Непрочитано 21.02.2022, 11:58 #1
Пирамидальные колодцы под болты
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,067

Буржуи выдали задание - под болты для их оборудования необходимо выполнить в фундаменте пирамидальные колодцы (широкая часть внизу). Подрядчик начинает жаловаться, что де так не делают, а проектанты - "бумажные черви", которые жизни рабоче-крестьянской не нюхали, чушь всякую рисуют. Пообзванивал знакомых конструкторов - говорят, что неоднократно такое по буржуйскому заданию (любят они такое дело) закладывали и ни один из подрядчиков рекламацию не слал, но непонятно - может сделали, а может и нет .
В общем, вопрос - как делать пирамидальные колодцы в бетоне?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 5978
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:19
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
как делать пирамидальные колодцы в бетоне?
Так-же, как высверливают квадратные отверстия))) Кстати их таки сверлят квадратными)
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:32
#3
GeNicK

конструктор
 
Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Сообщений: 39


На заводе, где я работал (цементном) часто такие делали для болтов М30...М56. Опалубка из стального листа, две противоположные стенки параллельные, две - наклонные. Опалубка остаётся в бетоне.
GeNicK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 12:40
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
На заводе, где я работал (цементном) часто такие делали для болтов М30...М56. Опалубка из стального листа, две противоположные стенки параллельные, две - наклонные. Опалубка остаётся в бетоне.
насовсем остается?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:49
#5
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


встречал прецеденты, когда ниши делались стеклянными изделиями типа
http://reagent-abk.ru/product/%D0%BA...dd-to-cart=404
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_o...1/12883176.jpg
по реалу - удобней классического деревянной затычки даже в случае цилиндрической формы
---
"Кстати их таки сверлят квадратными"
для бетона не встречал, а вот по дереву - в каждом европейском магазине продаются сверла сверления квадратных отверстий дрелью. это да, такое есть.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:53
#6
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 911


Цитата:
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
Опалубка из стального листа, две противоположные стенки параллельные, две - наклонные. Опалубка остаётся в бетоне.
Почти также делаем, только все четыре стенки наклонные.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 14:42
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Сделать неизвлекаемыми из плотного пенополистирола, а потом растворить бензином?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 15:16
1 | #8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Четыре арматурины вбиваются пирамидкой (снизу уширяющейся) и сверху связываются проволокой. Обматываются по низу сеткой, чтоб сцепление лучше было (не пленкой, а именно сеткой, чтобы шершавая поверхность была).
Тыщу раз так делали, никто вопросов не задавал.
Если не понятно, могу нарисовать.


Offtop: Уж не СМС Меер такие задания выдал? Это мы их с химии заставили в свое время на такие колодцы перейти.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 15:21
1 | #9
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220221_151740.jpg
Просмотров: 364
Размер:	214.4 Кб
ID:	245594  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 17:22
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
пирамидальные колодцы (широкая часть внизу)
А на фига? Глупость, мягко говоря. Широкая часть всегда сверху, чтобы удобно извлекать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 08:13
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Четыре арматурины вбиваются пирамидкой (снизу уширяющейся) и сверху связываются проволокой. Обматываются по низу сеткой, чтоб сцепление лучше было (не пленкой, а именно сеткой, чтобы шершавая поверхность была).
Тыщу раз так делали, никто вопросов не задавал.
Если не понятно, могу нарисовать.


Offtop: Уж не СМС Меер такие задания выдал? Это мы их с химии заставили в свое время на такие колодцы перейти.
Нет, не Меер.

А это оставляемый шаблон?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига? Глупость, мягко говоря. Широкая часть всегда сверху, чтобы удобно извлекать.
Не знаю зачем, но буржуй суров по части приемки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 09:00
#12
GeNicK

конструктор
 
Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига? Глупость, мягко говоря. Широкая часть всегда сверху, чтобы удобно извлекать.
Смысл расширения снизу в том, чтобы фундаментный болт не выдёргивался из фундамента вместе с заливкой. Заливка держится не только силой сцепления, но и расклинивается.
GeNicK вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 09:20
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но буржуй суров по части приемки.
Понятно. "Вы, туземцы, качественно заливку всё равно не сделаете, а так хоть какая-то страховка".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 09:38
#14
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига? Глупость, мягко говоря. Широкая часть всегда сверху, чтобы удобно извлекать.
Уже ответили. Это расширяющийся кверху колодец - глупость.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А это оставляемый шаблон?
Арматура удаляется, а сетка остается. Заливается бетон не выше уровня сетки, ессно.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не знаю зачем, но буржуй суров по части приемки.
Конкретно у одной конторы во франции шаговый пресс вырвал высокотехнологичные химические анкеры с одной стороны нафиг. С тех пор высокоразвитая западная цивиллизация контора отказалась от употребления бычих яиц в пищу химических анкеров в пользу убогих индейских технологий обычных анкерных болтов.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Понятно. "Вы, туземцы, качественно заливку всё равно не сделаете, а так хоть какая-то страховка".
Неа, как раз наоборот. Уже и до буржуев дошло, что никакая химия с советскими анкерами по типовой серии соперничать по характеристикам не может. Эта химия - тупо развод на бабки.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 10:52
#15
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 911


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но буржуй суров по части приемки.
Это не только у "буржуев", мы и под Силовые машины такие закладывали
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 11:10
#16
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Конкретно у одной конторы во франции шаговый пресс вырвал высокотехнологичные химические анкеры с одной стороны нафиг. С тех пор высокоразвитая западная цивиллизация контора отказалась от употребления бычих яиц в пищу химических анкеров в пользу убогих индейских технологий обычных анкерных болтов.
Шаговый пресс- вибрационные нагрузки . Еще в коммунистических СНиПах недопускалось, при вибрации и знакопеременных нагрузках, применять крепление анкеров на клею ( по нонешнему - химия)
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 11:18
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Шаговый пресс- вибрационные нагрузки .
Там не просто вибрационные нагрузки, там этот пресс шатается из стороны в сторону и усилия на вырывание огромны.

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Еще в коммунистических СНиПах недопускалось, при вибрации и знакопеременных нагрузках, применять крепление анкеров на клею ( по нонешнему - химия)
Но буржуи не читают коммунистические СНиП-ы, к сожалению. А Хилти свою продукцию сует туда, где ей быть противоестесственно. Приходилось объяснять буржуям куда им химию вставлять.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 11:51
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Эта химия - тупо развод на бабки.
Испытания говорят об обратном. В большинстве случаев кривые руки это в итоге попадос на бабки в том числе и с химическими анкерами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А Хилти свою продукцию сует туда, где ей быть противоестесственно.
Не хилти суёт свою продукцию, а проектировщики её туда суют не читая область применения.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 12:56
#19
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Испытания говорят об обратном.
Ну испытание у производителей всяких нанокрасок тоже говорят, что они (нанокраски) в сто раз эффективнее вакуума по теплоизолирующим свойствам. Реальность показывает несколько иное. Та же фигня с хилти. Их послушать, так это просто чудо, а не средство. А по факту прессы падают.

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не хилти суёт свою продукцию, а проектировщики её туда суют не читая область применения.
У проектировщиков, которые суют химию в проекты, головы прочищены торговыми представителями Хилти. Или карманы смазаны откатами, ой, конечно же, комиссионными платежами.
Стоимость анкера хилти в сто раз больше простого стального анкера по типовой серии. Вот и весь секрет.

Есть ситуации, где химия рулит, но пагубная привычка применять эту химию везде без оглядки, губит репутацию. Уже на ЛСТК, композитной арматуре пройдено на сто раз. Но грабли сами на себя не наступят. Нужны новые лбы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 13:52
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Это расширяющийся кверху колодец - глупость.
Цитата:
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
Смысл расширения снизу в том, чтобы фундаментный болт не выдёргивался из фундамента вместе с заливкой
А где-то выдернуло? Факты и испытания подтверждают?
Сколько видел (правда в основном давно - в 80-х), вкладыши колодцев делали из досок часто с небольшим технологическим уклоном (где-то ~1-2 см на высоту колодца)
Думаю, расширяющиеся снизу колодцы имеют смысл для несъемной опалубки с гладкими стенками (например из стального листа).
Буржуи любят для колодцы из гофрированных труб
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гофра.png
Просмотров: 244
Размер:	31.6 Кб
ID:	245631  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 14:29
#21
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
вкладыши колодцев делали из досок часто с небольшим технологическим уклоном (где-то ~1-2 см на высоту колодца)
Гладкие доски с уширением вверх?
План надежный как швейцарские часы при наличии нагрузок на вырывание, да еще и с вибрацией.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А где-то выдернуло? Факты и испытания подтверждают?
Факт того, что уширяющийся книзу колодец будет держать лучше, чем сужающийся книзу колодец кто-то будет оспаривать? Ну как-бэ удачи. Но без меня.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Буржуи любят для колодцы из гофрированных труб
Ну дык это буржуи. Православная арматура десятка со стальной сеткой дешевле и надежней. И даже без эмако.
Нам буржуи предлагали алмазными коронками бурить под каждый химанкер, а потом внутри колодцев нарезать еще уширения. В итоге каждый анкер на химии обходился раз в сто дороже нашего колхоза с арматурой и стальной сеткой и во столько же ненадежнее.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 17:37
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Гладкие доски с уширением вверх?
План надежный как швейцарские часы при наличии нагрузок на вырывание, да еще и с вибрацией.
Конторы, где я работал в 80-е делали большие объемы фундаментов под оборудование одна для металлургии и машиностроение (в т. ч. литейные, сталефасонные, кузнечно-прессовые), другая для стройиндустрии (виброплощадки, мельницы, грохоты пр.)
Что я видел делали из нестроганных досок. Возможно на крупных объектах применяли извлекаемые "стаканы" из стали или ламинированной фанеры. Об отказах болтов установленных в колодцы с вертикальными (и с технологическим уклоном) стенками не слышал.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Факт того, что уширяющийся книзу колодец будет держать лучше, чем сужающийся книзу колодец кто-то будет оспаривать?
А кто установил этот факт? Что колодец с технологическим уклоном стенок вырвет?
С уклоном 1:1 наверное вырвет, а с уклоном 2-5% - сомневаюсь.
.....
А через сетку Вашей пирамиды цементное молоко при вибрировании бетона не утекает?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2022, 16:10
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А через сетку Вашей пирамиды цементное молоко при вибрировании бетона не утекает?
А в технологических швах бетонирования сильно утекает?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2022, 17:35
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А в технологических швах бетонирования сильно утекает?
Насколько утекает не знаю, потому, что не видел. Пытался погуглить - почти ноль - наверное похвастать нечем, а брак на всеобщее обозрение выставлять чревато.
Нашел одну картинку. В зоне шва явно не провибрировано. В одном месте протекло. Если так протекло при толщине плиты 200, то что будет при глубине колодца 900 и качественном виброуплотнении?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2022, 09:00
#25
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,479


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если так протекло при толщине плиты 200, то что будет при глубине колодца 900 и качественном виброуплотнении?
Если так о молочке беспокоиться, то можно поверх сетки пленку намотать.
Но как по мне, вреда от этой пленки будет больше, чем пользы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2022, 12:47
#26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Можно, конечно обойти проблему в какую сторону стенки наклонять. Применить раствор на напрягающемся цементе типа от НЦ-20 до 60, лишь бы фундамент не разорвало))).
На анкерных сваях в горах закладывал и применял. Скальные породы они такие - трещинки, каверны, пустоты... Испытывали - нормально. Там беда только одна - быстро намешал и не рассусоливая слил.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2022, 20:17
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Можно, конечно обойти проблему в какую сторону стенки наклонять. Применить раствор на напрягающемся цементе типа от НЦ-20 до 60
А что с раствором или бетоном на обычном цементе есть проблемы?
Не помню, чтобы к смесям для заполнения колодцев предъявляли требования безусадочности.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пирамидальные колодцы под болты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие фундаментные болты надо применять под тяжелый насос на отдельном фундаменте ? Tyhig Железобетонные конструкции 2 06.05.2021 15:21
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? serezha_valeri Металлические конструкции 12 27.02.2017 13:05
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42