| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли армировать парапет?
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 10746
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Сдует, и арматура не поможет.
|
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Добрый день!
Зависит от высоты оч. сильно. Кирпичные парапеты 250мм падают на высоких зданиях. Если нет возможности сделать монолитом или вывести из металла, то: 1) либо вертикальное армирование блоков в верикальных штрабах в виде подобия П-скобы, где то через 1000-1200мм с анкеровкой этого армирования в плиту 2) либо контрфорсы (но это не удобно и того не стоит) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2019
Сообщений: 23
|
Цитата:
а на счет намокать, то это все закрывается, мне было сказано что они просто короедом покрыли. Звучит хлипко)) но уже 5 лет стоит и хоть бы хны) так что я не знаю к какому выводу мне придти, может два стержня по д10? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Вообще согласно п. 7.18 СП 15.13330, точнее примечанию в конце данного пункта, проектировать изгибаемые элементы, работающие по неперевязанному сечению - не допускается.
Поэтому рассматривать данный парапет можно только как работающий в плане, как балку пролетом под 22м. Думаю, тут никакое армирование не поможет. Последний раз редактировалось ник25, 14.11.2019 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
я так понимаю, что будут крепиться профили навесного фасада. Вопрос: высота этажа метра 3? тогда зачем крепление к парапету? Консоль 1 м не выстоит?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Karim180796, слушайте умных людей. Их на планете немного. Что вы тут устроили ? Учить eilukha не надо, надо у него учиться. Вам, по крайней мере.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Кстати по опрокидыванию. После расчета пиковых ветровых нагрузок
На участке зоны А Мопр= 65 кг*м, Муд=17 кг*м превышение в 3,8 раза На учатке зоны В Мопр=35 кг*м превышение в 2 раза Это при высоте 10 метров
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
yarrus77, это если адгезию раствора и клея не учитывать. А если учесть, то сила сцепления F=0.08МПа*1.25*0.2м2=2000кг, удерживающий момент М=2000*0.1=200кгм+17=217кгм > 1.5*Моп=97.5кгм. Напряжение в кладочном шве сигма=Моп/W= 65кгм/0.0066м3=9850кг/м2 < Rt=10200кг/м2
И да, изгиб по неперевязанному сечению не допускается. ![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
С другой стороны, п. 9.55 СП 15 требует устойчивость карниза проверять при неотвердевшей кладке, т.е. никаких 0.08МПа на растяжение в шве на этот момент еще не будет, а ветер может подуть. С третье стороны, в сейсмическом СП вообще допускается использовать кирпичную кладку только после испытаний на растяжение по неперевязанному сечению, т.е. при высокой вероятности работы шва на растяжение его 0,08МПа еще следует доказать. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? | littleghost2000 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.03.2014 18:14 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |