| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1912
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Поправка, именно на балке использовали по 4 прутка д12 сверху и снизу.
----- добавлено через ~15 мин. ----- И еще вопрос... Простите дилетанта. Если подводить кирпичный столб, то как его стыковать с балкой? Строители говорят просто последний кирпич на растворе распирается между балкой и столбом. Как распирается не совсем понимаю. Может есть какие-то варианты подлить бетоном? Только непонятно как собирать опалубку под балкой. Последний раз редактировалось Stimych, 24.07.2023 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Добавил общие указания из проекта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
В сейсмике балки и перемычки образовывают рамы, передающие нагрузки с одной полустены на другую. Проём такой ширины по сейсмике должен быть обрамлен, ЕМНИП. Армирование, скорее всего, скопировали с армирования перемычек такой длины под нагрузку 3,7, по-моему. Потому что арматура 22 могла затесаться в проект только таким способом.
Плиты, кстати, должны быть перевязаны между собой, вооот эти вот две тоненьких проволочки-выпуска при сейсмике не помогут никак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Между плитами уложен каркас из арматуры д12 и всё это дело залито бетоном. Антисейсмический пояс так называемый. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Чушь этот пояс, без перевязки плит поверху. Потому как никак не удержит плиту от сдвига внутрь - только наружу удерживает.
Освежил память, СП 14, табл. 6.3 - при сейсмике 7 баллов обрамлять нужно проёмы больше 3,5 метров. Ещё там должен быть поверх блоков мини-пояс небольшой толщины, по фоткам не видно, есть он или нет, цвет бетона между плит намекает, что вроде есть. Конкретно по этой балке... насверлил бы отверстий, заанкерил бы выпуска вертикально и связал бы с вертикальным поясом, получил бы Т-образную перевернутую балку. UPD. В принципе, выше озвучили, 5,5 тн/м.п. при такой высоте балки и 4 ф12 внизу - похоже на правду. Вы собираетесь там чем-нибудь подобным загружать эту балку? Ну там, машины, гараж... Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2023 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Пояс есть поверх блоков, он 400 мм толщиной, одновременно выполняет роль увеличения высоты потолка. Про вертикальный пояс не совсем понял. Над этой балкой такая же балка будет, только уже армирование д20, это проем перед лестницей, жилой холл первого этажа дома. На нее даже стены не опираются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Таааак. С этого места поподробнее. Получается, что там вместо перемычки продлили пояс? С одной стороны, получили неразрезную балку, которая понесёт больше, чем шарнирная балка. С другой - как стыковали арматуру? Если длину нахлеста не соблюли, и стык умудрились сделать в балке - то это нехорошо. Да и с поперечной арматурой вопросы - какие хомуты сделали в месте среза?
Дополнение к фотке выше - у вас аккурат под перемычкой виднеется какая-то дырка в стене, похожая на вентиляцию. Это что это там такое? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это мы сейчас говорим про балку на потолке первого этажа? Это оставили отверстие в газобетоне, чтобы завести туда перемычку со стены, которой еще нет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Во-первых, проблемы если и будут, то с поперечным армированием - т.е. как раз в том, что хомут, вероятно, одинарный, накрутили с шагом 300, хотя в проекте двойные хомуты с шагом 100 в приопорных участках. В этом месте в балках вероятно возникновение вертикальных и наклонных трещин. С другой - нагрузки там должны быть небольшие, плюс сверху будет залит пояс и плиты должны быть зачеканены.
А вот сверху у вас какая-то чушь сфотографирована - вся нагрузка от балки ложится на один кирпич ребром, который потом начнет ломать всю кладку вниз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Так это временно, пока заливают балку. Потому туда заведется каркас арматурный под перемычку и зальется бетоном. Балка будет опираться на опалубку временно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Только если вы сначала зальёте балку сверху, потом уберёте этот кирпич и зальёте перемычку сбоку (можно и в обратной последовательности). Вам под балкой нужна ровная площадка из однородного материала - иначе газобетон треснет возле проёма на всю высоту.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
По поводу балки ниже - с вероятностью этак 80-90% с ней ничего не случится. Но на оставшиеся проценты и КСС я бы сделал усиление. Если высота-ширина позволяет - то обрамил бы проём П-образной железобетонной рамой, связав стойки забуренными выпусками арматуры. Либо, если не хочется отнимать высоту-ширину, то П-образное усиление из металла со шпильками насквозь.
Учитывая толщину стены - можно и уголками обрамить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
А вот эти вот доски, которые на фотке балки, они ещё остались?.. А то они обеспечивают просто отличный контакт с бетоном. Металл усиления прижать к дереву, подстрогав до плотного контакта. Основная проблема усиления бетона металлом - сложность обеспечить плотное прилегание. Или надо зачеканивать раствором, или исхищряться с клиньями.
Вообще, как бы я сделал - взял бы два длинных листа 5-6мм, длиной этак 4 метра, высотой 400мм, приложил бы с боков. Снизу взял бы лист 6-8мм, наложил бы на него 20мм раствора мелкого ЦПР М300, прижал бы к балке снизу, прикрутил бы анкерами так, чтобы раствор равномерно выдавило бы, и приварил бы к боковым листам. Боковые листы связал бы шпильками М12 к.п. 8,8 насквозь через балку с шагом этак 300х300мм в шахматном порядке. Под шпильки подложил бы толстые шайбы из металла двадцатки 100х100мм. Но лучше так не делать - мое воображение не приемлет типовых решений и каждый раз изобретает велосипед заново... Усиление уголками отработано и проверено годами и тысячами рам... Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2023 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
А. С такой картиной пересечения балок простого продольного усиления не получится. Можно залить по центру колонну 400х400, но под неё надо сделать фундамент. Просто на плиту - нежелательно. Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты. При определенных условиях и возможностях можно сделать под колонну уступ 600х600х300мм прямо на плите.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Плита 30 см, снизу подбетонка 10 см, еще ниже щебень 80 см.
----- добавлено через 34 сек. ----- А выступ потом срезать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Блоки проектные - 500 мм. Балка на всю ширину блока сделана, не знаю зачем в проекте её сделали 380 мм... При согласовании проекта не доглядел этот момент.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются. Я просто привык к сейсмике посерьёзнее, 8-9 баллов, там всё строго...). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Плохо конечно, когда нет авторского надзора за строительством. А с другой стороны столько новых знаний почерпнул за всё это время строительства, а еще сколько впереди... Интересно всё это... раньше не задумывался о всех этих моментах конструктивных. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит дорожная плита автомобильную нагрузку или нет? | brokman | Железобетонные конструкции | 9 | 14.01.2020 23:23 |
Выдержит ли балка нагрузку? | anusha88 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.05.2018 10:12 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |
выдержит ли балка? | котофэ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.09.2012 14:43 |