| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме.
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
||
Просмотров: 30967
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Ручками соберите нагрузки. Смотреть надо не только прочность, но и скорее всего еще и трещиностойкость. Средние стены, пригруженные плитами с двух сторон один разговор. Крайние стены особенно верхние этажи - другой. Посмотрите Габрусенко Каменные и армокаменные конструкции в вопросах и ответах. Посмотрите Пособие к СНиП Каменные и армокаменные конструкции приложение 8, там алгоритм расчета. Я делал дом до 3 этажей с эксплуатируемой крышей и пролетом плит, опирающихся на наружные стены 5,7 м. Выше думаю уже перебор.
Да, еще надо учитывать, что стена у вас не везде сплошная, а есть простенки. И при толщине 250 мм метровый простенок имеет площадь менее 0,3 м2. А это - дополнительный понижающий коэффициент 0,8.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 10.01.2019 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Стена толщиной 250 мм плоха тем, что уже при небольших эксцентриситетах не проходит по расчету. А эксцентриситеты могут возникнуть как при неравномерного загружения плит перекрытия, так и при ошибка при монтаже.
|
|||
![]() |
|
||||
А как вентканалы делать?
если все-таки "выкручивают руки", позицию надо сдавать постепенно. Например, для начала согласиться на 250 только для самонесущих стен. Опять же аргумент - вентканалы. Можно еще попробовать посчитать простенки с учетом эксцентриситета в двух плоскостях, ну и вообще - аккуратнее собирать все нагрузки. В родном Сибстрине Габрусенко, конечно, полубог, но с выводами в его статье про стены 250 не совсем согласен.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Можно, при условии монолитных перекрытий, исключающих эксцентричные нагрузки на эти стены + армирование, арматурные пояса как положено.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А я вообще не согласен. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
тут она
если без окон и дверей, то конечно, допустимо. а с ними точно не получится ) скидывайте планы, разрезы, объясним на пальцах, где ошибка ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
При новом строительстве дешевле выйдут сборные перекрытия и стены 380 мм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
![]() ну до трех этажей можно и 250.. /это что касается выводов Габрусенко/ кроме того, в самых плохих местах можно устраивать пилястры. ----- добавлено через ~3 мин. ----- .. я давно уже агитировал производителей пустотелых бетонных стеновых блоков добавить кратность 300... это бы многое дало в применимости, сейчас или 200 или 400, если ничего не поменялось |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Надо отличать попытки сбарыжничать от попыток оптимизации расходов... Оптимизация строительства выглядела бы так - "А можем ли мы перейти на стены 250 от стен 380? Проведём комплексные расчёты и исследования, в результате чего получаем, что в ходе этого мы должны увеличить расходы на качество формы кирпича на 12%, на прочность кирпича - на 17%, на повышение квалификации каменщиков - на 8%, на усиление контроля качества ведения кладки, входного контроля и дополнительные расходы на измерительное оборудование - на 14%, увеличение страховых выплат на 3%, что окупается снижением расходов на закупку материалов на 20% и на сроки строительства на 14%, общее изменение ожидаемой прибыли плюс 5%", а барыжничество будет выглядеть как "а чего это мы стены 380 лепим? Вон, мне расчеты показывали, там стена используется всего на 60%! А давайте мы с того же кирпича сделаем 250! И рабочих переучивать не надо, узбеки нормально же кладут, чо, справятся! А ещё можно цемента чуть-чуть поменьше ложить, самую малость, кто там заметит (голос прораба тихонько про себя, на совещании)? И прибыль вместо 300% будет 500%!"
Если же по существу вопроса, то - вы уверены в конкретном качестве закупаемых материалов (не только марка, но и геометрия), контроле вертикальности стен, эксцентриситетов, раствора, квалификации каменщиков, учёте неравномерности осадок? Если уверены, то никто прямо запретить 250мм стены вам не может. Важно лишь, чтобы реальность и расчеты совпадали. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.01.2019 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33
|
Цитата:
Проектированию предшествовало куча испытаний блоков, создание пособий, альбомов, внесения изменений в СП15 и т.д. и т.п. Работа с Кучеренко и БелНИИСом. Ибо как таковой нормативной базы (собранной и разжеванной в одном источнике) под такие "гибкие" стенки не было. Если коротко, то все стены несущие, шаг между ними небольшой. Перекрытия можно сделать и в сборняке, но с монолитными ж/б поясами. Много заморочек с узлами опирания, мостиками холода. И, да, по наружным стенам идет ну очень приличный слой утепления, ибо 250мм в силикате в средней полосе .....) Одна большая головная боль - это прокладка инженерных коммуникаций, вообще всех. PS В Тюмене уже который год возводят серии малоэтажных домов (3-4эт) из силикатных блоков и перекрытий в сборняке. PPS Собственно, вот ссылка на книжку, перевод с немецкого. А тащут в Россию отсюда. Последний раз редактировалось alterdeen, 11.01.2019 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Были предложения от заказчика применить блоки 180мм )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 426
![]() |
PSI, вот вы бы себе дом стали строить, где несущие стены 250 мм? Я, даже, одноэтажный не стал бы. Уже не первый раз встречается такое. Как все хотят стены в 250 мм. Сделать несущую стену в 250 мм для нескольких этажей, при соблюдение всех норм, выходит не дешевле обычной в 380 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Для малоэтажного строительства - самое то. Для многоэтажного - нужно отдельно ииследовать таким образом: 1. Нужно отдельно формулировать критерии прочности для плоского напряженного состояния с учетом армирования для этих "эксклюзивных" блоков 2. Исследовать (рассчитывать) типовые каркасы как пластинчатой модели на упругом основании с учетом анизотропии 3. Проверять прочность кладки при плоском напряженном состоянии 4. Делать выводы. Есть вариант, что ответ о возможности применения будет отрицательный 5. Самое фиговое - уже в процессе возведения развиваются осадки и стены здания "разползаются" в плане, поэтому обеспечение даже допусков по вертикальности кладки (заложенное в СП) - это трудновыполнимая задача, так как даже идеально выполненная кладка за счет неравномерности осадок здания может отьехать сверху на десяток сантиметров. Короче, этим заниматься никто не будет. Исследование дорогие, современные профессора специалисты только в узкой области, а тут нужно комплексно рассматривать. Имхо - не стройте здания выше 5 этажей со стенами из блоков толщиной 250 мм, так как именно Вы окажетесь подопытными кроликами. Из кирпича 250 мм - при монолитных перекрытиях. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вент фасад всех спасет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,769
|
Цитата:
Видел ролик в ютубе - в Европе строят домик двухэтажный из теплой керамики толщиной сантиметров в 20 под под сборные ж/б перекрытия. Неужели тащить такие блоки из Германии выгодно получается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Везут не блоки естественно, а опалубку для блоков. Это немецкая модульная система, включающая большую номенклатуру блоков (в том числе крупноформатных), способы эффективной организации строительства и т.п. Но наши производители остановились лишь на трех типоразмерах, что не позволяет почувствовать все плюсы системы, и снижает эффективность ее применения.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну так сказали же, что это силикатные блоки, а "силикатный кирпич" - тот же автоклавный газобетон, только без газа.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Это маркетинговый ход. Самое главное в продажах - придумать эффектное отличающееся название. Пеноблок также можно "притянуть" к поределению "керамика".
wikipedia: Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
Как правильно заметил коллега с Тюмени, блоки хороши на малоэтажке. Там выгода видна. И пролеты нормальные. PS Кстати, у немцев есть программа для создания разверток стен из этих блоков. Прикольная штука, пока туда не лезет архитектор и заказчик с желаниями красивых планировок и площадей "дапобольше". Суровая немецкая рачительность модульности не выдерживает и начинаются баги....))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Программного обеспечения такого нет и теория детально не разработана. Вот и отмазываются они, ограничивая осадки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33
|
Хм, и кто это сказал? Если не видели, это не означает, что ее нет.
А кто мешает делать мероприятия? СНиП, или СП по-новому как бы вещают об этом с давних времен.... PS Скепсис Ваш понятен, по первости был и у меня, покуда детально не изучили все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Предлагаю ответить на 2 вопроса:
1. Какие модули деформирования и коэффициенты поперечной деформации назначать пластинчатым элементам при моделировании кладки ИЗ ПУСТОТНЫХ БЛОКОВ методом конечных элементов при использовании ортотропной модели и горизонтальным косвенным армированием кладки? 2. Приведите пожалуйста критерий прочности элементарного элемента кладки из "дырявого" блока марки B5 (с определенными размерами), с горизонтальными растворными швами толщиной 12 мм, армированными сеткой диаметром 4 мм Вр1 с ячейкой 50х50 мм через 400 мм, и вертикальными швами без заполнения раствором при действии вертикального напряжения Sz (т/м2), горизонтального Sx(т/м2) и сдвигающего Txz (т/м2)? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 11.01.2019 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Я про керамику не упоминал нигде. Это не газобетон, а тяжелый (20кг при размере 250х248х248мм: зазоры по 2мм на клей) силикатный блок марки М150. Вот наш локальный производитель http://porevit.ru/katalog/silikatnye-bloki/, там есть информация.
Прикладываю так же альбом технических решений, если интересно кому-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33
|
а. Блоки бывают не только пустотелыми.
б. Армирование при блоках выше 150мм не эффективно. Собственно б. ИМХО Нет смысла отвечать на вопросы. Отвечу по нашему региону. Изначально можно и на раствор, и на клей. Немцы рассматривают в основном тонкошовные, т.е. клей. Кучеренко в том году, емнип, даже рассматривал (или проводил) изыскания по применению полиуретановых клеев. Чем дело закончилось. увы, не владею информацией. Нессиметричный вырез чисто геометрия. Стыкуются в вертикальном шве насухую практически ноль в ноль. На фото выше блоки 250мм высотой с вырезом под хват каменщинка. Все остальные блоки уже без выреза и имеют 1-2 вертикальных круглых пустоты для захватов крана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ТОНКИХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ НЕ РАЗРАБОТАНА. и указанные тонкостенные блоки можно безопасно применять только при малоэтажном строительстве (наплевав на сейсмику, ветер и существенные осадки фундамента). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 11.01.2019 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
по фото домов не похоже, что там мелкий шаг стен, на глаз 5х5 м, наверно.... ага, кто больше? вот-вот, надо поселить всех рационализаторов в такие дома |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
А почему бы и нет, если проходит по расчету?
Если не вызывают сомнения толщина стен 380 в 10-этажных домах, то очевидна возможность 250 - в 5-этажных. Касаемо стен из пустотелых и прочих стеновых блоков. Смело считать по СП 15.13330 и руководствам, рекомендациям и пособиям к СНиП, если блоки проходят по параметрам, предусмотренным СП, но применять не бездумно. НМВ Принципиальное отличие блоков от кирпича в том, что у них при определения марки не нормируется прочность на изгиб, которая напрямую связана с прочностью на растяжение. При этом на сжатие мелкие блоки испытывают целиком, что учитывается при назначени R. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.01.2019 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
"Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.)." Ищем методику расчета кирпичного здания совместно с основанием в СП 15.13330.2012. Не находим. Ищем программу для расчета кирпичного (блочного) здания с учетом анизотропии кладки и взаимодействия с основанием в соответствии с п. 5.1.4 СП 22.13330.2011. Тоже не находим. Идем вешаться. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Деформационные характеристики грунтов выдаваемых разными геологами отличаются в разы, плюс точность и методы их определения плюс неоднородность грунтов, прогноз изменения их свойств (я в жизни не видел в изысканиях что-либо внятное по этому поводу).... Дальше - больше. Наличие трещин кардинально меняет картину... и пр. и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Применение современных технологий ведет к возможности уменьшить толщину несущих элементов. Но в результате момент инерции из плоскости стены уменьшается в третьей степени по сравнению с толщиной, а стена уже начинает работать совершенно по другому. Стены по своей работе становятся ближе к железобетонным конструкциям, но в железобетоне вертикальная арматура - есть, а в каменных -нет. ИМХО, применение высокопрочных "тонких" блоков для многоэтажного строительства (выше 5 этажей) является сложной и неизученной задачей, решение которой, вероятнее всего, связано с разработкой специальных расчетных методик с учетом сложного напряженного состояния. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 13.01.2019 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Потому что реальное качество строительства (от изысканий до производства стройматериалов и тд и тп) намного ниже требуемого нормами (теми самыми по которым "по расчёту проходит"), и пустыми фразами типа "-Так надо требовать.. Надо следить.. Надо руководствоваться новейшими достижениями науки" (как разглагольствует большинство далеких от реальности конторских псевдоинженериков) его не изменить. Повысить качество до нормируемого стоит гораздо в разы больше чем увеличить запасы несущей способности, о экономии нервов всех участников вообще молчу.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
В данном случае (для стены толщиной в кирпич в 5-этажном жилом доме) никаких современных технологий не вижу. Кирпичные стены с бОльшей гибкости очень давно применялись в общественных и производственных зданиях и различных сооружений. Например у стен стен t=250 h = 3000 h/t = 12, h/i = 41,4 и t=380 h = 4500, h/t =11,8 h/i = 40,8 гибкость практически одинакова. Между тем стена толщиной 380 высотой 4500 не вызывает сомнений. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Думаю, у каждого инженера есть свои приемы повышения коэффициента запаса (по крайней мере как ему кажется) Не стоит навешивать ярлыков типа конторских псевдоинженериков Обычно подобным грешат при отсутствии аргументов |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Прежде чем проектировать и считать стены из всяких там новомодных камней и блоков, необходимо обратить внимание, что
Цитата:
Это существенное отличие от СНиП II-22-81*, который разрешал принимать изделия по ТУ. Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 05:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Так стеновой блок может соответствовать одновременно ТУ и ГОСТу... ГОСТ предъявляет общие требования к блокам, а иногда даже - к маркировке и ответственности производителя, а ТУ - описывает конкретную форму блока, собственную порой маркировку и некие гарантированные производителем параметры в тех или иных условиях (причём блок можно замаркировать как по ГОСТ, так и по ТУ), например, почитайте вполне себе действующий новый ГОСТ Р 57335-2016. Или в том же ГОСТ 530, в приложении А - какие только пустотные блоки не нарисованы... Правда, называются не блоки, а камни, но картинки вполне себе напоминают "теплую керамику".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
В системе предусмотрено производство крупноформатных полнотелых блоков выостой 500мм, тогда по табл. 5 расчетное сопротивление сжатию кладки при марке блока 150 и марке раствора 100 составляло бы уже приличные R=4,2мПа. Но производители, как я говорил, остановились только на трех типах блоков: 250х248х248 - рядовой; 250х123х248 - доборный; 180х248х248. Ну и перегородочные. - Про армирование: при такой высоте ряда кладки оно не эффективно (см. п. 7.3 СП 15.13330.2012), что подтвердили испытания кладки армированной стеклопластиковыми сетками. Цитата:
Укладываются на клеевой состав с целью вписаться в толщину шва 2мм, чтобы сохранить модульность 125/250мм, которая очень важна в данной системе. Но при желании не возбраняется вести кладку на растворе (нижний выравнивающий ряд в любом случае укладывается на растворный шов). Системой предусмотрено, что вертикальные швы не заполняются, т.к. блоки имеют "идеальную" геометрию и плотно примыкают в пазо-гребневом соединении. Если заполнять вертикальные швы, то не получится сохранять кратность 125/250мм, что приведет к необходимости резать, блоки, снизит скорость кладки, доп отходы. Вообще при проектировании архитектор изначально располагает стены, окна, двери исходя из кратности этого блока. Блок довольно тяжелый (20кг) поэтому его необходимо брать двумя руками: одной рукой за нижнюю грань, другой рукой за верхнюю - таким образом вырезы под хват расположены по диагональным гряням блока. Центральное круглое отверстие для захвата специальным подъемным механихмом (если он есть на площадке). Более крупные и тяжелые блоки в принципе поднимаются уже только подъемным механизмом. Видимо, по этой причине производители отказываются от их поризводства. Преимущество этого блока только в том, что если грамотно спроектировать здание, соблюсти кратность, то получится сократить строки строительства, избежать обрезков, получить тонкие стены, больше площадей, меньше нагрузку на фундаменты - в общем самые очевидные вещи. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Нашел видео производства кладки с помощью этого подъемно-транспортировочного механизма. Занятная штука с пультами, с ним кладка превращается в увлекательную игру. https://www.youtube.com/watch?v=_vtfrEWC9aY Наглядно показывает, что при правильно организации процесса кладка возводится очень быстро. Ярославский завод силикатных конструкций (ЯЗСК), видимо, таки освоил крупноформатные блоки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
... Залез на сайт ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича", у них там кстати много всяких сертификатов. Но на блоки М150 не вижу документов. Я правильно понял, речь идет о крупноформатных силикатных блоках "QUADRO"? Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Еще есть некоторые особенности при проектировании зданий с "тонкими" стенами в 250мм:
- при необходимости размещения пожарных шкафов, электрических щитков и т.п. их придется делать наклаными. Сделать нишу в такой стене между квартирой и коридором нельзя, т.к. оставшейся части стены (120мм) недостаточно, чтобы обеспечить шумоизоляцию. Соответственно, нужно внимательно следить за шириной коридора, чтобы не заузить пути эвакуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Ссылка на яндекс-диск с информацие по блокам от нашего производителя "ПОРЕВИТ". Там есть некоторые протоколы (прочтость, шум, огнестойкость).
https://yadi.sk/d/Yiq7Fuui3U7PQN Так же научно-технический отчет ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко по испытанию кладки с армированием и без. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я не буду с Вами спорить, так как доказывать очевидность посыла можно только человеку, который способен это понять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Учитывая что жесткость сборняка значительно выше сиё утверждение минимум ошибочно, а может быть и противоположно истине (Экс от монолита может быть больше экса от сборняка).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
эксцентриситет это отклонение от центра, исключение его значит центрально приложить нагрузку от монолитного перекрытия, или не так?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
для расчета центральной стены почти без разницы, там будет две нагрузки с эксцентриситетом, ты забыл второй указать (сборные плиты), если взять одну Р от перекрытия по меньше, по наихудшему, то тогда будет незначительный плюс, а для крайней, мало что изменится, эта картинка не к месту, еще, армирование стен толщиной менее 25 см, по нормам почти бесполезно, так что это никак не прибавит спокойствия
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Цитата:
ты картинку даже неправильно нарисовал) забыл про нагрузку от второй сборной плиты, которая уравнивает равнодействующую нагрузку ты считал простенки в кирпичных зданиях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Цитата:
----- добавлено через ~37 мин. ----- 55 мм, правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
это правило в 7 см только ограничивает уменьшение эксцентриситета, при бездумном увеличении глубины опирания плиты, нулю он не будет равен
вообще логики не вижу в твоем высказывании, по нормам получается что ты монолит сделаешь 250 или плиту сборную на 210 мм одинаково для эксцентриситета |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
твой спор с ProjectMaster возник из-за этой фразы:
Цитата:
выяснили, что разница есть в 1,5 раза. Существенная? очень существенная. ну если не видишь, тогда |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
mainevent100, не из-за этого спор во первых, а изза этого во вторых разница о которой ты говоришь противоположна, она как раз не в вашу пользу, так как увеличение заделки плиты не даст существенного снижения эксцентриситета
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Не выдумывайте, ProjectMaster такую хрень сказать не мог, даже по пьянке. Он даже помнит, что такое случайные эксцентриситеты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Вам лучше пойти в политику. Вы отлично за меня что-то утверждаете, потом мастерски это опровергаете. Я не вижу смысла повторять одно и тоже. Будем считать, что Вы меня победили в этом споре.
В #85 содержится типичный пример попытки политической манипуляции в дискуссии, называется "Опора на прошлое заявление": "Опора на прошлое заявление"- Блестящий образец манипулятивного искусства. Манипулятор приводит прошлое заявление оппонента в несколько измененной трактовке и требует объяснений. Это имеет воздействие не только на окружающую публику, но и на самого оппонента — вроде как приводятся его слова, но настолько перекрученно, что надо понять где состоялась подмена — а в то время манипулятор требует объяснений. Если время для спора достаточно, можно спокойно обнаружить подмену и обличить манипуляцию, но если время ограничено, оппонент терпит поражение и показывает себя лжецом. Я сдаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
ProjectMaster, нет уж это как раз не мой случай, я не манипулирую, я просто представляю как все происходит, прибегает заказчик к проектанту и говорит а давай ка сэкономим, давай стену кирпичную сделаем 250 мм, утеплим по больше, проектант посчитает, моменты большие изгибающие в простенке, а почему? потому что нагрузка от перекрытия не по центру, и тут сразу предложение, а давай плиту на всю толщину обопрем, хоть монолит хоть сборную, и что ProjectMaster это поможет простенку?, вы же посоветовали я так понимаю, потому как для средней стены такой совет не нужен, там и так будет более менее нормально, при любом типе перекрытия
еще к тому же при таком опирании неравномерные напряжения в кладке над плитой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
P.S. Если бы ко мне пришли с вопросом запроектировать 5-этажный дом со стенами 250 мм - я бы согласился при условии монолитных перекрытий. При сборных перекрытиях - я бы отказался. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.01.2019 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Господа собирающиеся проектировать многоэтажные дома со стенами 250мм не забывайте при расчете прикладывать полезную нагрузку не сплошняком на всё перекрытие а скажем только по одну сторону от несущей стены, а на другом этаже может даже симметрично и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- не забывайте заранее получить справку о невменяемости))) |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Цитата:
p.s.: или кто-то в детстве не строил пирамидки/башенки из кубиков/доминошек ![]() ![]() Последний раз редактировалось olf_, 14.01.2019 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Цитата:
https://ekoyar.ru/upload/files/serti...e-izdeliya.jpg сертификат https://ekoyar.ru/upload/files/perechen-silikat.pdf приложение к сертификату. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Есть в Новосибирске 5 этажный кирпичный дом с толщиной несущих стен 25см. Больше 5 лет стоит. Люди живут. Пока не упал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так вы посчитайте с учетом работы основания, проверьте касательные и растягивающие напряжения, посчитайте смятие и т.д. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Нюансов много. Один из основных - фасадная конструкция и вентканалы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2019 в 05:50. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Спасибо за активное обсуждение темы, местами даже через чур. Переведу разговор из области теории, в область практики. Я примерно прикинул случай с максимальными отклонениями при монтаже стены. В принципе если стена глухая без проемов то при марке кирпича 150 и раствора 100, она проходит. С двух сторон сторон опирание, с учетом разной загрузки плит проходит кирпич 150, раствор 150.
Расчет делается на 1м.п. и площадь простенка получается меньше 0,3м2, если проектировать простенки большей площадью, то несущая способность разу на 20% увеличивается. Последний раз редактировалось PSI, 16.01.2019 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Вы будете замораживать кладку? Нужно марку раствора еще повышать? Как бы не разъехалась весной. Или тепляк? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.01.2019 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Делайте здание с поперечными несущими стенами толщиной 380 мм. В них же располагайте вентканалы. Самонесущие продольные стены (в том числе наружные) делайте 250 мм.
Тогда все точно понесет и проблем с эксцентриситетами не возникнет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Для зимних условий есть специальные добавки в раствор. Замораживание применять не рекомендуется. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Не увидел штукатурку стен и случайный e согласно п. 7.9 СП 15.13330.2012.
Offtop: Все это дело мне очень напоминает https://youtu.be/lBTsivtMubY Последний раз редактировалось vit.z., 17.01.2019 в 08:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
В СП15, про зимнюю кладку "п.п. 6.12 д) 0,85-для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа;" - запрещаем использовать поташа. Так же можно запретить возводить 1 этаж в зимнее время. Про морозные добавки есть "п.п. 10.5 При кладке на раствора с противоморозными добавками, не вызывающими коррозии арматуры, коэффициенты условий работы ус1 и усs1, приведенные в таблице 34, не учитываются". Кладку на замораживание на обыкновенных растворах запретить.
Цитата:
Случайный еv=2см. пункт 3) в документе. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
#102
Не увидел учет воздействия ветра. При передаче нагрузки от стены следующего этажа (плюс все вышележащие нагрузки) и плите без пустот (на опорном участке), ось приложения силы должна быть значительно смещена в сторону плиты. Причина - при равных толщинах кладки и плиты перекрытия (140+110), нагрузка "потечет" через более жёсткий участок (упругость кладки на порядок меньше упругости бетона). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Цитата:
По поводу распределения напряжений в кладке в нормах таких указаний нет, распределение выше лежащей нагрузки оговаривается в СП 15 приложение Г "Изгибающие моменты в стенах учитываются от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа, т.е. от перекрытия над этим этажом, балконов и т.п., а также от ветровой нагрузки. Моменты от нагрузок вышележащих этажей учитываются, если сечение стены изменяется в уровне перекрытия над данным этажом. При изменении сечения стены в пределах рассчитываемого этажа следует учитывать момент, вызванный смещением оси стены." Плиты я пока планирую пустотные. Можно конечно прикинуть жесткость кладки 140мм и жесткость плиты 110мм, и попытаться найти теоретическую точку приложения на ниже лежащий этаж, но по идее при стене 380 такой эксцентриситет будет еще больше, однако там мы считаем, что нагрузка распределена равномерно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
По поводу антиморозных добавок - я подозреваю, что нужно ограничивать температурный диапазон возведения, так как даже с добавками раствор замерзнет при -40 C. Также я бы посчитал здание как пластинчатую модель на упругом основании и посмотрел напряжения.
Если осадки будут большие и неравномерные - кладку будет рвать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Цитата:
Я бы на вашем месте послушался совета данного в #104. Это был бы разумный компромисс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,180
|
Интересно - какая эффективность у растворного шва номинальной толщиной 10-12 мм армированного сеткой из проволоки диаметром 5 мм? И насколько адекватен расчет в котором равномерно-распределенную нагрузку на кладку с выраженной анизотропией заменили сосредоточенной силой?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
здравствуй расчет по второй группе предельных состояний.
особенно красиво замаскирована кладка раствором (штукатурка).
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 21.01.2019 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Э батенька, как мало вы видели стен сложенных суперкаменщиками. Вот например арка в кирпич. Ощущение, что два разных человека клали с двух сторон, а на крайний случай будет два тоннеля.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Своды Рабиновича бывают и в 1/4 кирпича. На фото гибрид жб свода Монье и кирпичного свода Рабиновича))))
А вот дома более 3 этажей не стоит возводить со стеной 250мм. Причем там наиболее проблемным будет ВЕРХНИЙ этаж, где пригруза нет от вышележащей кладки Про 7см - совершенно верно говорят. На верхнем этаже (а и над 2-м тоже можно) следует применять упругие прокладки 20-50мм, которые отодвигают равнодействующую треугольной эпюры ближе к оси стены. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Они его пока только тестируют, только официально не говорят. В нем ошибка на ошибке пока что(((( Неофициально признаются что нельзя использовать как окончательный ответ. Сбор нагрузок на простенки можно оттуда брать, а вот проверки кирпичной кладки совсем шальные. Также удивляет что все простенки жестко связаны с пилонами лоджий. Вы их по периметру утепляете? Обычно пилоны лоджий из теплотехнических соображений отделены от основных стен и лишь гибкими связями соединены Последний раз редактировалось Alter54, 21.01.2019 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну всё, пошло-поехало. Расчеты подключили, Лиру Сапр с её модулем - "Кирпич". Немного погодя кто-нибудь уверится, что 5 этажка со стенами из кирпича толщиной 25см - это нормально. И буду люди жить в халупе, в которой всё на соплях держится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 22.01.2019 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Нет проектов без ошибок, где-то больше, где-то меньше.
Иногда мы готовы заблуждаться десятками и более лет, для этого не надо много усилий - достаточно получить диплом и следовать некоторым стандартным решениям. В рассматриваемом случае тестируется кирпичное дно для исключения грубых ошибок в будущем. Так получается внутренний качественный скачок проектировщика. Последний раз редактировалось olf_, 22.01.2019 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Нет ничего плохого в расчёте крупными элементами. Но все же тогда стоит проверить например прочность стыка стен (срез или деформации смежных участков), уж очень они любят расставаться друг с другом даже при наличии перевязки/армирование. Дьявол кроется в деталях. В СНиП II-22 и пособие к нему упакована практически вся суть, остаётся выудить/понять. Методика расчитана на мужика карандаш тетрадь и калькулятор, СП 15 убежал не далеко.
В свое время моделировал пластинками (размеры конечных элементов близкие толщине кладки), выуживал усилия на единицу сечения кладки (на любом малом участке) и далее "вручную" по СП 15.13330.2012 п.7.7 и далее. Последний раз редактировалось olf_, 24.01.2019 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 25.01.2019 в 12:35. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Я уже делал ручной расчет по подобной схеме, стена без проемов проходит.
----- добавлено через ~23 мин. ----- При установлении расчетных сопротивлений для каменных конструкций принята следующая система коэффициентов. Коэффициент изменчивости прочности кирпичной кладки на основании статистических данных принят равным С=0,15, а условное нормативное сопротивление Rn=Ru(1-2С)=0,7Ru, при этом обеспеченность величины С равна 0,98. Вероятное понижение прочности кладки по сравнению с уровнем, принятым в нормах, учитывается делением Rn на коэффициент 1,2, а другие второстепенные факторы, не учитываемые расчетом, и дефекты (ослабление кладки пустошовкой, гнездами, небольшие отклонения столбов и стен от вертикали и т. п.) - на коэффициент 1,15. Таким образом, дополнительный коэффициент надежности для кирпичной кладки принят равным 1,2´1,15=1,4 и расчетное сопротивление R=0,7Ru/1,4=0,5Ru. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. | trast88 | Металлические конструкции | 0 | 03.07.2017 18:56 |
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) | Саразан | Архитектура | 20 | 22.03.2017 09:31 |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме | Minerva1978 | Железобетонные конструкции | 3 | 06.05.2010 10:10 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |