| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оголовки свай ниже расчетной, проектной высоты.
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 9703
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Про стык - сложно судить не видя конструктивного решения. Если сверху плита с шарнирным опиранием - подлить без проблем. Если сверху колонна каркаса, а свая работает на изгиб - там смотреть надо, но тоже не вижу проблем переработать этот узел. В любом случае это гораздо проще чем "вырубать" БНС на глубину 8,5 метров ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
это сваи для линий электро передач. на сваях ростверки на ростверках стоят опоры линий.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я не специалист, а понимаю что проще нарастить, но вот заказчик, из за того что просто не хочет платить придумал историю с тем что он перебурил, из за того что высоты не в проекте. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вы на подряде?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- Просите независимую экспертизу.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Как можно выбурить ж.б. сваи? Даже если предположить, что бур бетон может пройти, но арматуру ни один бур не возьмет. Обычно их хоронят (срубывают оголовки чуть ниже ростверка и оставляют в грунте), а рядом бурят новые. Да и зачем их выбуривать если можно просто нарастить, это обычное дело, часто таким занимался.
Думаю, что нужно обратится в организацию, которая проектировала сваи - они тоже скажут, что быбурить их невозможно, а нарастить можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Позиция вот какая, мы перебурили. представили буровые журналы, представили акты выявления недостатков, односторонние. потом акты выявления недостатков выявленных заказчиком, потом акты устранения недостатков. Просто заказчик и подрядчик в нашем случае это по факту одно лицо. Мы же субчики. у нас договор с подрядчиком. и отношения только с ним. В общем печально все. кинули нас нерасчитавшись, так теперь еще и взыскать хотят в два раза больше чем нам должны. И перспективы взыскания с нас, очень вероятные. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Приглашают вас в лес, в поле на приемку работ. Вы приезжаете, ходите между свай. Никого нет. А потом через несколько дней получаете по почте дефектовочные акты, что в тот день состоялась приемка не которую вы не явились, и были выявлены дефекты которые являются неустранимыми и существенными, это они так решили. и через день начинает работать буровая заказчика по перебуриванию, так как дефекты неустранимы и существенны, и влекут расторжение договора в одностороннем порядке, даже без предложения переделать силами исполнителя. потому что сроки договора уже истеки. Перебуривают якобы, составляют комиссионные акты исправления недостатков. и ставят ростверки и опоры. все контракт исполнен, бабки получены. Субчику которому надо платить за БНС не платим, так как он накосячил и мы сами исправляли. Экспертизу чего производить, все же исправлено. А ростверк и опоры по факту стоят на наших фундаментах, скорее всего их и не наращивали потому что даже дефекты по высотам не имеют место быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Заявление в прокуратуру по факту мошенничества заказчика. Приостановка строительства на неопределённый срок (что "очень понравится" заказчику - покажите, что вы то же умеете кусаться).
Судебная независимая экспертиза. Вскрытие узла примыкания сваи к ростверку. Определение на предмет разный ли бетон в сваи и в узле примыкания к ростверку. Если все подтвердится - тУрма. Проверка генподрядчика, который якобы выбурил сваи. Проверка наличия у него техники, которая могла бы выбурить бетон с арматурой. Если они скажут субподряд у них был, ...то явки субподрядчика (наличие у него техники, присяга против лжесвидетельствовании и тп. и тд.) Бороться можно и нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
В обсадных трубах, да в глине, да при большом желании, выкрутить сваю можно... Вопрос в том, что "перебуривание" бессмысленно на 100%, если только не переносить свайное поле на другой участок. Если сваи "забурили" на те же самые места, то должны были сначала привести состояние грунтов к исходному. Потому что "пробурившись" второй раз, они существенно снизили боковое сцепление сваи.
Если они не уведомили проектную организацию о "перебуривании", то это чистая самовольщина и Заказчика надо будет заставлять на самом деле сносить ростверк и выбуривать сваи (хотя, конешно, он может настоять на проведении испытаний несущей способности... или у него даже окажется бумажка об испытаниях "перебуренных" свай...), а если проектная организация дала добро на всё это, да с узлами... то у Заказчика появился мощный аргумент в пользу его версии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
Так вот, допустим, обнаружились недостатки, заказчик решил перебурить, вот вы пишите что он должен был обратится в проектную организацию, с заявлением о перебуривании. так вот почему он должен это сделать (хотя почему и так всем понятно). На основании какого нормативного документа, он должен обратится к проектировщику? В суде не прокатывает просто голословное утверждение "он должен". Если должен, именно должен, значит на основании чего то должен. А все остальное трактуется что он "может" обратится а может и не обращаться. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Цитата:
Если вы имели ввиду этот пункт, то он в данном случае не подходит. Этот пункт говорит о том, что если отклонение застройщик принимает, то он должен на него сделать изменение в проекте. А так как застройщик не принял отклонение от проекта и якобы переделал недочеты (восстановил) по существующему проекту, то и согласовывать с проектировщиками ничего не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Сваи под опоры (ростверки) ЛЭП работают только на вдавливание и вырыв (за счет трения грунта по боковой поверхности сваи), что ставит жирный крест на "перебуривании" без согласования с проектной организацией... Здесь имело место другое! Т. к. линейный объект расположен на незастроенной территории, то абсолютные отметки опор не имеют большого значения для трассы. На худой конец, буронабивные сваи можно нарастить, используя существующие выпуски арматуры (для заделки в ростверк). P.S. Не надо вводить в заблуждение и решать за автора темы: Подходит - не подходит! Контрдоводы принимаются только при наличии ссылки на правоприменительную (т. е. судебную) практику... ![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Если вы хотите цепляться к словам, то это ваше дело... я думал, что у нас конструктивный разговор.
Я надеюсь собеседники этого обсуждения поняли, что я имел ввиду под словом недочет. Цитата:
Что изменилось то? Грунт остался прежним, сваи по проекту, их расположение так же по проекту. Где можно придраться? Цитата:
Вопрос, здесь больше юридический. Заказчик утверждает, что выбурил бетон всех свай и на то же самое место заново забетонировал сваи под проектную отметку. Суд по этому делу может принять пункт 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, только в том случае, если в окончательном виде объект выполнен не по проектному решению, хотя бы в части его конструкций. Заказчик будет утверждать обратное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Надо в эту сторону копать. Какие акты, кто подписывал, кто работы выполнял, в какие даты, где паспорта на арматуру, на бетон. Какие бы бумажки они не нарисовали, на мелочах и деталях всегда поймать можно. И совсем хорошо, если делать это будет следователь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
antonpodunov. Надо еще смотреть договор субподряда (сталкивался с тем, что субчики подписывали договор не глядя, а потом, мягко говоря, разводили руками). Если Вашей организации не предлагали исправить дефекты за свой счет, то может быть нарушением условий договора и 2-ой части ГК...
Перебуривание свай требует согласование с проектной организацией. Есть еще другие нюансы...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Все ведут речь именно об этом, но как это судье доказать, вопрос... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Так пусть суд назначает экспертизу именно этого момента. Являются ли данные недостатки "существенными и неустранимыми"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
То же вроде правильно. Но опять же, мы то знаем что именно наши сваи были использованы в строительстве, что никто ничего не перебуривал. А сейчас мы должны недостатки на существенность проверять, прогиб это. Вот если на секунду предположить, что покажет, что они существенны и неустранимы...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Ну как бы устройство сваи не только из бурения состоит. Акты на бетонирование есть? Вам же заказчик наверно все-таки не бурение, а устройство новых свай к оплате предъявляет?
Да и в буровых журналах много интересного можно найти. Что например пишут в графе "характер разбуриваемых грунтов"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
В том то и дело что нет, предъявляет возврат аванса и стоимость давальческого сырья в виде бетона и армокаркасов ну и неустойку.
Последний раз редактировалось antonpodunov, 29.03.2021 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
я еще раз повторюсь, в суде две стороны я ответчик субподрядчик, истец подрядчик. Переделал все заказчик он не является стороной судебного спора. и ничего он доказывать не будет. Представил акты, журналы и все.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я еще больше скажу, вот вот будет рассматриваться дело по еще одному субподрядчику на этом же проекте, там сумма требований с этого исполнителя будет больше 120000000 а обстоятельства те же самые. перебурили, верни все что тебе заплатили и стоимость давальческого материала. ----- добавлено через ~11 мин. ----- он же их согласно актам исправления недостатков перебурил а не вытащил. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Вот этапы переделки которые засвидетельствованы в комиссионных актах исправления недостатков. Исправление недостатков происходило следующим образом: 1. Разбуривание существующих БНС в количестве 256 шт. выемка бетона из стволов скважин, общим объемом 670,72 м3 2. Бурение БНС в количестве 256 шт. в отметках согласно РД, общей глубиной 2176 м.п. с применением буровых растворов (Бентонит-гель). 3. Изготовление и монтаж каркасов БНС типа КП1 в стволы скважин. 4. Укладка бетона В25 общим объёмом 670,72 м3. 5. Вывоз и утилизация выбуренного шлама. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
antonpodunov, Я конечно же не юрист и не знаю на сколько это корректно и имеет смысл, но если есть задача "поймать за хвост" то можно повнимательнее отнестись к укладке нового бетона. Паспорта затребовать и заводы в качестве свидетелей попробовать привлечь. Если подделали паспорта крупных заводов то они не встанут на сторону подрядчика и просто скажут что смесь в эти дни им не отгружали.
Обязательно держите в курсе развития событий и по итогу названия фирм и фамилии деятелей в студию конечно. Последний раз редактировалось kosiacc, 29.03.2021 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
Это не заказчик, а мошенник. Суд должен назначить техническую экспертизу, привлечь проектную организацию в качестве свидетеля и те докажут, что такие работы выполнить НЕВОЗМОЖНО и что все те акти на скрытые работы, которые вы не подписывали, являются подделкой. Найдите грамотного юриста, заплатите сколько он хочет и посадите в тюрму этих мошенников. Если вы суд первой инстанции проиграете, подавайте аппеляцию и т. д., правда должна победить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- его привлекли в качестве третьего лица, представитель пришел в суд и пояснил - все перебурил, вот журнал буровых работ, вот акты исправления недостатков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
вот акт устранения, комиссионный все свою жопу прикрыли этим актом. Подписали все не глядя в кабинетах.
----- добавлено через 58 сек. ----- проектировщики не ручные, но авторского надзора нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
antonpodunov, "Охрененная сказочка"
![]() ![]() Я не совсем улавливаю почему вы не можете сослаться на ст 720 ГК РФ? Или Ваша организация тоже работы к освидетельствованию не предъявляла? Последний раз редактировалось kosiacc, 29.03.2021 в 14:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Подкрепленная только липовым буровым журналом? Че, так можно было ? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- на восемь из 16ти опор есть освидетельствование, подписанное обоими сторонами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- К опасным производственным объектам не относятся: (в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) объекты электросетевого хозяйства; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
Ну если вы как подрядчик вели исполнительную документацию и авторский надзор был, то в ваших актах представитель должен был подписываться с большой долей вероятности. Если как вы говорите проектировщик не ручной, то даже если сейчас люди задним числом навояют новые акты, то я прям с большим интересом глянул бы на тело со стороны проектировщика которое в свете всех этих событий подписало бы его. Как свидетель это достаточно ценный кадр может быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
antonpodunov. В акте устранения недостатков от 26 мая 2020 г. отсутствует подпись представителя проектной организации. Согласно норме части 7 статьи 52 Градкодекса согласование с автором проекта не ПРАВО, а ОБЯЗАННОСТЬ (технического) заказчика...
Короче, Вы имеете дело с "ненадлежащим" истцом, т. к. недостатки устранял не "гена", а технический "заказчик". По сути: журнал "буровых работ" (без подписей, без ППР и др.) и акт устранения недостатков от 26 мая 2020 г. являются ничтожными (доказательствами)...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Доводят подрядчиков до крайностей...
В Новороссийске, строительная фирма строит сразу 8 монолитных 16-ти этажек и по утверждениям очевидцев, кидает на деньги. Работник, имеет личный кран, (взятый в кредит, китаец на базе КАМАЗа) и проработал там 3 месяца. За это время накапало, почти 700 тысяч. Кран всё это время был привязан к объекту, других денег не зарабатывал. Пошли просрочки по кредиту, за этот самый кран. А в самом начале засветился директор, который подписывал те самые акты. В общем вот как всё повернулось. Звук в конце, тот, что похож на выстрел - это не выстрел, это мордатый директор увидев пистолет, попытался спрятаться за шкаф и шкаф грохнулся. Так что на видео никто не стреляет. 2019 год. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Offtop: Да уж...что-то жалко стало мужчину, еще теперь и за угрозы привлекут, хорошо если пистолет еще не боевой.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
Цитата:
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
а проанализировать представленные заказчиком "буровой журнал" и "акты" и сделать вывод что они оформлены с нарушениями и не могут служить доказательством о выполнении работ по "выбуриванию"?
Кстати, о бетоне. Точно одинаковый? А где у нас испытания кубиков? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Offtop: Хм. А тут подумалось, в порядке оффтопа - век компьютерных технологий и скорого наступления BIM - не пора ли уже всю ИД подкреплять видеозаписями процесса выполнения работ, указанных в акте, и хранить всё в единой электронной базе ИД? Чтобы потом и жильцы/арендаторы, и эксплуатирующая организация, и управляющая компания могли посмотреть, где и что и как было сделано. Ну и электронные паспорта на строительную продукцию, с треками, чтобы можно было отследить полный путь любого изделия на стройке от завода-изготовителя до монтажа на объекте.
Правда, это тогда 90% строек просто встанет... По теме - должны быть АОСР и паспорта на этот бетон, на новую арматуру, в идеале - чеки и накладные, АООК, входной контроль, акты на вывоз мусора после "выбуривания". Там уйма документации должна быть, ещё с первых свай, где Заказчик не должен был оные сваи принять. Потому что Заказчику, если он хочет денег слупить, нужно подтверждать, что он тратил свои деньги на устранение недостатков. Если он хочет просто не выплатить деньги подрядчику, тот тут сложнее... Последний раз редактировалось Komplanar, 31.03.2021 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Сложностей не будет, если "технический заказчик" имеет "дело" с МСП в качестве "субчика" со штатным расписанием из 0 чел.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
Цитата:
То что у них отсутствует документация на "новые" сваи в разрезе судебного разбирательства значения не имеет. Ну типа хреново они строят, ну и ладно. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
И вывезти за один день 700-800 кубов мусора на полигон ТО - не шутка... И многие-многие другие нестыковки... Двумя словами: топорная подстава! Надо бы повторно направить в "органы" заявление о преступлении с признаками мошенничества...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2021
Сообщений: 18
|
А почему вы решили что это было сделано в один день?
Я еще раз напишу, мы субчики, работы переделал сам заказчик. Мы же судимся с подрядчиком. Мы не можем в данном случае судится с заказчиком так как у нас нет с ним договора. Да он привлечен в качестве третьего лица, при этом он представил акты о выявлении недостатков, и их устранении, буровые журналы. И все. Мы не можем противопоставить этим документам ничего, кроме пояснений, ссылок на недопустимость этих доказательств, доводов что это не возможно в принципе в эти сроки и недопустимо по проекту. Если мы запросим различную документацию от третьего лица (заказчика) то он ее предоставит, и это только ухудшит нашу позицию. Есть одна зацепка, на одну из опор был привезен бетон не той марки, 7,5 против 25. И по этой причине был дефектовочный акт, мы его не оспариваем, да тут есть серьезное нарушение. Но даже эту опору фактически не переделали, хотя в актах дефектовки есть указание что бетон был использован 7,5 против 25 "тощий" бетон. Сейчас потеплело и мы проверим с экспертом бетон на этой опоре, если а вернее когда установим, что там бетон 7,5. Посмотрим как они закрутятся, и кстати это уже уголовка, они в конце концов сдали работы и в актах указан бетон в25. а цена у этих бетонов разная. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Из бурового журнала 03 и 07 марта.
И куча-куча "дурных" почему: Почему "акт устранения недостатков" составлен задним числом - 26 мая 2020 г., а "недостатки" устранили в марте? Почему на "совещании (по видеосвязи?)" 26 мая отсутствует представители проектной организации - автора проекта? Только они имеют право решать судьбу "дефектных" опор, а не всякие там "подрядчики" или "заказчики"... Почему не представлен проект производства работ (ППР)? Из данного проекта специалисту была бы видна вся "липа" бурового журнала... Почему злостно игнорируется ГК РФ, в частности, ст. 706, 720 и др.? Почему...? ... Цитата:
Но будьте готовы к тому, что прочность бетона будет соответствовать классу В15, а не В7,5 в силу естественных причин упрочнения бетона.
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 01.04.2021 в 03:30. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание свай в расчетной схеме. | Юлия Серенко | SCAD | 484 | 26.12.2017 12:06 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности | DK+ | Основания и фундаменты | 34 | 22.07.2013 17:39 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |