Непрочитано 03.02.2020, 15:49 #1
Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено?
alexkozyrenko
 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 12

Доброго времени суток!!! Эксперт пишет, что применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено. Где про это написано???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел1.PNG
Просмотров: 298
Размер:	33.0 Кб
ID:	222729  

Просмотров: 7095
 
Непрочитано 04.02.2020, 04:00
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от alexkozyrenko Посмотреть сообщение
Где про это написано???
Должно быть в тех нормах на которые ссылается эксперт при написании своих замечаний.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 08:45
1 | #3
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Тонкостенные понятие растяжимое, для некоторых конструкций t6 толстостенные детали. Выдайте расчетное обоснование эксперту по узлу, где будут результаты расчета по местной устойчивости компонентов узла в том числе.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:03
1 | #4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тонколистовой горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения, изготовляемый шириной 500 мм и более, толщиной до 3,9 мм включительно.


Может как поможет в споре экспертом, правда в ГОСТе 19904-90 нечего не обговорено

Последний раз редактировалось Demmer, 04.02.2020 в 09:26.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:32
1 | #5
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Эксперт должен сослаться на нормы, где так сказано. С таким запретом не сталкивался.
Что такое тонкостенные конструкции?
У т-ща Власова, тонкостенный стержень - стержень состоящий из пластин, толщина которых на порядок меньше, чем любой характерный размер сечения. Под такое определение не только трубы подходят, но и прокатные двутавры.

П.С. мне кажется, эксперту не нравится ваш узел. Замечание он придумал, чтобы вы изменили профиль на двутавр, либо перешли на шарниры, либо предоставили расчёт узла.

Последний раз редактировалось Shtirlic, 04.02.2020 в 09:40.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:54
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
П.С. мне кажется, эксперту не нравится ваш узел. Замечание он придумал, чтобы вы изменили профиль на двутавр, либо перешли на шарниры, либо предоставили расчёт узла.
Для здания 3 метра высотой конечно законструировали не хило, но мы такие узлы не проектируем, так как для металла каркаса покрытие обычно из профнастила или сендвичпанелей, а в соответствии СП 17.13330.2017 табл. 4.1 уклон не менее 12 градусов должен быть. Кстати можно и придраться к Серии 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10% получается нельзя покрытие из профлиста или сендвич панелей делать.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 14:29
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
в соответствии СП 17.13330.2017 табл. 4.1 уклон не менее 12 градусов должен быть. Кстати можно и придраться к Серии 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10% получается нельзя покрытие из профлиста или сендвич панелей делать.
п. 4.3:
... При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 17:00
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
..так как для металла каркаса покрытие обычно из профнастила или сендвичпанелей, а в соответствии СП 17.13330.2017 табл. 4.1 уклон не менее 12 градусов должен быть.
А где именно? Ткните пальцем.

Я вот вижу для кровель из металлических листов уклон 10% (6 градусов).
Сп 17 года, смотрю на сайте минстроя рф
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табл. 4.1 Сп 17.13330.2017.jpg
Просмотров: 98
Размер:	138.6 Кб
ID:	222836  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 17:23
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я вот вижу для кровель из металлических листов уклон 10% (6 градусов).
Почитайте описание этих кровель далее по тексту и картинки к ним заодно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2020, 17:28
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А где именно? Ткните пальцем.
В этой же таблице П. 2.3 для гофрированных профилей.
П 3. скорее всего относится к фальцевой кровле
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 14:28
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В этой же таблице П. 2.3 для гофрированных профилей.
П 3. скорее всего относится к фальцевой кровле
Часто видите кровли из профлиста и сэндвича с уклоном 20%?

И еще вопрос. А если у меня вдоль ската лежит целиковый кусок профлиста, без стыков по длине? Или целиковый кусок сендвича?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2020 в 14:42.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 17:12
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Часто видите кровли из профлиста и сэндвича с уклоном 20%?
Лично я стараюсь такие кровли с меньшим уклоном не делать, если Заказчик не будет упорно настаивать, но и в этом случае,обращу внимание его и стрших товарищей (ГИПа и пр.) Могу позволить себе уменьшить до 15-10%, если скат состоит из одного листа или панели.
Катавасия нормотворчетсом кровель из профнастила тянется с 90-х, начиная с Пособия. Минимальную высоту гофра нормировали сначала 44 мм, потом 35 мм, а редакции 2017 я ограничений не вижу.
В предыдущих редакциях уклон должен быть не менее 20%, но при уклоне от 10 до 20% требовалась герметизация продольных и поперечных стыков.
А сейчас "При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости..." и делай хоть нулевой уклон.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 17:42
#13
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И еще вопрос. А если у меня вдоль ската лежит целиковый кусок профлиста, без стыков по длине? Или целиковый кусок сендвича?
В СП это не оговорено есть п. 2.3 и все, на этом эксперт упирается. Хотя у производителей сендвич панелей бывает указывает что уклон допускается 7 градусов (говорит сегодня этот производитель есть, а завтра нет, а вот норма то останется), прицепится к этому пункту и все..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лично я стараюсь такие кровли с меньшим уклоном не делать, если Заказчик не будет упорно настаивать, но и в этом случае,обращу внимание его и стрших товарищей (ГИПа и пр.) Могу позволить себе уменьшить до 15-10%, если скат состоит из одного листа или панели.
Мы тоже, но из-за этого приходится переделывать серийные фермы, так как уклон у них меньше.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 17:46
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
В СП это не оговорено есть п. 2.3 и все, на этом эксперт упирается. Хотя у производителей сендвич панелей бывает указывает что уклон допускается 7 градусов, но эксперта эта не волнует, прицепится к этому пункту и все (типо норма есть норма).
Интересный эксперт попался. Уже не первый год успешно проходим экспертизы с гособъектами, где применяются сендвич панели Вентал на кровлях с уклоном 10%.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 17:55
#15
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Интересный эксперт попался.
Начитанный)

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уже не первый год успешно проходим экспертизы с гособъектами, где применяются сендвич панели Вентал на кровлях с уклоном 10%.
Мы раньше тоже до случая), потом слезы, уговоры и жалобные глаза как у кота из Шрека не помогли), срочно пришлось переделывать фермы и соответственно расчеты.

Еще про кровельные панели, в основном требуют крепление через 1,5 метра, а у серийных ферм шаг прогонов 3 метра.

Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 18:18.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 18:48
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Мы раньше тоже до случая), потом слезы, уговоры и жалобные глаза как у кота из Шрека не помогли), срочно пришлось переделывать фермы и соответственно расчеты.
Что у вас за заказчики такие церберы? Вдоль стыка кладётся тупо кусок каучука и пришпиливается с нахлёстом другой лист. Переделывать из-за этого проект? Ну разе что у вас дофига времени на это.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:00
#17
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Что у вас за заказчики такие церберы? Вдоль стыка кладётся тупо кусок каучука и пришпиливается с нахлёстом другой лист. Переделывать из-за этого проект? Ну разе что у вас дофига времени на это.
Это эксперт придрался, а не заказчик.
Цитата:
из СП 17.13330.
4.3 При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости .
Предлагали какой то узел герметизации, он не принял, так как сказал на основании какого нормативного документа вы его приняли, подтвердить. Назвал бы этого эксперта не цербер а другим словом, так ведь забанят.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:04
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
на основании какого нормативного документа вы его приняли, подтвердить
В плане на основании какого нормативного документа? Есть альбом с типовыми утверждёнными по СП (СНиП) узлами?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:09
#19
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В плане на основании какого нормативного документа? Есть альбом с типовыми утверждёнными по СП (СНиП) узлами?
Например серийный узел
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:28
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
в основном требуют крепление через 1,5 метра
Панель толщиной 250 мм с шагом 3 м для 5 снегового включительно.
Панель толщиной 200 мм с шагом 3 м для 4 снегового включительно.
Панель толщиной 150 мм с шагом 3 м для 3 снегового включительно.
Панель толщиной 120 мм с шагом 3 м для 2 снегового включительно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:36
#21
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Например серийный узел
Есть серийные узлы по кровлям? Не старые, а действующие новые?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:44
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
так как сказал на основании какого нормативного документа вы его приняли, подтвердить
А он на основании чего требовал? СП 17 как бы не говорит, что требуется, а всего лишь
"4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1..."
Такая себе фраза, чтобы что-то требовать.
И как эксперт распространил данный документ на сендвич-панели? СП 17 про данный вид покрытий молчит
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 19:58
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А он на основании чего требовал
На аттестованного госэксперта (прав он или нет) нет управы, что бы он не требовал, если ты не Роснефть или не губернатор.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 20:07
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На аттестованного госэксперта (прав он или нет) нет управы, что бы он не требовал, если ты не Роснефть или не губернатор.
Если эксперт прав, то искать на него управу уже неправильно, а если не прав, то не может быть, чтобы не было законных способов указать на его неправоту.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 20:43
#25
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Панель толщиной 250 мм с шагом 3 м для 5 снегового включительно.
Панель толщиной 200 мм с шагом 3 м для 4 снегового включительно.
Панель толщиной 150 мм с шагом 3 м для 3 снегового включительно.
Панель толщиной 120 мм с шагом 3 м для 2 снегового включительно.
Закладывали панели теплант, когда приехали от них представители сказали что шаг прогонов необходим 1,5 метра, панели толщиной 200 мм, при уже смонтированном каркасе, якобы какие то прогибы появляются на панелях.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
"4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1..."
Такая себе фраза, чтобы что-то требовать.
там дальше есть фраза

Цитата:
из СП 17.13330.
4.3 При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости .
но как узел должен выглядеть с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости ссылки в этом пункте нет, ну или мы не нашли. Пытались узел подсунуть от себя запроектированный, чтобы не переделывать уклон на 12 градусов, он сказал обосновать узел.

Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 20:59.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 21:50
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Обосновать узел? А это как?
Показать, что нету пути водички сквозь него?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 22:17
#27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Закладывали панели теплант, когда приехали от них представители сказали что шаг прогонов необходим 1,5 метра, панели толщиной 200 мм, при уже смонтированном каркасе, якобы какие то прогибы появляются на панелях.
А как закладывали? У них действительно небольшая несущая способность для 3 м шага
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tep.png
Просмотров: 68
Размер:	15.6 Кб
ID:	222918  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 10:55
1 | #28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от alexkozyrenko Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!!! Эксперт пишет, что применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено.
странно, видел узлы из ЛСТК - неразрезной прогон, получается нет такого запрета.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 11:38
#29
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Обосновать узел? А это как?
На основании чего этот узел с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. И тут попробуй докажи, он же не серийный, испытания не проходил. Чего нужно сделать, закатать всю кровлю в пятью слоев рулоного слоя, герметиком промазать или что сделать? Что бы он считался с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. И вот не как не доказали это эксперту. Сейчас возможно есть такой узел в альбомах производителей панелей, который прошел испытание, и который прямо называется узел с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости. Я к тому что не мои хотелки , а эксперта и если он упрется нечего сделать не сможете.

Например когда вы делаете КМ и вы делаете узел, вы его закладываете либо серийный прошедший испытания, либо свой но тогда делаете расчет.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На основании аттестованного госэксперта (прав он или нет) нет управы, что бы он не требовал, если ты не Роснефть или не губернатор.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 14:05
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: "Серийный" - совсем не равно "Прошедший испытания"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 14:19
1 | 1 #31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


кстати да, к тонкостенным относятся конструкции с толщиной элементов до 3мм, так что эксперта надо слать...далеко
СП 260.1325800.2016
3.13 тонколистовой прокат: Прокат толщиной менее 4 мм, шириной 500 мм и более.

Последний раз редактировалось wvovanw, 07.02.2020 в 14:25.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 08:19
#32
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


а разве тонколистовой прокат и тонкостенная конструкция синонимы??
видимо нужно сделать расчет на местную устойчивость для элементов узла ,хотя бы для себя,
м.б. эксперта колонна беспокоит?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 10:37
#33
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Я не строитель, но , судя по картинке, колонна эксперта не устраивает, вернее толщина ее стенки
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 11:24
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение


но как узел должен выглядеть с мероприятиями по обеспечению ее водонепроницаемости ссылки в этом пункте нет, ну или мы не нашли. Пытались узел подсунуть от себя запроектированный, чтобы не переделывать уклон на 12 градусов, он сказал обосновать узел.
а для себя не страшно потом в судах доказывать что сделали все правильно, когда у заказчика кровля потечет и он потребует исправить за Ваш счет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 14:36
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а для себя не страшно потом в судах доказывать что сделали все правильно, когда у заказчика кровля потечет и он потребует исправить за Ваш счет?
Как протечка кровли связана с прочностью узлов? Кровля в подавляющем большинстве случаев протечет из-за факторов, связанных с качеством материалов, монтажа или обслуживания.
И что за суды такие связанные с протечками кровли по вине проектировщика? Пример привести сможете?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 15:49
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
суды такие связанные с протечками кровли по вине проектировщика
Прецеденты были. Не знаю подробностей, дошло ли дело до суда, но проектировщикам пришлось заплатить определенную сумму.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 16:04
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Прецеденты были. Не знаю подробностей, дошло ли дело до суда, но проектировщикам пришлось заплатить определенную сумму.
Ну ок. Поверю на слово Вы же лично знакомы с этими людьми, а не слышали от кого-то...
Заплатила же проектная организация? Что можно взыскать с проектировщика, особенно без суда? В крайнем случае, не заплатить премию или часть серой зарплаты. Ну да, эта сумма позволит устранить протекание...
Или проектная организация развела проектировщиков на деньги, в свой личный карман, не доплатив им всё туже премию или часть серой зарплаты?

Интересно Ваше мнение. Протекание крыши может быть вызвано прочностью узлов? Именно протекание, а не нарушение прочности и устойчивости каркаса в целом?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 16:21
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы же лично знакомы с этими людьми
Да.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Интересно Ваше мнение. Протекание крыши может быть вызвано прочностью узлов?
Насчет узлов рассуждать не буду.
Протечки могут снижать безопасность зданий. Были случаи обрушения в результате коррозии, вызванной систематическими протечками или замачиванием.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 17:26
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


дело не в снижение прочности чего-то, просто неприятно как то, когда на голову капает при осадках под крышей
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 18:32
1 | #40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Протекание крыши может быть вызвано прочностью узлов? Именно протекание, а не нарушение прочности и устойчивости каркаса в целом?
Запросто. Например, недостаток прочности нижнего листа сэндвич-панели на смятие саморезом вызывает именно такие последствия.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 12:49
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, недостаток прочности нижнего листа сэндвич-панели на смятие саморезом вызывает именно такие последствия.
Как-то не очень тянет на ошибку проектировщика. Материалы применяемые в сэндвич панелях, как правило, нигде не указаны. Очень часто вижу в таблицах несущей способности сендвич панелей, что в расчёте принята толщина обшивки 0,6 мм, хотя сами панели у производителя выпускаются с обшивкой толщиной 0,5 мм. Опять таки, не понятно, какая толщина обшивки указана. С учётом лакокрасочного слоя (тогда реальная толщина листа не более 0,45 мм) или нет. Некоторые производители указывают на какие проверки выполнен расчёт их панелей -- проверки на смятие саморезом ещё не встречал.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:07
#42
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а для себя не страшно потом в судах доказывать что сделали все правильно, когда у заказчика кровля потечет и он потребует исправить за Ваш счет?
Да я не спорю, мы проект в итоге откорректировали), конечно накосячили с уклоном, взяли серийную ферму чтобы по быстрее, а ее уклон по нормам не прошел, в итоге за лень и поплатились.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как протечка кровли связана с прочностью узлов?
А где в нормах написано что проектировать с протечками допускается (даже если не приведет к снижению прочности)?, там разговор с экспертом был прост, все в соответствии с нормами.

Это тут мы на равных, может ругаться и мериться причиными местами, а там придется доказывать свои принятые решения, на основании чего то.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:14
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как-то не очень тянет на ошибку проектировщика.
А на мой взгляд очень даже тянет. Хотя бы потому, что такая проверка нужна для решения вопроса раскрепления сэндвич-панелью прогона из плоскости на предмет Фи-балочного.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Материалы применяемые в сэндвич-панелях, как правило, нигде не указаны. Очень часто вижу в таблицах несущей способности сендвич панелей, что в расчёте принята толщина обшивки 0,6 мм, хотя сами панели у производителя выпускаются с обшивкой толщиной 0,5 мм. Опять таки, не понятно, какая толщина обшивки указана. С учётом лакокрасочного слоя (тогда реальная толщина листа не более 0,45 мм) или нет
Звоните, пишите, уточняйте или вообще отказывайтесь от сомнительных вариантов.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Некоторые производители указывают на какие проверки выполнен расчёт их панелей -- проверки на смятие саморезом ещё не встречал.
А производитель не может выполнить такую проверку в принципе: он не знает ни угла уклона кровли (фактическая скатная сила), ни сечения прогона (фиктивная сила).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:27
1 | 1 #44
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А производитель не может выполнить такую проверку в принципе: он не знает ни угла уклона кровли (фактическая скатная сила), ни сечения прогона (фиктивная сила).
Предельную силу на один саморез заданного диаметра ведь может привести? Например определенную в ходе натурного эксперимента.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:30
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
А где в нормах написано что проектировать с протечками допускается (даже если не приведет к снижению прочности)?
Протечки на стадии экспертизы -- весьма субъективное заявление.
Отсылка к п. 2.3 табл. 4.1 из СП 17 при проектировании кровель из сэндвич панелей также притянута за уши.
Просто Вам попался "уникальный" эксперт. Такое иногда случается. Если договорится не получается, то лучше переделать. Но это не значит, что необходимо тянуть такие решения во всех остальных проектах.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:42
#46
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Отсылка к п. 2.3 табл. 4.1 из СП 17 при проектировании кровель из сэндвич панелей также притянута за уши.
Просто Вам попался "уникальный" эксперт. Такое иногда случается. Если договорится не получается, то лучше переделать. .
П. 2.3 Кровля из металлических листовых гофрированных профилей уклон не менее 20%, а другой пункт там совсем не претянешь для кровли из сэндвичпанелей)
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Но это не значит, что необходимо тянуть такие решения во всех остальных проектах.
Не значит, но можно еще раз попасться на такого эксперта и снова все переделывать в экстремальных условиях, и вдруг если реально кровля потечет и будет судебная экспертиза, тоже укажут на этот пункт, а когда нормы соблюдены и спиться спокойней).

Как уже писал Воха притянуто или нет, но потом это доказывать прокурору не хочется.

Последний раз редактировалось Demmer, 10.02.2020 в 13:50.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:16
#47
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


В ТЕХЭКСПЕРТЕ упоминаются комментарии по запросу "уклон кровли"
http://docs.cntd.ru/search/intellect...0%BB%D0%B8/r/7
У кого-то есть возможность выложить документы 1 и 3?
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Применение ферменных конструкций aprots1981 Конструкции зданий и сооружений 28 26.06.2007 19:42