Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 22675
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это нормальное явление.
Дело в том, что эта схема неопределима, и распределение усилий зависит от самих сечений. А так так подбор сечений люто нелинеен по отношению к усилиям, то имеем эффект подводной лодки - чем меньше сечение, тем оно на себя меньше берет. И наоборот. В среднем сечения соответствуют энергетическому балансу. Эффект подводной лодки - если лодка вдруг слегка пошла ко дну, то она далее ускоренно идет ко дну. Средняя колонна конечно же УЧАСТВУЕТ в работе каркаса с точки зрения огнестойкости и живучести. Причем сильнее, чем крайние, если выражаться в философских терминах. Вкратце - уберите среднюю стойку, а я посмотрю на вашу устойчивость. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Хорошее объяснение, спасибо. То есть лучше увеличить сечение средней колонны и принять ее с небольшим запасом? Просто терзают сомнения. в принятом сечении средней колонны. Она вроде проходит и по прочности и по устойчивости и по предельной гибкости, но вот небольшая вроде как колонна, хотя опять же запасов больших не хочется делать. на нее в основном приходится читая вертикальная нагрузка, возникает, конечно, небольшой момент за счет того, что ферма опирается внецентренно, но он не большой. Еще очень непонятно, нужно ли при такой схеме огнезащитить фермы как колонны на 45минут. В портальных рамах все ясно нужно огнезащитить и ригели(фермы) и колонны. Но вот в такой схеме не понятно будет ли ферма несущей конструкцией,участвующей в обеспечении устойчивости и геом. неизменяемости (то есть требуется ее огнезащита или нет). Просто жесткое крепление фермы к колонне уменьшает расчетную длину колонн и в результате этого вопросы с огнезащитой... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2018 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
не "мода", а голимое непонимание работы конструкций.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Центральная стойка шарнирно примыкает к нижнему поясу фермы? Почему сечение растянутого нижнего пояса больше, чем сжатого верхнего? Ветер повлиял? Почему не две самостоятельных фермы, к тому же одна сторона более нагружена? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
А можно подробнее, в чем голимость выражается? Верхний пояс фермы крепиться к опорной стойке средней фермы через овальное отверстие в чем его неразрезность. Всегда думал, что чтобы элемент был неразрезной необходим, чтобы на опоре возникал момент?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Нижней пояс больше верхнего, за счет сжимающих усилий в нижнем поясе (по гибкости из плоскости фермы не проходило сечение). Ферма к крайним колоннам крепится жестко, соответственно в нижнем поясе сжимающие усилия, да и ветер немного добавил. Думаю сделать как во вложении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
ИМХО для обратного ветра, который создаёт в нижнем поясе незначительное сжимающее усилие рационально принимать предельную гибкость 200. В целом, соотношение поясов такое, как будто основной силовой фактор тянет ферму вверх, хотя все основные нагрузки направлены вниз. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Стандартные серийные решения. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если нужна, то делать. Если нужна и нет желания делать, то подтвердить расчётом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос в том можно ли вданном случае рассматривать ферму как элемент участвующий в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Не покажу, такого нет. Де факто Вы абсолютно правы.
Но покажите мне ферму обычного промздания, у которой нижний пояс больше верхнего. Ваше здание такое уникальное? Конечно. Вы приняли мю меньше 2. Значит учитывали работу фермы. Колонны 45 минут простоят, а фермы через 15 упадут. Это нормально? Фермы самая основная конструкция. Нет ферм и колонны не нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
1220/8.544=143<180-60a=150 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Надо на это посмотреть наоборот: не средняя слабая, а крайние колонны мощнее.
![]() Почему крайние мощнее - дык они сильно гнутся, плюсом к сжатию. А гнутся сильно потому, что Вы к ним фермы жестко пристегнули. Так ведь? А к средней - нежестко (овалы). Так? Видимо крайние подобраны по совокупным усилиям вверху, и возможно по устойчивости. Есть эпюры усилий? ![]() По огнестойкости: да, по сути фермы полноценные участники всего. Однако в норме даны конкретные R для ферм без разбора их "участия". Выбирайте по настроению.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Это куда? Животноводческие фермы или в интернетовскую игру? А птицефабрика не подойдёт?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Бахил, однажды Лавров ( МИД) сказал: «В дипломатии не всегда говорят то, что думают, но всегда думают, что говорят», Вы тоже в следующий раз сначала подумайте, а потом уж пишите, а то какие то ляпы получаются, стыдно за вас
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Так то я согласен, что фермы и вообще 99% элементов - несущие, и их надо бы все под один R обмазать. Но в таблице написано так, как написано. Там так и написано отдельно - фермы. А где Вы видели НЕНЕСУЩИЕ фермы???? Ай-яй-яй, как стыдно-то ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
СП 2.13130.2012 5.4.2 п. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Как мне стыдно.
![]() ![]() Я об этом СП никогда не слышал. Мозголом из Самары видать тоже - об этом СП не было сказано. Вот ведь - четко и ясно написано. Почему-то в других СП фигня всякая понаписана. Так было и в СНиПах. Приношу персональные извинения всем, кого невольно обидел, и не обидел тоже. Впредь обещаю быть более. Или менее. Ну как получится. ![]() Интересно, нашел свой же пост 6-летней давности на эту тему: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=974166&postcount=7 Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2018 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
А как Вы считаете расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость) это нормальные значения (я, конечно, подбирал длины всего при нескольких сочетаниях нагрузок из них выбрал минимальные расчетные длины)., но навскидку, опытным взглядом
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Они же откуда-то высчитаны... К слову - хода шарнира хватает для расчетного перемещения? Иначе болты посрезает...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Ферма крепиться к колонне шарнирно. колонна разрезается, чтобы нижнюю часть огнезащитить, а верхнюю отнести к ферме и не огнезащитить. При этом узел стыка опорной стойки фермы (продолжение колонны) и нижней части колонны жесткий
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вы задали ползун и посчитали. Анализируете перемещения - верхний узел полуфермы по Х например 56 мм - это концы ферм расходятся в стороны. Так?
А вот в узле у Вас написано: овальное отверстие ф23 - это какой длины овал? Сможет ли "ходить" болт на 56 мм? Я вот про это - соответствия конструктива расчету.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Если что, то он сам "разрежется", от сверхусилий. А конструировать неразрезную - это расходная схема, с перегрузом средних, и слишком чувствительная к осадкам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
А как тогда за моделировать такой узел? Именно из соображения осадок и был принят овал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Точно узел может 21 т*м выдержать? Момент растет по треугольной эпюре, а значит в верху есть гор сила, Вас просили выложите усилия в схеме хотя бы от собственного веса, что бы было понятно что как замоделировано!!!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ну и а чему равны перемещения в этих точках по расчету? Хватит хода?
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2018 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Выкинуть верхний опорный элемент пояса. Делов-то.
Offtop: Судя по схеме в топике посчитано как неразрезная. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Поссгулять пошёл ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
От нормативных 26мм От расчетных 36.2 мм От сейсмики 30мм Если принимать перемещения от нормативных, то как раз 50мм <20мм(диам болта)+26(макс перемещение) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вот не менее этого должна быть длина овала, при этом в узле овал изначально должен позиционироваться одним концом для исходного положения фермы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Там с двух сторон овалы. Тогда болт располагать в середине овала и в каждую стороны отступать по 36,2 мм, потому что верх колонны может перемещаться и в одну и в другую сторону, тогда длина овала 36,2*2+20мм=92.4мм.
А почему перемещения не нормативные принимаете? А в связях по торцам тоже овалы надо делать ведь их рвать тогда будет. и моделировать овал в горизонтальных связях в расчетной схеме? Последний раз редактировалось vlad1991, 21.09.2018 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вот Вы рисуете прогон на надколоннике. Но прогон должен быть на ферме, а не на паразитном торчке. Разделяем так разделяем. Все разделяем. Полската сюда, полската туда.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2018 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
То есть прогоны с двух сторон до овальных отверстий,чтобы они вместе с поясом фермы перемещались?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, конечно ----- добавлено через ~5 мин. ----- Стойка независимо от прогонов и от верхнего пояса фермы будет работать,если прогон на пояс до овалов опереть ----- добавлено через ~7 мин. ----- По серии 1.460 прогон на коньке стоит один и никто там скат на две части не разделяет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Если Вы ссылаетесь на серию, то по серии все и делайте, наверняка там своя какая-то система. Однако в Вашей схеме фермы автономны, и все должно быть автономно. Цитата:
Любишь кататься, люби и саночки таскать. Поставил бы "висячие" одноопорные фермы (типа молодечно), не было бы и шевелений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
К верхнему поясу стропильной фермы
через листовой шарнир примыкает фахверковая колонна, которая будет передавать на горизонтальную связевую ферму по верхнему поясу усилия от ветра. А там ведь овалы с одной стороны в связевой ферме, как ветер будет передаваться на опорную стойку. Ведь поясом горизонтальной связевой фермы будут верхние пояса ферм. Через овалы сможет опорная реакция от ветра передаться на оголовок опорной стойки фермы (колонны)? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Дурацкие системы получаются. Переделывай все - снижай высоту ферму у конька раза в три (переломи нижний пояс) и пристегни фахверковую стойку к нижнему узлу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
А что если прогоны со связями жестко закрепить к оголовкам колонны, а прогоны к верхнему поясу закрепить на овалах вдоль верхнего пояса. По типу узла 90 только все прогоны к фермам так прицепить. Последний раз редактировалось vlad1991, 22.09.2018 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
То есть по серии только прогоны опорной панели крепятся на овалах, а почему все остальные на обычных отверстиях не очень понятно. Плюс связи жестко крепятся на сварке к оголовкам колонн. Верхний пояс фермы тоже на овальных отверстиях к оголовку колонны крепится
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Может как то связевая ферма особенно выгибается за счет такой конфигурации и подвижка нужна для прогонов в приопорных панелях.
Там ведь связевая ферма связана в торце не с четырьмя колоннами как обычно, а из-за своей определённой конфигурации с двумя оголовками, в связи с этим может она более гибкая и податливая ----- добавлено через ~21 ч. ----- А что значит переломи нижний пояс? Последний раз редактировалось vlad1991, 22.09.2018 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще непонятно, зачем такая комбинированная схема с какими-то овалами и т.д. Я вот уже лет 100 избавился от таких глупостей. У мну все четко, просто, однозначно и гениально, говоря скромно. ![]() Вы давайте тоже совершенствуйтесь. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Мне нравится Ваше решение по ферме с переломленным поясом, но начальство примет только вариант, который я показал, поэтому приходится теперь расчетом все принятые решения обосновывать. Так что овал я обязан сделать в середине (всю жизнь некоторые делали так). Поэтому и прошу в помощи в моделировании и принятых решениях в связях и в фермах, чтобы я себя как то обезопасил Я посмотрел перемещения узла фермы приопорной панели и перемещения конька при одних и тех же комбинациях: разница перемещений 19мм, приопорный узел фермы тоже же перемещается, поэтому овал 19+19+23=61мм. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
насчет "все стоит" - главспец, с которым я работал на заре своей деятельности ![]() ![]() ну так можно же по массе профиля показать ее уменьшение?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
А чем грозит один прогон на коньке? Думаете рвать сэндвичи будет и горизонтальные связи по торцам? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Осадки не больше 30мм. Проходит все вполне. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Рыл-рыл серии, косвенно или прямо упомянутые в теме серии - нигде не нашел серийного узла с одним прогоном для двухсткатной кровли.
Можно четко назвать номер серии и номер узла, в котором такое изображено?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Пример из жизни. Обследовали каркас, запроектированный в 60-х годах. Узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне был выполнен без овальных отверстий. Две фасонки накладывались одна на одну и сваривались парой вертикальных швов. Узел решён неправильно, так как расчётом предполагалась не рамная работа фермы. По факту (явно давно) произошёл полный разрыв сварного шва. Без каких либо негативных последствий, так как были продольные связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Думается что опорный раскос был восходящим. Верхний пояс отцепился, ферма начала работать как предполагалось. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Там были настолько большие усилия меж ДВУМЯ фермами и без жесткости колонны, а порвало бы пластину любой мощности или даже саму ферму.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Да в том то и дело, что кровля в серии не двускатная
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Жесть. Так не пойдет. Надо довести до начальства, что двускатная от плоской отличается принципиально, а именно наличием конька, требующем двух прогонов с встречными уклонами.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
в принципе, для расчета, при такой схеме эту первую панель ВП можно вообще "выкинуть" и считать без нее ну а на коньке один прогон - "это чесать левое ухо правой рукой через голову", не надо изобретать велосипед, когда он давно изобретен и искать себе дополнительные сложности при проектировании узлов и при монтаже |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Чтоб на осадки "не сильно реагировало здание" все узлы надо делать шарнирными.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Сейчас пойду доказывать начальству свою правоту
![]() У меня возникает вопрос по поводу устойчивости верхнего пояса из плоскости. Если я гор. связями креплюсь к ферме до овала, то такая схема будет неустойчивой. Надо как то тогда вертикальные связи между фермами под прогоном около конька тогда делать |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Изначально идиотские идеи потом мозг всем выносят. Качественная конструкция получается тогда, когда изначально задана умная идея. Продуманная. Профессиональная. А не любительско-начальственная. Такое начальство пусть у себя в огороде сортир проектирует.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Вы же говорите прогоны коньковые до овалов делать Не знаю как тогда связевую схему по торцу сделать, чтобы она устойчивой была и связи и сэндвичи при этом не рвало. Не пойдет начальство на то, чтобы пояс переломить Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вкратце: Вы изначально обречены на ДВЕ самостоятельные кровли. С самостоятельными связями. Двигающимися вверху поперек здания относительно друг друга с нехилой амплитудой.
Еще короче: мысленно удаляете полкрыши - типа вторая очередь, будут строить в 2021 г. А первую - в 2019. И конструируете полкрыши таким, чтобы самостоятельно стояла. Ограждающие условно отсутствуют. После того как завершите эту УЖЕ несложную конструкцию, командой "миррор" (в автокаде) зеркалите. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
А овалы примыкания фермы к колонне нужны? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Кроме нехило демпфирующей коньковой фасонки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
А как такую сделать. И какие вибрации там будут возникать?
И еще вопрос,а если овалы перенести на крайние стокйки не в коньке их сделать а по крайним колоннам, или не овалы а небольшую опорную стойку без овалов в фасонке, может тогда так лучше сделать, чем заморачиваться с такими сложными решениями/ По типу такого узла сделать крайний узел И еще вопрос если все узлы сделать жесткими, это очень критично. То есть все опорные узлы жесткие и крепление ферме к колонне тоже во всех местах жесткое? Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Изогнуть всяко-разно, что загибалось/разгибалось.
Цитата:
Цитата:
Что за сумбурные метания?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Расчеты уже готовы по схеме с овалами в середине, как я изначально рисовал, начальство их выдавать хочет, я думаю как переделать, чтобы минимально переделывать, а то увольнением грозит. Да и стояло чтобы.
А все если жесткие узлы сделать?? Осадки вроде не большие все по нормам проходит и рвать сэндвичи и связи при жестких узлах с боков и посреди не будет. Расчет тогда можно быстро переделать. Да я вот тоже не понял откуда там вибрации))))) ----- добавлено через ~25 мин. ----- Проверил осадки. Максимальные осадки в пределах 15-20мм. Думаю если сделать все узлы жесткие ничего критичного в здании произойти не должно |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Как бы фермы не пролетели...А в принципе - будет прекрасно. Ну если там со временем просадка нерасчетная от техногена не произойдет... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Там грунтовая подушка с послойным уплотнением под зданием будет выполняться (песчаные грунты,которые в некоторых местах не очень хорошо были 30лет назад уплотнены, поэтому и предполагается грунтовая подушка, не смогли они за это время хорошо самоуплотниться), глубина грунтовой подушки до нормальных грунтов |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Можно как во вложении обыграть (левый пролет - ядро, правый навешивается на него). Проблем с осадками тогда не будет и с ползунами не надо заморачиваться Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Задайте принудительно перемещение одной из опор
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, под шумок упустили. Не осадка, а просадка фундамента. Просел и умер.
Хотя просадки не планируются. Но рассчитать на заданные перемещения не сложно, ради интереса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Правда что ли?
![]() Быстро поумнел, молодца. А вот просядет таки малость, несмотря на "непросадочность" (скальный гранит что ли), и крендец ферме. ![]() Проверь для интереса. Вот неужели неинтересно, при какой просадке крендец наступает?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Да какие нафиг просадки. Я про учёт деформаций грунтового основания
Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Осадки - вынужденные необратимые перемещения (односторонние связи). Просадки, пучения - свободные перемещения опор (изменение местоположения по вертикали). Это с точки зрения расчетов конструкций. опирающихся на грунты.
Опцией "расчет на заданные перемещения". В направлении Z задается перемещение, которое воспринимается как перемещение связи (опоры) без отпора. Так моделируется просадка. Если осадка не дала перегруза, в этом ничего дикого нет. Однако прощупать поведение неопределимой рамы здания при некоторой просадке одного из трех фундаментов - не самое глупое занятие. Грунты пошевелиться любят...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Уже считается. Перемещение 100мм
----- добавлено через ~2 ч. ----- При 100 мм все не проходит. Если колонны не проходят на 40-50%, то элементы ферм в несколько раз. Согласно норм разность осадок в производственных зданиях не должна превышать 0,002, то есть 25мм. При такой величине думаю проверить из из таких значений назначить сечения |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
100 - очень много. Если земля ушла на 100, это уже катастрофа, причем для любого сооружения. Думаю, 40 мм за глаза для надежной оценки.
Вы которую опору шевелили? Вариантов по большому - четыре ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Огнезащитить теперь буду все))) Последний раз редактировалось vlad1991, 28.09.2018 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
А как Вы думаете может связи не проверять. Это столько схем нужно проверить всяких разных? При 40мм может немного не пройдут некоторые элементы (исходя из коэффициентов при 30мм скорее всего не пройдут опорные раскосы и может быть средняя колонна). И к сожалению все варианты, которые Вы предложили, уже нет времени проверять. Хотя это все мои предположения пока не посчитаешь не получишь результаты |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я не понял, о которых связях речь? Почему их надо проверять? Фермы не рвутся, рамы расположены далеко ( 6м) друг от друга - думаете от перемещений баз на 20-30 мм связи по покрытию как-то напрягутся?
Цитата:
Вы сейчас получили массу результатов, из которых следует, что откровенного разрушения не наблюдается. Что и надо было прощупать. Вот теперь можете следовать учению Бахила - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1756861&postcount=97
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Да я тоже думаю,что сарай никуда не денется Цитата:
Спасибо огромное за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот потому то и нужно стараться избегать чувствительных систем.
А не упираться в "всегда так делали, стоит же". Это адресовано Вашему начальству.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Выдал принятое решение с жесткими узлами. Только возник еще один вопрос. Вот в этой схеме с проверкой, когда какие-либо фундаменты проседают необходимо не только сечения элементов проверять на полученные из такой измененной схемы усилия, но и узлы все должны быть запроектированы на повышенные усилия из такой расчетной схемы??? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Просадки же Вы приняли в целях прощупать, КОГДА же исчерпается расчетная несущая способность - сразу или или есть определенный запас - это оценка надежности в связи с чувствительностью схемы. Узлы не обязаны быть рассчитаны на ненормативные вводные. Но было бы логично считать, что в надежность конструкции входит не только несущая способность элементов, но и узлов. Если при просадке 30 мм пояс фермы не рвется, но узел крепления рвется, то вывод о надежности нужно делать по худшему сценарию. Эти проверки (прощупать) - для Вас, нормы такого прямо не требуют.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Цитата:
Есть еще один вопрос. Могу ли в представленном узле не рассчитывать полку и стенки колонны по прочности и устойчивости. Там просто по серии в узле не проходят полка и стенка колонны., А я решил наделать много ребер из листа толщиной 8-10мм. Проверил в принципе болты закрутить возможно приварить ребра тоже (нужно описать что после чего приваривать). А так вроде как и стенку таким образом очень усилил и полки тоже |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Если серьезно, то представленный узел даже без расчетов кажется несуразным. Например размер опорного столика по высоте - там что 1000 тонн поперечки?? Ну и все остальное тоже: болты разбежались редким шагом на километр...и зачем там ребро по стенке вдоль?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Цитата:
Ребро только в местах вертикальных связей, а там где распорки, то там не будет вертикальных ребер, только горизонтальные. Такое расстояние между болтами, чтобы поперечные ребра вварить (сделал максимально допустимое расстояние между болтами по СП "Стальные конструкции"), ведь если уменьшить расстояние между болтами, то такие ребра туда уже не вваришь. А ребра хочу вварить, чтобы не проверять стенку и полку колонны по прочности и устойчивости. Подскажите, пожалйста, как можно оптимизировать данный узел и сделать его правильным с точки зрения работы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Покажите расчёт, что по прочности и устойчивости не прошло. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это лишнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
Сварное сечение не допускается.
Я сделал расчет узла, но он у меня на работе. Есть уже сечения, которые необходимо использовать. Я сделал общий расчет и стадию П и выдал их. Так что сечения нельзя менять. Теперь необходимо такой жесткий узел разработать в КМ, чтобы он прошел, поэтому я и спрашиваю не подойдет ли такое усиление, чтобы узел прошел? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
При расчете пространственной схемы скадовский расчет расчетной длины некорректен. Если же считать по СП, то там есть метод только при ригеле, без фермы. А с коэффициентом 2 не проходит?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Покурил форум, действительно так.
![]() Только тогда, наверное, надо ферму еще на Qfic проверять. А эту Qfic добавлять к действующим осевым усилиям в ферме. Последний раз редактировалось ник25, 12.10.2018 в 06:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 24.08.2018 17:46 |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? | Tuman | Технология и организация строительства | 3 | 21.06.2011 09:51 |