Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется производственное здание, подвесного потолка нет.
СП 20:
Цитата:
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. (…)
Иными словами: если у фермы нижний пояс «провисающий», то её прогибы не ограничиваются.
Вопрос: какова должна быть минимальная величина такого провисания (отнесённая к пролёту), чтобы данным пунктом можно было воспользоваться?
Очевидно, что провисание должно быть значительным (в разы больше предельного относительного прогиба), чтобы было ясно, что конструкция не прогнулась, а так задумана.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.09.2018 в 10:34.
Просмотров: 5286
 
Непрочитано 10.09.2018, 08:26
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


К примеру линзообразная ферма, где верхний и нижний пояса идут по радиусу. С параллельными поясами это не проходит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 08:32
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
С параллельными поясами это не проходит
- естественно, там нет провисания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 08:36
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может и есть, только оно не будет портить вид конструкции, тк так задумано. А большой прогиб фермы с параллельными поясами будет пугать, как бы чего не вышло
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 10:19
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


ИМХО допустимость полученного провисания, при соблюдении других условия ограничения прогибов, определяется архитектурой здания.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 10:23
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Объемно-планировочными решениями. Если ферму закрыть подвесным потолком можно допустить любой прогиб
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 10:25
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
допустимость
- тут не допустимость, а необходимость.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
закрыть подвесным потолком
- а подвесной потолок не на ферму крепится?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 10:50
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На ферму, но можно его положение так отрегулировать, что при большом прогибе фермы потолок будет горизонтальный
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 11:02
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Будем считать, что подвесного потолка нет, т. к. производственное здание (добавил в шапку темы).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:18
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По СП Нагрузки и воздействия 1/250 - эстетико-психологические требования, уже больше будет нарушение. Думается надо ферму пересчитать с учетом прогиба и закрывать от обзора- это же не висячая конструкция
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:20
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Может, проще замаскировать прогиб фальш-элементами? Скажем, прогнётся 30-тиметровая ферма на 300мм, присобачить снизу декоративные уголки, с какими-нибудь декоративными же раскосами-косынками-пластинками, вывести всё это в идеально ровную линию. Вплоть до декоративных канатов-струн, и пояснить непосвящённым, что это "преднапряжённый нижний пояс фермы"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:27
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это конечно надо сделать, что бы не пугаться самому и других не пугать. Но главное, по моему, пересчет конструкции и при необходимости усиление. При таких прогибах меняется геометрия фермы и усилия в элементах
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 11:40
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
это же не висячая конструкция
- это причём тут?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
замаскировать прогиб
- читайте тему.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:43
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну не может быть у фермы пролетом 30 м прогиб 30 см.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:50
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иными словами: если у фермы нижний пояс «провисающий», то её прогибы не ограничиваются.
Заблуждение! Внимательно читаем второй абзац п. 15.2.3 (10.2.3).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 11:55
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Эдак можно любую провисшую конструкцию перевести в разряд висячих
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 12:16
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
10.2.3
- нет такого пункта в СП 20.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Внимательно читаем второй абзац п. 15.2.3
- именно «внимательно»: этот пункт из раздела Предельные прогибы, а предельные прогибы нужны там, где эти прогибы ограничиваются. Пункт же 15.1.3 говорит об отсутствии ограничений прогибов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 12:37
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


В СП 20.13330.2011 после 15.2.2 следует 10.2.3.
И все же кроме внимательного чтения должно присутствовать адекватное понимание изложеной сути.
В озвученном в теме контексте, 15.1.3 не ограничивает исходя из эстетико-психологических. 15.1.3 не оговаривает конструктивные, технологические, физиологические требования.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 12:39
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я думаю, что топикстартер столкнулся с ситуацией, когда при обследовании установлено, что конструкция получила запредельный прогиб, а несущая способность обеспечена (возможно и усилением) и ему нужно малой кровью решить вопрос этого самого запредельного прогиба.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иными словами: если у фермы нижний пояс «провисающий», то её прогибы не ограничиваются.
Ключевой момент: от чего он провисающий. Если так задумано было - это одно, если он провис потому что изначально задуманную как с прямым поясом ферму слишком изогнуло - это совсем другое. И не ограничиваться могут прогибы именно первого случая. В вашем же случае нужно творчески доказать, что от полученного прогиба ферма не стала хуже выглядеть и пугать снизуходящих обозревателей. Такой вот деконструктивизм . А нормативного конкретного ответа не будет на такой вопрос не будет. В общем и целом это не задача конструктора.
Задача конструктора (апприори можно считатьь, что вы ее успешно решили) доказать что ферма несет. Ведь сильно провисшая балка не всегда падает - появляются в ней продольные усилия, она начинает работать сродни тросу. Но от этого появляются дополнительные нагрузки на опоры. Вот это и есть удел конструктора.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 12:56
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
от чего он провисающий
- естественно, изначально такая геометрия. Неужели непонятно о чём п. 15.1.3? Или там «наклонные козырьки» от нагрузки наклонились?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:01
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб?
Такой, что:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не ухудшают внешний вид
Там вообще нет речи об относительных или абсолютных значениях. Просто:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не ухудшают внешний вид
Но при этом не стоит забывать о других требованиях предъявляемым к конструкциям.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:25
| 1 #22
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какова должна быть минимальная величина такого провисания (отнесённая к пролёту), чтобы данным пунктом можно было воспользоваться?
Если рассуждать логически, то эстетико-психологический предельный прогиб должен быть заметен визуально. Стало быть, провисающий нижний пояс считается провисающим, если его прогиб визуально виден всегда. То бишь, начальный провис должен быть больше предельного прогиба по эстетико-психологическим требованиям.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 13:36
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Boris_1, и Вы не поняли п. 15.1.3 СП 20.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
провисающим, если его прогиб визуально виден всегда. То бишь, начальный провис должен быть больше предельного прогиба по эстетико-психологическим требованиям
- согласен, вопрос во сколько раз: в 2, 5 или 10?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:44
1 | #24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


eilukha, я так думаю больше 1/150. Вроде это минимальный заметный "на глаз".
А точно тебе никто не скажет. Естественно чем больше, тем лучше.
Главное, чтобы не создавалось ощущение "предаварийной ситуации". Вопрос скорее к дизайнерам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:54
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- естественно, изначально такая геометрия. Неужели непонятно о чём п. 15.1.3? Или там «наклонные козырьки» от нагрузки наклонились?
Я не опункте говорю, а о вашем обьекте. Как мне пожеты быть понятно ЧТО происходит на вашем обьекте? Что за бред вы несете о каких-то "наклонных козырьках"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 13:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что за бред вы несете о каких-то "наклонных козырьках"?
- это СП 20 в п. 15.1.3 бредит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 14:40
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тут на глаз нельзя, один 150 видит , другой 250, а третий вообще ничего не видит. Нужно обследование, конкретные цифры и выводы.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 15:16
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Boris_1, и Вы не поняли п. 15.1.3 СП 20.
Так вы вопрос корректно сформулируйте.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тут на глаз нельзя, один 150 видит , другой 250, а третий вообще ничего не видит. Нужно обследование, конкретные цифры и выводы.
1/150 и т.д. на разных пролетах по разному воспринимается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: какова должна быть минимальная величина такого провисания (отнесённая к пролёту), чтобы данным пунктом можно было воспользоваться?
Если хочется применить этот пункт, то вы уже автоматически вылезли за пределы ограничений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 21:05
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


eilukha, посмотри ещё тросовые конструкции: ванты, тросовые фермы и т.д.
В них зачастую задаются начальным прогибом. Где-то в этих пределах.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент? Алексей_Л. Основания и фундаменты 11 18.09.2017 14:03
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания Виконт Прочее. Отраслевые разделы 7 23.03.2017 20:24
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11