Как рассчитать усилие на оттяжку груза
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать усилие на оттяжку груза

Как рассчитать усилие на оттяжку груза

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2018, 11:56 #1
Как рассчитать усилие на оттяжку груза
MexaHu3M
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15

Доброго времени суток!
Пишу ППР, столкнулся с такой проблемой: демонтируем оборудование, а именно электродвигатель и насос НЭШ. Дошел до подъема груза, а дальше надо сделать оттяжку груза, чтоб не попал при отпускание груза на существующий фундамент. Всю голову изломал, не могу рассчитать какое усилие надо для оттяжки груза для выбора ГПМа... Помогите, какой формулой регламентироваться или ссылку на подобную инфу. Буду очень признателен...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оттяжка вид сбоку.jpg
Просмотров: 616
Размер:	118.5 Кб
ID:	207305
На схеме за место монтажника М2 будет ГПМ...

Просмотров: 11871
 
Непрочитано 23.10.2018, 12:20
#2
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Наверное R=Q x tan(a)

R - искомое усилие (в горизонтальной проекции)
Q - масса груза
a - угол отклонения

Хотя с динамическими и гибкими системами может быть по другому считается.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 12:20
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Понятия не имею, что такое ГПМ, но если надо найти силу с какой должен тянуть монтажник 2, то это школьная задача на равновесие сил.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Наверное R=Q x tan(a)
В общем случае сложнее, ибо зависит не только от угла отклонения несущей верёвки, но и от угла тянущей верёвки. Вон монтажник насколько ниже груза стоит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 12:26
| 1 #4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
надо для оттяжки груза для выбора ГПМа...
Я бы просто тянул 2я лебедками.... Требуемое усилие много меньше будет.
оттягивать тонну груза....по-моему- не рационально
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 12:32
1 | 1 #5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
оттягивать тонну груза....по-моему- не рационально
по-моему это вообще запрещено.

to MexaHu3M
Оттяжки применяются для стабилизации груза от раскачки.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 12:36
1 | 1 #6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Запрещается
Цитата:
е) оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой;
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 14:59
#7
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Понятия не имею, что такое ГПМ
Грузоподъемный механизм

Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
по-моему это вообще запрещено.
Есть типовые технологические карты на монтаж/демонтаж оборудования. Там один из вариантов именно "оттяжка", хотя я тоже в сомнении.
https://dwg.ru/lib/653 Вот тут кстати, про это тоже написано!
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 02:01
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


MexaHu3M, а в чём сомневаетесь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 03:33
#9
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Tyhig, в том, что можно ли оттягивать оборудование для монтажа/демонтажа!
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 05:51
1 | #10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Ключевое слово "собственной массой". Ставьте монтажный полиспаст и тягайте себе (но опять же, соблюдая что положено. Допустим крановую подвеску оттягивать запрещено).
А по сути вопроса - рисуйте силы действующие на груз и считайте их проекции на две оси, решайте два уравнения. Можно и графически это сделать.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 07:23
1 | 1 #11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: D.png
Просмотров: 415
Размер:	431.7 Кб
ID:	207328
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 08:17
#12
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Ставьте монтажный полиспаст и тягайте себе (но опять же, соблюдая что положено. Допустим крановую подвеску оттягивать запрещено)
Решили оттягивать другим механизмом(полиспаст или механизм тяговый монтажный (она же "лягушка")), завешанным к той же отметке, что и основной подъемный механизм.
Вообщем, будем показывать ППР производственному контролю на согласование, узнаем - можно ли так.
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 09:31
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


MexaHu3M, а у вас есть удостоверение от ртн на право разработки ппрк ?

Не надо оттяжками оттягивать грузы. Это опасно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.10.2018 в 10:36.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 09:37
| 1 #14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а у вас есть удостоверение от ртн на право разработки ппрк ?
А что за удостоверение такое?
Или вы имеете ввиду аттестацию на Б9?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 10:37
1 | #15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


slava217, да.

ТС. Вы можете использовать систему временных шкивов.
Или ролики по полу/рельсам.
Не надо оттягивать груз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 10:42
#16
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
удостоверение от ртн на право разработки ппрк
Про такое я впервые слышу!
Аттестован на Б9.31 и Б9.32...

Tyhig, Я так понимаю по такому принципу работать, через ролики монтажные?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 310
Размер:	133.1 Кб
ID:	207342

Оттяжка нужна, иначе как мне снять электродвигатель с насоса). Технику не загонишь туда, стесненные условия! Над ними ничего нет для обслуживания и ставилось все в лохматом году...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2018 в 11:33.
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 11:56
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


А сколько он весит и дайте план и характерные разрезы помещения. И где там дырка куда пролезает кран.
В формате пнг, жпег пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 12:25
#18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


да, тонну он весит...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Оттяжка нужна, иначе как мне снять электродвигатель с насоса). Технику не загонишь туда, стесненные условия! Над ними ничего нет для обслуживания и ставилось все в лохматом году...
Ну поставьте вы две монтажки сверху и работайте двумя...
Есть и альтернативные варианты с подмостями и такелажными тележками...
Тоже мне проблема....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 13:10
#19
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А что за удостоверение такое?
Вот такое: Удостоверение_2.jpg. На данный момент правда уже не действующее.

А теперь я спрошу. Что такое:
Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Аттестован на Б9.31 и Б9.32..
И по теме: положить пути скольжения (швелера) и тащить лебедкой.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 13:25
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
А теперь я спрошу. Что такое:
Цитата:
Сообщение от MexaHu3M
Аттестован на Б9.31 и Б9.32..
Именно то, что написано...Аттестация РТН для эксплуатации ГПН на объектах, относящихся к ОПО.
Аттестацию на б9.29 (проектирование) отменили с 14го года
Offtop: Форма вашего удостоверения...ну очень старая..
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 15:30
#21
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
две монтажки сверху и работайте двумя
Хотел так, потом решил через ролики тянуть с нулевой отметки. Чтоб леса не стояли рядом с перемещаемым грузом... ну чтоб вопросов меньше возникало при сдаче)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А сколько он весит и дайте план и характерные разрезы помещения. И где там дырка куда пролезает кран.
Весит 1,4 тонны. Кран никуда не пролезет) выше на отм.5.250 сплошное ребристое перекрытие. В радиусе 7,5 метра от центра груза, кроме 4 колонн, ничего нет. План могу дать позже)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2018 в 16:11.
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 19:23
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Хотел так, потом решил через ролики тянуть с нулевой отметки. Чтоб леса не стояли рядом с перемещаемым грузом... ну чтоб вопросов меньше возникало при сдаче)
С роликами гемора в десяток раз больше..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 22:03
| 1 #23
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


А если, как представлено в сообщении №1 на картинке, поставить вторую МТМ5,4 в 2-3 м от первой. Первой поднять ---> второй подцепить (будет под углом) ---> ослаблять первую и по дуге сдвинется в точку подвеса ко второй?
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 22:10
1 | 1 #24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
А если, как представлено в сообщении №1 на картинке, поставить вторую МТМ5,4 в 2-3 м от первой. Первой поднять ---> второй подцепить (будет под углом) ---> ослаблять первую и по дуге сдвинется в точку подвеса ко второй?
Именно ЭТО я и предлагал с самого начала. И не нужно 2х метров. Главное вывести за зону фундамента
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 22:19
1 | 1 #25
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Именно ЭТО я и предлагал с самого начала. И не нужно 2х метров. Главное вывести за зону фундамента
Ну все, два мнения сошлись, работаем.

А вилочный погрузчик загнать, 1,5 т ни о чем, приподнять, потом на вилы опустить (между них опустить и за них застропить) и отвезти куда надо. Погрузчики на 2т малогабаритные.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 23:22
1 | 1 #26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
А вилочный погрузчик загнать, 1,5 т ни о чем, приподнять, потом на вилы опустить (между них опустить и за них застропить) и отвезти куда надо. Погрузчики на 2т малогабаритные.
А вот опускать на погрузчик не получится...Опускать нужно на поддон....Или поднимать погрузчиком за рым на чалке (что хуже- груз не должен раскачиваться)
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 03:37
#27
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
А вилочный погрузчик загнать, 1,5 т ни о чем, приподнять, потом на вилы опустить (между них опустить и за них застропить) и отвезти куда надо. Погрузчики на 2т малогабаритные.
B такая идея была, и даже пройдет по снятию электродвигателя, но беда в том, что демонтировать и насос надо, а он порядком 3,5 Тн. Схему просто одну разработать хочу на все действия. Ведь сначала демонтируем, а потом в обратном порядке монтировать будем.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
С роликами гемора в десяток раз больше
При работе или при сдаче ППР? У заказчика охрана труда бешеная, порой про некоторые вещи лучше не писать, из мух слонов делает!
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 04:01
#28
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
что демонтировать и насос надо, а он порядком 3,5 Тн
Насос ниже, под него можно и грузовик с длинным кузовом подогнать после подъема.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 04:23
#29
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Насос ниже, под него можно и грузовик с длинным кузовом подогнать после подъема.
Если бы, проблем не было, стоит все дело в цеху, только малогабаритную технику загнать можно!
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 05:04
#30
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
только малогабаритную технику загнать можно!
Но насос нужно вывезти. Что за техника это будет?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 05:12
#31
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Но насос нужно вывезти. Что за техника это будет?
Насос будем на тележке тянуть, рядом, на новый фундамент...
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 05:18
#32
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
рядом, на новый фундамент...
Если рядом, может соорудить какую-нибудь дорогу от фундамента до фундамента?
Поднимете все в сборе. можно двумя лебедками. Телегу - на фундамент, насос - на телегу?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 06:06
#33
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Если рядом, может соорудить какую-нибудь дорогу от фундамента до фундамента?
Поднимете все в сборе. можно двумя лебедками. Телегу - на фундамент, насос - на телегу?
Рядом, но не совсем по прямой, плюс рядом стоящие на пути насосы однотипные с обвязкой. Решено на телеге, тянуть будем "лягушкой", но это дело техники, про это даже в ППР указывать не буду.
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 07:15
#34
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Если дорогу нельзя сделать внизу, ее можно сделать вверху.
Взять балку двутавровую. На нижний пояс установить тележку с роликами. Концы балки заварить.
Балку приподнять за концы двумя лебедками. Нагружаемый конец балки чуть ниже другого. Цепляем двигатель за тележку.
Поднимаем балку, выравниваем. Перекатываем тележку на другой конец. Опускаем.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 07:24
#35
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Выписка и Правил, правда, старых: "При работе грузоподъёмной машины не допускается ...оттягивание груза во время подъёма, перемещения и опускания." А если это сделать "до"? Помнится, у нас представитель отдела надзора в некоторых случаях разрешал оттяжку до 12 градусов, учитывая угол канавки шкива. Здесь же не картинке видно, что шкива нет. Возможно, что на разовое опускание и пройдёт. Но не не подъём!
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 07:30
#36
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


Прошу прощения за оффтоп:

gumel вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 07:32
#37
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


В обоих случаях.
С вашими заморочками проще закрепить под потолком 18М двутавр, навесить на него цепную 10т таль и не иметь проблем вообще...Чего вы к этим оттяжкам домотались!? подняли, талью, отвели тележкой на нужное расстояние, опустили...И так до изнеможения.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
зять балку двутавровую. На нижний пояс установить тележку с роликами. Концы балки заварить.
Балку приподнять за концы двумя лебедками. Нагружаемый конец балки чуть ниже другого. Цепляем двигатель за тележку.
Поднимаем балку, выравниваем. Перекатываем тележку на другой конец. Опускаем.
а не проще ли эту балку просто ЗАКРЕПИТЬ!? остальное- см выше...Offtop: Это называется МОНОРЕЛЬС

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Помнится, у нас представитель отдела надзора в некоторых случаях разрешал оттяжку до 12 градусов, учитывая угол канавки шкива.
Offtop: а потом он сам с угломером у крана стоял, или кому-то еще доверял? Методику измерения угла отклонения согласовывали?

Последний раз редактировалось slava217, 25.10.2018 в 07:39.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 09:43
#38
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Offtop: а потом он сам с угломером у крана стоял, или кому-то еще доверял? Методику измерения угла отклонения согласовывали?
Работы разовые, без ППР, потому он просто присутствовал при их проведении. И рассуждал не только как инспектор, но как инженер и бывший крановщик. Кстати, не обязательно измерять угол, можно и расчётное отклонение от вертикали.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 10:11
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


MexaHu3M, так чертежей не будет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 10:37
#40
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Tyhig, Вид сверху есть. Ситуационный план так сказать.
Вид сверху_Насос.pdf

А вообще походу придется двутавр на перекрытие цеплять и с помощью тележки и тали поднимать и отводить... Закинули информацию производственному контролю, походу не одобрит двумя талями. Эх, куча расчетов придется делать на "двутавровое исполнение"
MexaHu3M вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 10:41
#41
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Эх, куча расчетов придется делать на "двутавровое исполнение"
А что там за расчеты? двутавры под монорельсы уже давно посчитаны....
Цитата:
Серия 1.426.2-6_1 Балки путей подвесного транспорта
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 12:07
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


MexaHu3M, Предлагаю возможные решения.
1) Есть заморские миникраны на ножках или гусеницах проезжающие в дверь. Они вроде бы до 1 т, но у них есть старшие братья. Если Москва/Питер, то можете поискать их в аренду.
2) Изредка в аренду можно попытаться поискать краны похожие на козловые, но для помещений.
Например в метро и на ж.д. они активно эксплуатируются. Похожи на козловые, ездят по временному пути. Видел только издали, но думаю, что 5 т они должны поднимать.
Ну и они все разные... В общем так себе вариант, но он самый простой.
3) Возможен монтаж временного монорельса над грузом с выводом монорельса на улицу или куда вам надо. Это просто, не надо этого бояться.
Ну и это, разумеется, если есть к чему вешать надёжно (и колонны/балки с запасом прочности, надо проверять расчётом). На соплях так не надо делать.
4) Можно временно сделать раму со шкивом и где-то рядом. Или ручную таль через полиспаст. Приподнять, подложить подд груз катки и катить. Операцию на поворотах повторять.
5) Можно разобрать оборудование на блоки. Может быть с потерей гарантии.
Этот вариант надо рассмотреть обязательно. Ведь 20-30% массы можно тупо снять на период демонтажа без проблем. Такие насосы в ремонта разбираются на разные детали.
Можно заказать это профильной фирме по обслуживанию насосов.
6) Есть вилочные погрузчики до 5 т. Не знаю как их сюда приспособить, но можно думать и в этом направлении. Это плохая идея, но рассмотреть её надо.
7) Можно приподнять снизу домкратами за выступающие части или вставить какие-то балки в сам насос и за них. Под домкраты катки, рельсы, тележку или т.п.
8) А что там будет с массой если насос почистить изнутри ? Это надо сделать обязательно. Там говна и ржавчины, наверное на 200 кг будет.
9) Совсем сумасшедший вариант. Есть РД по работе 2 кранами. Но краны не влезут. А что, если принять 2 манипулятора с небольших грузовичков. Правда это крайне опасно (или не регламентируется или прямо запрещено во ФНиП, надо читать, тут уж сами) и все соучастники сядут. Но, вот, как идея...
10) Можно установить в цеху 2 крана типа Пионер. И дальше перемещать кранами. Отмазываться РД. Но это, конечно, крайне опасно. И это самое плохое решение.
11) Разрезать насос на месте газом. И в утиль.


Лично я бы в ППР принял временный подвешенный монорельс с ручной или иной талью на временном каркасе.
Но мне это совсем просто, я ещё конструкции умею считать и нестандартку делал раньше. 1-2 недели и нарисовал бы это дело.
Так то надо решение под себя подбирать.


ФНиП Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (с изменениями на 12 апреля 2016 года)
Цитата:
148. Не подлежат учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, следующие ПС:
...
ж) электрические тали грузоподъемностью до 10 т включительно, используемые как самостоятельные ПС;
з) краны-манипуляторы, установленные на фундаменте, и краны-манипуляторы грузоподъемностью до 1 т и с грузовым моментом до 4 т·м включительно;
...
Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации ПС, не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, а также назначение ответственных лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию таких ПС, возлагается на организацию, эксплуатирующую эти ПС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.10.2018 в 12:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 14:38
#43
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


http://books.totalarch.com/n/1375 -рекомендуется всем

----- добавлено через ~5 мин. -----
особенно радует 2-я страница, где сказано, для кого именно предназначено данное пособие..))) Хоть смейся, хоть плачь..

----- добавлено через ~2 мин. -----
https://dwg.ru/dnl/1939 - давно есть уже
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 25.10.2018 в 14:45.
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 03:31
#44
MexaHu3M


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 15


Tyhig, за варианты - спасибо) Что то действительно можно взять за основу, а что то и в голову не приходило) Но всё же, скорее всего согласуют двутавр и тележку с талью... А вообще 11 пункт мне понравился больше всех))

Baumann, Эту книгу сейчас открываю/читаю как библию!
MexaHu3M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать усилие на оттяжку груза

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки FRAER Машиностроение 15 16.06.2017 13:12
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости Wasja016 Прочее. Отраслевые разделы 29 18.08.2016 14:18
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля kapa256 Машиностроение 30 01.10.2015 15:02
Помогите рассчитать необходимое приложенное усиле для перемещение груза maxd007 Машиностроение 11 13.07.2015 05:50
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . m103trm@hotmail.com Основания и фундаменты 12 03.04.2015 10:27