Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2023, 15:54 #1
Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?
Stimych
 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15

Здравствуйте! Прошу совета.

Проектом предусмотрена балка в цокольном этаже, на которую опираются плиты перекрытия и лестница. Длина балки 3100 мм, армирование: нижний ряд арматурой д20 - 4 прутка, верхний ряд арматурой д14 - 4 прутка. По факту строители залили балку вместе с монолитным поясом и использовали арматуру д12 по два прутка в нижнем и верхнем ряде (как в монолитном поясе), толщина балки 500 мм, высота - 400 мм.

Выдержит ли данная балка проектную нагрузку или нужно дополнительное усиление в виде кирпичного столба (допустим 500 мм на 640 мм) по центру балки?

На чертеже балка отмечена как Бм1.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема плит.jpg
Просмотров: 168
Размер:	116.1 Кб
ID:	257558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 194
Размер:	96.7 Кб
ID:	257559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpeg
Просмотров: 201
Размер:	139.9 Кб
ID:	257560  

Просмотров: 1912
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 13:58
#2
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
и использовали арматуру д12 по два прутка
Поправка, именно на балке использовали по 4 прутка д12 сверху и снизу.

----- добавлено через ~15 мин. -----
И еще вопрос... Простите дилетанта. Если подводить кирпичный столб, то как его стыковать с балкой? Строители говорят просто последний кирпич на растворе распирается между балкой и столбом. Как распирается не совсем понимаю. Может есть какие-то варианты подлить бетоном? Только непонятно как собирать опалубку под балкой.

Последний раз редактировалось Stimych, 24.07.2023 в 14:15.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 14:34
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Предельная нагрузка порядка 5,5т/п.м.
То есть плиты можно нагрузить примерно 700 кг/м2. Должно быть вполне достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 14:42
#4
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Предельная нагрузка порядка 5,5т/п.м.
То есть плиты можно нагрузить примерно 700 кг/м2. Должно быть вполне достаточно.
Тогда непонятно для чего в проект заложили арматуру д20. Расчет на сейсмоустойчивость или коэффициент надежности высокий применили?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Добавил общие указания из проекта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Описание.jpg
Просмотров: 94
Размер:	79.3 Кб
ID:	257592  
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 14:56
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
Тогда непонятно для чего в проект заложили арматуру д20
вполне возможно, что "на глаз, чтоб точно не упало" ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 15:24
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


В сейсмике балки и перемычки образовывают рамы, передающие нагрузки с одной полустены на другую. Проём такой ширины по сейсмике должен быть обрамлен, ЕМНИП. Армирование, скорее всего, скопировали с армирования перемычек такой длины под нагрузку 3,7, по-моему. Потому что арматура 22 могла затесаться в проект только таким способом.
Плиты, кстати, должны быть перевязаны между собой, вооот эти вот две тоненьких проволочки-выпуска при сейсмике не помогут никак.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 15:32
#7
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В сейсмике балки и перемычки образовывают рамы, передающие нагрузки с одной полустены на другую. Проём такой ширины по сейсмике должен быть обрамлен, ЕМНИП. Армирование, скорее всего, скопировали с армирования перемычек такой длины под нагрузку 3,7, по-моему. Потому что арматура 22 могла затесаться в проект только таким способом.
Плиты, кстати, должны быть перевязаны между собой, вооот эти вот две тоненьких проволочки-выпуска при сейсмике не помогут никак.
О как, обрамление нужно оказывается. Металлическое? Так вроде это только при сейсмичности 8-9, у меня по проекту 7.

Между плитами уложен каркас из арматуры д12 и всё это дело залито бетоном. Антисейсмический пояс так называемый.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 15:42
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Чушь этот пояс, без перевязки плит поверху. Потому как никак не удержит плиту от сдвига внутрь - только наружу удерживает.
Освежил память, СП 14, табл. 6.3 - при сейсмике 7 баллов обрамлять нужно проёмы больше 3,5 метров.
Ещё там должен быть поверх блоков мини-пояс небольшой толщины, по фоткам не видно, есть он или нет, цвет бетона между плит намекает, что вроде есть.
Конкретно по этой балке... насверлил бы отверстий, заанкерил бы выпуска вертикально и связал бы с вертикальным поясом, получил бы Т-образную перевернутую балку.
UPD. В принципе, выше озвучили, 5,5 тн/м.п. при такой высоте балки и 4 ф12 внизу - похоже на правду. Вы собираетесь там чем-нибудь подобным загружать эту балку? Ну там, машины, гараж...

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2023 в 15:51.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 15:57
#9
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чушь этот пояс, без перевязки плит поверху. Потому как никак не удержит плиту от сдвига внутрь - только наружу удерживает.
Освежил память, СП 14, табл. 6.3 - при сейсмике 7 баллов обрамлять нужно проёмы больше 3,5 метров.
Ещё там должен быть поверх блоков мини-пояс небольшой толщины, по фоткам не видно, есть он или нет, цвет бетона между плит намекает, что вроде есть.
Конкретно по этой балке... насверлил бы отверстий, заанкерил бы выпуска вертикально и связал бы с вертикальным поясом, получил бы Т-образную перевернутую балку.
UPD. В принципе, выше озвучили, 5,5 тн/м.п. при такой высоте балки и 4 ф12 внизу - похоже на правду. Вы собираетесь там чем-нибудь подобным загружать эту балку? Ну там, машины, гараж...
Про такую перевязку плит я что-то даже и не думал... и в проекте не указано, надо подумать. Первый этаж то почти готов, интересно можно на этом этапе их перевязать...

Пояс есть поверх блоков, он 400 мм толщиной, одновременно выполняет роль увеличения высоты потолка.

Про вертикальный пояс не совсем понял.

Над этой балкой такая же балка будет, только уже армирование д20, это проем перед лестницей, жилой холл первого этажа дома. На нее даже стены не опираются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 90
Размер:	180.8 Кб
ID:	257595  
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 15:59
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
Пояс есть поверх блоков, он 400 мм толщиной
Таааак. С этого места поподробнее. Получается, что там вместо перемычки продлили пояс? С одной стороны, получили неразрезную балку, которая понесёт больше, чем шарнирная балка. С другой - как стыковали арматуру? Если длину нахлеста не соблюли, и стык умудрились сделать в балке - то это нехорошо. Да и с поперечной арматурой вопросы - какие хомуты сделали в месте среза?
Дополнение к фотке выше - у вас аккурат под перемычкой виднеется какая-то дырка в стене, похожая на вентиляцию. Это что это там такое?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:07
#11
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Таааак. С этого места поподробнее. Получается, что там вместо перемычки продлили пояс? С одной стороны, получили неразрезную балку, которая понесёт больше, чем шарнирная балка. С другой - как стыковали арматуру? Если длину нахлеста не соблюли, и стык умудрились сделать в балке - то это нехорошо. Да и с поперечной арматурой вопросы - какие хомуты сделали в месте среза?
Да, получается что балка замоноличена с поясом. В поясе идет по 2 прутка сверху и снизу, в балке - по 4, заводили армирование балки на блоки ФБС насколько я помню на 40-50 см, шаг хомутов... тут точно не помню, 30 см по-моему был.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Дополнение к фотке выше - у вас аккурат под перемычкой виднеется какая-то дырка в стене, похожая на вентиляцию. Это что это там такое?
Это мы сейчас говорим про балку на потолке первого этажа? Это оставили отверстие в газобетоне, чтобы завести туда перемычку со стены, которой еще нет...
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 16:12
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Во-первых, проблемы если и будут, то с поперечным армированием - т.е. как раз в том, что хомут, вероятно, одинарный, накрутили с шагом 300, хотя в проекте двойные хомуты с шагом 100 в приопорных участках. В этом месте в балках вероятно возникновение вертикальных и наклонных трещин. С другой - нагрузки там должны быть небольшие, плюс сверху будет залит пояс и плиты должны быть зачеканены.
А вот сверху у вас какая-то чушь сфотографирована - вся нагрузка от балки ложится на один кирпич ребром, который потом начнет ломать всю кладку вниз.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:15
#13
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А вот сверху у вас какая-то чушь сфотографирована - вся нагрузка от балки ложится на один кирпич ребром, который потом начнет ломать всю кладку вниз.
Так это временно, пока заливают балку. Потому туда заведется каркас арматурный под перемычку и зальется бетоном. Балка будет опираться на опалубку временно.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 16:17
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
Так это временно, пока заливают балку. Потому туда заведется каркас арматурный под перемычку и зальется бетоном.
Только если вы сначала зальёте балку сверху, потом уберёте этот кирпич и зальёте перемычку сбоку (можно и в обратной последовательности). Вам под балкой нужна ровная площадка из однородного материала - иначе газобетон треснет возле проёма на всю высоту.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:18
#15
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Только если вы сначала зальёте балку сверху, потом уберёте этот кирпич и зальёте перемычку сбоку (можно и в обратной последовательности).
Да, так и будет)
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 16:22
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


По поводу балки ниже - с вероятностью этак 80-90% с ней ничего не случится. Но на оставшиеся проценты и КСС я бы сделал усиление. Если высота-ширина позволяет - то обрамил бы проём П-образной железобетонной рамой, связав стойки забуренными выпусками арматуры. Либо, если не хочется отнимать высоту-ширину, то П-образное усиление из металла со шпильками насквозь.
Учитывая толщину стены - можно и уголками обрамить.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:29
#17
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
По поводу балки ниже - с вероятностью этак 80-90% с ней ничего не случится. Но на оставшиеся проценты и КСС я бы сделал усиление. Если высота-ширина позволяет - то обрамил бы проём П-образной железобетонной рамой, связав стойки забуренными выпусками арматуры. Либо, если не хочется отнимать высоту-ширину, то П-образное усиление из металла со шпильками насквозь.
Учитывая толщину стены - можно и уголками обрамить.
Понял. Спасибо!
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 16:46
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А вот эти вот доски, которые на фотке балки, они ещё остались?.. А то они обеспечивают просто отличный контакт с бетоном. Металл усиления прижать к дереву, подстрогав до плотного контакта. Основная проблема усиления бетона металлом - сложность обеспечить плотное прилегание. Или надо зачеканивать раствором, или исхищряться с клиньями.

Вообще, как бы я сделал - взял бы два длинных листа 5-6мм, длиной этак 4 метра, высотой 400мм, приложил бы с боков. Снизу взял бы лист 6-8мм, наложил бы на него 20мм раствора мелкого ЦПР М300, прижал бы к балке снизу, прикрутил бы анкерами так, чтобы раствор равномерно выдавило бы, и приварил бы к боковым листам. Боковые листы связал бы шпильками М12 к.п. 8,8 насквозь через балку с шагом этак 300х300мм в шахматном порядке. Под шпильки подложил бы толстые шайбы из металла двадцатки 100х100мм.
Но лучше так не делать - мое воображение не приемлет типовых решений и каждый раз изобретает велосипед заново... Усиление уголками отработано и проверено годами и тысячами рам...

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2023 в 16:53.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:53
#19
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А вот эти вот доски, которые на фотке балки, они ещё остались?.. А то они обеспечивают просто отличный контакт с бетоном. Металл усиления прижать к дереву, подстрогав до плотного контакта. Основная проблема усиления бетона металлом - сложность обеспечить плотное прилегание. Или надо зачеканивать раствором, или исхищряться с клиньями.
Досок к сожалению уже нет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь.jpeg
Просмотров: 67
Размер:	201.4 Кб
ID:	257597  
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 16:55
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А. С такой картиной пересечения балок простого продольного усиления не получится. Можно залить по центру колонну 400х400, но под неё надо сделать фундамент. Просто на плиту - нежелательно. Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты. При определенных условиях и возможностях можно сделать под колонну уступ 600х600х300мм прямо на плите.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:58
#21
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А. С такой картиной пересечения балок простого продольного усиления не получится. Можно залить по центру колонну 400х400, но под неё надо сделать фундамент. Просто на плиту - нежелательно. Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты. При определенных условиях и возможностях можно сделать под колонну уступ 600х600х300мм прямо на плите.
Вооот... я тоже думал про колонну, но из кирпича. А как залить колонну под балкой? Не пойму как собрать опалубку.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:02
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
А как залить колонну под балкой? Не пойму как собрать опалубку.
ну например с выступом 100мм., чтобы туда подать бетон и засунуть вибратор.
я бы еще каких-нибудь стержней на срез засверлил
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:02
#23
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты.
Плита 30 см, снизу подбетонка 10 см, еще ниже щебень 80 см.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну например с выступом 100мм., чтобы туда подать бетон и засунуть вибратор.
я бы еще каких-нибудь стержней на срез засверлил
А выступ потом срезать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpeg
Просмотров: 30
Размер:	189.0 Кб
ID:	257598  
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:05
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:18
#25
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы.
Балка шириной 500 мм. Тогда нужна колонна 300 мм на 700 мм, чтобы по 100 мм с каждой стороны?
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:20
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
Балка шириной 500 мм. Тогда нужна колонна 300 мм на 700 мм, чтобы по 100 мм с каждой стороны?
Чёт не сходится. У вас в проекте балка 380мм на этой отметке. Да и по длине, на глаз, 2,7 метра ширина проема - подходит балка БМ1. У вас ещё и блоки по ширине непроектные?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:23
#27
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чёт не сходится. У вас в проекте балка 380мм на этой отметке. Да и по длине, на глаз, 2,7 метра ширина проема - подходит балка БМ1. У вас ещё и блоки по ширине непроектные?
Блоки проектные - 500 мм. Балка на всю ширину блока сделана, не знаю зачем в проекте её сделали 380 мм... При согласовании проекта не доглядел этот момент.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:31
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются. Я просто привык к сейсмике посерьёзнее, 8-9 баллов, там всё строго...). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:34
#29
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
А то я уже строителей напряг за усиление... Буду изучать предложенные варианты)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
Плохо конечно, когда нет авторского надзора за строительством. А с другой стороны столько новых знаний почерпнул за всё это время строительства, а еще сколько впереди... Интересно всё это... раньше не задумывался о всех этих моментах конструктивных.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 18:06
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Без учета поперечной арматуры (хомутов) балка сечением 500х400(h) мм при бетоне В25 держит на опоре Q=9 тонн. При пролете 3 м это соответствует погонной нагрузке 6 т/м.
Не надо усиление придумывать на ровном месте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 21:35
#31
LenidSN


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65


"Прошу совета.
.....................................
Выдержит ли данная балка проектную нагрузку"

Странная позиция, а как насчет того, чтобы взять и посчитать?
LenidSN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит дорожная плита автомобильную нагрузку или нет? brokman Железобетонные конструкции 9 14.01.2020 23:23
Выдержит ли балка нагрузку? anusha88 Конструкции зданий и сооружений 17 11.05.2018 10:12
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43