| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет жб плиты днища силоса
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134
|
||
Просмотров: 4128
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
уууу.... 3D! А я очки дома забыл...
![]() Цитата:
они не приходят, они сидят в засаде, ждут нагрузку. надо считать плиту опертую на 4 колонны, нагруженную равномерно-распределенной нагрузкой, а что именно считать инженер должен знать. надеюсь это курсовая, а не реальное сооружение.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
обычно дают аналог, там есть примеры расчетов, которые требуется выполнить.
моменты и поперечные силы нас интересуют. расчет на моменты надо выполнять в программе, т.к. вручную такое можно посчитать только приближенно - половина нагрузки воспринимается арматурой по х, вторая по у. поперечные силы здесь выступают как силы продавливания. довольно здоровый и сложный расчет, особенно для студента, вероятно им в курсовом пренебрегают.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Зачем этот блин с дыркой вообще нужен в силосе?
Силосы обычно делаются с конусом внизу, чтобы патериал ссыпался весь. А уже ноги стоят на жб плите в качестве фундамента. Расчётная модель этого блина весьма замысловатая. Ручным счётом вряд ли удасться её рассчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
автор не это хотел обсудить, держите себя в руках, сударь...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
А как и зачем попадёт сыпучий материал между конусом и блином?)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Студентов надо учить думать, а не считать по формулам. Тем более формулы для круглой плиты с отверстием на 4 опорах не существует. В справочниках в табличной форме и то вряд ли. Примерно можно прикинуть сведя всё до обычной балки на 2 опорах. Но это будет весьма грубо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Отверстие? Считаем без отверстия и смещаем арматуру от дырки. Если сам цилиндр силоса ЖБ, то есть 2 варианта - учитывать стенки силоса или не учитывать при работе плиты на изгиб, здесь все зависит от армирования - можно так заармировать, а можно и сяк. В случае "сяк" защемление уже будет по контуру и тут расчет плиты становится сложнее.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Но в любом случае, судя по последней схеме, это ему не годится. Там будет передаваться ещё и растяжение от стенок. Имеет смысл поискать методики расчёта круглых резервуаров (их днищ), но они, заразы, обычно отделяются подвижным швом от стен. И даже если резервуар монолитный, то почему-то растяжение в днище часто упускают в книгах. esp1413, ты так и не сказал, тебе нужен ручной счёт или программный? Скачай демо-версию лиры-сапр2013. Если сумеешь её освоить, то расчёт займёт не больше часа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134
|
из сборного железобетона (внутренний диам. 4,5 м)
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, нужно ручным образом посчитать. В принципе нет проблем, если бы было понимание или более менее толковой пример ----- добавлено через ~7 мин. ----- Немного знаком с программой Scad. Но вот только какие-нибудь простые рамные конструкции смогу смоделировать. Был бы благодарен за подсказку в общих чертах каким образом моделируется моя ситуация. Для проверки ручного расчета, думаю будет нелишним приложить. Последний раз редактировалось esp1413, 25.11.2019 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
через шов бетонирования поперечные силы не перейдут. тем более Цитата:
неподвижные или подвижные опоры на местах колонн лучше не ставить - возникнут моменты в верхней зоне, чего здесь по факту не будет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134
|
т.е. цилиндрическую оболочку городить не надо? можно просто обойтись ее весом ?
А вот про упругие опоры от 3-х узлов - это как? т.е. колонна - это стержень,который внизу жестко защемлен, а вверху (где примыкает к плите) что за узлы должны быть смоделированы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Немного при этом защемляя саму плиту, но тут конструктивное армирование все эти не значительные усилия погасит. ввод связей конечной жесткости (во вкладке со специальными элементами или просто с элементами, смотря какая версия скада). Ставишь упругую связь по z скажем на 100т и вперед. Цитата:
если вручную считать, то колонны вообще не притянуть к такому расчету, а в программе.. в программе можно и с колоннами, но только не стоит так усложнять.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Будь конструкция монолитной, куда ж они делись бы? Стены силоса распирает изнутри. Они пусть на 1 мм, но расширяются. И в зоне примыкания к днищу это расширение превратится в растяжение днища. Конечно, если узел жёсткий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
в монолитной конструкции есть швы бетонирования в которых бетон имеет сцепление только посредством трения, а не посредством кристаллических связей.
значения отличаются на порядок, а то и два
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Смелое утверждение. Оно чем-нибудь подкреплено? Там ведь помимо трения имеется ещё и армирование.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134
|
Вот например сделал плиту из четырехугольных элементов, а вот упругую связь как показать? Она же должна быть между двумя узлами. Т.е. на месте пересечения колонны и плиты должен быть узел, в него добавляю еще один узел (с такимиже координатами)и между этими совпадающими узлами ввожу упругую связь? Так надо делать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
вам, батенька, надо бы с расчетом на поперечные силы разобраться, понять физический смысл этого набора формул.
понять, что арматура только укрепляет бетон, первый случай - уменьшает участок между поперечной арматурой, на котором работает только бетон, до значения, когда он уже сам справляется и трещина в нем не образуется. если шаг слишком большой, то сколько арматуры не ставь, какой диаметр не применяй, а трещина между арматурой пройдет и все развалится. если в таком месте будет шов бетонирования, то представь парень что будет... ----- добавлено через ~3 мин. ----- ставь "связь конечной жесткости", 10000 ставь, там второй узел не нужен.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
- круглый блин из пластин. - 4 ноги из стержней в качестве опор. - нижняя часть опор жестко защемлена от любых перемещений и поворотов. - нагрузка: собственный вес и насыпь сыпучего материала. Можно добавить нагрузку от стен силоса (но это зависит от конструкции стен и узла примыкания стен к днищу). Но тогда, по хорошему, надо эту нагрузку делать неравномерной из-за ветра. Если ветер вообще учитывается в курсовой. А вам бы начать со строительной механики. Вы хотите сказать, что если между днищем и стенками будет строительный шов, то растяжения в днище от распора стен не будет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
не понимаешь, проходи мимо, я тут 20 раз повторять не буду.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
А давайте вы вернетесь в конструктивное русло?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире | Лиза | Лира / Лира-САПР | 24 | 16.11.2015 23:30 |
Расчет опорой плиты под металлическую стойку | Яблоко | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2013 14:54 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Помощь с определением типа жб плиты покрытия | arser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2013 15:58 |
расчет монолитной жб плиты в лире | Лиза | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2010 09:37 |