Необходимость дополнительного армирования колонн и балок в местах пересечений
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 7589
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
По скриншотам видно, что балочное перекрытие замоделировано не правильно, нужно с помощью жестких вставок задать смещение балки, а у вас получается как на картинке во вложении, работа плиты учитывается не правильно и завышает армирование. Но это не доказывает того, что проектировщик все правильно сделал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
Ну как бы жесткие вставки заданы в Scad. Я, конечно, очень не опытный пользователь Scad, но вроде как вставки есть.
----- добавлено через ~16 мин. ----- К сожалению не вариант. Из рычагов давления у меня осталась только профессиональная этика. На все попытки докопаться до истины и получить от проектанта чёткое подтверждение корректности его решений и расчетов я по сути получил только отсылки к статьям и книгам без какой-либо конкретики по моему проекту и замечания проектанта к схеме в SCAD, аналогичные указанным выше Dmi808. По сути дошло до абсурда - проектант давал замечания к перерасчёту в SCAD, т.е. проверял аудитора, а не подтверждал корректность своего расчёта. Поэтому и зашло всё в тупик: я получил мнение относительно проекта и перерасчет от аудитора и замечания к перерасчёту от проектанта. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
очередная тема от сомневающегося Заказчика... amoshine, Вы кому больше доверяете: конструктору или аудитору? Если сомневаетесь в достаточности арматуры в конкретном узле, что мешает попросить конструктора увеличить диаметр? при этом не тыкая носом, что у меня вот тут аудитор выявил косяк, а по-простому? или на крайняк, даже своей рукой подписать "d25" вместо "d20", например (не смотрел расчет).. вот неужели охото устраивать эти выяснения про правильность расчетной модели?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
mainevent100, спасибо за поддержку.
Да, у меня есть сомнения. Пока больше верю аудитору, так как получил больше конкретики без отсылки изучать материалы. Заставить поменять проектанта, по сути не могу - деньги за проект уже оплачены. Разве что надеяться на профессиональную этику. Да и основная цель заказа проекта - оптимизация расходов на строительство, а не бездумное зарытие денег в бетон/землю(без проекта я и сам мог везде принять 25-28 арматуру и спать спокойно). Выяснение устраивать не хочется, но мне хочется для себя понять, как при одинаковых по сути схемах и исходных данных разница в напряжениях столь существенна(например, в балке по проекту/расчету в Лире заложена арматура 3*16 в верхней части, а это 6 см.кв., а по расчёту в SCAD там требуется 10-11 см. кв.) По сути, хочется услышать мнение человека, который может одинаково свободно посмотреть расчеты в Scad и Лира и указать на правильность той или иной схемы в наиболее критичном узле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
Я так понимаю, это был скрин из Лиры.
Ещё бы мне понять, что тут странного. Нет, я конечно понимаю что такое нагрузки, их виды, но увы не знаю нормальные значения параметров и коэффициентов РСУ, чтобы оценить их странность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Или ваш проектировщик рассчитывал схему в системе Метеор, где возможны сложения усилий из разных схем, но для этого нужно чтобы в расчете было более одного файла расч. схем, или это ошибка. Вторая странность, что в схеме есть временные загружения, которые могут в сочетания с сейсмикой не войти, хотя отдают свои веса для неё. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
хоть и не требовалось проверять конструирование, но (лиры у меня все-равно нет):
1 лист. Сечение 300 я бы скорее всего конструктивно заменил на 400. Перехлест д16 колонн (не факт что ее хватает) принял минимум 800мм...пока не понятно как арматура анкеруется в покрытие. 2 лист. Непонятно как расходятся между собой продольные стержни взаимно-перпендикулярных балок и арматуры колонн. где перехлесты стержней.. неужели неважно где устраивать перехлест 3 лист. надо бы дать не "загиб арматуры балок", а доборное изделие. всю арматуру поменял бы на а500с |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Попросите аудитора сделать жёсткие вставки балок и посмотреть армирование с ними. Т.е. балка должна быть со смещением вниз на определённую величину, чтобы верх балки был вровень с плитой перекрытия. Судя по схеме там не жёсткие вставки, а АЖТ (абсолютно жёсткие тела). И да армирование с жёсткими вставками и без них может значительно отличаться.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Скада нет. В лире схема задана нормально, но в таблице РСУ сейсмика не учитывается. Кроме того, задано всего 5 форм с.к. для расчета сейсмики, это мало.
Скорее всего, конструктор заармировал элементы без учета сейсмики, возможно даже, что вообще по усилиям только от собственного веса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Сейсмика на такой маленький объект, скорее всего, не будет вообще влиять. Хотя колонны всего 300мм, но всё-же. И что-то у вас армирование слишком уж большое вышло в колоннах. Может из-за того, что у вас в одном сочетании ДВА сейсмических загружения учтены одновременно?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Две сейсмики взаимоисключающими загружениями заданы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так скажите место строительства мы вам и скажем балльность |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через 32 сек. ----- Крым, Симферополь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
Цитата:
Смысл было делать каркас? Приняли бы кирпичные несущие стены усиленные жб сердечниками, зачем делать каркас на такое здание? Последний раз редактировалось Dargan, 06.02.2020 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Скада у меня нет, а лира есть. Бегло посмотрел, что там.
Сразу скажу, что я не большой специалист в ней, но иногда использую для небольших расчётов. Что смутило: 1. Заложено абсолютно жёсткое опирание на фундамент, которое исключает любые осадки и повороты колонн внизу. Такое допустимо либо на скальном основании, либо при очень мощном фундаменте. 2. Для всех элементов задана нулевая плотность. Их, вес, похоже задан отдельными нагрузками. По мне это очень странно. Возможно, какие-то фишки расчёта на сейсмику. Может быть более грамотные в этом деле товарищи подскажут. 3. Не вижу ни одно не вертикальной нагрузки. Хотя, возможно, опять же что-то не понимаю. 4. Не вижу никаких заданных материалов. Похоже, в программе никакая арматура не подбиралась. В ней определены напряжения, но не необходимое армирование. В общем, допускаю, что я чего-то не знаю (особенно в сейсмике) и не понял при беглом просмотре, но в целом расчёт в лире мне не нравится. Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.02.2020 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Кирпичный - не вариант. Кирпичи у нас почти золотые и строителей умеющих сделать нормальную кладку, соответственно тоже раз два и закончились. Изначально размышлял про стройку по альбому атр бгб 3.1-2015 от байкальского газобетона, но во-первых у нас найти блоки D600 сравнимо с кирпичом выше, и во-вторых вызывыло сомнения возможность найти проектировщика, который сможет посчитать дом по таким решениям. Да и основное строительство у нас как раз такие монолитные дома, поэтому работой с бетоном и опалубкой тут особо никого не удивишь(только цены надо искать адекватные). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
amoshine, влез в схему скад (10_2).
тоже заметил много странностей: - нагрузки... ятп собственный вес - это вес непосредственно элементов каркаса вес полов (около 150 кг/м2) вес перегородок - почему-то дублирует вес полов, плюс размазанная 50кг/м2 . Надо убрать дублирование, а на перегородки можно задать и больше, но в общем, конечно, в зависимости от типа. снег - 120кг/м2... не знаю, пускай это расчетная для вашей местности (не проверял), но рядом какая-то вертикальная конструкция, видимо должен быть снеговой мешок. полезная около 180 кг/м2 (1.8кН/м2), я бы задал минимум 150*1.3=195кг/м2 сейсмика 9 баллов // нет ветра (может быть вклад и небольшой, но тут безсвязевый каркас) // нет веса стен - жесткости модули упругости для бетона не понижены; для колонн заданы разные жесткости 27х27, 30х30 и разные комбинации толщина плиты 18см (в проекте 20 см) - РСУ не заданы взаимоисключения сейсмики неправильно заданы длительности полезной и снеговой - постпроцессор колонн неверно расстояние до ц.т арматуры неверно напряженное состояние (одноосный изгиб) коэфф. надежности по ответственности =1 не учтена уb3 для бетона = 0.85 не стоит галочка по расчету трещиностойкости - постпроцессор балок, плит не учтена трещиностойкость, коэфф. надежности, защитные слои //может чего не увидел еще..., да, анализ результатов не выполнял //не знаю что в такой ситуации предложить, поищите может быть третьего расчетчика, ну или примите по наибольшему варианту (с самым густым армированием). к сожалению качество производства СМР особенно для частников, которые не разбираются в каких-то важных мелочах, технологических операциях, допусках... очень низкое (по крайней мере у нас так), поэтому советую заложить разумный запас, в том числе конструктивный (например увеличить сечение колонн, или еще какие мероприятия чтобы увеличить надежность узлов). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
mainevent100, тс уже набил шишек, может теперь будет ответственно выбирать исполнителей, в том числе на смр.
То что заказал проверку чертежей уже показательно и редко. Сложно что-то советовать, таких как тс многие миллионы, построит, может где-то треснет, что-то усилит потом. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Тут ещё сложность в том, что расчёт сейсмимики сам по себе нетривиальная задача. Если обычный домик в лире/скаде может посчитать каждый второй инженер вполне успешно, то сейсмику правильно посчитать могут раз в 10, если не в 100 меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Если есть, приложите к посту пояснительную записку, т.к., кроме явных ошибок и недостающих данных, по расчетной схеме ещё много вопросов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 8
|
Ну чтож, лёд тронулся. Правда ситуация теперь наоборот )).
Проектант пересчитал на 8 баллов, армирование колонн вышло на 28мм. Со своей стороны я сам(большое спасибо v.psk), с частичной помощью/консультацией местных спецов подправил расчёт scad. 16 арматуры в балках хватает, а в колоннах необходимо только локальное усиление. Результаты расчётов прикладываю. По опыту местных подтверждается, что обычно арматура у нас не превышает 18мм в колоннах. Думаю остановиться на 16мм плюс усиление колонн. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как таковой, пояснительной записки нет. Могу разве что черновик АР показать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Почему же? Это сбор масс, перевод расчётных значений в нормативные. 0,9/0,8/0,5 выставляются в таблице РСУ в столбце для сейсмики. Сорри, ошибался.
Последний раз редактировалось _line, 12.02.2020 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
А какая разница, где брать эти коэффициенты, вручную или автоматическим сбором?
В лире все нагрузки задаются изначально предельными расчётными (граничні розрахункові значення навантажень), а потом, в случае надобности, откатываются назад через этот кф. Указано, что "... значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по таблице 2". А каких расчётных, эксплуатационных (в вашем случае нормативных) или предельных, -- ни слова. Кто как считает нужным, так и собирает. Разработчики сами ответили "на ваше усмотрение" при обращении к ним. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да. Тем более, что никакой сейсмики в крыму нет.
И вообще. Безригельный каркас только до 2-х этажей.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Offtop: Бахил уже опередил... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Не совсем понятно. Мой вариант: сейсмике 1, к другим коэффициенты. А единица к сейсмике, в свою очередь, из нормативных.
А чем ваш отличается? Не нормативные, а полные с кф-тами надёжности? Насколько мне известно, единого мнения по этому вопросу нет. Допустим, кто-то собирает все нормативными, кто-то собственный вес нормативный + временные полные. Каждый принимает своё решение. то же самое /\ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
----- добавлено через ~21 ч. ----- Извиняюсь за всё выше, действительно был неправ. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 23.06.2017 16:41 |
на каком расстоянии обрывать стержни дополнительного армирования в плитах | telepuzik | Железобетонные конструкции | 6 | 06.04.2012 10:36 |
расчёт ж/б балок в местах ослаблений | dimariga77 | Железобетонные конструкции | 1 | 11.01.2008 09:24 |