Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?

Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2020, 22:20 #1
Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
Leoman
 
на подхвате
 
Ukraine
Регистрация: 04.11.2019
Сообщений: 50

В связи с наличием внутри пространственной опоры лестничной клетки возиться со связями неохота - будут связи "кто в лес кто по дрова".
Планирую сделать просто мощные распорки из двутавра 45 с разным вертикальным шагом (под площадками), в среднем шаг около 4м. Полноценно ли заменят такие распорки связи из уголков? Высота опоры почти 30 м, сечение грубо 5х5 м, ветви предварительно взял из двутара 30К2, крепление к фундаменту жесткое. Я понимаю что нужен расчет, я прикину в скаде. Но чисто конструктивно это нормально?
И второй вопрос обязательно ли горизонтальные связи в опоре? Она вокруг расширительного бака. Хотелось бы к баку не цепляться (см. картинку).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.1.png
Просмотров: 370
Размер:	53.8 Кб
ID:	230768  

Просмотров: 4571
 
Непрочитано 07.10.2020, 22:42
2 | 4 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Но чисто конструктивно это нормально?
Вполне, если не считать безумного перерасхода металла и безусловного усложнения узлов, которые должны быть во всех направлениях жесткими .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 07:06
2 | 2 #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Я бы ещё добавил, что горизонтальная податливость в разы больше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:00
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Планирую сделать просто мощные распорки из двутавра 45 с разным вертикальным шагом (под площадками), в среднем шаг около 4м. Полноценно ли заменят такие распорки связи из уголков?
если только с жесткими узлами
но нужно ещё и горизонтальные диафрагмы поставить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:51
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
но нужно ещё и горизонтальные диафрагмы поставить
Да. И демонтировать расширительный бак.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:57
#6
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


[quote=wvovanw;1898754]если только с жесткими узлами
но нужно ещё и горизонтальные диафрагмы поставить[/QUOTE

Это только к баку горизонтальные диафрагмы нужно крепить? Как-то так не прокатит? (см. рис 2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2.png
Просмотров: 79
Размер:	13.9 Кб
ID:	230775  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:58
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Прокатит. Но связи лучше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:08
#8
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прокатит. Но связи лучше.
Лучше, то может и лучше, но бак желательно не трогать. А не подскажете если по моей схемке с косыми балками, то как лучше узел устроить и из какого профиля? И эти косые тоже жетко должны быть? Может есть похожие чертежи?
Думаю может эти косые из круглой трубы сделать (предварительно 219х8) и крепить к балке 45двут куда приварить горизонтальную пластину (к ней крепить) и два ребра по ее концам

Последний раз редактировалось Leoman, 08.10.2020 в 09:17.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:52
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: ... и ключи от квартиры, где деньги лежат(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 10:01
#10
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: ... и ключи от квартиры, где деньги лежат(с)
если жалко чертежей, то подскажите хоть словом
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:13
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Чертежи вряд-ли у кого есть.
Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
И эти косые тоже жетко должны быть?
Нет.

Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Думаю может эти косые из круглой трубы сделать (предварительно 219х8) и крепить к балке 45двут куда приварить горизонтальную пластину (к ней крепить) и два ребра по ее концам
Можно и так. Вариантов масса. Главное создать неизменяемость в горизонтальной плоскости.
Ну и жёсткие узлы в обоих вертикальных плоскостях.
Offtop: Геморройно всё это...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:27
1 | #12
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Ну что так сразу рубите инициативу. Этажерка невысокая, ветер в пределах республики Украина небольшой. По расчету может быть не такой уж и большой перерасход, жесткие узлы в двух направлениях не экзотика, да и чем плохо вариантное проектирование...
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:30
| 1 #13
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Вообще не вижу проблемы поставить связи. За жесткие узлы во всех направлениях тебя сожрут поочередно: заказчик, монтажники, а потом и твой директор с ГИПом(после жалоб первых двух).
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 11:05
#14
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Вообще не вижу проблемы поставить связи. За жесткие узлы во всех направлениях тебя сожрут поочередно: заказчик, монтажники, а потом и твой директор с ГИПом(после жалоб первых двух).
Я понял, лучше заморочится с вертикальными связями. А вот тогда вопрос появляется как в горизонтальной плоскости закрепить не трогая бак. Или бак полюбому прийдётся трогать и к его поясу крепить косыми распорками? Но тогда технологи могут возмущаться
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:38
1 | #15
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Я понял, лучше заморочится с вертикальными связями. А вот тогда вопрос появляется как в горизонтальной плоскости закрепить не трогая бак. Или бак полюбому прийдётся трогать и к его поясу крепить косыми распорками? Но тогда технологи могут возмущаться
Бак трогать нельзя, он живет своей жизнью: расширяется, сжимается, гуляет от ветра и сейсмики.
В горизонтальной плоскости делают балочные клетки ромбические, они же будут и площадками обслуживания, по верху крепят просечно-вытяжной лист. Все это считается как диафрагма.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 13:59
#16
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Бак трогать нельзя, он живет своей жизнью: расширяется, сжимается, гуляет от ветра и сейсмики.
В горизонтальной плоскости делают балочные клетки ромбические, они же будут и площадками обслуживания, по верху крепят просечно-вытяжной лист. Все это считается как диафрагма.
1. У нас везде суют вместо просечки решатчатый настил на крепежах - политика заказчика. А это не жестко. Может просто чаще поперечные балочки в площадках делать для жесткости?
2. А в местах где ненужна площадка (только с одной стороны например нужна) тоже прийдётся делать ромбическую балочную клетку?
3. Это ромбическая клетка? (см. рис. 3)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.3.png
Просмотров: 20
Размер:	10.2 Кб
ID:	230787  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:10
1 | #17
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


1. Балки все-равно придется считать на N и устойчивость как распорки
2. Где не нужно площадки - не надо делать. Это отразится на расчетной длине колонны только.
3. Восьмиугольная, самая распространенная. В балках будут возникать изгибающие моменты из плоскости от горизонтальных усилий.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:34
#18
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Если вертикальные связи ставить по всем четырем граням, то может не нужно делать горизонтальные связи?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 17:06
#19
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
1. Балки все-равно придется считать на N и устойчивость как распорки
2. Где не нужно площадки - не надо делать. Это отразится на расчетной длине колонны только.
3. Восьмиугольная, самая распространенная. В балках будут возникать изгибающие моменты из плоскости от горизонтальных усилий.
Начинаю с верха и делаю такую диафрагму: предварительно распорки по 4 сторонам из двут. 30 (шарнирно) и косые балки по ним из швеллера 30 под 45 градусов. А сверху распорок площадки (см. рис 4). Так пока нормально?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.4.png
Просмотров: 134
Размер:	42.9 Кб
ID:	230795  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:08
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.4.png
Просмотров: 128
Размер:	59.6 Кб
ID:	230804  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:26
#21
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Начинаю с верха и делаю такую диафрагму: предварительно распорки по 4 сторонам из двут. 30 (шарнирно) и косые балки по ним из швеллера 30 под 45 градусов. А сверху распорок площадки (см. рис 4). Так пока нормально?
Пока нормально, но швеллер 30 превратится в двутавр 30 скорее всего. Расчет нужен.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями
Там нерегулярные виды площадок по высоте. Балочную клетку нужно делать единообразную для всех уровней и на нее сверху уже опирать площадки.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:38
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Там нерегулярные виды площадок по высоте.
это ТС так накалякал
не вижу проблем сделать в одном уровне
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:58
#23
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Проще главные и второстепенные балки сделать на болтах одинаковыми для всех уровней. А площадки уже готовые на монтажной сварке к ним сверху крепить.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 09:41
#24
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


[quote=wvovanw;1899040]я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями[/QUOT

Отличная идея, спасибо. Но там в каждом уровне все площадки разные, а я хочу унифицировать диафрагму

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Пока нормально, но швеллер 30 превратится в двутавр 30 скорее всего. Расчет нужен.

----- добавлено через ~1 мин. -----

Там нерегулярные виды площадок по высоте. Балочную клетку нужно делать единообразную для всех уровней и на нее сверху уже опирать площадки.
Отличная идея, я так и планировал. Как замоделю то скину на показ

----- добавлено через ~5 мин. -----
И ещё хотел спросить. Вмыкание 30 швеллера в 30 двутавр под углом 35-55 градусов это реально или гемор большой?

Последний раз редактировалось Leoman, 09.10.2020 в 09:54.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:01
1 | #25
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Вмыкание 30 швеллера в 30 двутавр под углом 35-55 градусов это реально или гемор большой?
Все реально для нормального завода МК. Углы лучше одинаковыми делать везде, 45 град. - идеал.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 22:27
#26
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


[quote=Старый лицедей;1899071]Все реально для нормального завода МК. Углы лучше одинаковыми делать везде, 45 град. - идеал.[/QUOTE

И еще 2 вопроса, плиз:
1. Какую толщину фасонок брать для вертикальных связей из предварительно двух уголков 100х8. Я понимаю что есть несколько таблиц в разных пособиях где это определяется по усилию. Но есть ли оговорка что-то типо "но не менее толщины связи" или "..двух толщин связи". Я на форуме тут читал про это, но там одни писали 1 толщину, другие две. У меня два уголка это получается если 1 толщину связи то это 8+8=16 мм или не важно спаренный или не спаренный, а просто толщина одного элемента? Просто по усилиям, например, будет с запасом 8 мм лист, а связь два уголка 8 мм толщиной.
2. И у меня будут некоторые связи Ж-образные и там фасонка будет минимум 1000х1000 - это реально вообще и какой она должна быть толщиной для таких размеров? Может кто видел подобные конструкции.

Последний раз редактировалось Leoman, 19.10.2020 в 10:59.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 11:46
1 | #27
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
1. Какую толщину фасонок брать для вертикальных связей из предварительно двух уголков 100х8. Я понимаю что есть несколько таблиц в разных пособиях где это определяется по усилию. Но есть ли оговорка что-то типо "но не менее толщины связи" или "..двух толщин связи". Я на форуме тут читал про это, но там одни писали 1 толщину, другие две. У меня два уголка это получается если 1 толщину связи то это 8+8=16 мм или не важно спаренный или не спаренный, а просто толщина одного элемента? Просто по усилиям, например, будет с запасом 8 мм лист, а связь два уголка 8 мм толщиной.
2. И у меня будут некоторые связи Ж-образные и там фасонка будет минимум 1000х1000 - это реально вообще и какой она должна быть толщиной для таких размеров? Может кто видел подобные конструкции.
1.Связи из спаренных уголков проигрывают нормальной связи из ГСП или круглой трубы. Коррозию никто не отменял, тем более в открытых этажерках. Толщину берут из условий сварки, расчетных сварных швов и площади прерываемого сечения.
2. Нарисуйте. попробуйте трубы.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 16:40
#28
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
1.Связи из спаренных уголков проигрывают нормальной связи из ГСП или круглой трубы. Коррозию никто не отменял, тем более в открытых этажерках. Толщину берут из условий сварки, расчетных сварных швов и площади прерываемого сечения.
2. Нарисуйте. попробуйте трубы.
1. А примерно, какая толщина в моем случае? 10 хватит? Я толщины фасонок никогда не считал, всегда конструктивно (таких объемных конструкций ещё не делал)
2. Труба 100х100х8 лучше чем два уголка 100х8?

Еще хотел спросить. Встречается ли на практике замоноличивание в полу распорки по причине проходных зон (см. рис.5)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 5.png
Просмотров: 58
Размер:	27.7 Кб
ID:	231177  

Последний раз редактировалось Leoman, 20.10.2020 в 19:58.
Leoman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 16:48
#29
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


А вот такой центральный узел для проф труб подойдёт (предварительно 100х100х8) ? см. рис
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 911.png
Просмотров: 69
Размер:	94.5 Кб
ID:	231180  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2020, 11:38
1 | #30
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Зачем труба 100х8, если есть 140х5? У труб не толщину развивают, а габарит сечения.
Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
А вот такой центральный узел для проф труб подойдёт (предварительно 100х100х8
да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Встречается ли на практике замоноличивание в полу распорки по причине проходных зон (см. рис.5)
Лучше так не делать - поднимайте распорку, либо не заливайте там пол.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2020, 11:51
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Еще хотел спросить. Встречается ли на практике замоноличивание в полу распорки по причине проходных зон (см. рис.5)
Вроде на подрабатываемых территориях такое используют.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 22:54
#32
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Подскажите еще, какой коеф. расчетной длины стоек в моем случае брать? А скаду нужны два кефа в плоскости Х0Z и Х0Y. Не совсем пойму зачем в скаде указывать эти кэфы, там же вся конструкция прорисовывается с узлами (шарнир, жесткое).

Последний раз редактировалось Leoman, 25.10.2020 в 14:55.
Leoman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 20:22
#33
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


меня кто нибудь слышит?
Leoman вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? redker Металлические конструкции 214 15.12.2017 09:12
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи Сет Металлические конструкции 32 19.12.2016 12:47
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48