляре из красных канализационных труб ПВХ ф110мм. Углы поворота под 90градусов решены плавно набором отводами по 30градусов Глубина 2м. От скважины до дома (ввод в котельную 10-12метров). Правда протягивать жесткую трубу ф32мм в футляре было тяжеловато. В этом же футляре вместе с водопроводной трубой лежит кабель насоса уже 12лет. Еще на всякий случай лежит трос из нержавейки. Кабель не трогаю. Т.к. в кессоне скважины стоит влагозащищенная розетка. За время эксплуатации уже 3-й насос. Гибнут по естественной причине и по моей лени вовремя заменить гидробак или его мембрану- скважина песчаная не совершенная. Поменял насос - новый кабель в розетку и все. Соединение водопроводных труб - только один отвод на оголовке скважины в кессоне, второй - уже узел в котельной. Канализация - обычные красные трубы ПВХф110 у септика ф160мм, ну умерли они в замках. Если Вы их не спеша замоете песком, что им будет? Какие утечки? Но у меня есть возможность прочистить трубы промывкой по всей трассе, в т.ч. под домом - жена ругается понавтыкал колодцев (бабы - дуры); пришлось их маскировать (люки) искусственными камнями)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.09.2018 в 22:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Чтобы не создавать новой темы, являющейся продолжением этой , прошу совета "здесь":
1) В моем случае, при прокладке в стесненных условиях, трассы (гильзы) водопровода и канализации на "транзите" между домом и котельной расположены близко. Трубы канализации перекрывают доступ к трубам отопления и водоснабжения. При необходимости ремонта, есть ли способ легко снять канализационные трубы (сегмент длиной 1 метр) или придется разбирать длинный участок? 2) Или посоветуете поменять гильзы местами и "перекрестить" трассы в грунте? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На любом объекте эксплуатационники за такой узел проектировщика в колодец бы закопали ближайший. Но вас устраивает. Флаг в руки. Я свой совет дал - дать эти каракули проектировщику нормальному, чтоб нарисовал как надо. Ответ опять был - проект огонь, проектировщик эксперт. Флаг в руки. Призовите в тему ShaggyDoc через личное сообщение. Он скажет свое веское. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
повторюсь
1. зачем две канализации? (по обозначениям абсолютно одинаковы К1) 2. зачем их разделили? 3. зачем в разные колодци выпустили? 4. зачем так накрутили (друг под другом проходят выворачиваются)? 5. почему не по прямой пошли (транзитной канализацией), а зигзагами (почему немножко не развернуть канализацию и пойти более коротким путем? дадите больше инфы - получите более компетентные ответы. а так тут не понятно что? зачем? и почему? только лини да буквы. Offtop: напомнило 111: у меня комп глючит, что делать??? ответы: 222: у меня машина не заводится, в чем причина? 333: хочу похудеть, но не получается, что делать? 444: я поссорился с женой, не понимаю, почему? 555: сварил пельмени, получилось невкусно, почему так? 666: я заболел, как мне вылечиться? 111: вы что дибилы штоль? это форум про кампы а не для тупых домахозяек как вы!!!! мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() И потом, для того, чтобы построить новое не обязательно ломать все предыдущее. Можно "достроить и исправить" (что может получиться при "разрушить до основания", я думаю вы ощущаете на себе. Вы слишком категоричны. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
На ваши вопросы я уже ответил ранее. Если желаете помочь, примите условие задачи. Есть два строения (размеры между ними приведены, глубины заложения фундаментов даны). Нужно оптимизировать участок "транзита сетей" между ними. К1-1/К1-2 разные трассы. Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
почему не так провели? [IMG]http://i.*******info/i9/5b463eb4ef825a66e0167cee5e9cb378/1536825325/130698/1261320/ch.jpg[/IMG] Offtop: из разряда вот передо мной два ведра в них я вижу яблоки, а на форум прислал сфотографированы вёдра сбоку и прошу помочь мне определить сколько яблок в вёдрах. ----- добавлено через ~2 мин. ----- система одна и таже! почему в разные места уходит? я знаю что значат буковки "К1-1 и К1-2" ----- добавлено через ~9 мин. ----- я не понимаю почему вас парят одни вопросы при том на другие вы не обращаете внимания? зарыли и забили на те трубы. а вот зачем две сети тянуть так и не сказали? в разные места подключать... в одном месте экономите а в другом нет - и так сойдет. в результате выходит одно и тоже по затратам. при том нам не понятно зачем так сделано? какие ограничения? мы не видим то что видите вы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
попи... пообщаться всегда рады, иногда не прочь помочь безвозмездно, на просьбу предоставить больше инфы - не получаем потому остается только безвозмездно пообщаться ![]() хотите получить ответы - давайте инфу. не даете инфу на все ваши вопросы ответ один: "да! там все нормально! не партесь!" и купель без разрыва струи подключена - нормально и прибор ниже уровня земли без защиты от подтопления - нормально и отсутствие прочисток/ревизий на канализации - нормально. и трап на дне купели - нормально и все у вас в проекте - нормально! проект -"идеальный" тоесть красивый Последний раз редактировалось PsixVK, 13.09.2018 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Хватит брюзжать уже. Автор же не спрашивает сколько канализаций ему делать, и какие вы видите ошибки в проекте... он задает конкретные вопросы и дает информацию именно по ним.
Gar_, Цитата:
Есть, конечно, такая штука - компенсационный патрубок, это патрубок с удлиненным раструбом, он позволяет сделать участок сети разборным, обычно его ставят на стояках канализации при добавлении в существующий трубопровод тройников. Но тут вам оно не надо. Я не понял что вы хотите перекрестить, но лучше без необходимости ничего в грунте не перекрещивать, не надо дополнительных сюрпризов для земляных работ впоследствии.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
но если человек спрашивает значит ему не всеравно ... а мне например чисто по человечески не жалко подсказать на что еще обратить внимание. и если присмотреться к сути наводящих вопросов то можно сделать вывод что при решении более важных проблем некоторые мелкие решатся сами по себе. например: человек спрашивает не застряло ли чего в его зубах то я например скажу что у него и борода в какомто ге хотя да о бороде он и не спрашивал как бы. но если он спрашивает об одном, значит ему не всеравно. и умалчивать что ли бо, для участников форума, нет смысла - здесь все не заинтересованные лица (ну разве что один который по факту может оказаться разработчиком "того" чуда.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Offtop: Постепенно обсуждение становится похожим на это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%E8%E4%F3%F1
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Хочу пояснить этот момент: если посмотреть на схему гильз, то на ней трубы канализации справа, а водоснабжения и отопления слева. При выходе из котельной, трубы воды (при такой проекции) поворачивают налево, а трубы канализации, без изгибов проходят прямо в подполье дома. Трассы не пересекаются. Но есть одна "беда": трубы канализации блокируют проход к трубам отопления и водоснабжения. Учитывая высоту подполья (1300), их не перешагнуть и под ними не пролезть. Если потребуется доступ к гильзам ХГВС и отопления, их придется снимать. Я интересуюсь возможными решениями: 1) Поставить разъемные соединения (компенсационные патрубки?) на лежаке в этом месте и, при необходимости доступа , "скинуть трубы двух лежаков". 2) Поменять канализацию и воду (ХГВС и отопление) местами. При этом можно раздвинуть гильзы на метр и более, и сформировать обойму из гильз "более свободно". Но тогда, все трубы пройдут под трубой канализации (на 30 см ниже). При таком варианте гильзы будут справа, трубы повернут налево и пройдут под трубами канализации. Кстати узнал: инженер рисует в автокаде, со своей базой элементов. Но, как сама признается, не сильна в наружных сетях. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Трап? Намек на обратный клапан? Стоит в приемных колодцах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Потерял ссылку на обсуждение о пересечении трасс "воды" и канализации, с прокладкой "воды" ниже канализации. Там мелькал запрет на футляры для канализации; и, якобы, в подобном случае эксперт требует футляров для труб водоснабжения. Я думал положить предизолированные трубопроводы или взять их в оболочку из ПНД и сверху утеплить трассы ГВС ЭППС для защиты от промерзания. Еще не решил. Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
да трап.
плюс он же стоит в купели (сужу по той инфе, что есть у меня в наличии) ----- добавлено через ~19 мин. ----- хотябы обратный что за канализация подключается к ветке от купели? с вас инфу кусочками выдирать? трап в купели - без задвижки - вытечет все. купель к канализации (перелив, опорожнение и т.д.) нужно подключать с разрывом струи. я не пойму вы на експертизу или для себя? Последний раз редактировалось PsixVK, 13.09.2018 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Трап показан условно. Будет запорная арматура по аналогии с сифоном для ванной. ----- добавлено через 48 сек. ----- Меня интересует сам "предмет". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
(если для себя я бы все приборы кроме унитаза подключал через разрыв струи) для микроорганизмов которые заводяться во всех канализациях препядствием в распространение есть только разрыв струи. [IMG]http://i.*******info/i9/b3c05d6dcc84a95c8d1eff9993a40e85/1536846812/23942/1261320/flow_interruption.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Я предполагаю, что одна каналья фекальная, а другая типа "без очистки" в канаву - от купели, да от трапов в котельной, вот и нет разрывов. И делать эти разрывы можно там, где видно, а не под купелью, иначе при засоре затопите подвал.
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
разрыв не обязательно делать именно под купелью. метр от купели в техподполье будет норм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
По поводу разрывов между "рядовыми приборами" (кроме кухонных зон) и канализацией слышу впервые. Цитата:
Ниже - "общая картина". ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 14.09.2018 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
Цитата:
поясню ведь не секрет никому что мокрая труба и сифон не есть препятствием для распространения микроорганизмов, а этот самый разрыв струи и сильно уменьшает количество микроорганизмов в санприборах... Ведь если организмы есть в трубе значит есть они и на поверхности санприборов. если вы не будете спускать никакой бяки то и воронка не засорится. разве что с той стороны (с выпуска) залезет животное. надеюсь вы там предусматриваете защиту? тоесть вы хотите в купеле использовать пробку как в ванной для затыкания донного отверстия? без полной картины можно много чего напредполагать. ----- добавлено через ~6 мин. ----- слушайте а почему бы вам не по прямой сделать коридор? заодно и разнесли коммуникации? (хотя я сам сторонник прямых углов) [IMG]http://i.*******info/i9/9cd16eb98a12ceeaed1223839af9faab/1536913342/121303/1261320/1.jpg[/IMG] да и ревизий немного на каналью добавить (на лежаках - возможность прочистки в две стороны) ----- добавлено через ~7 мин. ----- летний душ опорожнение труб на зимний период предусмотрен? ----- добавлено через ~10 мин. ----- опишите что там у вас в конце канализации? какие сооружения? это к тому что есть некоторые подозрения (судя по тому что там нарисовано) чтобы вы случаем через несколько лет не создавали темы типа этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147745 Последний раз редактировалось PsixVK, 14.09.2018 в 11:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации | kydrya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.12.2015 15:52 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн | OlegAC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2011 16:36 |
Замена труб холодного водоснабжения в многокавртирном доме | pomka | Водоснабжение и водоотведение | 29 | 12.11.2010 09:40 |
Ищу пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях | maybik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2009 16:32 |