Непрочитано 27.01.2020, 10:20 #1
Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Добрый день! Почитал темы на форуме, не нашел четкого обоснования, поэтому спрошу тут) Нужно сделать полупортальную связь, в учебниках ее делают зеркальной парой, предполагаю для того, чтобы ее считать по растянутой схеме, но новый СП четко оговаривает, какие связи можно считать растянутыми и портальные туда не попадают. Исходя из этого делаю вывод, что полупортальную связь можно поставить как на рисунке и считать ее сжатой. И вопрос какие углы допускается применять?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.PNG
Просмотров: 658
Размер:	27.0 Кб
ID:	222446  


Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 27.01.2020 в 11:42.
Просмотров: 20935
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:23
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Посчитайте, посчитайте... как сжатую. с удовольствием ознакомлюсь с результатами!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 11:43
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Посчитайте, посчитайте... как сжатую. с удовольствием ознакомлюсь с результатами!
Нет возможности поставить зеркальную пару, поэтому собственно и возник такой вопрос. Ваш ответ не особо конструктивен и не несет смысловой нагрузки для данной темы
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:46
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
можно поставить как на рисунке и считать ее сжатой.
Можно. Почему нельзя? Можно вообще не ставить. Хуже не будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:49
| 1 #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
какие углы допускается применять?
- удобные при эксплуатации и проходящие по расчёту.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 11:55
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


180 между. чтоб на сжатие работало.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:00
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно вообще не ставить. Хуже не будет.
Имеете ввиду если ставить такую связь, то она не сработает вообще?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 12:02
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да. ГИС из плоскости при сжатии.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если только сделать двухветвевую из плоскости. Ну если колонна позволяет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:26
#9
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если только сделать двухветвевую из плоскости.
Тут разве не зависит от узла соединения трех элементов? если ломанный стержень сделать цельным, т.е. без шарнира, а шпренгель шарнирным, то гис не должно быть?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 12:58
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
если ломанный стержень сделать цельным, т.е. без шарнира, а шпренгель шарнирным, то гис не должно быть
Так и делают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порт связь.jpg
Просмотров: 417
Размер:	55.9 Кб
ID:	222456  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 13:00
#11
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так и делают
В итоге все равно будет ГИС из плоскости при сжатии?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 13:23
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
В итоге все равно будет ГИС из плоскости при сжатии?
С чего вдруг?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 13:31
#13
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
пост #7, там началось обсуждение ГИС

----- добавлено через ~35 мин. -----
В итоге, есть ли те, кто такие связи применяет? или все используют с зеркальной парой?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 15:00
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=oQn38E5AUe4
Использование сварной "кочерги" не сильно поменяет картину.
Жесткость узла связи из плоскости будут создавать 4 листочка металла (фасонки). Которые из плоскости весьма податливы.
Картинка из #10 хорошая и правильная.. Для двухветвевых порталов

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тут разве не зависит от узла соединения трех элементов? если ломанный стержень сделать цельным, т.е. без шарнира, а шпренгель шарнирным, то гис не должно быть?
И что будет удерживать этот "угол" кочерги от вываливания из плоскости ?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 15:07
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Которые из плоскости весьма податливы.
и такой тоже будет податлив (узел 24)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: портал.jpg
Просмотров: 460
Размер:	101.3 Кб
ID:	222465  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 15:08
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Полупортальная связь характеру работы по сути ничем не отличается от половины стандартной портальной связи. А у стандартной портальной связи одна половина всегда либо сжата либо растянута.
Так что, ничто не мешает применять сжатую полупортальную связь, если это целесообразно или нет другой возможности
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 15:22
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и такой тоже будет податлив (узел 24)?
А в таком пара сил образуется.. = ))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Полупортальная связь характеру работы по сути ничем не отличается от половины стандартной портальной связи. А у стандартной портальной связи одна половина всегда либо сжата либо растянута.
Так что, ничто не мешает применять сжатую полупортальную связь, если это целесообразно или нет другой возможности
Стандартная портальная одноветвевая связь с узлом из #11 тоже будет декоративной. Все тот же вопрос - что удерживает угол кочерги от "вываливания" из плоскости связи?
Эти связи портальные уголковые должны быть двухветвевыми. Тогда из плоскости они являются, по сути, безраскосной фермой и имеют жесткость из плоскости. Для труб применим вариант вована (с накладками с двух сторон), который тоже может воспринимать момент.
А вариант с одноветвевым порталом из уголка на фасонке (хоть целиковый, хоть половинчатый) - декоративный. Из плоскости центральный узел удерживают только фасонки на изгиб.

Offtop: Правда, если быть точным, это не ГИС - это мгновенно изменяемая система

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 15:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 15:40
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А в таком пара сил образуется.. = ))

----- добавлено через ~5 мин. -----


Стандартная портальная одноветвевая связь с узлом из #11 тоже будет декоративной. Все тот же вопрос - что удерживает угол кочерги от "вываливания" из плоскости связи?
Эти связи портальные уголковые должны быть двухветвевыми. Тогда из плоскости они являются, по сути, безраскосной фермой и имеют жесткость из плоскости. Для труб применим вариант вована (с накладками с двух сторон), который тоже может воспринимать момент.
А вариант с одноветвевым порталом из уголка на фасонке (хоть целиковый, хоть половинчатый) - декоративный. Из плоскости центральный узел удерживают только фасонки на изгиб.

Offtop: Правда, если быть точным, это не ГИС - это мгновенно изменяемая система
Вообще связь будет из трубы квадратной, если конечно это рабочий вариант для полупортала)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 16:17
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Зачем делать ерунду и потом скакать вокруг неё и не понимать как она до конца работает если можно нормальную связь сделать? Или полусвязь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 16:23
| 1 #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Прежде чем что-то считать.... начертите, разберите игру сил и прикиньте как работает. Если конструкция простая и красивая, то она и работает просто и красиво. А все эти темы уходят в изобретение велосипеда без заднего колеса с передним треугольным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.PNG
Просмотров: 425
Размер:	36.3 Кб
ID:	222473  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 17:24
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Прежде чем что-то считать.... начертите, разберите игру сил и прикиньте как работает. Если конструкция простая и красивая, то она и работает просто и красиво. А все эти темы уходят в изобретение велосипеда без заднего колеса с передним треугольным.
А вот в этом варианте не дает вываливаться узлу прямой стержень (его жесткость из плоскости связи на порядок выше, чем у фасонок)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 17:54
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Картинка из #10 хорошая и правильная.. Для двухветвевых порталов
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Стандартная портальная одноветвевая связь с узлом из #11 тоже будет декоративной
Почему для 2-ветвевых. Издавна это - стандартное решение для одноветвевых связей. Например каркасы серии ИИ20 (см. ИИ29-2/70), 1.020 и др.
Вся хитрость - не разрывать профиль в месте перегиба.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если конструкция простая и красивая, то она и работает просто и красиво.
А чем полупортал ТС не прост и не красив?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 18:01
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вся хитрость - не разрывать профиль в месте перегиба.
Вы почему-то игнорируете простой вопрос - что не дает этому узлу вывалиться из плоскости связи?
Или вы тоже адепт плоского мира и считаете, что, если система плоская - то и работу ее надо рассматривать исключительно в плоскости (были тут такие, да...)?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 18:21
#24
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что не дает этому узлу вывалиться из плоскости связи?
И тогда какой вариант связи, на подобии полупортальной оптимальный? чтобы организовать проем в стене, и чтобы узел не вывалился?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 19:09
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И тогда какой вариант связи, на подобии полупортальной оптимальный? чтобы организовать проем в стене, и чтобы узел не вывалился?
Ну даже в этой теме аж 2 варианта предложено.
#15, #20

Дело в том, что в варианте господина Старый Дилетант из плоскости - 4 шарнира, в т.ч. центральный узел, лежащие в одной плоскости. Объединение двух стержней из трех в один "ломаный" в той же плоскости проблему не решает. Это мгновенно изменяемая система (пример - то видео, которое я выложил. При небольшом усилии система выходит из равновесия и начинаются затухающие колебания )
В варианте из #15 средний узел - жесткий.
А в варианте из #20 устойчивость из плоскости обеспечена прямым элементом между колоннами.

Для примера рассмотрите однопролетную шарнирно опертую балку. Все хорошо, геометрическая неизменяемость обеспечена. А потом введите еще один шарнир на этой балке.. И получите мгновенно изменяемую систему (3 шарнира на одной прямой).
А затем возьмите эту балку в изначальном виде (1 пролет ,шарнирное опирание) и "сломайте" ее (не вводя шарнир в месте перелома) и приложите силу, перпендикулярную к плоскости этой балки (уже в пространстве смотрим)... Что получим? Правильно. Механизм. Потом добавьте третий стержень в той же плоскости, шарнирно прикрепив его к кочерге и шарнирно закрепив на опоре. Получаем мгновенно изменяемую систему - средний узел может перемещаться перпендикулярно к плоскости нашей системы. А заодно и одноветвевой портал со средним узлом, который предложен в #10.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вообще, подобные темы про порталы возникают регулярно. Покопайте форум, не одну найдете

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 19:37.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 19:26
| 1 #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И тогда какой вариант связи, на подобии полупортальной оптимальный? чтобы организовать проем в стене, и чтобы узел не вывалился?
Ригель от колонны до колонны и к нему один подкос с любой стороны . Подкос при этом подбирается на сжатие, а ригель считается на продольную силу с изгибом.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 19:33
#27
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ригель от колонны до колонны и к нему один подкос с любой стороны . Подкос при этом подбирается на сжатие, а ригель считается на продольную силу с изгибом.
Схема из поста #20?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 19:34
| 1 #28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вы почему-то игнорируете простой вопрос - что не дает этому узлу вывалиться из плоскости связи?
А что не дает вывалиться узлу стандартных связей? Жесткось сечения из плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порт связь 1.jpg
Просмотров: 270
Размер:	319.5 Кб
ID:	222478  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 19:38
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А что не дает вывалиться узлу стандартных связей? Жесткось сечения из плоскости.
И какая жесткость из плоскости у ломаного стержня?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 20:06
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Схема из поста #20?
Ну да, та что справа. Вообще считаю, что все портальные схемы должны базироваться на цельном элементе, проброшенным от колонны до колонны. Схема, приведенная в посте 25 легко расшатывается рукой из плоскости. Про крановые здания вообще молчу - даже в случае замкнутых сечений при продольном торможении связи "гуляют" так, что страшно становится . .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 20:08
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Дилетант, возьмите прямой кусок проволоки. Положите его на 2 опоры. Лежит? Лежит. Даже если надавите сверху - будет лежать (пока не согнете )
Согните его и положите его так, чтобы плоскость этого гнутого стержня была горизонтальна.
Лежит? Нифига. Перевернется. На 90 градусов (механизм).
Прикрепите к углу перелома нитку, закрепите ее на отдельной опоре в той же плоскости, отпустите. Лежит? Тоже нифига. Повернулся (правда, не на 90 градусов, а намного меньше - но повернулся). А если слегка надавить? В несколько раз сильнее повернется?

Вы по-прежнему утверждаете, что нет разницы между прямым стержнем и ломаным в работе "из плоскости"?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну да, та что справа. Вообще считаю, что все портальные схемы должны базироваться на цельном элементе, проброшенным от колонны до колонны. Схема, приведенная в посте 25 легко расшатывается рукой из плоскости. Про крановые здания вообще молчу - даже в случае замкнутых сечений при продольном торможении связи "гуляют" так, что страшно становится . .
Схема из поста 25? Это какая? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 20:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 20:12
#32
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259



Так получается серийные узлы не применимы к полупортальной связи одноплоскостной?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 20:18
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Так получается серийные узлы не применимы к полупортальной связи одноплоскостной?
Нет (если речь про серию из #10 и тому подобное). Они, по-хорошему, для двухветвевых, у которых ветви связаны между собой поперечными элементами. Из плоскости эти связи представляют собой безраскосную ферму с жесткими узлами. А бывает, что и раскосную - видел связи, где эти поперечные элементы "треугольную" решетку создают.
Одноветвевые - ну... растянутый полупортал работать будет. А вот сжатый - не особо. При этом нормы разрешают "выключение" сжатых ветвей в связях только для связей покрытия (гибкие связи с предварительным натяжением - тема другая).

----- добавлено через ~4 мин. -----
А так - смотрите видео из #14. Замена любых двух прямых элементов на один гнутый принципиально картину не изменит.
Кстати, такие же связи получаются из обычной крестовой у любителей "разорвать" в месте пересечения обе диагонали и свести 4 отдельных элемента на центральную фасонку. Та же самая мгновенно изменяемая система.

----- добавлено через ~4 мин. -----
И еще один нюанс. Не стоит слепо полагаться на серии. В них тоже ошибок хватает.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 20:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 21:07
#34
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нет (если речь про серию из #10 и тому подобное). Они, по-хорошему, для двухветвевых, у которых ветви связаны между собой поперечными элементами. Из плоскости эти связи представляют собой безраскосную ферму с жесткими узлами. А бывает, что и раскосную - видел связи, где эти поперечные элементы "треугольную" решетку создают.
Одноветвевые - ну... растянутый полупортал работать будет. А вот сжатый - не особо. При этом нормы разрешают "выключение" сжатых ветвей в связях только для связей покрытия (гибкие связи с предварительным натяжением - тема другая).

----- добавлено через ~4 мин. -----
А так - смотрите видео из #14. Замена любых двух прямых элементов на один гнутый принципиально картину не изменит.
Кстати, такие же связи получаются из обычной крестовой у любителей "разорвать" в месте пересечения обе диагонали и свести 4 отдельных элемента на центральную фасонку. Та же самая мгновенно изменяемая система.

----- добавлено через ~4 мин. -----
И еще один нюанс. Не стоит слепо полагаться на серии. В них тоже ошибок хватает.
Думаю тогда есть смысл поставить один раскос, если высота позволит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200127_210610.jpg
Просмотров: 79
Размер:	173.3 Кб
ID:	222480  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 21:13
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Думаю тогда есть смысл поставить один раскос, если высота позволит
Тогда распорка должна быть очень жесткой на изгиб. Ее изгибать будет сосредоточенной силой от раскоса ,что будет приводить к повышенной деформативности каркаса.
если ветровая нагрузка небольшая и нет крана - я бы посмотрел в строну узла из #15. Если есть сомнения, кран и т.д. - то в сторону #20 (нижняя левая картинка).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 21:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 21:21
#36
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда распорка должна быть очень жесткой на изгиб. Ее изгибать будет сосредоточенной силой от раскоса ,что будет приводить к повышенной деформативности каркаса.
если ветровая нагрузка небольшая и нет крана - я бы посмотрел в строну узла из #15. Если есть сомнения, кран и т.д. - то в сторону #20 (нижняя левая картинка).
Если в узле #15 два стержня заменить на 1 ломанный, но при этом шпренгель крепить так же? Как думаете?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 21:46
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
огда распорка должна быть очень жесткой на изгиб. Ее изгибать будет сосредоточенной силой от раскоса ,что будет приводить к повышенной деформативности каркаса.
Да никакой повышенной деформативности (кстати, это сколько?) не будет. Просто распорка связевого блока должна быть подобрана как сжато-изгибаемый элемент.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 22:58
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Думаю тогда есть смысл поставить один раскос, если высота позволит
100500 раз седые инженеры говорят : Начерти сперва - потом садись осознать а надо ли считать, осознал - считай. Решения должны быть простыми и понятными. В 34 посте выясняется, что весьма высока вероятность стандартный проем высотой 2100 подкатить к колонне и поставить нормальную диагональ без полумер.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 23:36
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Или вы тоже адепт плоского мира и считаете
Я - адепт плоского мира. И поэтому признаю свою ошибку - система мгновенно изменяема в плоскости перпендикулярной линии, соединяющей опорные шарниры.
Значит чистым решение полупортальной связи (по схеме #28) будет если примыкание шпренгеля к перелому тоже принять жестким.
Практически - можно выполнить связь из прямоугольного ГСП плашмя, а узел принять по типу показанного в #15
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что не дает этому узлу вывалиться из плоскости связи?
Получается, что жесткость фасонок.

Вопрос, конечно интересный. Касаемо стандартных портальных связей ж. б. каркасов..

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И еще один нюанс. Не стоит слепо полагаться на серии.
И все же. Очень много многоэтажных пром. каркасов серии 50-х..70-х годов серий 1.020 и пр. выполнено именно с такими (как в #28) одноплоскостными связями. Неужели все фикция?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.jpg
Просмотров: 30
Размер:	36.2 Кб
ID:	222483  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 00:39.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 00:12
#40
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дилетант, возьмите прямой кусок проволоки. Положите его на 2 опоры. Лежит? Лежит. Даже если надавите сверху - будет лежать (пока не согнете )
Согните его и положите его так, чтобы плоскость этого гнутого стержня была горизонтальна.
Лежит? Нифига. Перевернется. На 90 градусов (механизм).
Прикрепите к углу перелома нитку, закрепите ее на отдельной опоре в той же плоскости, отпустите. Лежит? Тоже нифига. Повернулся (правда, не на 90 градусов, а намного меньше - но повернулся). А если слегка надавить? В несколько раз сильнее повернется?
Offtop: Вместо проволоки при тех же условиях взять арматуру D32 ?
Чисто спортивный интерес: портальную связь выполнить из двутавра с расчетной длиной х4, а распорку сверху выполнить из твутавра с расчетной дилиной х6 стоять будет ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 00:13
#41
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я - адепт плоского мира. И поэтому признаю свою ошибку - система мгновенно изменяема в плоскости перпендикулярной линии, соединяющей опорные шарниры.
Значит чистым решение полупортальной связи будет если примыкание шпренгеля к перелому тоже принять жестким.
Практически - можно выполнить связь из прямоугольного ГСП плашмя, а узел принять по типу показанного в #15

Получается, что жесткость фасонок.

Вопрос, конечно интересный. Касаемо стандартных портальных связей ж. б. каркасов..
Все так, кроме одного момента: нет шарнира из плоскости. Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости. Поэтому в механике говорят о шарнире ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ. На практике это означает,что узел должен быть спроектирован как жёсткий из плоскости. Так что никакой ошибки нет))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 00:53
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да никакой повышенной деформативности (кстати, это сколько?) не будет. Просто распорка связевого блока должна быть подобрана как сжато-изгибаемый элемент.
Если посчитать, да подобрать, да еще прогиб ограничить не 1/150, а пожестче... То не будет.
А если, как некоторые делают (лично видел в построенных каркасах, и не один раз), распорку из той же Гн. 120х5 сваять... Что потом от подвесного 5т ходуном все ходит...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Получается, что жесткость фасонок.
А какова жесткость фасонки из плоскости?
Не, отвалиться - вряд ли отвалится. По крайней мере, сразу. Может, и вообще не отвалится.
Но.. Видео смотрели? Там тоже не отваливается. Просто от похлопывания рукой качается, как камыш на ветру. Камыш же вон тоже не отваливается. Качается только.
Но я вот считаю, что качаться не должно от столь малых усилий. Связь - она держать должна, а не держаться.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:00
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
нет шарнира из плоскости. Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости.
Это Вы загнули.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порт связь 2.jpg
Просмотров: 182
Размер:	59.5 Кб
ID:	222490  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 01:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:04
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Точнее, его жёсткость из плоскости (те же фасонки) равна жёсткости самих элементов из плоскости.
О как. И, простите, по какой именно механике жесткость листа на изгиб из плоскости равна жесткости на изгиб, скажем, ГСП 120х4? А давайте посчитаем.
Ix для 120х4 = 402,2 см4. Теперь фасонка. Пусть ее ширина (b) будет.. ну, скажем, 350 мм. 35 см, значится. Момент инерции прямоугольника, если память не изменяет, b*h^3 /12. Необходимая толщина фасонки в этом случае h=(402,2*12/35)^(1/3)=5.2 cм = 52 мм. Хорошая такая фасоночка. Ей убить можно, однако.
В реальности фасонка будет 8-10 мм для большинства зданий. Ну, 12. Момент инерции тогда (35*1.2^3)/12=5,04 см4. Почти в 100 раз меньше. Вполне себе шарнир из плоскости.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
[offtop]Вместо проволоки при тех же условиях взять арматуру D32 ?
Крякнешь, пока гнуть будешь Ну, и нитка порвется.
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 01:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 01:21
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но.. Видео смотрели?
Сравнение некорректно - там связь разорвана.
Связи которые я видел -весьма жесткие.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости.
Да ладно уж!

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 01:30.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 03:06
#46
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
О как. И, простите, по какой именно механике жесткость листа на изгиб из плоскости равна жесткости на изгиб, скажем, ГСП 120х4? А давайте посчитаем.
Ix для 120х4 = 402,2 см4. Теперь фасонка. Пусть ее ширина (b) будет.. ну, скажем, 350 мм. 35 см, значится. Момент инерции прямоугольника, если память не изменяет, b*h^3 /12. Необходимая толщина фасонки в этом случае h=(402,2*12/35)^(1/3)=5.2 cм = 52 мм. Хорошая такая фасоночка. Ей убить можно, однако.
В реальности фасонка будет 8-10 мм для большинства зданий. Ну, 12. Момент инерции тогда (35*1.2^3)/12=5,04 см4. Почти в 100 раз меньше. Вполне себе шарнир из плоскости.

----- добавлено через ~6 мин. -----


Крякнешь, пока гнуть будешь Ну, и нитка порвется.
А так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот
Фасонка-это плита, работающая на изгиб,чтобы компенсировать момент, возникающий от... А вот от каких усилий он возникнет, если малейших перпендикулярных усилий нет? Все элементы портала (стержни) рассчитываются на центральное сжатие-растяжение.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:23
#47
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
так - без разницы, хоть 70Ш2. Кочерга без раскрепления неустойчива из плоскости. Малейшее усилие, перпендикулярное к плоскости кочерги, начинает ее валить на бок и ломать ей хобот
Осталось только понять, что заставит ее крутануть в узлах. Насколько я помню, все усилия приложены центрально.
Ну и чтобы она ушла из плоскости, нужно чтобы удлинился шпренгель. Как на батуте правильно ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:27
#48
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Offtop: Опять эта качерга, выбросьте уже на помойку не используйте такие решения никогда.

Конкретно о неразрезном варианте кочерги - проблема в том что опорные узлы должны будут воспринять кручение. Вот и получается что делая неразрывную кочергу надо плюс ко всему делать жесткие узлы крепления кочерги к колонне (крепление через фасонку закрутит вертолетом), но тогда вопрос как учесть кручение передаеваемое с этой связи на колонну..в общем см. первую строку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Осталось только понять, что заставит ее крутануть в узлах.
Пусть будет начальное несовершенство (кривизна например L/750+i/20)
Вложения
Тип файла: pdf Bracing scheme.pdf (2.78 Мб, 107 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:47
#49
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я даже серию открыл.
Горизонтальная распорка считается, как сжато-изогнутая и разные расчетные длины из клюшки в плоскости и из плоскости.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Пусть будет начальное несовершенство (кривизна например L/750+i/20)
Ну ок. Осталось только прикинуть, как крутанутся узлы при заданном усилии.
Нижний узел крепления из серии довольно интересный в этом плане.

P.S. Как тебе такое Иллон Маск ( для любителей прямых стержней в связях ).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_064901.jpg
Просмотров: 403
Размер:	136.1 Кб
ID:	222494  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 07:51
| 2 #50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


опять холивар намечается)))
вот тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985 столько всего было, шо уже и не упомнишь...
ps^ Ильнура на вас нет))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:23
#51
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Сжато-изогнутая? Ну, как сказать.. Как при сжатии учитывается коэфф-т продольного изгиба.. Что не свидетельствует о пространственной работе схемы. Отдельный стержень, символизирующий стойку колонны-это просто стержень. И сечение этого стержня -площадь, которая есть квадраты. Хорошо, посмотрим внимательнее. Поперечное сечение стержня, пусть будет ГСП вышеупомянутый- имеет главные оси сечения, относительно которых берутся моменты инерции сечения. По логике некоторых товарищей, при прохождении стержня через узел его сечение уменьшается до прямоугольника фасонки(я правильно понял?). Я не согласен с этим. Поперечное сечение стержня в узле не уменьшается, сечение рассматривается целиком и похоже на сечение сквозной колонны. Т.е. его сечение не изменяется, а толщина металла увеличивается за счёт толщины фасонок. Поскольку силы, приложенные к стержню-центрально-продольные и проходят через центр осей-то и в сечении узла они не изменят своего положения. Но народ сомневается, что расцентровка будет выполнена грамотно и эксцентриситета относительно горизонтальной оси Х сечения не будет. Хорошо, пусть будет. Но не более половины плеча от центра до края элемента, трубы в данном случае. Ведь это и будет тот самый эксцентриситет, о котором все говорят. Т.е. 120/4=30 мм. Это если сварщики вообще глазомера не имеют. Приложите сжимающую нагрузку в 100 кН вдоль оси стержня и получите момент М=0.3*100=30 кН, который будет восприниматься фасонками (тогда сечение самих фасонок будет переменным, ведь надо же заполнить как то эти 30мм).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:29
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вложения
Повторюсь. А чем эта не устраивает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.jpg
Просмотров: 8
Размер:	36.2 Кб
ID:	222497  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:42
#53
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Повторюсь. А чем эта не устраивает
Все с вашим вариантом хорошо. Я сейчас стараюсь обычно минимизировать число элементов вот и не думал с такой стороны)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 08:45
#54
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Тогда актуальный вопрос, допустим, применяем треугольную связь. Углы наклона, если по литературным источникам 30-60 (в некоторых 45+-10). Встречал проекты где углы у данного типа связей доходили до 80 градусов. Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь треугольная.PNG
Просмотров: 107
Размер:	37.2 Кб
ID:	222498  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:47
#55
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Какой сможете законструировать
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 08:48
#56
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Короче, при прохождении силы через узел она раскладывается на две симметричные и передается через фасонки и ее равнодействующая всё равно идёт как продолжение центральной силы и никакого момента из плоскости узла не возникает.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:04
#57
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Но народ сомневается, что расцентровка будет выполнена грамотно и эксцентриситета относительно горизонтальной оси Х сечения не будет. Хорошо, пусть будет. Но не более половины плеча от центра до края элемента, трубы в данном случае. Ведь это и будет тот самый эксцентриситет, о котором все говорят. Т.е. 120/4=30 мм. Это если сварщики вообще глазомера не имеют. Приложите сжимающую нагрузку в 100 кН вдоль оси стержня и получите момент М=0.3*100=30 кН, который будет восприниматься фасонками (тогда сечение самих фасонок будет переменным, ведь надо же заполнить как то эти 30мм).
Полностью согласен с этой концепцией.
Если узлы тянут изгиб, то система в зоне комфорта.
Только я бы момент в узлах взял х2 ( блох ловить в узлах - дурное дело ).

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.01.2020 в 09:21.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:31
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Углы наклона, если по литературным источникам 30-60 (в некоторых 45+-10). Встречал проекты где углы у данного типа связей доходили до 80 градусов. Тогда какой верхний предел стоит применять, ограничиться 60 градусами?
Приведенные ограничения являются рекомендациями для проектирования более-менее оптимальных узлов и сечений. При необходимости угол может быть такой
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Какой сможете законструировать
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Короче, при прохождении силы через узел она раскладывается на две симметричные и передается через фасонки и ее равнодействующая всё равно идёт как продолжение центральной силы и никакого момента из плоскости узла не возникает.
Всегда есть начальные несовершенства и точность монтажа. Но даже если исключить эти факторы, то фасонка есть классический листовой шарнир, при котором образуется мгновенно-изменяемая из плоскости система, не допустимая в строительстве. Что это именно так, явно подтверждает приведенное видео. Да и я лично наблюдал такое же явление в полном портале с замкнутыми сечениями миллиметров этак под 200 При торможении крана эти связи "гуляли" из плоскости миллиментров на 50. Как писал кто-то в старых темах:"бык потерся и ага.."
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:42
#59
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Я мог бы согласиться с листовым шарниром, но совсем недавно узнал, что есть зависимость между узлами и длинами стержней, которые в них сходятся. Т.е., например, при определенном каком-то соотношении (не помню) жёсткий сварной можно принять шарнирным, потому что на работе стержня это не отразится, а вот при какой-то там минимальной длине-уже нет, узел надо рассматривать как жёсткий.. В портале тоже самое: зависит от длин и нагрузок. Где и одиночный стержень пройдет, а где придется и лесенку ставить. В общем, без конкретного примера все будет на уровне мнений и разговоров.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Люди!! Не ушатывайте мою веру в МКЭ)))!!!
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:56
#60
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
то фасонка есть классический листовой шарнир, при котором образуется мгновенно-изменяемая из плоскости система, не допустимая в строительстве.
Я правильно понимаю, что если взять фасонку толщиной в 30-50мм, то эффект будет тот же ?
В какой-то из тем обсуждали ребра жесткости для фасонок как быть с этим явлением ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:57
1 | 2 #61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Наш мир - не плоский. Он пространственный. Поэтому все конструкции, даже плоские - они в пространстве работают. И плоскую работу плоских конструкций еще обеспечить надо. Для тех же ферм применяют связи и распорки - хотя тоже плоская система.
К слову, лично я в расчетах всегда прикладываю горизонтальные силы, даже если их, по идее, нету. Прикладываю порядка 0.1 т на случайные нерасчетные воздействия. Типа, шел рабочий, споткнулся и влетел головой в эту железку.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 10:00
#62
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Для тех же ферм применяют связи и распорки - хотя тоже плоская система.
Мне недавно ферма попалась, где каждый раскос в ферме имел 2 болтовых стыка по длине. Стыки на болтах 8.8. Причем это были не привычные стыки колонн на накладках.
Ферма одиночная и никаких пространственных связей.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:29
1 | 1 #63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Мне недавно ферма попалась, где каждый раскос в ферме имел 2 болтовых стыка по длине. Стыки на болтах 8.8. Причем это были не привычные стыки колонн на накладках.
Ферма одиночная и никаких пространственных связей.
Мне вот тоже узел попался.
Будем всякую чушь как аргумент приводить?

----- добавлено через ~4 мин. -----
ВОт еще вопросик к адептам "плоского мира". А нарисуйте расчетную схему шпренгельного стержня из плоскости. Особое внимание - условиям закрепления. И, заодно, обоснуйте эти условия - что именно эти закрепления создает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 122
Размер:	35.6 Кб
ID:	222506  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 119
Размер:	28.1 Кб
ID:	222507  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 11:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:56
#64
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если взять фасонку толщиной в 30-50мм, то эффект будет тот же ?
В какой-то из тем обсуждали ребра жесткости для фасонок как быть с этим явлением ?
Даже если у вас неразрезная кочерга, при обычном креплении кочерги к колонне через фосонки, это все равно будет ГИС. Посчитайте кривую в плане балку на нагрузку из плоскости излома и все встанет на свои места (зададите шарнир на вращение вокруг своей оси - будет крутиться как пропеллер, зададите жесткую - крутящий момент придет на колонну). Причем даже если сделать профилю вроде спаренного уголка жесткие на кручение узлы такая кочерга все равно вывалится так как имеет очень низкую крутильную жесткость, а жесткости на стесненное кручение не имеет совсем.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 12:11
#65
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Наш мир - не плоский. Он пространственный. Поэтому все конструкции, даже плоские - они в пространстве работают. И плоскую работу плоских конструкций еще обеспечить надо. Для тех же ферм применяют связи и распорки - хотя тоже плоская система.
К слову, лично я в расчетах всегда прикладываю горизонтальные силы, даже если их, по идее, нету. Прикладываю порядка 0.1 т на случайные нерасчетные воздействия. Типа, шел рабочий, споткнулся и влетел головой в эту железку.
Лет 10 назад была статья, ферму лечили от местных изгибов из плоскости не распорками, а накладками, кажется. Сохранил ее, как найду-скину. Про суперпозицию сил говорить уже не буду.

----- добавлено через ~8 мин. -----
И портал в механике рассматривается как плоская система сходящихся сил, а не пространственная. Наверное потому, что все ПРИЛОЖЕННЫЕ силы лежат в одной плоскости. Может, и возникают какие-то силы из плоскости, но они настолько несущественны, что ими пренебрегают и на практике их действие компенсируют чисто КОНСТРУКТИВНО, без расчета. Если силы существенные-то, опять же действие этих сил опять же рассматривают в плоскости, только ортогональной основной.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 12:26
#66
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мне вот тоже узел попался.
Будем всякую чушь как аргумент приводить?
Не знаю, что двигало автором узла и какую работу должна выполнять стойка, только темя связей по нижнему поясу молодечно тут явно не раскрыта.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Посчитайте кривую в плане балку на нагрузку из плоскости излома и все встанет на свои места (зададите шарнир на вращение вокруг своей оси - будет крутиться как пропеллер, зададите жесткую - крутящий момент придет на колонну).
Это в принципе, то, чего я придерживаюсь. До определенный условий все работает норм.
У нас чистый шарнир, как в механике, только катковая опора под трубопроводы, все остальные узлы до определенного момента несут момент и т.д. Вопрос только в величине усилий вне зоны комфорта.
Насколько я помню, все началось с того, что в портальной связи что-то должно выбить ее из плоскости .
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 12:49
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если взять фасонку толщиной в 30-50мм, то эффект будет тот же ?
Почему не метр? Речь идет об адекватных фасонках.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
что ими пренебрегают и на практике их действие компенсируют чисто КОНСТРУКТИВНО, без расчета.
Почти без. При крестовых сжато-растянутых связях ствятся дополниельные элементы обеспечивающие жесткость из плоскости равную жесткости соединяемых элементов. Для портала этого мало. Про необходимость закрепления портальных связей от кручения на колоннах уже писали. Возьмите обычный чертежный треугольник, обоприте его одним концом гипотенузы на стол, а другой удерживайте пальцем, придавливая вершину вниз. А теперь попробуйте удержать его от кручения даже при минимальной нагрузке.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 13:02
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Особое внимание - условиям закрепления. И, заодно, обоснуйте эти условия - что именно эти закрепления создает.
там не закреплять надо, а объединять перемещения у 2-х узлов.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 13:35
#69
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Возьмите обычный чертежный треугольник, обоприте его одним концом гипотенузы на стол, а другой удерживайте пальцем, придавливая вершину вниз. А теперь попробуйте удержать его от кручения даже при минимальной нагрузке.
А к свободной вершине цепляем пружину и наблюдаем как она растягивается при попытке поворота.
Дальше пружину меняем на кусок проволоки, которая не тянется и в треугольнике остается только изгиб из плоскости.
Правильно ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 14:00
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А к свободной вершине цепляем пружину и наблюдаем как она растягивается при попытке поворота.
Дальше пружину меняем на кусок проволоки, которая не тянется и в треугольнике остается только изгиб из плоскости.
Правильно ?
"Пружина" появляется при бесконечно малом смещении, но при этом усилия в элементах от любой реальной малой силы бесконечно большие. От этих усилий при дальнейшей работе смещение увеличивается и при некотором перемещении может прекратиться, а может и нет ... всё зависит от сечений раскосов. Это и есть классическая мгновенно-изменяемая система, которую в строительстве применять не стоит. Впрочем, хотите - приименяйте, но экспертизу у грамотного эксперта не пройдете
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 15:10
#71
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
там не закреплять надо, а объединять перемещения у 2-х узлов.
А мы рассматриваем ручной расчет. Взяли полупортал, загрузили, методами теоретической и строительной механики определили усилия, начали расчет отдельных сжатых элементов на устойчивость.
Какая будет расчетная схема шпренгельного стержня из плоскости?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 15:31
#72
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Надо попробовать подвести промежуточный итог по одноветвевым связям.
К чему мы пришли: связи конструируем как можно проще, (кресты и диагонали преимущественно). Если нужно свободное пространство, то стараемся использовать тип 1 на картинке. Если нет возможности применить тип 1, применяем типы 2-4.
В типе 2 нужно посчитать распорку на сжатие с изгибом.
В типе 3 распорка сжата и половина связи сжата, половина растянута.
В типе 4 необходим жесткий узел соединения кочерги и шпренгеля (кочергу стараемся тоже не использовать, может вызвать кручение колонн).
Тип 5, похоже плохой вариант.
Поправьте меня, если ошибся)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемы.PNG
Просмотров: 137
Размер:	20.4 Кб
ID:	222523  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 15:50
#73
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какая будет расчетная схема шпренгельного стержня из плоскости?
Что подразумевается под шпренгельным стержнем? Туплю, этот шпренгель в ферме что вы приложили к #63 ищу)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 16:09
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Что подразумевается под шпренгельным стержнем? Туплю, этот шпренгель в ферме что вы приложили к #63 ищу)
Offtop: В #63 - "шикарный" пластинчатый шарнир в плоскости фермы (который будет толкать фахверковую колонну в той же плоскости.. И что окажется прочнее - ригели фахверка с обшивкой или шарнир). ну, и ветер"поперек" этого шарнира с соответствующими моментами в самом шарнире и толках крепления
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 16:15
#75
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тип 5, похоже плохой вариант.
Тип 4 и 5 не плохие варианты, а вынужденные. Можно усложнить, сделав понадежнее по типу #52.
В литературе по МК можно посмотреть и другие портальные схемы.
Тип 2 я бы оставил на самый крайний случай.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какая будет расчетная схема шпренгельного стержня из плоскости?
Т. к. схема работает только с жестким узлом, то я бы шпренгель вообще бы не считал на устойчивость, приняв одного сечения со связью, а L0 связи принял по ломаной линии.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 16:18
#76
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. к. схема работает только с жестким узлом, то я бы шпренгель вообще бы не считал на устойчивость, а принял бы одного сечения со связью, а L0 связи принял по ломаной линии.
Тогда исключайте его из расчетной схемы, раз не можете посчитать = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 16:46
#77
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и такой тоже будет податлив (узел 24)?
Товарищи, сейчас подумал, почему этот узел мы принимаем жестким?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 16:54
#78
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какая будет расчетная схема шпренгельного стержня из плоскости?
в зависимости от расположения связей и распорок. Шо за вопрос?!..
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 17:15
#79
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это и есть классическая мгновенно-изменяемая система, которую в строительстве применять не стоит. Впрочем, хотите - приименяйте, но экспертизу у грамотного эксперта не пройдете
Я все же склоняюсь, что система работает по принципу коленвала. Как только заклинило поршень, коленвал не провернуть ( Offtop: сейчас вспомнил свой мопед и прослезился ) .
Шпренгель в этом случае работает как шатун.
Но это чисто мое суждение.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 17:56
#80
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда исключайте его из расчетной схемы, раз не можете посчитать
Я так и делаю - исключаю шпренгель из расчетной схемы при расчете из плоскости .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 18:08
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я так и делаю - исключаю шпренгель из расчетной схемы при расчете из плоскости .
нееее... Вообще исключайте.
Вот колонна. Из плоскости не несет. ее что, можно спокойно рассматривать в составе рамы - ведь в плоскости рамы все ок?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я все же склоняюсь, что система работает по принципу коленвала. Как только заклинило поршень, коленвал не провернуть ( Offtop: сейчас вспомнил свой мопед и прослезился ) .
Шпренгель в этом случае работает как шатун.
Но это чисто мое суждение.
Вот только заклинит его, когда он выйдет из плоскости и система перестанет быть плоской. Возникнут моменты и т.д. Причем, никто не скажет, на каком конкретно угле поворота его "заклинит" и какие конкретно моменты там возникнут. В том числе - и в узле "перелома" кочерги. Плюс сам сжатый шпренгель-шатун при отклонении узла будет его выталкивать еще дальше.
Поэтому этого просто не надо допускать, конструктивно обеспечивая плоскую работу. Без всяких мгновенно изменяемых.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Товарищи, сейчас подумал, почему этот узел мы принимаем жестким?
Потому, что там есть 2 накладки, которые создают пару сил при выгибе узла из плоскости.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 18:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 18:30
#82
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Потому, что там есть 2 накладки, которые создают пару сил при выгибе узла из плоскости.
Не совсем пойму направление и плечо этой пары..😑
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 19:23
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Не совсем пойму направление и плечо этой пары..😑
из плоскости связи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 223344.jpg
Просмотров: 82
Размер:	36.6 Кб
ID:	222534  
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 19:49
#84
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
из плоскости связи
А плечо пары?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 19:59
#85
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нееее... Вообще исключайте.
Вот колонна. Из плоскости не несет. ее что, можно спокойно рассматривать в составе рамы - ведь в плоскости рамы все ок?
Не передергивайте. Все с точностью до наоборот: при жестком узле шпренгель - самый короткий наименее загруженный поддерживающий стержень.

Провел любимый Вами анализ жесткости системы загрузив из плоскости узел связи и распрямленную кочергу. Прогиб, а значит и жесткость кочерги портала в 2 раза меньше, чем прогиб кочерги.
Значит, вообще можно принять расчетную длину связи L0 = (0,5)^0.5*Lk = 0.71Lк = 0.71*9 = 6.4 м, где Lk=9м - длина распрямленной кочерги. Ну может еще добавить коэф. запаса.

Так что решение вполне рабочее. У меня схемка симметричная, при несимметричной схеме - прогибы проанализировать не только в узле и поаккуратнее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: полпортал.jpg
Просмотров: 103
Размер:	26.5 Кб
ID:	222535  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2020 в 20:57.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 20:23
#86
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Старый Дилетант,
Какие условия закрепления принимали?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 20:30
#87
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Какие условия закрепления принимали?
Опорные узлы (3 шт.) закреплены только от перемещений. Узел сопряжения элементов - жесткий.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 20:35
#88
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Опорные узлы (3 шт.) закреплены только от перемещений. Узел сопряжения элементов - жесткий.
Всех 3-х?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 20:40
#89
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Всех 3-х?
Да, иначе система мгновенно изменяема
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 20:45
#90
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да, иначе система мгновенно изменяема
Тогда вопросов к результатам у меня нет))
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 21:13
#91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не передергивайте. Все с точностью до наоборот: при жестком узле шпренгель - самый короткий наименее загруженный поддерживающий стержень.

Провел любимый Вами анализ жесткости системы загрузив из плоскости узел связи и распрямленную кочергу. Прогиб, а значит и жесткость кочерги портала в 2 раза меньше, чем прогиб кочерги.
Значит, вообще можно принять расчетную длину связи L0 = (0,5)^0.5*Lk = 0.7Lк = 0.7*9 = 6.3 м, где Lk=9м - длина распрямленной кочерги. Ну может еще добавить коэф. запаса.

Так что решение вполне рабочее. У меня схемка симметричная, при несимметричной схеме - пргогибы проанализировать не только в узле и поаккуратнее.
Вопросов нет

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 21:30. Причина: Прочитал #87
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 21:18
#92
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Опорные узлы (3 шт.) закреплены только от перемещений. Узел сопряжения элементов - жесткий.
Только эта схема - с узлом из #15, а не вашим #10
Давайте тогда уже к "выпрямленной" кочерге тоже прилепите жестко еще кусок в центре, длиной как у шпренгеля кочерги гнутой. Для чистоты сравнения.
И все равно это будет сравнение не с тем порталом, который Вы пропагандируете, а с порталом Вована А это - два совершенно разных портала. Один рабочий (вована) - а второй мгновенно-изменяемый (Ваш)

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не передергивайте. Все с точностью до наоборот: при жестком узле шпренгель - самый короткий наименее загруженный поддерживающий стержень.

Провел любимый Вами анализ жесткости системы загрузив из плоскости узел связи и распрямленную кочергу. Прогиб, а значит и жесткость кочерги портала в 2 раза меньше, чем прогиб кочерги.
Значит, вообще можно принять расчетную длину связи L0 = (0,5)^0.5*Lk = 0.71Lк = 0.71*9 = 6.4 м, где Lk=9м - длина распрямленной кочерги. Ну может еще добавить коэф. запаса.

Так что решение вполне рабочее. У меня схемка симметричная, при несимметричной схеме - прогибы проанализировать не только в узле и поаккуратнее.
Кстати, на счет "короткого наименее загруженного".
А дайте эпюры моментов для вашей схемы.
Сдается мне, что момент наибольший будет как раз в коротком стержне
Перемещения у длинной лапы "паука" и у короткой - одинаковы, а длина - почти в 2 раза отличается. Относительный прогиб f/l у короткого больше - следовательно, и изгибающий момент больше.
Или нет? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2020 в 22:01.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 22:19
#93
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
из плоскости связи
Простите за навязчивость, правда не пойму, какое плечо у пары сил, если момент из плоскости разложить
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 23:01
#94
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Простите за навязчивость, правда не пойму, какое плечо у пары сил, если момент из плоскости разложить
по ц.т. накладок
Вот прям на картинке со стрелочкой силы из #83 находите ц.т. накладок и между ними - плечо
Offtop: У вас стык балок на накладках такие же вопросы вызывает?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 23:43
#95
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Давайте тогда уже к "выпрямленной" кочерге тоже прилепите жестко еще кусок в центре, длиной как у шпренгеля кочерги гнутой. Для чистоты сравнения.
Если шпренгель расположить вдоль выпрямленной кочерги, то прогиб сопоставим с порталом - 5,1 мм, если шпренгель разместить не параллельно - то эффект нулевой, т. к. опоры не закреплены от поворота.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А дайте эпюры моментов для вашей схемы.
Сдается мне, что момент наибольший будет как раз в коротком стержне
Ошибаетесь моменты в связи - 1.49 тс*м, в шпренгеле - 0.94 тс*м, в распрямленной кочерге - 2.24 тс*м. "Рисовать" эпюры, извините - лень.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Перемещения у длинной лапы "паука" и у короткой - одинаковы, а длина - почти в 2 раза отличается. Относительный прогиб f/l у короткого больше - следовательно, и изгибающий момент больше.
Или нет? = ))
Я тоже примерно так полагал, но - тет. Рассуждения неверные, т. к. поворот сечений может быть разным, в т. ч. из-за вращения вокруг оси стержня.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И все равно это будет сравнение не с тем порталом, который Вы пропагандируете
Я сразу об этом сказал. Вы невнимательно читаете посты. То,что лопухнулся, я признал еще на 2-й странице.
Слишком хорошо засели в голове типовые связи многоэтажных ж. б. каркасов, которые я видел в чертежах и в натуре.
Пожалуй, все многоэтажные здания в промышленных ж. б. каркасах, постройки 50-80-х годов которые я встречал, были именно с такими связями. Есть повод задуматься.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 06:28
#96
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=oQn38E5AUe4
Классное видео - классика, это знать надо. Ни когда не оставляю данный узел на муки КМД, всегда его разрабатываю, как в посте 10 или 15. Но в 75% случаев его делают как на видео. Поначалу я забивал на это и если ходуном связь не ходить, то переделывать не заставлял, теперь заставляю, а то будет проходить мимо нормальный конструктор и скажет, что за неуч это запроектировал. Кстати, в видео трясутся только связи, я же на объекте сам трёс связи, а тряслось всё здание, пока сэндвичами не общили

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Так получается серийные узлы не применимы к полупортальной связи одноплоскостной?
Всё зависит от усилий, если сарайка ещё можно сделать, если есть кран или здание приличной высоты, то не стоит эксперименты проводить

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Вместо проволоки при тех же условиях взять арматуру D32 ?
Будет тоже самое, там же с двух концов не условные, а реальные шарниры. Вот если полоску шириной в 100 мм вырезать то она уже не развернётся, без нагрузки, т.к. шарнир условный будет

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А вот от каких усилий он возникнет, если малейших перпендикулярных усилий нет?
От Q фиктивного
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 09:29
#97
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ошибаетесь моменты в связи - 1.49 тс*м, в шпренгеле - 0.94 тс*м, в распрямленной кочерге - 2.24 тс*м. "Рисовать" эпюры, извините - лень.

Я тоже примерно так полагал, но - тет. Рассуждения неверные, т. к. поворот сечений может быть разным, в т. ч. из-за вращения вокруг оси стержня.
Однако, да...
Видимо, там сам центральный узел поворачивается, что и вызывает снижение момента в коротком стержне.
Из-за этого и добавление третьего стержня к прямому не оказывает эффекта - малейший момент в коротком просто поворачивает длинный вокруг продольной оси.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Пожалуй, все многоэтажные здания в промышленных ж. б. каркасах, постройки 50-80-х годов которые я встречал, были именно с такими связями. Есть повод задуматься.
А там портал полный или половинчатый?
Если полный... Ну, половинка на растяжение будет работать. Только какой пункт норм разрешает выключение сжатых ветвей для связей по колоннам?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2020 в 09:38.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 11:56
#98
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А там портал полный или половинчатый?
Полный. Обычно встречались насколько помню из довольно мощных уголков до L180. Посмотрите вокруг - портальные связи часто торчат за окнами. В 60-70-е многие общественные здания построены в тьаких конструкциях, не говоря о цехах.
При выключении сжатых связей - у горизонтального элемента не хватит жесткости.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 05:24
#99
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Только какой пункт норм разрешает выключение сжатых ветвей для связей по колоннам?
А какой запрещает? Если конструктивно выходит так, что ветвь выключается, то так оно и есть и это нужно учитывать. А в СП упоминаются крестовые связи по покрытию, которые при сжатии из работы не выключаются на самом деле, но допускается их таковыми считать, чтобы не ограничивать гибкость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 85
Размер:	120.8 Кб
ID:	222586  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 09:48
#100
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А какой запрещает? Если конструктивно выходит так, что ветвь выключается, то так оно и есть и это нужно учитывать. А в СП упоминаются крестовые связи по покрытию, которые при сжатии из работы не выключаются на самом деле, но допускается их таковыми считать, чтобы не ограничивать гибкость.
Значит, "конструктивность" неправильная, меняйте схему.
Есть несущий элемент каркаса - он должен быть рассчитан на действующие нагрузки в соответствии с требованиями СП 16. Не проходит - вообще убирай из расчетной схемы.
Принцип "Что не запрещено - то разрешено" не прокатывает, это словоблудие. Есть сжатый элемент - должен быть проведен расчет согласно раздела 7.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:14
#101
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Есть несущий элемент каркаса - он должен быть рассчитан на действующие нагрузки в соответствии с требованиями СП 16.
Так и считаю на растяжение по СП16. Ты ведь, например, тяжи на сжатие не считаешь?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:15
| 1 #102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При выключении сжатых связей - у горизонтального элемента не хватит жесткости.
Для чего и почему горизонтального ?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Принцип "Что не запрещено - то разрешено" не прокатывает, это словоблудие.
Ну отчего же. Такой принцип действует если его чуть расширить фразой "в случае подтверждения несущей способности расчётом"

P.S. Про растянутые крестовые связи свое мнение и аргументы высказывал не раз в старых темах. Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:20
#103
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
Согласен, но лучше два - оптимальнее передача нагрузок на фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:25
| 1 #104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
но лучше два
Offtop: Лучше 5. А ещё лучше КВ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:28
#105
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Так и считаю на растяжение по СП16. Ты ведь, например, тяжи на сжатие не считаешь?
Тяжи - какие?
Если гибкие связи по колоннам - то я их преднатягиваю и сжатия в них в принципе не возникает.
Если это тяжи прогонов "вниз по уклону кровли" - то там тоже нету сжатия, скатная составляющая их растягивает (правда, достаточно мутная тема эти тяжи по прогонам).
А вот тяжей, в которых может быть сжатие - я просто не проектирую.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Про растянутые крестовые связи свое мнение и аргументы высказывал не раз в старых темах. Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
ну, мое мнение - нафиг выключения. Есть элемент - должен быть рассчитан на возникающие усилия. Есть растяжение - на растяжение. Есть сжатие - на сжатие. Есть и то, и другое, плюс изгиб - на растяжение/сжатие с изгибом в наихудшей комбинации. Ненесущие элементы проектировать не надо. Хотите чисто растянутые связи - делайте гибкие с преднатягом.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2020 в 10:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:13
1 | 1 #106
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Согласен, но лучше два - оптимальнее передача нагрузок на фундамент.
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Хотите чисто растянутые связи - делайте гибкие с преднатягом.
Не буду, зачем своими руками создавать ситуацию, когда эксплуатационники будут меня проклинать .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:22
#107
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для чего и почему горизонтального ?
Если выключить сжатую кочергу из полного портала, то связь будет работать только при жестком ригеле, как Вы и сами писали в одном из постов.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, мое мнение - нафиг выключения.
А зря. Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков, хотя и потяжелее чем тяжи.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:37
#108
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков
Offtop: Связи из полосы ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:05
| 1 #109
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .
Здесь полностью согласен. В схеме сразу видно сколько в балку прилетает по N. Преимущественно стараюсь использовать в большинстве птички.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок34343.JPG
Просмотров: 111
Размер:	69.4 Кб
ID:	222615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: укуку.JPG
Просмотров: 113
Размер:	122.1 Кб
ID:	222616  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:09
#110
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Связи из полосы ?
Особенно удобно при монтаже.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:46
1 | #111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Преимущественно стараюсь использовать в большинстве птички.
Offtop: Спасибо аист, спасибо птица... Главное, чтоб не ворона, а то взгромоздится.
Самые эффективные и надёжные - кресты.
"Птички", по сути, недопорталы. Менее надёжны, чем кресты, но более, чем полупорталы. Затем уже порталы. И то, если двуветвевые.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:49
| 1 #112
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Спасибо аист, спасибо птица... Главное, чтоб не ворона, а то взгромоздится.
Воспитанный металлист птичкой жену не назовет....


----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самые эффективные и надёжные - кресты.
"Птички", по сути, недопорталы. Менее надёжны, чем кресты, но более, чем полупорталы. Затем уже порталы. И то, если двуветвевые.
Очень спорно. Очень. В сжатых крестах - а таких 80% элементы из-за разрыва работаю по разному. Мнет их из-за разрыва связи сильнее. Птица работает чётко, всегда чётко по расчетной длине при жесткой распорке. Их переворачивать можно чтобы балки разгрузить и много чего.... нужна конкретика и предмет разговора, а не абстракция .
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 15:54
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .


Не буду, зачем своими руками создавать ситуацию, когда эксплуатационники будут меня проклинать .
И я не буду. Возьму связь и посчитаю ее без всяких выключений.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:15
#114
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самые эффективные и надёжные - кресты.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Птица работает чётко, всегда чётко по расчетной длине
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков
Всяк кулик свое болото хвалит. Если все будут думать одинаково, жизнь станет скучной.
Насчет четкости работы птицы по сравнением с крестом - тезис весьма спорный.

Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
нужна конкретика
Конкретика может быть таковой, что единственный вариант - полупортал, или ригель с подкосом или, вообще, рама.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.png
Просмотров: 47
Размер:	3.2 Кб
ID:	222620  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 17:35
#115
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
или, вообще, рама
Переход на рамный узел?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:43
#116
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее
Я в своих расчетах получал что жесткость птички в общем то сопоставима с жесткостью креста
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 19:38
#117
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Переход на рамный узел
Если нет выбора или по другим соображениям.
Насколько помню в ж.б. каркасах 1.420 есть вариант когда связи делают в виде рам - в отдельных шагах колонн добавляют ригели с жесткими узлами.
Я иногда в довольно коротких зданиях, когда заказчик запрещает ставить связи, обеспечиваю продольную жесткость колоннами несущего торцового фахверка.
Можно без связей сделать здание с колоннами из ГСП. Это касается в основном невысоких бескрановых зданий.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 09:46
| 2 #118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее
Не понял, что может подсказать приведенная картинка. Скажу одно: правильно подобранная связь (любой конфигурации) обеспечивает требуемую нормами жесткость каркаса. А уж насколько фактическая жесткость больше нормируемой - не суть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:19
#119
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


подкину дровишек)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 93
Размер:	19.2 Кб
ID:	222745  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:26
#120
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


д) и е) вычеркнуть. Остальное работает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:28
#121
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
д) и е) вычеркнуть. Остальное работает.
чем тебе д) не угодило? Балку как сжато-изгибаемый и всё нич.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:30
#122
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, если диска надежного нет балку-распорку будет уводить. При этом такое расположение мешает проходам у колонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:34
#123
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
если диска надежного нет балку-распорку будет уводить.
а это уже "если"

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При этом такое расположение мешает проходам у колонн.
так для этого и делаются разные виды связей
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:45
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
д) и е) вычеркнуть. Остальное работает.
д) будет нормально работать, а вот е) - тут все "прелести" описанные здесь для "полупортала " .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:53
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
д) и е) вычеркнуть.
в) тоже никуда не годится.
Если включать в работу на изгиб ригель, то это не связь, а незначительное увеличение жёсткости.
Все элементы связи должны работать исключительно на центральное сжатие/растяжение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:58
#126
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в) тоже никуда не годится.
Если включать в работу на изгиб ригель, то это не связь, а незначительное увеличение жёсткости.
Offtop: Даже если усилие в "подкосе" - 3 тонны, а ригель 70Ш2 на пролете 6м? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:00
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да. Можешь посчитать насколько такая "связь" увеличит жёсткость каркаса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:01
#128
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в) тоже никуда не годится.
Конкретика нужна. Хороший диск монолитный и нет проблем. Стальной - это вопрос....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:06
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Конкретика нужна.
Тебе вот для чего эта "связь"?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хороший диск монолитный и нет проблем.
Да. И такая "связь" вообще не нужна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:10
#130
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тебе вот для чего эта "связь"?
Как обычно.... набит корпус или этажерка трубами, связевая панель одна главная рабочая на всю высоту, железобетонщик может взять нагрузки только здесь, на этапе компоновки пропустили, мне что делать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:12
#131
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Можешь посчитать насколько такая "связь" увеличит жёсткость каркаса.
И на сколько прогнется 70Ш2 от сосредоточенной в 3 тонны? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 10:48
#132
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Пролет - 6 м; высота этажа - 3 м. Нагрузка - 10 т. Перемещения - 2 мм. Связь? Связь.
Будет ли крест или птичка более жесткими? Будут. А надо ли более жесткое? А это уже от конкретики зависит.

А, да. Сечения: колонна - 40К1, ригель - 70Ш2, подкосы - ГСП 120х5. Узловые связи колонн: нижний узел - линейные по 3 направлениям, верхний - линейная из плоскости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_схема.jpg
Просмотров: 74
Размер:	35.0 Кб
ID:	222750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_перемещения по Х.jpg
Просмотров: 69
Размер:	38.4 Кб
ID:	222751  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.02.2020 в 11:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:06
#133
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А без "связи", с жёсткими узлами 1,5.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:23
#134
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А без "связи", с жёсткими узлами 1,5.
С жесткими узлами - где?
Сделал с жесткими узлами "Ригель-Колонна". Никаких 1.5 и близко нету (взял схему со связями и поудалял подкосы и шарниры в узлах крепления ригеля)

И, естественно, колонна развернута не в плоскость связи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_жесткий верх.jpg
Просмотров: 62
Размер:	27.7 Кб
ID:	222760  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:29
#135
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вот вариант с жестким в нижнем узле, ригель шарнирно

Тоже 1.5 не наблюдаю

Так что связь, связь.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Offtop: https://dwg.ru/bsk/5254 Во чего нашел.. = ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_жесткий низ.jpg
Просмотров: 56
Размер:	27.9 Кб
ID:	222761  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.02.2020 в 14:27.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2020, 17:00
#136
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


В итоге в качестве связей по колоннам как часто применяют одиночный раскос? В учебниках кругом кресты, а чисто одного раскоса не нашел. Понятно, что работать будет, но вот интересна частота применения.
Consructor_ingener1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Как называется вертикальная связь между фермами? msv_mnv Металлические конструкции 3 26.02.2018 12:50
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58