Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны

Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2021, 19:21 #1
Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! к существующей колонне необходимо закрепить трубопровод. Был принят вариант траверсы из квадратной трубы, так как присутствуют горизонтальные силы от трубопровода. В опорном узле есть вертикальная Q, горизонтальная Q и продольная сила N. Хотел сделать такой узел: к полкам колонны приварить фасонки, на них положить лист (выполнить столик). На столик опереть траверсу. Болты держат N и горизонтальную силу, вертикальная Q передается через ребра. Как думаете, может можно выполнить проще узел или может этот узел фиговый изначально.


P.s. суть в том, что к колонне по бокам приходят две балки с рамными узлами.

Дополню информацию: Траверса-это балка из ГСП, которая крепится к колонне и на которую опирается трубопровод. Балка крепится между двух колонн, предполагается шарнирная работы балки. Узел должен воспринять вертикальную Qz, горизонтальную Qу и продольную силу N. Набросал разрез, чтобы было понятно где находится траверса и как подходит к колонне

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Траверса под опору.png
Просмотров: 483
Размер:	21.2 Кб
ID:	234457  

Вложения
Тип файла: pdf Разрез схематичный.pdf (19.2 Кб, 45 просмотров)


Последний раз редактировалось young engineer, 15.02.2021 в 07:35.
Просмотров: 6546
 
Непрочитано 12.02.2021, 21:37
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... Как думаете, может можно выполнить проще узел
Конечно. Без сомнений.
Цитата:
может этот узел фиговый изначально.
Конечно. Без сомнений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2021, 21:52
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно. Без сомнений.
Конечно. Без сомнений.
Может подскажите, в каком направлении смотреть, где можно идею взять?

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно. Без сомнений.
Конечно. Без сомнений.
Чтобы узел могу воспринять 3 вида усилий и был прост
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 22:23
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Добрый день! к существующей колонне необходимо закрепить трубопровод. Был принят вариант траверсы из квадратной трубы, так как присутствуют горизонтальные силы от трубопровода. В опорном узле есть вертикальная Q, горизонтальная Q и продольная сила N. Хотел сделать такой узел: к полкам колонны приварить фасонки, на них положить лист (выполнить столик). На столик опереть траверсу. Болты держат N и горизонтальную силу, вертикальная Q передается через ребра. Как думаете, может можно выполнить проще узел или может этот узел фиговый изначально.

P.s. суть в том, что к колонне по бокам приходят две балки с рамными узлами.
значение нагрузок? и сечения элементов?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 22:37
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... может подскажите..
Правильно пишется "может подскажете".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 22:51
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Ваш узел плохо реагирует на усилие Qy. Например можно сделать по типу узлов 5 или 6 из серии 2.440-2 вып. 1.

Последний раз редактировалось Иван 80, 12.02.2021 в 23:01.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 23:59
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно пишется "может подскажете".
Ильнур не придерайся
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 10:49
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно пишется "может подскажете".
зачем заходить в тему, если конструктивно ответа нет? просто поумничать в вечер пятницы?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 10:50
#9
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ваш узел плохо реагирует на усилие Qy. Например можно сделать по типу узлов 5 или 6 из серии 2.440-2 вып. 1.
А если такой узел, через ребра передать Qy?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел труба.JPG
Просмотров: 170
Размер:	63.3 Кб
ID:	234462  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 17:41
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
зачем заходить...?
Offtop: Просто раздражает, когда кто-то переносит свою работу на форум - в последнее время каждый свой мелкий узелок выносишь на всероссийский форум...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 18:29
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: Просто раздражает, когда кто-то переносит свою работу на форум - в последнее время каждый свой мелкий узелок выносишь на всероссийский форум...
Никто не переносит свою работу, а просто менее опытные люди спрашивают совета у более опытных
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 19:34
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нормально. В узлах вся соль. А сечения любой кнопкодав подберёт.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 20:56
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нормально.
Это вы про узел в посте или согласие с Ильнуром?)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 20:56
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если такой узел, через ребра передать Qy?
Чем не нравятся вам узлы из серии?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 20:59
#15
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Чем не нравятся вам узлы из серии?
в сериях ничего не сказано про возможность передачи горизонтальной поперечной силы Qy. Qz и N без проблем, часто считал такие узлы, а вот на передачу Qy не встречалось еще..

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Чем не нравятся вам узлы из серии?
плюс в сериях в основном двутавры, в униконе нашел узлы из труб, но они не вызывают доверия по отношению к Qy
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:07
#16
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Ну проверить в серийных узлах болты на совместное действие Qz иQy, полки двутавра на отгиб, двутавр на кручение. Че прям аццкое усилие у вас Qy?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 21:08
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ну проверить в серийных узлах болты на совместное действие Qz иQy, полки двутавра на отгиб, двутавр на кручение. Че прям аццкое усилие у вас Qy?
Порядка 2т

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ну проверить в серийных узлах болты на совместное действие Qz иQy, полки двутавра на отгиб, двутавр на кручение. Че прям аццкое усилие у вас Qy?
вот и задумался, узел из поста 5 сможет держать Qy? и если сможет, то через что передается на стойку?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:12
#18
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Я бы в вашем первом узле вварил ещё ребро в двутавр в уровне опорной пластины и, конечно сварной шов между опорной пластиной и этим ребром

----- добавлено через ~2 мин. -----
А оно там у вас есть. Только не соединён с опорной пластиной
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:17
#19
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


young engineer,
где у вас сами трубы то пойдут?
если поверху "траверсы", как вы ее называете, да еще на удалении от колонны, то, вообще, решение сомнительно, так понимаю, что там еще будет и момент
а на счет Qy, оно не так уж и большое -> коэфф. трения между скользячкой и опорой (сталь по стали) на вес что сверху
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:17
#20
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Порядка 2т

----- добавлено через 51 сек. -----


вот и задумался, узел из поста 5 сможет держать Qy? и если сможет, то через что передается на стойку?
В посте 5 вас Ильнур троллит.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 21:17
#21
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я бы в вашем первом узле вварил ещё ребро в двутавр в уровне опорной пластины и, конечно сварной шов между опорной пластиной и этим ребром

----- добавлено через ~2 мин. -----
А оно там у вас есть. Только не соединён с опорной пластиной
сам по себе узел конечно многодельный выходит, пример брал из серии по эстакадам под трубопроводы, только там опирание сверху на колонну

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
В посте 5 вас Ильнур троллит.
в посте 9) прошу прощения)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:25
#22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


не проще ли
гсп - встык к стенке
под него швеллер к полкам колонны
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:42
#23
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


По - моему как нельзя лучше подходит вот этот узел из серии. Тут и крутяший момент в колонне меньше и по трудозатратам лучше.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не проще ли
гсп - встык к стенке
под него швеллер к полкам колонны
Проблемаьично такой ригель точно сделать. И смонтировать. Его с зазором надо делать и прокладки вставлять. К тому же в ригеле момент будет на опоре возникать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: upload_2021_02_13_21_41_23_064.jpg
Просмотров: 99
Размер:	121.8 Кб
ID:	234487  

Последний раз редактировалось Иван 80, 13.02.2021 в 21:52.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:51
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это вы про узел в посте или согласие с Ильнуром?)
- это я то, что надо обсуждать любые узлы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:53
#25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Проблемаьично такой ригель ...
проблематична сама картинка, которую выложил тс
что такое "траверса" в его понимании?
если судить по его картинке, то это консоль, а не то, что вы представили из серии в посте #23
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 21:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно пишется "может подскажете".
- это вряд ли.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 22:04
#27
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это вряд ли.
ага, они подскажут)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 22:21
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
проблематична сама картинка, которую выложил тс
что такое "траверса" в его понимании?
если судить по его картинке, то это консоль, а не то, что вы представили из серии в посте #23
Траверса-это сама балка, которая крепится к колонне (гсп профиль), их так в серии на эстакады называют
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2021, 22:32
#29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Траверса-это сама балка, ...
наконец-то)
ну, если балка, а не консоль - тады ой
используйте тогда серийные узлы
Qy особо "бояться" нечего, она не так уж и большая, все проверяется
вы "нагородили" слишком много фасонок, вполне можно все упростить

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.02.2021 в 22:40.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2021, 23:05
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
наконец-то)
ну, если балка, а не консоль - тады ой
используйте тогда серийные узлы
Qy особо "бояться" нечего, она не так уж и большая, все проверяется
вы "нагородили" слишком много фасонок, вполне можно все упростить
Серийный узел как в посте 9, ребро будет воспринимать Qy?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:13
#31
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну, если балка, а не консоль - тады ой
Какая эта балка если нарисована консоль:

Или теперь достаточно назвать консоль "балкой" и все консольные моменты исчезнут
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-02-14_121239.png
Просмотров: 221
Размер:	9.8 Кб
ID:	234510  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:19
#32
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Какая эта балка
не поленитесь, почитайте посты до этого
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:26
#33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


nick.klochkov,
Там какой-то междусобойчик уездных филолахов. По делу только высказывание ТС: "Траверса-это сама балка, которая крепится к колонне (гсп профиль), их так в серии на эстакады называют". С посылом де, где то кто то в серии назвал консоль балкой и теперь она не консоль, а балка. На чертеже нарисована консоль у которой есть две срезающих силы и ни одного момента.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.02.2021 в 20:31.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:31
#34
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Cfytrr,
посты ## 19, 22, 25
об этом самом в них и было сказано
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:34
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
об этом самом в них и было сказано
И где внятный ответ от ТС ??? А то ловят какие-то Q, хотя скорей этот узел сломает М
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 12:37
#36
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
И где внятный ответ от ТС ???
пардон, но это уже не ко мне)
тем более писал, что картинка от ТС не внятная
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 07:36
#37
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Подкорректировал тему, в шапке добавил информацию о положении траверсы и как выглядит в целом конструкция
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 08:36
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вертикальное ребро явно лишнее.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 09:37
#39
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вертикальное ребро явно лишнее.
Вертикальное ребра между фасонками опорного столика? или вертикальное ребро, приваренное к трубе?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 09:44
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вертикальное ребра между фасонками опорного столика
Да.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 09:47
#41
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
А в целом, такой узел может обеспечить те условия, которые были теме? Восприятие Qz и Qy, и N. большой минус узла трудоемкость и дополнительные моменты в колонну
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:48
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Считать надо. Не проще приварить два швеллера сбоку к стенкам, а между ними сделать столик?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 11:34
#43
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считать надо. Не проще приварить два швеллера сбоку к стенкам, а между ними сделать столик?
Проще, но там мешают две балки, которые жестко крепятся к колонне, на разрезе в пдф показа это место
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 11:37
#44
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считать надо. Не проще приварить два швеллера сбоку к стенкам, а между ними сделать столик?
Если не делать опорный столик, а сделать один из вариантов во вложении? Смогут такие узлы сработать на Qz, Qy, N?
Вложения
Тип файла: pdf Вариант узла.pdf (25.7 Кб, 54 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 11:44
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Qy, N от температуры? На Qy работать не будут. Qz и N вполне.
Сильное сомнение в присутствии N.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:02
#46
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Qy, N от температуры? На Qy работать не будут. Qz и N вполне.
Сильное сомнение в присутствии N.
нет, Qy и N от трубопровода
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки от труб.JPG
Просмотров: 78
Размер:	50.1 Кб
ID:	234579  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:48
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Все три компоненты передаются с балки на колонну.
Вертикальную (Qz) и вдоль балки (N) можно передать со стенки через вертикальное ребро.
Горизонтальную (Qy) через горизонтальное ребро к верхней полке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:57
#48
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Горизонтальную (Qy) через горизонтальное ребро к верхней полке.
в случае использования прямоугольной трубы, горизонтальное ребро к верхней полке трубы ?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:46
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если труба сверху лежит, то к верхней. Для замкнутого сечения не столь критично как для двутавра.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 14:59
#50
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если труба сверху лежит, то к верхней. Для замкнутого сечения не столь критично как для двутавра.
а если узел через фасонку на болтах, то проблематично передать Qy?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 11:37
#51
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Товарищи, а если этот узел рассмотреть так: болты воспринимают Qy (по сути узел похож на крепление стенового прогона), узе стенового прогона тоже воспринимает Qy
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Qу.png
Просмотров: 76
Размер:	48.1 Кб
ID:	234623  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 12:03
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Товарищи, а если этот узел рассмотреть так: болты воспринимают Qy (по сути узел похож на крепление стенового прогона), узе стенового прогона тоже воспринимает Qy
1. Если Q от трубопровода, то балку-траверсу крутит УЖЕ у трубной опоры - к узлу приходит часть Мкр=N(усилие на трубной опоре поперек траверсе)*hо (ho - высота опоры) от ц.т. балки-траверсы). Этот момент должен быть задан как и Q смежником по трубам. Какая часть от Мкр в узел - зависит от расположения трубы по длине траверсы и от закрепленности от кручения на опорах. Если все симметрично - то на каждый конец по Мкр/2. Это же касается и Q. На траверсе может лежать много разных труб с различными опорами с различной расстановкой.
Вкратце - на опору траверсы приходит не только Q, но и Мкр. Если Мкр не задали, то и хрен с ним.
2. Q на опоре из-за "низости" опорной поверхности создает доп Мкр=Q*h(h-расстояние от ц.т. траверсы до опорной поверхности).
3. Этот допМкр, как и основной Мкр, создает растяжение в болтах (обоих) растяжение, на одном максимальное, на другом - минимальное. Максимальное можно упрощенно вычислить на плече от болта до КАРАЯ опорной пластины (а не от болта до болта).
4. В остальном "рассмотрено" правильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 12:23
#53
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если Мкр не задали, то и хрен с ним
Кручение смежники не задавали, только три силы, даже типа опоры нет, чтобы высоте прикинуть...

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Максимальное можно упрощенно вычислить на плече от болта до КАРАЯ опорной пластины (а не от болта до болта)
В принципе да, между болтами брать слишком маленькое плечо получится, опять же в запас должно быть

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В остальном "рассмотрено" правильно.
Значит конструкция узла из поста 51 сможет воспринять Qz, Qy, N?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 12:49
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
...Значит конструкция узла из поста 51 сможет воспринять Qz, Qy, N?
Легко. Листы потолще, болты пожирнее - и дело в шляпе.
Т.е. нужно немного посчитать-прикинуть. В принципе нужно просто глядеть на величины усилий и сразу будет понятно, надежен начерченный узел или нет.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
...Значит конструкция узла из поста 51 сможет воспринять Qz, Qy, N?
Легко. Листы потолще, болты пожирнее - и дело в шляпе.
Т.е. нужно немного посчитать-прикинуть. В принципе нужно просто глядеть на величины усилий и сразу будет понятно, надежен начерченный узел или нет. Узел надо вычертить 1:1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 13:57
#55
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


И для кучи: положение силы Qz предполагаю найти из треугольной эпюры давления под уголком, от этой же точки рассчитывать моменты для проверки прочности сварного шва крепления трубы у уголку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Положение Qz.JPG
Просмотров: 55
Размер:	52.2 Кб
ID:	234627  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:40
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
И для кучи: положение силы Qz предполагаю найти из треугольной эпюры давления под уголком, от этой же точки рассчитывать моменты для проверки прочности сварного шва крепления трубы у уголку.
Да. И уже оформить и выдать. Лимит рентабельности исчерпан.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел крепления балки к кирпичной стенке под углом 30 градусов Dinar^^ Металлические конструкции 2 16.11.2012 14:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35