Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?

Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2018, 09:59 #1
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как должен поступить КМДист, если узел из КМа не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
Пример для наглядности:
Вопрос КМДиста: Узел ферм из ГСП не проходит по прочности, расчёт прилагаем. Дайте новое решение узла.
Ответ КМщика: С расчётами согласны, но менять ничего не будем. Либо вообще ответа нет.
Варианты:
  1. Сделать как надо (пересчитать, увеличить сечение). Но за это никто не заплатит, да ещё проблемы будут, т. к. материал часто уже закуплен по КМу.
  2. Забить и делать по КМ. Но за несущую способность КМДист тоже несёт ответственность.
  3. Отказаться от работы по такому КМу. Но непонятно можно ли юридически правильно это сделать (расторгнуть договор по причине кривого КМа).
Просмотров: 10352
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:29
1 | 1 #2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Заказчику писать
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:32
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Заказчику писать
- ему по барабану. А иногда они заодно с КМщиком.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:32
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
адекватный ответ от КМщика отсутствует?
Так у Вас договорные отношения с заказчиком, а не с автором КМ. Все через него должно быть. Так что да:

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Заказчику писать
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:34
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Заказчик - ЗМК, и что?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:39
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ему по барабану. А иногда они заодно с КМщиком.
Без проблем тогда. Пусть так и напишет: "мне по барабану". И со спокойной душой делаем по КМу.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А иногда они заодно с КМщиком.
Абсолютно вас это не должно волновать кто с кем дружит. Это их дело. Но, единственно, что нужно учесть, что такими переписками вы у себя же крадете время. За что потом можно и звонкой монетой расплатится.
Для прикрытия своей пятой точки в договр на разработку КМД в последующем вписывайте прямым текстом: "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:41
#7
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Заказчик - ЗМК, и что?
Для ускорения можно:
Через ЗМК написать официальное письмо на заказчика КМд. В письме можно сразу отразить предлагаемые изменения (с обоснованием причины) и запросить их согласование. Если заказчик согласует, возьня с выпуском изменений будет его проблемами
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:44
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Заказчик - ЗМК, и что?
Это уже субподряд. Там и договор-то не всегда есть. Тут нюансами все решается: согласовать можно Ваше решение, можно просто оповестить письмом о нарушении и выполнить корректно. тут больше влияет квалификация, степень заинтересованности участников процесса и желание заработать))
На практике часто вижу изменение решений моих КМ в КМД, но, как правило, это касается второстепенных узлов. Не возражаю, если не ухудшает работу узла по КМу.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:47
| 1 #9
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ"
*
На что автор КМ уже вероятно написал фразу в общих указаниям типа:
Приведённые узлы являются концептуальным решением и уточняются при разработке КМд

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: Почаще бы при размотке КМд так ответственно подходили..
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:53
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ
- хорошая фраза, но только на первый взгляд. Таким образом можно прописать нагрузку на перекрытия в ТЦ как в квартирах, но это не будет иметь силы, так как противоречит законам (т. е. нормам).
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если согласует
- говорю ж нет адекватного ответа.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Почаще бы при размотке КМд так ответственно подходили
- а кому нужны разборки при аварии, даже если ты 150 раз прав?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:06
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Так вроде бы до сих пор на форуме не нашли чёткий норматив, где сказано, где конкретно должны разрабатываться узлы - в КМ или в КМД? Нашли только упоминания в ГОСТ 21.502-2007 (который прекратил действие в прошлом году):

Цитата:
5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях "рабочий проект" и "рабочая документация") указывают:
- усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.
Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Цитата:
5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Цитата:
5.7.1 На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения узлов, обеспечивающих работу расчетной схемы здания или сооружения.

5.7.2 На чертежах узлов необходимо изображать элементы, сходящиеся в узле, с указанием привязок к координационным осям, осям элементов, поверхностям деталей, отметок верха или низа элементов конструкции.

Ну а поскольку сей ГОСТ утратил силу, то других регламентирующих порядок разработки узлов документов вроде бы нет?..
UPD. Этот ГОСТ теперь имеет индекс ГОСТ 21.502-2016 и вполне себе действует.

Последний раз редактировалось Komplanar, 03.10.2018 в 11:12.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:09
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для прикрытия своей пятой точки в договр на разработку КМД в последующем вписывайте прямым текстом: "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ"
Посмеялся, спасибо. Особенно если сварные швы, класс болтов и стали деталей узлов не указаны в КМ.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
хорошая фраза, но только на первый взгляд. Таким образом можно прописать нагрузку на перекрытия в ТЦ как в квартирах, но это не будет иметь силы, так как противоречит законам (т. е. нормам).
Каким нормам, например, отсутствие размера сварного шва, в альбоме КМ противоречит законам?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 03.10.2018 в 11:20.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:16
1 | #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Забить и делать по КМ. Но за несущую способность КМДист тоже несёт ответственность.
Где написано?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Таким образом можно прописать нагрузку на перекрытия в ТЦ как в квартирах, но это не будет иметь силы, так как противоречит законам (т. е. нормам).
Противоречит. И КМщик будет отвечать, если что случится.
А КМДшнику вообще плевать, сколько там тонн на метр квадратный перекрытия. Он подбор сечений не производит.

Что делать?
Написать официальное письмо на заказчика (с исходящим номером, датой, подписью и т.д. - чтобы потом, в случае чего, в суде его предоставить), в котором указать какие именно узлы и элементы КМ вызывают сомнение - вносить изменения в КМ имеет право только его разработчик. Только не надо писать "ТАм все рушится" - более обтекаемо надо, типа "Несущая способность элемента такого-то вызывает сомнение, просим проверить".
Ответа нету - делаем по КМ. Есть ответ "менять не будем" - делаем по КМ. Есть ответ "Ой, и правда косяк, вот изменения КМ" - снова делаем по КМу (измененному). Т.е., в любом случае - делаем по КМу либо по согласованному отступлению (разработчиком КМа согласованное, а не менеджером из службы заказчика).
П.С. КМДшник отвечает только за то, что он разработал. Т.е., если в КМ нету узла и его разработал КМДшник - он несет ответственность (если не согласовал узел с КМщиком). Если в КМ написано "длины и катеты сварных швов в узле таком-то определить при разработке КМД" - то за длины и катеты в данном узле будет отвечать КМДшник.
А за узлы, разработанные в КМ он не отвечает.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.10.2018 в 11:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 11:21
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


DonMof, т. е. КМДист должен закрыть глаза на все косяки в узлах присутствующие в КМе и сделать так же в КМД?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:22
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Посмеялся, спасибо. Особенно если сварные швы, класс болтов и стали деталей узлов не указаны в КМ.
Наздоровье. Чувство юмора в порядке - и то хорошо.
А читать научится не пробовал?
Я же четко написал:
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:23
| 1 #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Противоречит. И КМщик будет отвечать, если что случится.
А КМДшнику вообще плевать, сколько там тонн на метр квадратный перекрытия. Он подбор сечений не производит
Речь не о сечениях элементов (тут ответственность КМ очевидна), а об узлах и их несущей способности. Особенно если КМщик отдал узлы на откуп КМДшнику и дал только усилия и схематичное изображение узла. Но тут даже проще, чем в случае, если КМщик дал подробный узел, но не рассчитанный на его же усилия. Как раз на этот случай нормативов, чётко определяющих ху из ху, нет...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 11:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Речь не о сечениях элементов
- и о сечениях тоже: в фермах из ГСП прочность узлов напрямую связана с сечениями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:30
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и о сечениях тоже: в фермах из ГСП прочность узлов напрямую связана с сечениями.
КМДшник при разработке КМД не разрабатывает фермы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:32
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в фермах из ГСП
Дык при изготовлении усилить накладками. Там копейка по материалу выходит. Что-то вообще теперь проблемы не вижу. Только если в головах.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 11:32
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если в КМ написано "длины и катеты сварных швов в узле таком-то определить при разработке КМД"
- а если ферма из ГСП, даны сечения и усилия, и приписка «узлы фермы проверить в КМД», а с такими сечениями и усилиями узел в разы не проходит? Изобретать усиление КМского узла?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
усилить накладками.
- не по КМу узел будет!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:46
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну что за дебильные вопросы? Хотите, откажитесь, хотите - денег попросите за переделку небольших, хотите бесплатно сделайте (я бы так сделал). Дольше здесь флудить будете, чем этот узел переделать.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:50
1 | 2 #22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а если ферма из ГСП, даны сечения и усилия, и приписка «узлы фермы проверить в КМД»,
Все узлы зданий и сооружений, впрямую влияющие на сечение основного элемента, должны быть рассчитаны в КМ. В данном случае расчет узла может привести к существенному изменению сечений поясов, а может и раскосов. Так что этот расчет должен быть выполнен только в КМ, а по сложившейся практике - ещё и на стадии "П".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:51
2 | #23
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


ГОСТ 21.502-2016
"5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.

Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ." При любом раскладе согласовывать с разработчиком.

В общем, согласно ГОСТ вы обязаны сделать всё в точности как в КМ или пусть вносят изменения и вы опять же выполните всё в точности как в КМ с изменениями.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:56
1 | 2 #24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Vavan Metallist, я потерялся. Мы обсуждаем конкретное место и, как я понимаю, конкретного проекта? Offtop: Уж больно много уточненных данных. Или качество моих КМ?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так, что работать надо нормально и ответсвенно
Я к этому и призываю как раз, а не так, что "это не твое дело, делай по КМу и т.д."
Как вижу ситуацию со своей колокольни - субподрядная работа на сделке, есть ошибки в исходных данных, на замечания нет реакции. Самый верный путь - разорвать договор, т.к. ошибки аварийно-опасные. И так должен поступить каждый специалист. Но... кушать хочется оказывается, заказчиков терять не хочется и т.д. Но вот и выход тогда - принять грамотное решение и силой воли сделать безопасное сооружение, на сколько вы способны это обеспечить.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все узлы зданий и сооружений, впрямую влияющие ...
Хорошо говорить как правильно. Но ситуацию у ТС не об этом немного. Когда все правильно и вопросов не возникает)

Последний раз редактировалось Николай Г., 03.10.2018 в 12:06.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:13
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
верный путь - разорвать договор
- так сформулировал:
Цитата:
Исполнитель вправе расторгнуть договор, если в процессе работы будет выяснено несоответствие исходных чертежей КМ ГОСТ 21.502-2016 и если заказчик не предоставит в течение 10 дней после запроса исполнителя версию чертежей КМ приведённую в соответствие с ГОСТ 21.502-2016.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:20
#26
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
DonMof, т. е. КМДист должен закрыть глаза на все косяки в узлах присутствующие в КМе и сделать так же в КМД?
Вопросом на вопрос изволите? КМДист закрывать глаза на "косяки" не должен, заказчика необходимо уведомить о "косяках" и решить, "косяк" ли это. Я писал про отсутствие катета швов на узлах, вы про косяки КМ))). Еще раз. Отсутствие, например катетов швов, сварочных материалов, класса болтов по прочности - это косяк КМ?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А читать научится не пробовал?
Я же четко написал:
Цитата:
Сообщение от DonMof
разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ
Следи за речевыми оборотами и размышляй, что есть "разработанных в КМ". Например вот в ГОСТ 21.502-2016 четко сказано, что катеты швов, количество метизов - дело разработчика КМД.
НедоКМщик разработал узел в основываясь на ГОСТ 21.502-2016 без указания катетов швов, без указания класса болтов и их точного количества. Он разработал узел? Узел в КМ без катетов и количества болтов - является, же что его разработали? Но несущая способность узла - это еще и сварка и метизы, что дело разработчика КМД.
НедоКМДшник разработал отправочные марки и монтажные узлы не проверив ни сварку ни соединения на метизах, но зато гордо указал в ДОГОВОРЕ! "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ", при этом заведомо некачественно выполнив свою работу, т.к., например, сварного шва оказалось не достаточно, или болты нужны были более высокого класса. Я и любой нормальный тех. заказчик, увидев такие приписки в договоре на разработку КМД или поставку с изготовлением - послал бы сразу подальше.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:24
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ну что за дебильные вопросы? Хотите, откажитесь, хотите - денег попросите за переделку небольших, хотите бесплатно сделайте (я бы так сделал). Дольше здесь флудить будете, чем этот узел переделать.
Ваш этот комментарий намного боле дебильный, чем вопрос топикстартера (который, кстати и вовсе не дебильный).
КМДшник не имеет права вносить изменения в КМ без согласования. Это записано в нормах.
КМДшник может переделать (хоть бесплатно, хоть за деньги без разницы для сути) но потом обязательно должен утвердить у КМщика. А КМщик не отвечает.
Переделать узел можно и не согласовывать - но этим можно сделать только хуже себе (читай выше).
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:26
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Я писал про отсутствие катета швов
- я прочитал «отсутствие катета швов».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:28
2 | 2 #29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Наша организация, наученная горьким опытом, перед тем, как взяться за КМД, внимательно изучает чертежи КМ. И если там что-то не то и авторы КМ не хотят ничего менять, договор просто не заключается. Поверьте на слово: в случае самостоятельной правки КМ, виновными во всех случаях будут "правщики". Это тот случай, когда без иронии можно говорить, что инициатива наказуема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:39
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Следи за речевыми оборотами и размышляй, что есть "разработанных в КМ". Например вот в ГОСТ 21.502-2016 четко сказано, что катеты швов, количество метизов - дело разработчика КМД.
НедоКМщик разработал узел в основываясь на ГОСТ 21.502-2016 без указания катетов швов, без указания класса болтов и их точного количества. Он разработал узел? Узел в КМ без катетов и количества болтов - является, же что его разработали? Но несущая способность узла - это еще и сварка и метизы, что дело разработчика КМД.
НедоКМДшник разработал отправочные марки и монтажные узлы не проверив ни сварку ни соединения на метизах, но зато гордо указал в ДОГОВОРЕ! "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ", при этом заведомо некачественно выполнив свою работу, т.к., например, сварного шва оказалось не достаточно, или болты нужны были более высокого класса. Я и любой нормальный тех. заказчик, увидев такие приписки в договоре на разработку КМД или поставку с изготовлением - послал бы сразу подальше.)))
Слежу и очень даже.
Дело в том, что это ваш ГОСТ, как и куча нормативки на постсовке есть тупая калька со старых документов, которые были к месту и к ситуации. Такой подход кроме проблем всем участникам проекта ничего более не дает. Поэтому я его даже не рассматриваю.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:41
1 | #31
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Наша организация, наученная горьким опытом, перед тем, как взяться за КМД, внимательно изучает чертежи КМ. И если там что-то не то и авторы КМ не хотят ничего менять, договор просто не заключается. Поверьте на слово: в случае самостоятельной правки КМ, виновными во всех случаях будут "правщики". Это тот случай, когда без иронии можно говорить, что инициатива наказуема.
Мы пришли к тому, что я просто пишу развернутое тех. задание на КМ (если заказываем) и на разработку КМД, в котором отдельно оговариваю, какие узлы, и кто считает или кто проверяет-пересчитывает. И все, все вопросы решились . Извечные "перепирания" между теми, кто наделал ошибок, недоработал и не хочет ничего менять и теми, кто считает себя выше расчета тех же швов - РЕШИЛИСЬ на стадии заключения договора.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Слежу и очень даже.
Дело в том, что это ваш ГОСТ, как и куча нормативки на постсовке есть тупая калька со старых документов, которые были к месту и к ситуации. Такой подход кроме проблем всем участникам проекта ничего более не дает. Поэтому я его даже не рассматриваю.
Спасибо за ответ. Согласен, нормативка (и не только данный ГОСТ) - местами кривая и дурно актуализирована, не понятно кем и иногда зачем. Имеются альтернативно одаренные КМщики, которые любят оперировать требованиями данного ГОСТ, и из-за недоработок которых страдают, как вы и выразились, все, в том числе и они сами. Это все решает нормальное задание нормального тех. заказчика. Хорошего дня вам.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:53
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Спасибо. И вам хорошего дня, и не только этого но и последующих.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Извечные "перепирания" между теми, кто наделал ошибок, недоработал и не хочет ничего менять и теми, кто считает себя выше расчета тех же швов - РЕШИЛИСЬ на стадии заключения договора.
Это очень и очень правильно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:52
1 | 2 #33
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ваш этот комментарий намного боле дебильный, чем вопрос топикстартера (который, кстати и вовсе не дебильный).
КМДшник не имеет права вносить изменения в КМ без согласования. Это записано в нормах.
КМДшник может переделать (хоть бесплатно, хоть за деньги без разницы для сути) но потом обязательно должен утвердить у КМщика. А КМщик не отвечает.
Переделать узел можно и не согласовывать - но этим можно сделать только хуже себе (читай выше).
Вот не добавить, не убавить. Из этого следует:
1. Переделывать надо, т.к. узел не проходит
2. Переделал - согласуй. Судя по тому, что КМщик ответил, что с расчетами согласен, он и узел подтвердит.
3. Не хочешь делать (брать ответственность и т.п., деньги не упоминаю) - не делай.

В чём вопрос-то?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 18:48
| 1 #34
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


в первую очередь спросят с тебя, а не с кмщика.
настаивай на изменении конструкции.
ты проектировщик или кто?
---
я когда начинал проектировать, кмдшники не стеснялись звонить мне и настаивать на изменении конструкци. за что я им благодарен.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:39
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ"
В Украине это противоречит требованиям ДСТУ, как, в принципе, и отклонения от КМ. Но последнее допускается согласовать. Обеспечение же расчётной прочности записано за КМД.
Соответственно, если есть усилия, то соединение должно обладать соответствующей несущей способностью.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если ферма из ГСП, даны сечения и усилия, и приписка «узлы фермы проверить в КМД», а с такими сечениями и усилиями узел в разы не проходит? Изобретать усиление КМского узла?
Равнопрочный не проходит, со стыковыми швами? Значит сечение элементов назначено не верно.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не по КМу узел будет!
Это не принципиальное отступление, на мой взгляд.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 19:52
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
не проходит, со стыковыми швами?
- а продавливание?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:54
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так сформулировал:
На 90% такое не подписать или это будет последний такой договор с Вами. С другой стороны, если так будут делать все...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:59
#38
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Илуха разрабатывай по КМ, в своих чертежах обозначь допустимую нагрузку на узел с примечанием что эта нагрузка меньше КМной (большими буквами по центру страницы), КМщику и заказчику отправляй офиц. письма с предупреждениями. Доделывай работу и отдавай. Если вышеуказанные бараны положат на всё, пиши в ростехнадзор.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 20:01
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а продавливание?
Усилить накладкой или изменить сечение раскоса. Как писалось выше -- цена 5 копеек. Естественно, письмо Заказчику с готовым решением и просьбой согласовать. Желательно подкрепить расчётом.
Возможно стоит пересмотреть расчёт в сторону поиска резервов или уточнения моментов.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.10.2018 в 20:12.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 20:06
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Усилить накладкой или изменить сечение раскоса.
- это работа и ответсвенность КМщика.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как писалось выше
- там ответ был, возможно Вы его не успели прочитать...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 20:28
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там ответ был, возможно Вы его не успели прочитать...
Если имеется ввиду цитата ниже, то уточните, проходят ли сами сечения на эти усилия.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а с такими сечениями и усилиями узел в разы не проходит?
Прямо чтобы в разы... ну 20-30% я могу поверить, но разы говорят о неверности самих сечений или банальном завышении усилий.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это работа и ответсвенность КМщика
Что Вам ответил КМщик на указанную ошибку? Что ответил Заказчик?
Если реально есть
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
приписка «узлы фермы проверить в КМД»
увеличивайте сечения и отправляйте на согласование Заказчику с прилагаемым расчётом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 21:49
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду цитата ниже
- удалили то сообщение за плохое поведение.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прямо чтобы в разы... ну 20-30% я могу поверить, но разы говорят о неверности самих сечений
- отчего ж, если КМы студенты делают? Кнопки нажимать в скадах/лирах умеют, а о узлах даже и не думали (так сами и сказали). Именно в разы на продавливание не проходило, хотя сами сечения проходили (т. к. их «считали»). А верить-не верить - дело хозяйское.
Про остальное уже писал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 22:25
| 1 #43
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


"Прошу предоставить новый км, узел или требую переделать"-вообще не работает. Последние пять лет не видел, чтобы завод покупали металл по км. Самый быстрый и надежный вариант по опыту, если не хотите бросать по каким-то причинам-рассчитать, начертить узел и получить скан листа с чертежом, на котором подпись, фраза "согласовано", число. Хоть секретарша пусть подписывает. И едем дальше, едем дальше...
------
а можно узел посмотреть?
инженер гарин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 22:55
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
узел посмотреть?
- третий от опоры раскос не проходит в разы по вырыванию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 168
Размер:	99.4 Кб
ID:	206701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 162
Размер:	24.0 Кб
ID:	206702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 161
Размер:	75.8 Кб
ID:	206703  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:13
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не проходит в разы по вырыванию
это как считается? по швам?если шов по контуру, то не в разы.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 23:21
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это как считается?
- прикол?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:29
#47
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Рекомендованное соотношение ширины раскоса к ширине пояса = 0.85.
При расчете по ДБН "Металеві конструкції" коэффициент использования при проверке на местное продавливание (вырыв) стенки пояса =1.4 - для третьего раскоса и 1.6 - для 4 раскоса.
Предварительно труба 100х6 проходит на пределе, а 120х6 как раз нормально (при условии нулевых моментов).
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:35
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Действительно, неудачное решение сечений.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:36
| 2 #49
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Для первых двух раскосов необходимо учитывать изгибающие моменты (они есть в таблице усилий?). Для третьего раскоса, при повышении его сечения, также будет необходимо учитывать моменты.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Действительно, неудачное решение сечений.
На сколько мне приходилось анализировать фермы с ГСП то пояса стараются делать прямоугольными, иначе при широком поясе и узком раскосе происходит следуюющее: узел не проходит по прочности, хотя расскос с запасом 20%; иначе, если соотношение ширины пояса к ширине раскоса около 0,85: коэффициент использования несущей способности стержня раскоса =0,3, а узла - 0,9. (то есть приходится вручную повышать сечение раскоса, лишь бы узел был прочным)(это если не заниматься "кунг-фу " с промежуточными пластинами или косынками или вварки треугольных кусков ГСП в узел).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 82
Размер:	21.2 Кб
ID:	206704  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 03.10.2018 в 23:46.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 23:49
#50
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это как считается?
Как-то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 134
Размер:	30.5 Кб
ID:	206705  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 00:11
| 1 #51
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


тут все зависит от того, что вы сами хотите сделать/не сделать. Можно со злой формулировкой: работы приостановлены, до устранения замечаний саботировать сроки-заказчика это пугает гораздо больше, чем мифического обрушение... Не получится соскочить (надо еще покурить договор), будете в любом случае крайним

Offtop: кто-нибудь смотрел фильм "Дурак" ? что-то тема нынче навеяла воспоминания-похоже...

Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.10.2018 в 00:19.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:07
#52
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


я бы попробовал согласовать замену (для раскосов Р3 и Р4) с трубы 80х6 на профильную трубу 120х80х5.
По массе практически тоже самое. И геометрия фермы не изменится.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:02
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Там ещё по верхнему поясу проблемное место. Он ещё шире.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:32
#54
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Разрезать трубу и вварить фасонку?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:41
#55
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Разрезать трубу и вварить фасонку?
Пример, пожалуйста.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 20:03
| 1 #56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Разрезать трубу и вварить фасонку?
- так и сделали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 00:43
#57
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Еще не разу не встречал КМ который бы устраивал КМДшника
Если у вас есть время общатся через заказчика с мифическими КМщиками, в большинстве случаев это либо шарашкина контора, либо договор на КМ закрыт и никто ничего даже смотреть не будет, то я вам где то даже завидую
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 08:59
#58
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Еще не разу не встречал КМ который бы устраивал КМДшника
А мне повезло - сейчас делаю кмд по проекту цниипск им. Мельникова. Не проект а сказка.
gad вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 09:25
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
сейчас делаю кмд по проекту цниипск им. Мельникова.
Остался порох?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 22:24
| 4 #60
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Offtop:
А мне повезло - сейчас делаю кмд по проекту цниипск им. Мельникова. Не проект а сказка.
Offtop: Скинь проект, пощупать-посмотреть.. = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Если поправку примут, как должен работать сервер. T-Yoke Разное 5 08.02.2009 18:48
Проходит ли жесткий узел? Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 10 21.08.2008 21:18