| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5286
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Может, проще замаскировать прогиб фальш-элементами? Скажем, прогнётся 30-тиметровая ферма на 300мм, присобачить снизу декоративные уголки, с какими-нибудь декоративными же раскосами-косынками-пластинками, вывести всё это в идеально ровную линию. Вплоть до декоративных канатов-струн, и пояснить непосвящённым, что это "преднапряжённый нижний пояс фермы"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет такого пункта в СП 20.
- именно «внимательно»: этот пункт из раздела Предельные прогибы, а предельные прогибы нужны там, где эти прогибы ограничиваются. Пункт же 15.1.3 говорит об отсутствии ограничений прогибов. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
В СП 20.13330.2011 после 15.2.2 следует 10.2.3.
И все же кроме внимательного чтения должно присутствовать адекватное понимание изложеной сути. В озвученном в теме контексте, 15.1.3 не ограничивает исходя из эстетико-психологических. 15.1.3 не оговаривает конструктивные, технологические, физиологические требования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю, что топикстартер столкнулся с ситуацией, когда при обследовании установлено, что конструкция получила запредельный прогиб, а несущая способность обеспечена (возможно и усилением) и ему нужно малой кровью решить вопрос этого самого запредельного прогиба.
Цитата:
![]() Задача конструктора (апприори можно считатьь, что вы ее успешно решили) доказать что ферма несет. Ведь сильно провисшая балка не всегда падает - появляются в ней продольные усилия, она начинает работать сродни тросу. Но от этого появляются дополнительные нагрузки на опоры. Вот это и есть удел конструктора. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Там вообще нет речи об относительных или абсолютных значениях. Просто: Но при этом не стоит забывать о других требованиях предъявляемым к конструкциям.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Если рассуждать логически, то эстетико-психологический предельный прогиб должен быть заметен визуально. Стало быть, провисающий нижний пояс считается провисающим, если его прогиб визуально виден всегда. То бишь, начальный провис должен быть больше предельного прогиба по эстетико-психологическим требованиям.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
eilukha, я так думаю больше 1/150. Вроде это минимальный заметный "на глаз".
А точно тебе никто не скажет. Естественно чем больше, тем лучше. Главное, чтобы не создавалось ощущение "предаварийной ситуации". Вопрос скорее к дизайнерам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я не опункте говорю, а о вашем обьекте. Как мне пожеты быть понятно ЧТО происходит на вашем обьекте? Что за бред вы несете о каких-то "наклонных козырьках"?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Так вы вопрос корректно сформулируйте.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если хочется применить этот пункт, то вы уже автоматически вылезли за пределы ограничений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент? | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 11 | 18.09.2017 14:03 |
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания | Виконт | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 23.03.2017 20:24 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |